> grundfos cue и насос sp5a-25, grundfos cue и насос sp5a-25
Tunt
сообщение 21.11.2025, 9:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2023
Пользователь №: 420711



подскажите, стоит частотник grundfos cue и насос sp5a-25 работало всё нормально 3года.
Появилась ошибка "241/32 неисправность фазы двигателя" достал насос проблемам в кабеле от двигателя насоса( не звонилась одна фаза), который короткий 1м, есть запасной насос, заменил этот кабель от него, двигатель оставил старый, соединили обжав и в термоусадку.
Сопротивление на моторе было одинаковое по обмоткам.
Через день с непонятной переодичностью частотному вываливается в аварию "48/16 большая нагрузка"

Подскажите, с чем это может быть связано? Что смотреть?

СПАСИБО!

Сообщение отредактировал Tunt - 21.11.2025, 9:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251119_074151.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  2025_11_15_02_58_05.JPG ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
mr_Frodo64
сообщение 21.11.2025, 16:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 755
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Это связано с увеличенным током ,по сравнению с номинальным. Смотреть на ток во время работы.

Ну, зато теперь вы точно поставите запасной насос... И провод обратно вернёте. Иначе как узнать кто виноват в этой паре, насос или частотник!?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.11.2025, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я думаю частотник, он успел поработать на двух фазах, да и третья не зря отгорела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных