Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы.
Суть проблемы - насос запускается не стабильно (через раз).
Скважина с насосом далее в доме аккумулятор и реле давления, стандартная схема. В один день открываю кран - нет воды, смотрю манометр на нуле, в первую очередь проверяю реле давления в итоге на входе 220 на выходе 220, то есть реле сработало, питание на насос идет. Выключаю и включаю автомат, чтобы повторить как бы пуск и вуаля, насос заработал, через пару дней история повторилась. Ну думаю понятно, насосу конец (10 лет уже стоит). Покупаю новый насос, все устанавливаю, все работает примерно месяц без сбоев, и потом опять начинается все по новой. Реле исправно, насос новый, проверил кабель питания до скважины - напруга есть, воды нет. Пару раз выключишь/включишь автомат насос запускается, работает пару дней и история повторяется.
Куда копать? В чем может быть проблема?
Оговорюсь, что дебет скважины хороший, никогда не замечал чтобы вода заканчивалась, да и не похоже на это, не бывает же такого что воды много, потом она резко пропадает, а потом опять резко появляется в большом количестве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Kotlovoy
сообщение 1.11.2025, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3875
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А ток измерить не пробовали? Хотя бы тип насоса указали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya211
сообщение 1.11.2025, 10:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2025
Пользователь №: 448186



Цитата(Kotlovoy @ 1.11.2025, 10:49) *
А ток измерить не пробовали? Хотя бы тип насоса указали.


Как раз хочу клещи взять и померить ток в момент, когда воды нет. Понять вообще крутит нет, что-то потребляет. Насос Unipump (марку точно не скажу). Обычный винтовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.11.2025, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3875
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Ilya211 @ 1.11.2025, 10:57) *
Как раз хочу клещи взять и померить ток в момент, когда воды нет. Понять вообще крутит нет, что-то потребляет. Насос Unipump (марку точно не скажу). Обычный винтовой.

Измерьте когда качает и когда не качает. При этом измерьте и напряжение.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.11.2025, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 1.11.2025, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 721
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



В реле давления контакты почистить. Или заменить само реле.

В старых насосах рекомендуется заменить или по крайней мере проверить фазосдвигающий конденсатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.11.2025, 12:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Ilya211 @ 1.11.2025, 12:43) *
Пару раз выключишь/включишь автомат насос запускается, работает пару дней и история повторяется.
Куда копать? В чем может быть проблема?

Возможно в насосе есть какая то защита, после включения/выключения автомата, защита сбрасывается и насос перезапускается. Нужно про насос почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya211
сообщение 1.11.2025, 13:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2025
Пользователь №: 448186



Цитата(straus @ 1.11.2025, 12:15) *
В реле давления контакты почистить. Или заменить само реле.

В старых насосах рекомендуется заменить или по крайней мере проверить фазосдвигающий конденсатор.


По поводу контактов - напряжение есть на выходе, если контакт плохой он бы просто отгорел скорее всего.
А по поводу насоса - 2 насоса один старый, второй новый с одинаковыми симптомами - маловероятно что проблема в обоих насосах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 1.11.2025, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 721
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Докладываю:
При повышенном сопротивлении контактов (при подгорании) насосу не хватает пускового тока для старта. После этого срабатывает защитное реле в насосе, и без нагрузки напряжение конечно будет без нагрузки.

Чисть контакты. Не поможет - тогда разбираться глубже.

И вообще ситуация стандартная. По любой причине - малое сечение проводов, подгоревшие контакты реле - для старта не хватает тока (просадка на сопротивлении). Пусковой ток насоса в разы больше рабочего, обычно кратность в районе 6.2 где-то.
Кстати, это является причиной для не всем понятного требования по большому сечению кабеля к насосу. Для насоса 2.2 кВт (ток 10 А) вроде-бы достаточно кабеля на 0.75 квадрата, а в реальности, в зависимости от длины линии, может понадобиться 6 квадрат. Чтобы при пуске, когда ток 62 А, напряжение в конце линии не просаживалось ниже 198 В (для насоса на 220 В) или ниже 207 В (для насоса на 230 В).

Сообщение отредактировал straus - 1.11.2025, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yury VL
сообщение Сегодня, 2:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355828



Цитата(Ilya211 @ 1.11.2025, 17:57) *
Как раз хочу клещи взять и померить ток в момент, когда воды нет. Понять вообще крутит нет, что-то потребляет. Насос Unipump (марку точно не скажу). Обычный винтовой.

Винтовой скважинный насос????? У вас есть электроды уровня в скважине? Иногда насос не включается из-за низкого уровня воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya211
сообщение Сегодня, 9:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2025
Пользователь №: 448186



Цитата(straus @ 1.11.2025, 15:08) *
Докладываю:
При повышенном сопротивлении контактов (при подгорании) насосу не хватает пускового тока для старта. После этого срабатывает защитное реле в насосе, и без нагрузки напряжение конечно будет без нагрузки.

Чисть контакты. Не поможет - тогда разбираться глубже.

И вообще ситуация стандартная. По любой причине - малое сечение проводов, подгоревшие контакты реле - для старта не хватает тока (просадка на сопротивлении). Пусковой ток насоса в разы больше рабочего, обычно кратность в районе 6.2 где-то.
Кстати, это является причиной для не всем понятного требования по большому сечению кабеля к насосу. Для насоса 2.2 кВт (ток 10 А) вроде-бы достаточно кабеля на 0.75 квадрата, а в реальности, в зависимости от длины линии, может понадобиться 6 квадрат. Чтобы при пуске, когда ток 62 А, напряжение в конце линии не просаживалось ниже 198 В (для насоса на 220 В) или ниже 207 В (для насоса на 230 В).


Похоже вы правы. Дело явно в контактах на пусковом реле. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных