> Емкостный водонагреватель косвенного нагрева, Принцип автоматизации
dnks
сообщение 28.7.2005, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



Уважаемые коллеги!
В существующюю водогрейную котельную планируется добавить емкостный водонагреватель косвенного нагрева (по-простому - бойлер) для приготовления горячей воды с целью последующего её использования в хозбытовых целях.

Вроде бы с ним все понятно - планирую поставить термостат на воду и по нему цирк. насосом подмешивать горячую воду + сделать подпитку по падению давления, однако возникает вопрос - может нужно как-то определиться с приоритетами. Например, если нагрузка котлов максимальная, скажем, в зимний период, отдавать приоритет отоплению, а лишь потом ГВС, чтобы дополнительным теплосъемом не бить по температуре воды в системе отопления. А может это лишние заморочки.

Подскажите, кто как делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
ttt
сообщение 28.7.2005, 14:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"и по нему цирк. насосом подмешивать горячую воду + сделать подпитку по падению давления"
Вы планируете смешивать непосредственно холодную воду из водопровода с водой котла, тогда это не бойлер. Вообще-то, так делать нельзя по ряду причин.
Или я чего-то не понял?

"отдавать приоритет отоплению, а лишь потом ГВС" - обычно делают наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 3.8.2005, 13:12
Сообщение #3





Guest Forum






Приоритет отдаю ГВС, а затем уже отопление. Более 20 объектов так сделал пока жалоб нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 12.2.2010, 17:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



если мощность котла посчитана мощность отопления в холодный период +мощнотсь которую на бойлер, то и без приоритета будет все успевать нагреваться, Если котел подобран под систему отопления то без приоритета для газового котла плохо, для дизельного смиртельно, для электрического без разницы. А дальше надо разделять когда идет отопление котел подстраивается под температуру системы отопления и разгоняется дле нагрева ГВС, при этом ограничивает температуру подачи в отопления чтобы там никто не разжарился . а вообще инструкция на Vitotronic 200 описывает всю стратегию работы котельной там класно все описывается, а дальше как это делать ваша воля, трехходовой клапан, частотный привод на подмесе, качегар с вентилем в руках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 13.2.2010, 5:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



Цитата
Подскажите, кто как делал?

Итальяшки уже давно этот "велосипед" изобрели. Назывался он раньше Пульт управления для бойлеров RIELLO 7200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.2.2010, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Видю, что тема "с бородой".

В порядке вопроса. А этот "бойлер", того, может токнуть ё....м хозяйственнобытовые цели? Чёй-то не встречал подобные бойлеры пром, быт назначения, да и нормативную доку, тож. Ну, окромя парогенераторов для центральных кондиционеров (ЦК). Дык, там пар, да и хозяйственнобытовые цели не шастают внутри КД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных