Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Уплотнения резьбовых соединений АУП-С, Пожаростойкость уплотнений
sergey.a.abrosim...
сообщение Вчера, 19:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 442680



Добрый день, уважаемые специалисты!
Поясните, пожалуйста, требования СП 485.1311500.2020
п. 6.7.2.1 При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных АУП следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.
Допускается применение гибких металлических трубопроводов, а также различных видов соединений, прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов, если они прошли соответствующие испытания на пожаростойкость. При проектировании таких соединений, прокладок, уплотняющих и герметизирующих материалов, допускается руководствоваться стандартами организации (СТО), согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.
п. 6.7.2.2 Уплотнения в соединениях и соединения между не заполненными водой трубами и трубопроводной арматурой должны пройти испытания на пожаростойкость и иметь сертификат соответствия.
Суть дела в том, что вся система ВПВ здания выполнена стальным трубопроводом с применением фланцевых и неразъёмных соединений, за исключением мест монтажа кранов ПК и спринклерных оросителей.
Производители оросителей, в прилагаемых паспортах к оборудованию, для уплотнения резьбового соединения, на ряду с фум-лентой и герметиками, рекомендуют использовать, лён сантехнический, что на мой взгляд является нарушением требования СП. Все эти материалы не обладают необходимыми параметрами пожаростойкости и не смогут обеспечивать надёжного соединения, что повлияет на работоспособность спринклерных оросителей.
При обращении к производителю за объяснениями, был получен ответ: «Можете не использовать, потому что специальных испытаний с применением указанных материалов не производилось, по причине того, что данные материалы не входят в перечень обязательной сертификации».
В различного рода справочной, учебной и нормативной литературе:
Грингауз Ф.И. «Санитарно-технические работы» Учебник для сред проф -техн училищ – М Высшая школа, 1979;
Саргин Ю.Н. Слесарю-сантехнику: Справочник. – М. Стройиздат, 1994;
ГОСТ 5152-84 Набивки сальниковые;
Для резьбовых соединений с условиями эксплуатации при повышенных температурах (до 600С) и различными транспортируемыми рабочими средами, используется уплотнительный материал: асбестовая (с сердечником или без) сальниковая набивка графитированная.
Однако, каких-либо документов об испытаниях на пожаростойкость таких материалов, на просторах интернета не обнаружено.
Вопрос: как трактовать требование СП? Какие материалы применять при монтаже спринклерных оросителей?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
BTS
сообщение Сегодня, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergey.a.abrosimow @ 9.12.2025, 19:27) *
Суть дела в том, что вся система ВПВ здания выполнена стальным трубопроводом с применением фланцевых и неразъёмных соединений, за исключением мест монтажа кранов ПК и спринклерных оросителей.

Вопрос: как трактовать требование СП? Какие материалы применять при монтаже спринклерных оросителей?


1.Спринклерный ороситель срабатывает раньше, чем уплотнитель,на котором спринклер установлен,прогреется до температуры срабатывания спринклера.
2.Для резьбовой сборки трубопроводов горячей воды и отопления используются те же герметики, что и для АПТ и ВПВ. Резьбовое соединение пожарного крана находится в той части крана,которая изнутри заполнена водой. Следовательно,если возникнет такая ситуация, что наружное тепловое воздействие на ПК, при отсутствии расхода,доведёт воду в кране и стояке до кипения( huh.gif ),может порвать трубу,но герметик в резьбе ничего не почувствует. То же относится к резьбовым соединениям трубопроводов любого назначения, проложенным в помещении без спринклеров.

В СССР монтаж спринклерных трубопроводов на сварке был введён в конце пятидесятых или в начале шестидесятых.
До того времени сборка трубопроводов осуществлялась в основном на резьбе(для некоторых случаев и более поздние нормативы это допускали). В качестве герметика использовался лён ,пропитанный перед применением масляной краской.

пособие к ВСН 25-09.67-85 п.7.17
7.17. Резьбовые соединения должны выполняться с соблюдением следующих требований:
резьба на трубах и соединительных частях должна быть чистой, без заусенцев;
сорванная или неполная резьба на трубах не должна превышать более 10% длины резьбы;
в качестве уплотнителя для резьбовых соединений следует применять паты типа КЛТ, ленту
из фторпластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную
свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе;
трубы и штуцеры оросителей, имеющие наружную коническую резьбу в соответствии с
требованиями ГОСТ 13955-74 и предназначенные для работы при Рv до 1 МПа (10 кгс/см2),
допускается соединять муфтами, а также ввертывать в муфтовые концы арматуры, имеющие
внутреннюю цилиндрическую трубную резьбу в соответствии с требованиями ГОСТ 6527-68.

Сообщение отредактировал BTS - Сегодня, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных