> Выступает прибор отопления
Rayzih
сообщение 19.12.2025, 9:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Добрый день. В новостройке при приемке квартиры увидели, что прибор отопления выступает за стену и как бы теоретически мешает (см. фото). Вроде строительная компания норм не нарушает, но выглядит это неэстетично. Можно ли заставить строительную компанию исправить это?
Прикрепленный файл  photo_2025_12_19_09_41_29.jpg ( 149,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


Сообщение отредактировал Rayzih - 19.12.2025, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Хитрый Лис
сообщение 19.12.2025, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Rayzih @ 19.12.2025, 12:45) *
Можно ли заставить строительную компанию исправить это?
Прикрепленный файл  photo_2025_12_19_09_41_29.jpg ( 149,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 19.12.2025, 17:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Rayzih @ 19.12.2025, 14:45) *
Можно ли заставить строительную компанию исправить это?
Прикрепленный файл  photo_2025_12_19_09_41_29.jpg ( 149,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.12.2025, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(awlan @ 19.12.2025, 17:30) *
Да.

Поясните пжл, почему/как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2025, 19:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(awlan @ 19.12.2025, 17:30) *
Да.

Побывав со стороны "строителей" во всех трех ипостасях и со стороны собственника тоже могу сказать, что гораздо дешевле поставить польный отопительный прибор на всю ширину проема, возможно и с использованием монтажников строителей, но понятно профинансировав это. И будет в итоге и дешевле и реализуемей. Простенок мал и высоченный прибор тут тоже не очень хорошо.
Нюанс- хватит ли толщины слоя стяжки в полу от плиты до уровня чистого пола.
Если хочется просто пободаться за бесплатное, то собственно проблем нет, такой заморочки хватит на очень долго и на столько же безрезультатно.
Хотя и помню вечную канитель с ОП в типовухах с обрезанным колвом этажей- вечно на последних этажах по ходу ТН не хватало длины этого подоконного пространства и это с "каменной" частью под окном( а тут глухая стеклянная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.12.2025, 12:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1398
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Есть радиаторы короткие ,их ещё называют вертикальными . Соответственно, такие радиаторы отлично подходят для следующих случаев:
Установка радиатора рядом с выходом на балкон.
Монтаж в комнатах, где мебель располагается вдоль стен и оставляет мало пространства для установки радиатора стандартной длины.
Прихожие или тамбуры в загородных домов: небольшие помещения с ограниченным доступным пространством, куда требуется установить достаточно мощный тепловой прибор.
Колонны и межкомнатные перегородки.

Не совсем понято почему проектировщик в это место не поставил подобный. Возможно просто у той фирмы , чьи радиаторы он выбирал, просто не было нужного типоразмера (что маловероятно на сегодня) , а у проектировщика - опыта ( и ума , ему в этом доме не жить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.12.2025, 15:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(svoroponov @ 20.12.2025, 12:15) *
Есть радиаторы короткие ,их ещё называют вертикальными . Соответственно, такие радиаторы отлично подходят для следующих случаев:
Установка радиатора рядом с выходом на балкон.

Не совсем понято почему проектировщик в это место не поставил подобный.

Т.е. Вы не согласны с мнением ?:
Цитата(инж323 @ 19.12.2025, 19:27) *
Простенок мал и высоченный прибор тут тоже не очень хорошо.

А я соглашаюсь с инж323.
Судя по фото, показан единственный ОП в комнате. Высокий ОП в таком узком простенке будет неэффективным для отопления помещения при развитом остеклении во всю стену от пола до потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 20.12.2025, 15:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ИОВ @ 19.12.2025, 23:34) *
Поясните пжл, почему/как ?


Во-первых, надо посмотреть Проект, что там было предусмотрено.
Во-вторых, нет никаких проблем установить прибор на правой стене. И "дизайн" будет соблюден rolleyes.gif .
В-третьих, то, что сделано, это просто не красиво и обнуляет замысел "окно в пол".
Скорее всего, решение поменять простенок на окно принадлежит хозяину.
Судя по расположению подводки, если развернуть радиатор влево, он встанет как раз на свое место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2025, 19:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(awlan @ 20.12.2025, 15:31) *
Во-первых, надо посмотреть Проект, что там было предусмотрено.
Во-вторых, нет никаких проблем установить прибор на правой стене. И "дизайн" будет соблюден rolleyes.gif .
В-третьих, то, что сделано, это просто не красиво и обнуляет замысел "окно в пол".
Скорее всего, решение поменять простенок на окно принадлежит хозяину.
Судя по расположению подводки, если развернуть радиатор влево, он встанет как раз на свое место.

Простенок поменять на окно у хозяина никак не получится- нет у строителей другого окна с дверью под желаемое покупателем и стяжка залита уже и нет следов иного решения. И хотелки покупателя на стадии строительств даже в элитке не очень то проходят, независимо от сулимого объема денег за воплощение.
Гляньте подводку к ОП и прикиньте её к новому прибору на этом простенке, сминусовав расстояние от края проема до края прибора(слева), оставив требуемое расстояние от стены до края прибора (справа). Двухекционный ОП высокий? А не "запотевание" стеклопакета гарантируете на всей ширине остекения?

А для ТС- ставьте польный прибор на свои шиши и нервов сэкономите и пропьете из за переживаний меньше, чем если в бодалово пойти соберетесь. Да и красивей и правильней будет. Лучше выжмете из строителей другие устранения недоделок, УСТРАНЯЕМЫЕ реально, чем такое исполнение ОП. Рациональней используйте свои силы и возможности.

Сообщение отредактировал инж323 - 20.12.2025, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.12.2025, 20:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1398
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У этой квартиры сама лоджия имеет внешнее остекление но низ внешней стены под остеклением возможно плохо утеплён. По этому второе остекление самой квартиры и помогает полностью компенсировать расчётные теплопотери помещения (комнаты). Этот радиатор установлен не только для прогрева комнаты а и для прогрева внешнего угла квартиры. Так что вертикальный радиатор с его хорошей теплоотдачей в этом углу как раз к месту был бы. . И тепло даёт и угол внешний изнутри сушит.
Это с точки зрения проектировщика и эксплуатационника. У вас может быть иное мнение.

Сообщение отредактировал svoroponov - 20.12.2025, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2025, 20:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 20.12.2025, 20:34) *
У этой квартиры сама лоджия имеет внешнее остекление но низ внешней стены под остеклением возможно плохо утеплён. По этому второе остекление самой квартиры и помогает полностью компенсировать расчётные теплопотери помещения (комнаты). Этот радиатор установлен не только для прогрева комнаты а и для прогрева внешнего угла квартиры. Так что вертикальный радиатор с его хорошей теплоотдачей в этом углу как раз к месту был бы. . И тепло даёт и угол внешний изнутри сушит.
Это с точки зрения проектировщика и эксплуатационника. У вас может быть иное мнение.

Вы специально постите сообщения с глупыми предположениями? По нормам РФ ни один разумный и даже неразумный застройщик не станет предусматривать теплую лоджию с теплым остеклением, ибо тогда это площадь всесезонная и стоить будет ровно как метр квадрата квартиры и покупатель сразу такое отклонит, поскольку лоджии подразумеваются как "почти бесплатный плюс квадратам", пусть всего лишь с оплатой 50% по квиткам от УК( а тепля уже без понижения на 50%). И выходит что утепленная лоджия как та же квартира, но с пониженными эксплутационными качествами и стоимостью как квадрат квартиры.
Это удел лишь для периодов после оформления метров в собственность и превращения лоджии в теплую часть квартиры и восстановлением прежнего при продаже, поскольку такие переделки не оформляемы по закону.
А при лоджии внешний угол может быть лишь в соседнем помещении, а не в представленном на фото. ПРи балконе вообще нет внешнего угла

Сообщение отредактировал инж323 - 20.12.2025, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.12.2025, 21:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1398
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если всё переделано : внутри снесена часть стены и установлено остекление до пола а там ещё виден след от стены на полу , дополнительно остеклена внешним лоджия , то радиатор был к месту и стоял как раз нормально ,под окном вдоль стены .. Но тогда надо говорить так как есть , что это не с момента строительства а просто переделка квартиры жильцом или строителями по желанию жильца . Его не устраивает радиатор который теперь начал загораживать часть установленной рамы с остеклением . Ну тогда всё равно лучшее , если он хочет это убрать , то установить вертикальный. Там подключение снизу . можно и нормально под окном перегородив световую часть остекления , но тогда зачем сносили стену под окном?
Хотя я встречал и варианты , о которых писал выше и это было проектное решение, как встречал и переделки. По этому и написал. И ещё на будущее: если не знаете или сами не видели то это не значит что этого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.12.2025, 21:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(awlan @ 20.12.2025, 15:31) *
Во-первых, надо посмотреть Проект, что там было предусмотрено.
Во-вторых, нет никаких проблем установить прибор на правой стене. И "дизайн" будет соблюден rolleyes.gif .
В-третьих, то, что сделано, это просто не красиво и обнуляет замысел "окно в пол".

"Во-первых" - больше всего подозреваю, что это ошибка в проекте от не умеющего читать чертежи АР ОВ-шника.

"Во-вторых" - если это по проекту, то небольшая проблема есть - монтажники работали по проекту официально, с печатью "в производство работ". Но главное - эффективность отопления комнаты, и так не очевидная, от перестановки к внутренней стене уменьшится.

"В-третьих" - и некрасиво, и не логично с точки зрения дизайна помещения.
Но меня и дизайн удивляет - какой смысл "окна в пол", если из него виден низ лоджии, в которой вовсе не "французское окно"?

Цитата(svoroponov @ 20.12.2025, 21:31) *
Если всё переделано : внутри снесена часть стены и установлено остекление до пола а там ещё виден след от стены на полу , дополнительно остеклена внешним лоджия , то радиатор был к месту и стоял как раз нормально ,под окном вдоль стены .. Но тогда надо говорить так как есть , что это не с момента строительства а просто переделка квартиры жильцом или строителями по желанию жильца .

Ваши многочисленные предположения никак не соответствуют сообщению ТС:
Цитата(Rayzih @ 19.12.2025, 9:45) *
В новостройке при приемке квартиры увидели, что прибор отопления выступает за стену и как бы теоретически мешает (см. фото). Вроде строительная компания норм не нарушает, но выглядит это неэстетично.

Тем более, что ТС действующий ОВ-шник, и на Форуме он уже более 10 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.12.2025, 22:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1398
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Повторюсь но более расширено.
Если всё переделано : внутри снесена часть стены и установлено остекление до пола а там ещё виден след от стены на полу , дополнительно остеклена внешним лоджия , то радиатор был к месту и стоял как раз нормально ,под окном вдоль стены .. Но тогда надо говорить так как есть , что это не с момента строительства а просто переделка квартиры жильцом или строителями по желанию жильца . Его не устраивает радиатор который теперь начал загораживать часть установленной рамы с остеклением . Ну тогда всё равно лучшее , если он хочет это убрать , то установить вертикальный. Там подключение снизу . Можно и нормально , по вашим советам ,вдоль окна до двери балконной , перегородив световую часть остекления , но тогда зачем сносили стену под окном? Да и подключать теперь радиатор, установленный вдоль нижней части рамы от имеющейся подводки будет иметь свои,, прелести ,, , сантехники объяснят.
Хотя я встречал и варианты , о которых писал выше и это было проектное решение, как встречал и переделки. По этому и написал. А вот когда там начинают жить тогда и вылезает. И ещё , не все говорят правду , допустив что то подобное . ведь товарищ мог купить квартиру в новом жилье , в котором она уже кому то была оформлена , тот начал или согласовал ( проплатил) переделку со строителями, а потом срочно её продал или , скорей всего , отказался от её покупки. А с прелестями столкнулся новый собственник, который о прежнем покупателе может и не подозревает . В наше время деньги ведь продолжают многое решать и на что то вполне закрывать глаза. . Так что зря ругаете. С подобным вполне сталкивался.
И ещё на будущее: если не знаете или сами не видели ,то это не значит что этого нет. В проектах такие ляпы бывают и это вполне проходит все экспертизы и согласования и акты подписываются о приёмке .

Ну и про квартиру. Вполне есть проекты , где в угловой квартире есть выход из спален на лоджию. Там просто торцевая кап стена стена продлена до внешнего обреза этой лоджии, чтобы на неё опиралось перекрытие лоджии ( пол) . Мне встречались для проектирования систем как 5 этажки так и здания повышенной этажности. Именно не с балконы а лоджии и это были типовые проекты.

Критика конечно вещь хорошая , но только по делу и со знаниями. Не знаешь или не сталкивался , воздержись от критики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2025, 22:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 20.12.2025, 22:09) *
Критика конечно вещь хорошая , но только по делу и со знаниями. Не знаешь или не сталкивался , воздержись от критики.

Так не игнорируйте упорно и старательно свой же совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 22.12.2025, 12:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Коллеги, всем большое за обсуждение. Советы и мнения прочитаны, будем думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных