Розетки в санузле квартиры, Приемка квартир с розетками за унитазом |
|
|
|
|
25.11.2025, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Суть проблемы: Принимаем квартиры у застройщика. На расстоянии 20-30 см. за унитазом чуть слева на стене установили розетку, обыкновенную, без крышки. На наше недоумение, мол, "струя чуть вбок и рядом с унитазом на полу, если не труп, то очень озадаченный человек окажется?", застройщик отвечает, мол всё сделано по проекту, а ни в ПУЭ ни в ГОСТ ни какой прямой отсылки именно на УНИТАЗЫ в с/у квартиры нет, даже в 3ей зоне установки, в том числе и на защищённость розеток по IP44. Встречается про бани, сауны и подобные места, про УНИТАЗЫ в с/у квартиры - нет. И строго по букве закона придраться не к чему, а по логике их не касается. Сам я инженер-вентиляционщик, поэтому в этом не силён. Прошу помощи.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
|
25.11.2025, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328

|
Так а что конкретно вас смущает?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Цитата(novichok @ 25.11.2025, 15:12)  Так а что конкретно вас смущает? Так то и смущает, "можно или нет ставить?" За людей с дисбалансом страшно.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328

|
Цитата(Сергей 70/11 @ 25.11.2025, 15:17)  За людей с дисбалансом страшно. Что вы имеете в виду?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 16:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Цитата(novichok @ 25.11.2025, 16:45)  Что вы имеете в виду? То, что придёт человек пописать стоя и рука у него, вместе с содержимым и направляемым дрогнет чуть в сторону (ситуация не постоянная, но бывает у некоторых, особо в общественных местах). И всё. - Хорошо если недельным испугом и заиканием отделается, а то ещё и хуже быть может.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 730
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Нормативка описывает только минимально необходимые требования. Заказчик может потребовать более жёстких мер безопасности. Требования должны быть выставлены в ТЗ до проектирования. Можно потребовать переделки после монтажа, но с оплатой всех дополнительных расходов заказчиком.
Сообщение отредактировал straus - 25.11.2025, 17:08
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Цитата(straus @ 25.11.2025, 17:06)  Нормативка описывает только минимально необходимые требования. Заказчик может потребовать более жёстких мер безопасности. Требования должны быть выставлены в ТЗ до проектирования. Можно потребовать переделки после монтажа, но с оплатой всех дополнительных расходов заказчиком. Мы не заказчики. Мы принимаем квартиры для детей-сирот из новостроек и существующего жилого фонда.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328

|
Цитата(Сергей 70/11 @ 25.11.2025, 16:53)  То, что придёт человек пописать стоя и рука у него, вместе с содержимым и направляемым дрогнет чуть в сторону (ситуация не постоянная, но бывает у некоторых, особо в общественных местах). И всё. - Хорошо если недельным испугом и заиканием отделается, а то ещё и хуже быть может. К сожалению, нормативка не предусматривает защиту от такого сценария. Если вы уверены, что такое возможно, предложите руководству поменять розетки на другие с соответственной степенью защиты.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 17:53
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Сергей 70/11 @ 25.11.2025, 19:10)  Мы не заказчики. Мы принимаем квартиры для детей-сирот из новостроек и существующего жилого фонда. Согласен, желательно иметь более защищенную розетку в плане IP. Но, проверьте, по проекту и по факту розетка должна быть запитана через УЗО. Которое и служит для защиты человека от смертельного удара током. Сейчас отсутствие УЗО - только у любителей со своими проЭктами. Когда ТЭН в водонагревателе проржавеет, и водонагреватель не включен через УЗО, то очень хорошо, или до смерти может прилететь человеку, который воды коснулся, или в ванне плавает, или душ принимает.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 730
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(novichok @ 25.11.2025, 18:51)  К сожалению, нормативка не предусматривает защиту от такого сценария.
Если вы уверены, что такое возможно, предложите руководству поменять розетки на другие с соответственной степенью защиты. Я вообще не представляю, зачем нужна розетка возле унитаза. Варианты: - оставить, но проверить, что подключена через УЗО или дифавтомат - заменить на розетку с более высокой степенью защиты (опять же через УЗО или дифавтомат, это обязательно) - отключить, и опционально убрать розетку и заглушить отверстие в стене
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2089
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Будут сидеть на унитазе и заряжать телефон. УЗО как минимум.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025, 8:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Цитата(straus @ 25.11.2025, 18:23)  Я вообще не представляю, зачем нужна розетка возле унитаза. Это якобы для того, чтобы стиральную машинку запитать. Но в нашем случае, застройщик поставил унитаз так, что и стиральную машинку не всунешь. Проект показывать упорно не желает.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33480
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если еще и проект показывать Застройщик не хочет, то сдается что объект менее 1500 кв. м и экспертизу проект не проходил и косяков там полно и не только с розетками в СУ. Розетка должна быть удалена от труб, быть совсем не IP44,а выше и на отдельной от иных розеток линии. Смотрите и иные нарушения, кроме отмеченного, в т.ч. полноту Папки ИГАСНа- АКты, исполниловку, проведенные испытания и прочее.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025, 8:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Объект большой, многоэтажный жилой дом. А косяков там по мелочам действительно полно, делали тяп-ляп, лишь-бы сдать. По своей части - вентиляции, я им до устранения всё на переделку оставил (за вент. решетками отверстие в вентшахту сделали как смогли - где 150*100, где 70*70, соответственно и расход воздуха ни в какие нормативы).
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 730
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Тот случай, когда хочется увидеть не только проект, но и полное задание на проектирование.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2025
Пользователь №: 448983

|
Продолжение наступило! Сегодня была повторная приёмка, застройщик решил не обострять отношения и заменил все розетки на защищённые. Добро восторжествовало, люди будут живы!
|
|
|
|
|
|
|
  |