Канализация, Помощь в решении проблемы |
|
|
|
|
7.1.2026, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2026
Пользователь №: 450211

|
Добрый вечер коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы! А дело в следующем: В строящемся складском комплексе прокладывали канализацию ПВХ на отметке -1900 мм, с подъемами относительно проектных отметок и расположений точек подключения на отметках 0.000 мм.. В последующим все это дело засыпалось песком и легла сплошная плита 180 мм. толщиной. Начали работать подрядчики по разделу АР и выяснилось, что оси подъемов не соответствуют расположению стен. Где-то смещение достигает 400 мм относительно стены, т.е. унитаз по центру туалета. Заказчик решил, что нужно перенести канализационную трубу, которая (стояки) уже в бетоне, с целью не вносить изменения в проект. Какой вариант, долбить отбойником бетон копать песок, выводить отводами под 45 и потом все это заливать? Сталкиваемся с таким впервые, может есть какие-то менее болезненные решения и способы?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
|
7.1.2026, 18:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418

|
А в будущем когда потребуется эту трубу поменять опять долбить будите!? Проще канал сделать бетонный и сверху его перекрыть. И непонятно зачем в пределах периметра здания так глубоко трубу закладывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2026, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2026
Пользователь №: 450211

|
Прошу прощения, не уточнил. В проекте нулевая отметка равна +1100 мм. фактическим. Склад сделан таким образом, чтобы не городить дополнительных дебаркадеров. Пол (0.000) в 1.1 метре от земли. Вся канализация (прямые трубы )прокладывалась ниже уровня земли на 800 мм., для вывода из контура здания в канализационные колодцы.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2026, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 259
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 19:16)  Прошу прощения, не уточнил. В проекте нулевая отметка равна +1100 мм. фактическим. Склад сделан таким образом, чтобы не городить дополнительных дебаркадеров. Пол (0.000) в 1.1 метре от земли. Вся канализация (прямые трубы )прокладывалась ниже уровня земли на 800 мм., для вывода из контура здания в канализационные колодцы. А не проще стену санузла передвинуть?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2026, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33540
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 19:16)  Пол (0.000) в 1.1 метре от земли. Вся канализация (прямые трубы )прокладывалась ниже уровня земли на 800 мм., для вывода из контура здания в канализационные колодцы. т.е. выпуски до 1-го колодца идут на глубине 0.8 метра от стены до колодца? Это что бы службе эксплуатации было не скушно на работе? С учетом водопотребления складов( очень не равномерным) проживут выпуски не долго. А геодезист делавший разбивку осей и разметку траншей под трубопроводы еще не застрелился или просто уволился? Вместе с прорабами и инженером стройконтроля зака? Эта работа под Акт оформляется и папку ИГАСНа идет и в папку приемочной комиссии. Нарисуют красиво и плевать как в натуре там?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2026, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418

|
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 14:17)  Добрый вечер коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы! А дело в следующем: В строящемся складском комплексе прокладывали канализацию ПВХ на отметке -1900 мм, с подъемами относительно проектных отметок и расположений точек подключения на отметках 0.000 мм.. В последующим все это дело засыпалось песком и легла сплошная плита 180 мм. толщиной. Начали работать подрядчики по разделу АР и выяснилось, что оси подъемов не соответствуют расположению стен. Где-то смещение достигает 400 мм относительно стены, т.е. унитаз по центру туалета. Заказчик решил, что нужно перенести канализационную трубу, которая (стояки) уже в бетоне, с целью не вносить изменения в проект. Какой вариант, долбить отбойником бетон копать песок, выводить отводами под 45 и потом все это заливать? Сталкиваемся с таким впервые, может есть какие-то менее болезненные решения и способы? Цитата(инж323 @ 8.1.2026, 11:18)  т.е. выпуски до 1-го колодца идут на глубине 0.8 метра от стены до колодца? Это что бы службе эксплуатации было не скушно на работе? С учетом водопотребления складов( очень не равномерным) проживут выпуски не долго. А геодезист делавший разбивку осей и разметку траншей под трубопроводы еще не застрелился или просто уволился? Вместе с прорабами и инженером стройконтроля зака? Эта работа под Акт оформляется и папку ИГАСНа идет и в папку приемочной комиссии. Нарисуют красиво и плевать как в натуре там? А плита на 0.000 это просто плита или это фундамент? Раз между полом 0.000 и землей есть такое пространство (800 мм) то почему там не сделать канализацию не заглубляясь в землю в пределах здания. А вот возле наружной стены уже опускаться на требуемую глубину.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2026, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33540
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(VodaKrugom @ 8.1.2026, 13:10)  А вот возле наружной стены уже опускаться на требуемую глубину. А вы еще что, кроме этого, не упоминали? Закрыть труба шкафом коммуникационным и вот уже вывод под унитаз не посреди санузла. Габарит имеющийся позволит( и что бы дверь норм открывалась\закрывалась?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2026, 2:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2687
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 14:17)  Заказчик решил, что нужно перенести канализационную трубу, которая (стояки) уже в бетоне, с целью не вносить изменения в проект. Какой вариант, долбить отбойником бетон копать песок, выводить отводами под 45 и потом все это заливать? Вот заказчика и спрашивай, какой вариант, как долбить-копать-заливать.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2026, 18:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2026
Пользователь №: 450211

|
Цитата(nagger @ 9.1.2026, 2:30)  Вот заказчика и спрашивай, какой вариант, как долбить-копать-заливать. Спасибо, помог!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2026, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1501
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 14:17)  Добрый вечер коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы! А дело в следующем: В строящемся складском комплексе прокладывали канализацию ПВХ на отметке -1900 мм, с подъемами относительно проектных отметок и расположений точек подключения на отметках 0.000 мм.. .. Сулад отапливаемый? Где расположен территориально? Раздолбить плиту 18 см и сместить выпуски на 40-200 см - ерунда в масштабах строительства склада с таким объемом СМР.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|