> Гравитационнае отопление с принудительной циркуляцией для тепловентилятора, Как подключить циркуляционный насос тепловентилятора к самотёчной сист
andrew=1984
сообщение 28.11.2025, 22:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2025
Пользователь №: 449077



Вопрос к профессионалам по теплоснабжению: Возникла необходимость в отоплении своей мастерской 85м2 и подвального помещения 45м2 с высотой потолка 1950мм. Твёрдотопливный котёл 16квт установил в подвальном помещении со смотровой ямой,так как мастерская находится не под боком,в целях безопастности при отключении электричества решил реализовать гравитационную системой отопления с подключением трёх радиаторов отопления по такой схеме



только без расширительного бака открытого типа в подвальном помещении,а в основной мастерской установил тепловентилятор volcano vr mini 3-20квт.Подача и обратка котла диаметр 40,вопрос состоит в том как правильно подключить циркуляционный насос чтобы обеспечить нормальную работу тепловентилятора. К подаче или на обратку? если подключать к подаче,то каким диаметром?3\4? Проблема в том что на сегодняшний день возникла проблема с конретно с монтажниками,те кто варил такие системы,уже давно продали свои балоны,а тех кого нашёл,они не могут внятно объяснить как они хотят реализовать отопление.Вобщем в основном предлагают монтаж полипропиленом и пресовать нержавейку и говорят поставишь бесперебойник,хоть я радиомеханник с пониманием как это должно быть реализованно,на безопастность превыше всего.Зараннее спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
LordN
сообщение 29.11.2025, 10:40
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10987
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я бы подключил как-то так

Прикрепленный файл  2025_11_29_14_37_10_Отопление___Строительство_домов__бань_и_лестниц_в_Красноярске___Google_Chrome.png ( 63,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew=1984
сообщение 29.11.2025, 13:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2025
Пользователь №: 449077



Интересное решение как по мне, из своих мыслей я думал подключить насос к трубе подачи трубой 3/4 и обратку с насоса вварить где входит обратка последнего радиатора,но это всё мысли дилетанта и я понимаю что без помощи знающих людей толку не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.11.2025, 17:26
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10987
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Если обратку врезать выше тройника, тогда в тп носитель пойдет только тогда когда батарея возьмёт свой максимум
Тут уже вам решать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 29.11.2025, 22:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если гравитационка, то без разницы, каким диаметром подключать насос. Его все равно через байпас ставить. А вот байпас, естественно, как диаметр основной магистрали. А насос, стандартным, 25 Ду.

При такой маленькой площади, как 85+45 м2, и малым числом радиаторов, все равно куда его ставить - хоть на подачу, хоть на обратку.
Но надо ставить на обратку, в самую низшую точку. Там и давление для него на всасе максимальное, и через расширительный бак выплевывать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew=1984
сообщение 30.11.2025, 19:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2025
Пользователь №: 449077



А если я подключу насос к подаче трубой 3/4 которая будет идти на тепловентилятор,а с тепловентилятора в обратку первого радиатора, всего их 4шт по 2200вт,дело в том я думаю что и с теплом из подвала тепла будет хватать,но тепловентилятор рещил поставить когда быстро нужно нагреть воздух в мастерской.Вот про этот вариант подключения мне хотелось бы услышать ваше мнение,как я вижу то байпас мне не к чему совсем делать,насос не включен,работает самотёчкача вот будет ли хоть какая то работа радиаторов при включенном насосе,тут мне не понятно совсем и не навредит ли обратка с тепловентилятора в обратку первого радиатора? Техмонтажников кого мне советовали не могут дать внятного ответа,а монтировать уже пора совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 1.12.2025, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если без байпаса, то насос при отключенном электричестве может совсем не пропускать теплоноситель. Как я понял, это же главная цель всего проекта?

Из тепловентилятора вода должна идти на подачу первого радиатора, потом на подачу второго и т.п.

Лучше бы нарисовали схему помещения с 2 мя этажами, приборы куда какие необходимо поставить, котел, расш. бак, диаметры труб. Тогда бы всем стало чуть более понятней.

Сообщение отредактировал Гризли - 1.12.2025, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew=1984
сообщение 1.12.2025, 15:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2025
Пользователь №: 449077



Прикрепленный файл  схема_подключения_с_тепловентилятором.png ( 12,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ну не совсем так,я имел ввиду сделать отвод огт подачи 3\4" трубой а далее насос-тепловентилятор-и в обратку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_подключения_с_тепловентилятором.png ( 12,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 1.12.2025, 15:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если звезды на небе сойдутся, то может и заработает. А вдруг гидравлическое сопротивление окажется одинаковым.
Но скорее всего, нет.
Потому что насос будет не только вытягивать воду из котла, но ещё из подачи радиаторов.
Насос нужно ставить либо на общий контур, либо по насосу на каждую ветку. И при этом гидравлически уравновесить обе ветки.

Прикрепленный файл  схема_подключения_с_тепловентилятором.png ( 38,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Сообщение отредактировал Гризли - 1.12.2025, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.12.2025, 20:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы ставил насос на котёл с обводом насоса поворотным обратным клапаном - если не будет электричества, поток пойдёт через обратный клапан. И ещё, систему лучше закрыть и поставить расширительный мембранный бачёк на 10 лтр перед насосом. А систему заполнить незамерзайкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.12.2025, 20:21
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10987
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



гидроразделитель нужен, стрелка.
либо последовательный-кольцевой, в обратку или в подачу, либо параллельный, как я нарисовал. там только калибры надо соответсвующие взять.
все остальное будет работать, но либо радиаторы, либо тепловентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew=1984
сообщение 1.12.2025, 22:02
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2025
Пользователь №: 449077



То что самотёчка будет работать это уже результат я бы сказал,я тоже думаю что работать будет что то одно.А как вы смотрите на то чтобы обратку тепловентилятора пустить после всех радиаторов возле котла,мне кажется это исключает возможные траблы при подключении к последнему радиатору?

Система однозначно будет закрытая с расширительным баком и незамерзайкой,попросту на сегодняшний день всё что мне рекомендовали монтажники,это всё про то чтобы сделать быстро,а потом хоть трава не расти)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_подключения_с_тепловентилятором.png ( 12,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 2.12.2025, 17:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Вы не понимаете саму суть данной связки: Расход воды через радиаторы требуется один, а через Вулкан - в несколько раз выше.

Второе. Если электричества нет - то и Вулкан работать не будет. Его инерционность и теплоотдача настолько мала, что гонять через него теплоноситель нет никакого смысла. Поэтому лучше озаботиться правильным монтажом системы именно с радиаторами. А Вулкан присоединить в любом удобном месте и сбалансировтаь все систему.
Насос поставить на общую обратку. Вулкан подсоединить, как на последней картинке и обеспечить паспортный расход. Радиаторы поприжимать кранами. Может к нему потребуется даже подвести трубы большего Ду, чем Ду магистрали радиаторов.

Есть же на форуме один участник, не помню ник, который за определенное "спасибо" проводит гидравлические расчеты таких систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.12.2025, 19:07
Сообщение #14


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5247
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(jota @ 1.12.2025, 22:03) *
Я бы ставил насос на котёл с обводом насоса поворотным обратным клапаном - если не будет электричества, поток пойдёт через обратный клапан. И ещё, систему лучше закрыть и поставить расширительный мембранный бачёк на 10 лтр перед насосом. А систему заполнить незамерзайкой.

jota,
просто рад Вас видеть и читать на форуме.
Здоровья!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.12.2025, 19:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ещё живой... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrew=1984
сообщение 6.12.2025, 22:02
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2025
Пользователь №: 449077



Я понимаю о чём речь),идеал для меня это работа самотёчной системы отопления в случае отсутствия электричества,а тепловентилятор это как доп опция для быстрого прогрева воздуха,без электричества у меня и мыслей не было задействовать volcano! так как это бессмысленно,а в работу тепловентилятор хотел включать по мере надобности,но всё равно чтобы не навыдумывать ерунды,хотел посоветоваться с вами и про то что нужны балансировочные краны на радиаторах тоже понимаю в случае когда насос стоит на общей обратке,так как возможно не будет эфективности в отборе тепла,о чём наслышан не раз изучая тему подключения тепловентиляторов.На само деле самому интересно какова температура будет на обратке после теплодуйки,говорят что прилично выдувает тепло,вобщем пришли сегодня радиаторы,буду монтировать их на стены и размечать уклоны подачи с обраткой.
Я не против заплатить деньги за решение,но ведь можно просто выкинуть деньги на ветер на сегодняшний то день,и когда система не заработает претензии будет не кому предъявлять,поэтому и я тут на профильном форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 11:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных