> Обогрев инфракрасными панелями
Гость_misa 2005_*
сообщение 28.7.2005, 10:37
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи !

Помогите найти изотермические кривые излучателей в зависимости от вытоты расположения.

Странно- на форуме не обсуждался вопрос отопления газовыми излучателями. Или я слепой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Таль
сообщение 28.7.2005, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Присоединяю маленькую расчетную програмку на 800кБт (если получится), е сли не получится - её можно приобрести у МОВЕНа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HEATER.rar ( 192,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.12.2005, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Читал на днях буржуинское пособие по расчету систем панельно-лучистого отопления (панели водяные). Есть один интересный момент: в качестве одного из преимуществ подобной системы приводится следующее.
При отрицательных температурах снаружи, воздух у внутренней поверхности остекления охлаждается и за счет более низкой плотности опускается вниз. То есть, у окна возникает постоянное движение воздуха сверху-вниз, такой небольшой «сквознячок». При традиционных системах отопления под окном устанавливается отопительный прибор, и конвективный поток теплого воздуха от него двигаясь снизу-вверх нейтрализует поток холодного воздуха.
Так вот, в пособии этом говорится, что при панельно-лучистом отоплении проблемы сквозняков не будет, т.к. окна нагреваются инфракрасным излучением от отопительных панелей, и вероятность возникновения сквозняков минимальна. Чем холоднее окно тем сильнее оно «притягивает» к себе инфракрасные лучи. Вроде все логично.
Только вот что мне не очень понятно – обычное стекло ведь не является преградой для инфракрасного излучения. Часть отражается, часть проходит через него, небольшая часть поглощается стеклом. Будет ли стекло на самом деле нагреваться? И не получится ли так, что сквозь окно инфракрасные панели будут греть улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 20.12.2005, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Добрый день.
Похоже вы читали полный вдор.
Если панели водяные, то температура не более 60 град. Доля лучистого тепла не больше чем от обычных радиаторов, остаольное конвективно.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 20.12.2005, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Во-первых вы не правы, температура теплоносителя может быть и меньше, от этого радиатор конвектором не станет. (К тому же можно поменять слово "водяные" на "электрические" или "газовые", как кому привычнее)

Во-вторых вопрос не в этом.

Вопрос в том, как ведет себя стекло при облучении инфракрасными лучами? Нагревается или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 20.12.2005, 12:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Цитата
Вопрос в том, как ведет себя стекло при облучении инфракрасными лучами? Нагревается или нет?

Нагревается. Только важен диапазон по частотам. Еще раз повторю всерьез говорить о лучистом обогреве можно после 150 градусов.
Что касается стекла, интереснее подобрать напыление отражающее тепловое излучение.
Ваш же текст не более чем рекламная утка, ничего нельзя опровергнуть или подтвердить. Нужны цифры. Сколько отражается, сколько поглащается , сколько излучается ... Без численных оценок это полный вздор.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 20.12.2005, 12:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Лучистый теплообмен происходит между 2-я телами которые имеют разную температуру. При температуре 150 градусов получим меньшую площадь излучающих панелей, при 60 большую площадь, только и всего.

По стеклам. Читал про это, но не нашел ответа на один вопрос: покрытие ето действует в одну сторону или в обе? То есть зимой мы хорошо сэкономили на отоплении, всем было тепло и приятно, а летом это помещение превратится в парник. Или наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 20.12.2005, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Цитата
Лучистый теплообмен происходит между 2-я телами которые имеют разную температуру. При температуре 150 градусов получим меньшую площадь излучающих панелей, при 60 большую площадь, только и всего.

Рассуждение вкорне неверно. Существует теплообмен лучистый и конвективный. Если при 60 градусах доля лучистого теплобмена меньше 10%, то все остальное конвекция.
Темные инфракрасные газовые нагреватели имеют поверхности излучения при 400 градусах, при этом имеется значительная доля конвективного теплообмена, приходится вытеснять этот воздух вентиляторами в зону обогрева. Для черного тела излучение пропорционально Т^4. Сравнивайте.
Цитата
По стеклам. Читал про это, но не нашел ответа на один вопрос: покрытие ето действует в одну сторону или в обе?

Изнутри отражаете инфракрасное излучение, снаружи тоже все отражеете. Тогда тепло сохраняете, ичего не принимая снаружи. Без численных оценок говорить об эффективности принятых решений неверно.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 20.12.2005, 14:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Вот конкретные цифры по водяным панелям (инфа оттуда-же, от буржуев):

При температуре поверхности панели 80 градусов доля лучистого тепла 60%, доля конвективного 40%. Это не похоже на конвектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.12.2005, 18:59
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(dron @ Dec 20 2005, 14:26 )
При температуре поверхности панели 80 градусов доля лучистого тепла 60%, доля конвективного 40%. Это не похоже на конвектор.

А это не похоже на правду. Возьмем стальные панельные радиаторы тип 22 и 33. У них по 2 реально излучающих поверхности (излучение средней панели в типе 33 передается крайним), и 2 и 3 конвективных соответственно. Далее берем мощность по данным изготовителя и решаем простенькую систему уравнений. Получим нечто похожее на
Цитата
при 60 градусах доля лучистого теплобмена меньше 10%

Безусловно, эти выкладки и близко не претендуют на точный расчет, однако в качестве оценки для понимания соотношения величин вполне сгодятся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 21.12.2005, 9:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Однако. cool.gif

Хаос в голове усиливается.

Цитата
при 60 градусах доля лучистого теплобмена меньше 10%


При какой доле лучистого теплообмена прибор можно считать радиатором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 21.12.2005, 12:08
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(dron @ Dec 21 2005, 12:38 )
Однако. cool.gif

Хаос в голове усиливается.

Цитата
при 60 градусах доля лучистого теплобмена меньше 10%


При какой доле лучистого теплообмена прибор можно считать радиатором?

Для усиления хаоса:

У классического радиатора 25-30% тепла передается радиацией, и 70-75% конвекцией.

Это при обычных "отопительных" температурах теплоносителя. Так что вопрос именования отопления "лучистым" или "конвективным" скорее терминологический. Ученые-то его по разному трактуют.


Цитата
...всерьез говорить о лучистом обогреве можно после 150 градусов...


Да, это так. Т^4 никто не сможет "отменить". "Серьезное" (высокое) помещение "всерьез" низкотемпературным теплоносителем не обогреть - просто получится практически сплошной "греющий потолок". Но бывают и высокотемпературные теплоносители, например, технологическая вода с постоянной температурой 150 градусов, только очень редко. Потому излучающие панели с водой и плохо приживаются. А высокотемпературные излучатели (включая, например, использующие отходящие газы от технологии, а не только инфракрасные или электрические) работают очень хорошо.

И хорошо отапливаются низкотемпературными "излучателями" невысокие "несерьезные" помещения. Например, панельные системы. Если нагревательные элементы размещены в конструкциях, то доля лучистой теплоты составляет

в потолочных системах - 70-80%;
в стеновых, перегородочных - 40-50%;
в напольных, плинтусных - 30-40%.

Больше, чем в радиаторных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 21.3.2006, 1:08
Сообщение #13


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



В настоящее время часто сталкиваюсь с вопросами инфракрасного отопления. Хотелось бы услышать побольше мнений профессионалов или просто тех, кто что-либо может сказать о достоинствах применения ГИИ и их недостатках. Может кто посоветует какую литературу. Просьба не ссылаться на книги советсткого издательства, где в большинстве описываются светлые излучатели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 11:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



А какая разница "светлые" излучатели или нет?
Светлые излучатели это не излучатели при температуре белого каления, да все они инфракрасные панели и зависимость та же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 21.3.2006, 12:08
Сообщение #15


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Цитата(ТТГВ @ Mar 21 2006, 11:41 )
А какая разница "светлые" излучатели или нет?
Светлые излучатели это не излучатели при температуре белого каления, да все они инфракрасные панели и зависимость та же

Я бы все же надеялся получить более подробную информацию smile.gif по существу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 12:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Излучение есть излучение, физика не меняется в чем вопрос, то чем физика светлых излучателей отличается то??? повторяю, ничем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 21.3.2006, 12:34
Сообщение #17


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



biggrin.gif
Ладно, спасибо и на этом.
Конечно же физика ничем не отличается. Я про другое спрашивал.
Ведь предпочтительнее применять "темные" по сравнению со "светлыми" - из-за более щадящей длины волны, предельно допустимой облученности, больше ядра излучения. Вот эта информация мне требуется.
Ну да ладно, еще раз спасибо. Adios wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 12:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Да ладно, есть облученность она и нормируется,
читайте книти в них все написано
лучше этих книг нет ничего они писались не за деньги от продажы а за нормальную тем у и вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 21.3.2006, 17:05
Сообщение #19


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Хотел бы узнать об опыте проектирования систем на основе инфракрасных излучателей (ГИИ) у тех, кто этим занимался.
Также какой литературой возможно пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2006, 17:17
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



достоинства ИК обогрева, в принципе, прописаны и в рекламных буклетах. их можно и нужно применять прежде всего для зонального обогрева, впрочем, в рекламках это тоже есть...
темные и светлые ИК панели отличаются прежде всего удельной мощностью и как следствие, удельной стоимостью.
ИК обогрев хорошо походит, например, для обогрева крылечка в загородном домике smile.gif, чтоб на крылечке снег/лед стаивал.
так же видел ИК (светлые) за дверьми у входа в метро (не помню какого, где-то возле останкино) с дверей поддувает по полу, снег натасканный ногами тает вместо того чтоб превращатся в лед.
на холодном складе раб.место (столик) кладовщицы окружено четырьмя темными ИК панелями + одна сверху, со слов кладовщицы ошшушения вполне комфортные, руки не мерзнут и т.д.
практически тоже самое в открытой беседке в саду у одного господина, в безветренную погоду можно даже снять верхнюю одежду.
само-собой крытые балконы-лоджии.

это то что видел сам или предлагал/делал для клиентов.

p.s. литературы, к сожалению, мне не попадалось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 17:36
Сообщение #21





Guest Forum






Богословский, Каменев, Сканави
Газовые горелки инфракрасного излучения и их применение.
1967 год, 255 стр.


сгодится? - гдето на www.allbeton.ru болтается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.3.2006, 19:04
Сообщение #22





Guest Forum






Однажды нашел такую книжку:
Северинец Г.Н. Применение газовых излучающих горелок для сушки и нагрева // Л: "Недра", 1980.

А еще использовали рекомендации фирмы-изготовителя Kotrbaty. Представитель "Аэротерм" (Киев).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 23.3.2006, 13:48
Сообщение #23


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



С Литературой понятно - маловато. А я бы вот хотел поговорить по поводу отопления зданий больших объемов при помощи инфракрасников. Хотелось бы услышать об опыте проектирования, какие проблемы встречались при этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.3.2006, 19:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Обязательно поищите Kotrbaty, зайдите на их сайт. Сами установки может, и не подойдут (личные пристрастия у каждого свои), но рекомендации по проектированию у них очень хорошие.
Проблемы в геометрическом расположени расположении, наложении излучения. Отвод газов за пределы помещения - без трудностей. Установки имеют свои наборы деталей для дымоходов.
Есть свои сложности с размещением излучателей в межферменом пространстве, а особенно если кран внизу ходит blink.gif
Подвод газа - забота газовщиков, а не ОВшников bleh.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 27.3.2006, 19:31
Сообщение #25


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



to Giedi Prime
Спасибо, был уже у них на сайте. Скачал очень много полезного. Еще нашел пару сайтов таких фирм как Mandic, тоже набрал информации. Гораздо больше полезного у них на чешских и словацких версиях сайтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 8.10.2007, 10:08
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Госпада специалисты, прошу помочь с нормативной документацией или книгами проверенных авторов по газовым инфракрасным обогревателям.
Планируется отопление зон сборочного цеха, хотелось бы по больше об этом узнать.
В стандарте АВОК Стандарт АВОК «Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями» не нашел приложения по подбору и расчету.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer_abok
сообщение 9.10.2007, 23:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11103



почитайте,может поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kniga_gas_gorelki_ifrakrasn_Bogomolov.djvu ( 3,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 428
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.10.2007, 23:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не хотел бы я работать в таком цехе. Это для склада хорошо или по большой нужде - практически чс.
Радиационный обогрев - это плохо уже потому, что температура нагрева поверхности меняется пропорционально квадрату расстояния от источника излучения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 5.5.2010, 19:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Переделываю проект, где в незакрытом помещении с торца предусмотрены ИК излучатели ВОДЯНЫЕ! Высота подвеса порядка 4м. Теплоноситель 95/70. Дейстивительно ли, что ИК излучателе при данном теплоносители будут неэффективны и 70% тепловой энергии будет уходить конвективно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 5.5.2010, 19:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 5.5.2010, 20:12) *
Переделываю проект, где в незакрытом помещении


Уточните, пожалуйста, что значит в незакрытом?
Если я правильно понял и это помещение фактически на открытом воздухе, то это случай не для водяных панелей, а для электрических или газовых.

Водяные эффективны только в закрытых помещениях.

Цитата(BIONDER @ 5.5.2010, 20:12) *
с торца предусмотрены ИК излучатели ВОДЯНЫЕ! Высота подвеса порядка 4м. Теплоноситель 95/70. Дейстивительно ли, что ИК излучателе при данном теплоносители будут неэффективны и 70% тепловой энергии будет уходить конвективно?


Нет, это не так, 70% будут уходить как раз на лучистую составляющую.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.5.2010, 8:34
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ing @ 20.12.2005, 14:48) *
Рассуждение вкорне неверно. Существует теплообмен лучистый и конвективный. Если при 60 градусах доля лучистого теплобмена меньше 10%, то все остальное конвекция.
Темные инфракрасные газовые нагреватели имеют поверхности излучения при 400 градусах, при этом имеется значительная доля конвективного теплообмена, приходится вытеснять этот воздух вентиляторами в зону обогрева. Для черного тела излучение пропорционально Т^4. Сравнивайте.

Изнутри отражаете инфракрасное излучение, снаружи тоже все отражеете. Тогда тепло сохраняете, ичего не принимая снаружи. Без численных оценок говорить об эффективности принятых решений неверно.
ing

На основании этого я свелал выводы, которые написал выше.
Помещение длиной 15м, с торца нет стены, граничит с воздухом.
В качестве теплоносителя этиен-гликоль.
Хотелось уточнить рационально вообще использовать ИК излучатели на данном Т режиме (95/70С), или это просто получатся потолочные радиаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 6.5.2010, 8:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 6.5.2010, 9:34) *
Помещение длиной 15м, с торца нет стены, граничит с воздухом.
В качестве теплоносителя этиен-гликоль.
Хотелось уточнить рационально вообще использовать ИК излучатели на данном Т режиме (95/70С), или это просто получатся потолочные радиаторы?


Данный температурный режим абсолютно нормален для водяных излучателей.
Подтвердение этому можно найти в документации производителей водяных инфракрасников или, если производителям Вы по какой-то причине не доверяете, в вышедших в прошлом году Рекомндациях АВОК по водяным потолочным инфракрасным панелям.

Температура теплоносителя вообще никак не влияет на соотношение лучистой и конвективной составляющей отопительного прибора.
Влияют на этидоли его конструктивные особенности и способ монтажа.

Но, повторюсь, в Вашем случае, когда планируется использовать водяной инфракрасник на открытом воздухе, делать этого не стоит по причине того, что свободно гуляющий воздух будет снимать эффект тепла с кожи человека по причине не достаточно высокой для условий открытой площадки интенсивности излучения при температуре теплоносителя 95 градусов.

Водяные инфракрасные панели предназначены для применения в закрытых помещениях.
Для открытых площадок подойдут только электрические или газовые излучатели, которые оперируют бОльшими температурами излучающей поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 6.5.2010, 9:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(GarryRU @ 6.5.2010, 11:47) *
Данный температурный режим абсолютно нормален для водяных излучателей.
Подтвердение этому можно найти в документации производителей водяных инфракрасников или, если производителям Вы по какой-то причине не доверяете, в вышедших в прошлом году Рекомндациях АВОК по водяным потолочным инфракрасным панелям.

Температура теплоносителя вообще никак не влияет на соотношение лучистой и конвективной составляющей отопительного прибора.
Влияют на этидоли его конструктивные особенности и способ монтажа.

Но, повторюсь, в Вашем случае, когда планируется использовать водяной инфракрасник на открытом воздухе, делать этого не стоит по причине того, что свободно гуляющий воздух будет снимать эффект тепла с кожи человека по причине не достаточно высокой для условий открытой площадки интенсивности излучения при температуре теплоносителя 95 градусов.

Водяные инфракрасные панели предназначены для применения в закрытых помещениях.
Для открытых площадок подойдут только электрические или газовые излучатели, которые оперируют бОльшими температурами излучающей поверхности.


Поностью поддерживаю.
маленкое уточнение, на такой площадке предпочтительно применять "светлые" лучистики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.5.2010, 13:18
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(GarryRU @ 6.5.2010, 9:47) *
Данный температурный режим абсолютно нормален для водяных излучателей.
Подтвердение этому можно найти в документации производителей водяных инфракрасников или, если производителям Вы по какой-то причине не доверяете, в вышедших в прошлом году Рекомндациях АВОК по водяным потолочным инфракрасным панелям.

Температура теплоносителя вообще никак не влияет на соотношение лучистой и конвективной составляющей отопительного прибора.
Влияют на этидоли его конструктивные особенности и способ монтажа.

Но, повторюсь, в Вашем случае, когда планируется использовать водяной инфракрасник на открытом воздухе, делать этого не стоит по причине того, что свободно гуляющий воздух будет снимать эффект тепла с кожи человека по причине не достаточно высокой для условий открытой площадки интенсивности излучения при температуре теплоносителя 95 градусов.

Водяные инфракрасные панели предназначены для применения в закрытых помещениях.
Для открытых площадок подойдут только электрические или газовые излучатели, которые оперируют бОльшими температурами излучающей поверхности.

Немного ввел Вас в заблуждение, это не совсем открытое помещение - это крытый стадионс
Твн=+5С, вверху имеется фойе в длину порядка 15м, в высоту 7м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 6.5.2010, 13:42
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(BIONDER @ 6.5.2010, 11:34) *
...
Хотелось уточнить рационально вообще использовать ИК излучатели на данном Т режиме (95/70С), или это просто получатся потолочные радиаторы?

ИК излучатели конструктивно отличаются от радиаторов тем, что воздух нагретый о горячую поверхность не циркулирует. Под колпаком излучателя создается застойная зона и все (почти все) тепло, отражается вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 6.5.2010, 13:42
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(BIONDER @ 6.5.2010, 11:34) *
...
Хотелось уточнить рационально вообще использовать ИК излучатели на данном Т режиме (95/70С), или это просто получатся потолочные радиаторы?

ИК излучатели конструктивно отличаются от радиаторов тем, что воздух нагретый о горячую поверхность не циркулирует. Под колпаком излучателя создается застойная зона и все (почти все) тепло, отражается вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.5.2010, 14:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Интересующийся @ 6.5.2010, 14:42) *
ИК излучатели конструктивно отличаются от радиаторов тем, что воздух нагретый о горячую поверхность не циркулирует. Под колпаком излучателя создается застойная зона и все (почти все) тепло, отражается вниз.

Спасибо за ответ, меня просто ввел в заблуждение пост "ING"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 6.5.2010, 14:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 6.5.2010, 14:18) *
Немного ввел Вас в заблуждение, это не совсем открытое помещение - это крытый стадионс
Твн=+5С, вверху имеется фойе в длину порядка 15м, в высоту 7м.


Если помещение закрытое, то водяные инфракрасники отлично будут работать.

Единственное - смущает температура подачи 95 градусов при высоте подвеса 4 метра.
Надо проверять не перебор ли это.

Я работаю в представительстве Zehnder и мы такого плана поддержку проектировщиков осуществляем.
Если нужно - обращайтесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 6.5.2010, 17:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(BIONDER @ 6.5.2010, 16:18) *
Немного ввел Вас в заблуждение, это не совсем открытое помещение - это крытый стадионс
Твн=+5С, вверху имеется фойе в длину порядка 15м, в высоту 7м.


гы rolleyes.gif

совсем мелкое заблуждение rolleyes.gif

стадионы, вернее трибуны под козырьком, водяными панелями обогреть невозможно, эти места прогреваются газовыми горелками, в основном, темными, но есть и стадионы со светлыми горелками.

Ваше, чуть чуть, принципиально отличается от стандартных случаев.......
прецендентов по отоплению трибун стадионов множество, в России, так же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 6.5.2010, 17:20
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(gazkom @ 6.5.2010, 18:02) *
стадионы, вернее трибуны под козырьком, водяными панелями обогреть невозможно


Маленькое уточнение - ОТКРЫТЫЕ стадионы невозможно обогреть водяными панелями smile.gif

В данном случае выяснилось, что мы имеем дело с КРЫТЫМ стадионом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 10.5.2010, 19:43
Сообщение #41





Guest Forum






Тема отопления помещений тепловым излучением практически не изучена, и не может быть изучена на основе законов термодинамики, которые мы изучали. По этой причине мы и пользуемся теми данными которые нам дают разные фирмы. Отопление излучением было известно еще на заре развития отопительной техники, но полного понимания этого процесса как не было тогда, так и нет до сих пор.Применение обычных, известных нам законов термодинамики на которых базируется все наше отопление совершенно недостаточно для понимаия теплового излучения в основе которого лежит электромагнитное излучение, которое никак не может быть приравнено к теплопроводности и конвекции. Тем не менее в отопительной технике принято понимать тепловое излучение как часть тепловой мощности отопительного прибора не разделяя эти понятия, несмотря на то, что электромагнитное излучение (квантовая механника) и конвекция (термодинамика) должны строго раделяться. Вся термодинамика основана на разнице температур, а тепловое излучение никак не попадает под это определение т. к. законы термодинамики на него не распространяются. Применительно к практическому пониманию тепловой волны можно рассмотреть стеклянные окна через которые проникает солнечное излучение и поглощается различными поверхностями, переходя в тепловое излучение с длиной волны 2,7 микрона, которое оконное стекло не пропускает. Вот вам и парниковый эфект. Аналогичное явление происходит при применении отоплении помещения тепловым излучением, вплоть до водяных плоских панелей. Тепловое излучение и его энергия полностью остается в помещении т.к. тепловая волна не может проникнуть через стекло на улицу. При этом наблюдается тепловой нагрев стекол и они всегда имеют положительную температуту, вплоть до 20-21гр. При этом важно понимать, что только температура "облучателя" является существенной величиной, которая и влияет на тепловой поток тепловой волны. Таким образом можно утверждать, что никакая реклама двойных или тройных окон, или стекол со спецпокрытием не является справедливой вообще, а при отоплении тепловым излучением все эти прибамбасы совершенно не нужны. Все это только может ослаблять проникновение солнечного излучения в помещения. И еще, нужно понимать, что строительная физика базируется на термодинамике, а элктромагнитное излучение тепловых волн это квантовая механника, которую отопленцы не изучают. Отсюда идет полное непонимание происходящих явлений. Безусловно, то что необходима специальня литература по этому вопросу, которой я пока не нахожу. А без нее мы как слепые котята, не понимающие сущности явлений. Похоже влипли мы здорово не понимая сущности и расчетов по отоплению тепловым излучением. Придется доучиваться, только где.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 10.5.2010, 20:43
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



где?
Там где мы учимся сейчас, на практике rolleyes.gif

Но сформулировали Вы достаточно интересно, и я считаю верно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Д
сообщение 11.5.2010, 6:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55520



Цитата(Владимир Борисович @ 10.5.2010, 23:43) *
...И еще, нужно понимать, что строительная физика базируется на термодинамике, а элктромагнитное излучение тепловых волн это квантовая механника, которую отопленцы не изучают. Отсюда идет полное непонимание происходящих явлений. Безусловно, то что необходима специальня литература по этому вопросу, которой я пока не нахожу. А без нее мы как слепые котята, не понимающие сущности явлений. Похоже влипли мы здорово не понимая сущности и расчетов по отоплению тепловым излучением. Придется доучиваться, только где.

Для того чтобы рассчитывать с допустимой точностью радиационную составляющую теплопереноса знание квантовой механики от инженера совсем не требуется. Вполне достаточно знания закона (одной формулы) Стефана-Больцмана, знания геометрии и надежного справочника с таблицами коэффициентов черноты и прозрачности в различных диапазонах теплового излучения для общеупотребимых строительных материалов (вот с эти есть проблема)
Из популярной литературы можно рекомендовать пособие Е.Г. Малявиной "Теплопотери здания".
Про окна Вы не подумавши написали. Нужны и тройные стекла и низкоэмиссинные покрытия независимо от того какой преимущественно способ внесения тепла в помещение избирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 11.5.2010, 6:57
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Олег Д
Про окна Вы не подумавши написали. Нужны и тройные стекла и низкоэмиссинные покрытия независимо от того какой преимущественно способ внесения тепла в помещение избирается.

По опыту поддержу мнение Владимира Борисовича, это действительно, не суть важно при инфракрасном отоплении, если остекление не ниже 3-х метров

Сообщение отредактировал gazkom - 11.5.2010, 6:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 11.5.2010, 7:59
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Не понимаю, зачем наводить тень на плетень, и противопоставлять теплообмен излучением теплообмену конвекцией. Тем более что разделить их на практике невозможно, и направление передачи тепла у них одинаковое от более горячего тела к более холодному ( конечно если не принимать всякую экзотику: вакуум или объекты с отрицательной абсолютной температурой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 8:38
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Олег Д @ 11.5.2010, 7:15) *
Для того чтобы рассчитывать с допустимой точностью радиационную составляющую теплопереноса знание квантовой механики от инженера совсем не требуется. Вполне достаточно знания закона (одной формулы) Стефана-Больцмана, знания геометрии и надежного справочника с таблицами коэффициентов черноты и прозрачности в различных диапазонах теплового излучения для общеупотребимых строительных материалов (вот с эти есть проблема)


Абсолютно согласен.

Мне кажется Владимир Борисович сильно сгустил краски.


Цитата(gazkom @ 11.5.2010, 7:57) *
По опыту поддержу мнение Владимира Борисовича, это действительно, не суть важно при инфракрасном отоплении, если остекление не ниже 3-х метров


Почему?

Серьезно интересуюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 8:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 8:59) *
Не понимаю, зачем наводить тень на плетень, и противопоставлять теплообмен излучением теплообмену конвекцией


Потому что это принципиально разные способы теплопередачи.

Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 8:59) *
Тем более что разделить их на практике невозможно,


Непонятный тезис.

Что значит их невозможно разделить?

Любой серьезный производитель радиаторов в своих технических брошюрах указывает какой процент его приборы отдают излучением, а какой конвекцией.

Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 8:59) *
и направление передачи тепла у них одинаковое от более горячего тела к более холодному


Конвекция греет воздух, а излучение греет поверхности, минуя воздух.

Это основное отличие из которого растут корни всех плюсов и минусов того и другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 11.5.2010, 9:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(GarryRU @ 11.5.2010, 11:38) *
Почему?

Серьезно интересуюсь.


Все до безобразия просто
Нам необходимо создавать гомогенную температурную среду на высоте до 2,2 - 3 м, как правило, а остальная высота, какая там будет темппература, нам честно говоря, поровну...

Не стоит, кстати, забывать про один из основных плюсов инфракрасников, температура воздуха у пола, выше чем под потолком

Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 10:59) *
Не понимаю, зачем наводить тень на плетень, и противопоставлять теплообмен излучением теплообмену конвекцией. Тем более что разделить их на практике невозможно, и направление передачи тепла у них одинаковое от более горячего тела к более холодному ( конечно если не принимать всякую экзотику: вакуум или объекты с отрицательной абсолютной температурой).


Да нет, основное, это как раз противопоставление различных систем
Именно на этом и основывается выбор той или иной системы, в каждом конкретном случае rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.5.2010, 9:11
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(gazkom @ 11.5.2010, 10:00) *
Все до безобразия просто
......
.....а остальная высота, какая там будет темппература, нам честно говоря, поровну...

Не стоит, кстати, забывать про один из основных плюсов инфракрасников, температура воздуха у пола, выше чем под потолком
Выделил Бойко.

Уж такой ли это плюс для больных тромбофлебитом... rolleyes.gif продавцы, охрана, станочники... люди "стоячих" профессий...

Тут упрощать не надо... Очень много деталей...

То gazkom а Вам знакомо предприятие Прибор в Челябинске?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Д
сообщение 11.5.2010, 9:21
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55520



Цитата(gazkom @ 11.5.2010, 13:05) *
Все до безобразия просто
Нам необходимо создавать гомогенную температурную среду на высоте до 2,2 - 3 м, как правило, а остальная высота, какая там будет темппература, нам честно говоря, поровну...

Не стоит, кстати, забывать про один из основных плюсов инфракрасников, температура воздуха у пола, выше чем под потолком

Если речь идет об отоплении открытых рабочих площадок, то там можно, конечно, и вообще без стекол. А в жилом или административном помещении, которое построено в соответствии с современными требованиями о теплоэффективности тепмературы воздуха и непрозрачных ограждающих конструкций вверху или внизу не будут отличаться друг от друга более чем на 3 градуса назависимо от того каким образом вносится тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 9:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(gazkom @ 11.5.2010, 10:05) *
Все до безобразия просто
Нам необходимо создавать гомогенную температурную среду на высоте до 2,2 - 3 м, как правило, а остальная высота, какая там будет темппература, нам честно говоря, поровну...


Как так поровну, если это по-любому влияет на общие теплопотери помещения?

Цитата(gazkom @ 11.5.2010, 10:05) *
Не стоит, кстати, забывать про один из основных плюсов инфракрасников, температура воздуха у пола, выше чем под потолком


См. вложенный файл

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ABOK_4_1_6_2009_градиент.pdf ( 290,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 11.5.2010, 9:26
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Олег Д @ 11.5.2010, 12:21) *
Если речь идет об отоплении открытых рабочих площадок, то там можно, конечно, и вообще без стекол. ...

Отопить открытую рабочую площадку невозможно, а Обогреть рабочее место это реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.5.2010, 9:27
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Представляется, что при использовании ИК отопления, температура воздуха по "сухому" термометру, лишь один из нескольких контролируемых параметров... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 11.5.2010, 9:28
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(GarryRU @ 11.5.2010, 8:43) *
Непонятный тезис.

Что значит их невозможно разделить?

Ну это уже полный идеализм, греют не конвекция и не излучение а отопительный прибор, который действительно часть тепла выдаёт за счёт конвекции часть за счёт излучения. Разница между отопительными приборами количественная, а не качественная. Поэтому я не понимаю, почему вдруг появляются заявления, что вот как обогревает помещение печка, мы знаем на все 100%, а как обогревает камин, это понять сложно, нужно учить уравнение Шрёдингера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 9:33
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 10:28) *
Ну это уже полный идеализм, греют не конвекция и не излучение а отопительный прибор, который действительно часть тепла выдаёт за счёт конвекции часть за счёт излучения.


Дык, об этом и речь.

Кто тут говорит другое?


Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 10:28) *
Поэтому я не понимаю, почему вдруг появляются заявления, что вот как обогревает помещение печка, мы знаем на все 100%, а как обогревает камин, это понять сложно, нужно учить уравнение Шрёдингера.


Я тоже не понимаю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.5.2010, 9:36
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 10:28) *
Разница между отопительными приборами количественная, а не качественная. Поэтому я не понимаю, почему вдруг появляются заявления, что вот как обогревает помещение печка, мы знаем на все 100%, а как обогревает камин, это понять сложно, нужно учить уравнение Шрёдингера.


Т.к. теплообмен излучением качественно /по определению/ отличается от конвективного теплообмена. Например спектр ИК излучения. Различная "глубина" проникновения ИК излучения в тело человека. Вплоть до слепоты... И так далее...

Пренебрежение деталями может компроментировать хорошее дело. ИК лучами и лечат и калечат...

Сообщение отредактировал Бойко - 11.5.2010, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 9:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Бойко @ 11.5.2010, 10:36) *
Пренебрежение деталями может компроментировать хорошее дело. ИК лучами и лечат и калечат...


Чтобы не возникло недопонимания, на всякий случай уточню, что я имел ввиду.

Естественно, знать и уметь "уравнение Шрёдингера" при расчете инфракрасных систем нужно.
Также, как надо знать и уметь другие "уравнения" при расчете конвективных систем.

Не стоит только говорить о том, что инфракрасный обогрев это что-то настолько неизученное, что подходить к нему нужно только в крайнем-крайнем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.5.2010, 10:18
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(GarryRU @ 11.5.2010, 10:57) *
Чтобы не возникло недопонимания, на всякий случай уточню, что я имел ввиду.

Естественно, знать и уметь "уравнение Шрёдингера" при расчете инфракрасных систем нужно.
Также, как надо знать и уметь другие "уравнения" при расчете конвективных систем.

Не стоит только говорить о том, что инфракрасный обогрев это что-то настолько неизученное, что подходить к нему нужно только в крайнем-крайнем случае.


Завидую "в белую". У меня прбелов очень много. Но навсякий случай...

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Поразила китайская демонстрация. Кусок трубы метров пятнадцать. Труба из прозрачного для ИК лучей материала и покрыта слоем представляющим из себя линзу ....

Так на рассеянном солнечном свете - вода подаваемая с одного конца "ревела" паром с другого. Впечетляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 11.5.2010, 10:42
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(GarryRU @ 11.5.2010, 12:57) *
...другие "уравнения" при расчете конвективных систем.

...

Для общего развития ... это уравнение Навье-Стокса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 11.5.2010, 10:49
Сообщение #60





Guest Forum






Может и сгустил, только чуть - чуть. Однако недопонимание чуствуется. Закон излучения Планка и вытекающий из него закон Штефана и Больцмана требует для определения энергии излучения абсолютную температуру, в то время как термодинамика (теплопроводность и конвекция) расчитывается на разнице температур. По этой причине нельзя валить все в одну кучу, результат будет неверный.Очень важным, и здесь это подметил GarryPU, что при конвективном отоплении мы греем воздух, а при лучевом воздух не греется. Молекулы О2, Н2, N2 просто пропускают через себя тепловое излучение. Двухатомные газы не излучают энергию. Именно по этой причине температура воздуха при лучевом отоплении ниже расчетной и это содает экономию тепла.Чаще всего этот факт удивляет отопленцев.Конечно при таком виде отопления присутствует и конвекция, но ее доля здесь незначительна. Можно очевидно считать, что такая система отопления является "перевернутой". В историческом периоде лучевые системы отопления широко применялись, это и панельные системы и печные с зеркалом печи и ничего жили люди не замечая этого. А вот когда VПVIK говорит, что разделять тепловое излучение и конвекцию нельзя, думаю, что он ошибается. Это разные способы передачи тепловой энергии и считаться они должны по разному. И еще, многие здесь говорят об инфракрасниках с высокой температурой, а я больше о низкотемпературных водяных излучателях. Инфракрасники на потолке, никотемпературные на боковых стенах и здесь безусловно подходы различные. Ну и самое главное, я выразил свое мнение на основе информации которую получил из разных источников и выражаю свое мнение по этому вопросу, так что сильно не пинайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 11.5.2010, 10:51
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(Олег Д @ 11.5.2010, 12:21) *
Если речь идет об отоплении открытых рабочих площадок, то там можно, конечно, и вообще без стекол. А в жилом или административном помещении, которое построено в соответствии с современными требованиями о теплоэффективности тепмературы воздуха и непрозрачных ограждающих конструкций вверху или внизу не будут отличаться друг от друга более чем на 3 градуса назависимо от того каким образом вносится тепло.


открытые или частично открытые площадки, отопить по определению невозможно
как кто то выше уже Точно выразился, возможно обогреть рабочее место, это реально.

что же касаемо административных и жилых зданий, то по моему ГЛУБОЧАЙШЕМУ убеждению, кроме как конвективное отопление, там лучшго не придумать, если конечно это не дача или еще какое то небольшое помещение, которое посещается людьми нечасто, типа на выходные

Сообщение отредактировал gazkom - 11.5.2010, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Д
сообщение 11.5.2010, 11:22
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55520



Цитата(Владимир Борисович @ 11.5.2010, 14:49) *
Именно по этой причине температура воздуха при лучевом отоплении ниже расчетной и это содает экономию тепла.Чаще всего этот факт удивляет отопленцев.

Нету из-за этого никакой экономии. Эффективная температура помещения - это полусумма температуры воздуха и усредненной температуры поверхностей. При преимущественно инфракрасных теплоизлучателях сред. температура воздуха +19, а усредненная температура поверхностей +22. При воздушном отоплении температура воздуха +22, а поверхностей +19. Дальше смотрим баланс теплопотерь по ограждениям и вентиляции-инфильтрации. Если с воздухом уходит больше чем через стены, то лучевое внесение тепла выгоднее если наоборот то выгоднее конвекция. Обычно то на то и выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 11.5.2010, 11:33
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Владимир Борисович @ 11.5.2010, 10:49) *
Молекулы О2, Н2, N2 просто пропускают через себя тепловое излучение. Двухатомные газы не излучают энергию. Именно по этой причине температура воздуха при лучевом отоплении ниже расчетной и это содает экономию тепла.

На нагреве воздуха экономия, но когда говорят, что нагрев излучением греет поверхности то «забывают» что среди этих поверхностей есть и поверхности ограждающих конструкций, и нагрев этих поверхностей приводит отнюдь не к экономии тепла, а скорее наоборот. Забывают, я взял в кавычки потому, что только что уже обсуждался вопрос о стёклах. Плюс с такой экономией на температуре, а значит и на влагосодержании воздуха можно дойти до того, что придётся надевать на нос рекуператор, не у всех людей слизистые оболочки смогут функционировать при таких параметрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 11:33
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Олег Д @ 11.5.2010, 12:22) *
Нету из-за этого никакой экономии.


Есть.
В районе 5% на каждый К снижения температуры воздуха.

Цитата(Олег Д @ 11.5.2010, 12:22) *
Эффективная температура помещения - это полусумма температуры воздуха и усредненной температуры поверхностей. При преимущественно инфракрасных теплоизлучателях сред. температура воздуха +19, а усредненная температура поверхностей +22. При воздушном отоплении температура воздуха +22, а поверхностей +19.


Так а что прогреть легче - воздух конвекцией или поверхности излучением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 11:39
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 12:33) *
На нагреве воздуха экономия, но когда говорят, что нагрев излучением греет поверхности то «забывают» что среди этих поверхностей есть и поверхности ограждающих конструкций, и нагрев этих поверхностей приводит отнюдь не к экономии тепла, а скорее наоборот.


"Раз пошла такая пьянка", надо вспомнить и о том, что т.к. температура воздуха при лучевых системах ниже, то и теремое количество теплоты из-за инфильтрации ниже smile.gif

Цитата(vnvik @ 11.5.2010, 12:33) *
Плюс с такой экономией на температуре, а значит и на влагосодержании воздуха можно дойти до того, что придётся надевать на нос рекуператор, не у всех людей слизистые оболочки смогут функционировать при таких параметрах.


Стоп!
А что это за экономия на влагосодержании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2010, 12:24
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Непонятно о чём спорите, коллеги.
Всё уже выяснили задолго до.
Есть понятие "ощущаемая температура" (не знаю есть ли в российских нормах). Это не эффективная температура, это субъективное восприятие комфорта.
Так вот, ощущаемая температура соответствующая температуре воздуха 21*С может быть при лучистом отоплении при температуре воздуха 17*С.
Но это не значит, что лучистое отопление это панацея. Не всегда подходит эффект нагрева поверхностей и вторичная конвекция и т.д.
Т.е. хочу сказать что весь спор в теме беспредметный. Проектировщик должен решать сам, какой способ найлучший для конкретного объекта.
Но для того, чтобы принять решение, надо ориентироваться и искать и ещё раз искать всё новое, что появляется в мировой практике и не критиковать огульно, а искать положительные качества, которые можно использовать.

Кстати в Италии очень распространены потолочные панели в кафе и магазинчиках (высота потолка до 3м)......потому, что в основном они используются для охлаждения летом, а пару месяцев зимы в них подаётся тёплая вода.... это как пример того, что есть разные решения......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 11.5.2010, 12:30
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(GarryRU @ 11.5.2010, 11:39) *
Стоп!
А что это за экономия на влагосодержании?

При одной и той же относительной влажности, но при более низкой температуре мы получим меньшее влагосодержание (уменьшение энтальпии воздуха происходит не только за счёт снижения температуры, но и за счёт уменьшения содержания водяного пара в воздухе), если мы ещё и уменьшим относительную влажность, то вообще сэкономим сумасшедшие деньги на нагреве и увлажнении приточного воздуха.
Но пойдёт ли это всё на пользу здоровью?
Конечно, есть вариант, при котором уменьшается температура, но увеличивается относительная влажность воздуха (поскольку раз поверхности ограждающих конструкций будут нагреты излучением выше температуры воздуха, конденсата на них не должно быть даже при 100% влажности). Но для этого нужно гарантировать, что все поверхности ограждающих конструкций открыты для излучения: нет никаких штор, занавесок, мебели и т.д.

Сообщение отредактировал vnvik - 11.5.2010, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2010, 20:21
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Патроны кончаются? biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 11.5.2010, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 11.5.2010, 21:33
Сообщение #69





Guest Forum






Ув. господин Jota, Пока затшье на этом фронте не могли бы Вы внести свою лепту в эту дискуссию. Она разгорелась просто из за недостатка информации по обсуждаемому вопросу. Что читать, где найти, есть ли специальная литература по лучевому отоплению,где все расписано от А до Я, или так и будем в потемках плавать. В таких дискуссиях правду не найти, здесь каждый прав. По инфракрасникам более или мене, а по низкотемпературным водяным панелям не могу рекомендаций найти. Не посоветуете ли где взять и что почитать. С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2010, 21:38
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Владимир Борисович @ 11.5.2010, 21:33) *
а по низкотемпературным водяным панелям не могу рекомендаций найти. Не посоветуете ли где взять и что почитать.

На сайтах фирм-производителей информации достаточно, правда не на русском языке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 11.5.2010, 21:45
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Я вот тоже сижу в засаде.
Патроны экономлю. clap.gif
Что-то какой-то завал с работой в мае пошёл и некогда свои пять копеек в такую насущную и жаркую тему днём вставить...
Я тут давеча после ознакомления с очередной презентацией старого зауральскому знакомого с громким названием "ЛУЧИСТОЕ или ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ???" решил написать материальчик (типа статью) на тему Лучистое vs Воздушное.
Надоело слушать как каждый себя пяткой в грудь бьёт и кричит я лучший и супер просто всегда. Хочется типа такого ликбеза-выжимки написать, что бы мнения были с разных сторон.
А истина она обычно по середине...
Сейчас на этот материальчик получу отзывы от знакомых производителей системы лучистого и воздушного отопления (последний срок конец этой недели) и вывешу на всеобщее обозрения тут на форуме. Думаю крайний срок понедельник 17-го мая это сделаю (как говорится кто не успел тот опоздал). Всех авторов этой темы приглашаю заранее по упражнять в красноречии.
Как говорится следите, подробности в новостях. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 11.5.2010, 22:15
Сообщение #72





Guest Forum






И на этом спасибо. Теперь я твердо уверен, что такой толстой книжки в России не издано. Будем читать производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.5.2010, 22:52
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



А по поводу литературы... на мой взгляд - сначала общие понятия из физики /тут зависит от базы/, но надо подвести себя к пониманию современного потхода к теплообмену. Это и матиматический аппарат. Математика там арифметикой не пахнет. Ну а потом классическая строительная теплофизика. Вот затем мануалы фирм, дабы можно было критически оценивать...

А вот вопрос к проектировщикам.

Помогите! Перечислите действующую в РФ нормативную базу по ИК отоплению. А как в ЕС?

Вот например, так можно..?

Больница

Прикрепленное изображение



А так... в торговом центре на уровне глаз вогнутые /фокусирующие ИК "прожектора"/


Прикрепленное изображение



А галлогеновую лампу в офисе повесить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 11.5.2010, 23:01
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Владимир Борисович @ 11.5.2010, 22:33) *
по низкотемпературным водяным панелям не могу рекомендаций найти. Не посоветуете ли где взять и что почитать. С уважением.


Если Я Вас правильно понял и речь про водяные потолочники, то вот, в прошлом году АВОК выпустил такое - http://www.abokbook.ru/normdoc/229/

Но она не "толстая", нет smile.gif

Цитата(Бойко @ 11.5.2010, 23:52) *
Помогите! Перечислите действующую в РФ нормативную базу по ИК отоплению.


Её нет, насколько я знаю.

Цитата(Бойко @ 11.5.2010, 23:52) *
А как в ЕС?


Она там конечно де есть smile.gif

Номера ДИНов сейчас очень лень искать, особенно с учетом того, что в офисе они у меня прямо на рабочем столе лежат smile.gif)

Сообщение отредактировал GarryRU - 11.5.2010, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 12.5.2010, 22:31
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Вчера не нашел...

А вот так /в окнах/ ИК прожектора можно размещать?

Прикрепленное изображение



Думаю, что не все...

А нормы... Пусть их пока нет или недостает в строительстве...

Но есть нормы медицинские /для физиотерапии ИК/ или для горячих цехов....

Если конструктивно - надо перечислить возможные факторы риска использования ИК отопления.

Сообщение отредактировал Бойко - 12.5.2010, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 13.5.2010, 18:21
Сообщение #76





Guest Forum






Раз есть прожектора такие, значит могут быть и отражатели и рассеиватели и концентраторы теплового излучения и много еще чего. Больно любопытная тема.

Может и по волоконному кабелю можно тепло передавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 13.5.2010, 19:21
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(Бойко @ 13.5.2010, 1:31) *
А вот так /в окнах/ ИК прожектора можно размещать?


прикольно rolleyes.gif
но думаю что все же вполне возможно........ но прикольно rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 14.5.2010, 8:15
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Мне бы совет. Эффективно ли использование лучистых панелей для обогрева от замерзания технологического оборудования, размещенного на площади 1х1,5 м, взамен обычных электронагревательных пенелей, обогревающих помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gazkom
сообщение 14.5.2010, 8:44
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(KGP1 @ 14.5.2010, 11:15) *
Мне бы совет. Эффективно ли использование лучистых панелей для обогрева от замерзания технологического оборудования, размещенного на площади 1х1,5 м, взамен обычных электронагревательных пенелей, обогревающих помещение?


Очень эффективно!
Но цена вопроса может оказаться неподъемной при применении газовых либо водяных инфракрасников, слишком малая площадь, и соответственно сопутствующие затраты окажутся непомерно велики.

А вот использовать электрические лучистики, локально, вполне приемлемо.

Сообщение отредактировал gazkom - 14.5.2010, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.5.2010, 10:43
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(GarryRU @ 6.5.2010, 9:47) *
Данный температурный режим абсолютно нормален для водяных излучателей.
Подтвердение этому можно найти в документации производителей водяных инфракрасников или, если производителям Вы по какой-то причине не доверяете, в вышедших в прошлом году Рекомндациях АВОК по водяным потолочным инфракрасным панелям.

На сайте зендера:

Интенсивность теплопередачи путем теплопроводности и конвекции пропорциональна температуре, а лучистый тепловой поток пропорционален четвертой степени температуры и подчиняется закону Стефана - Больцмана:
g = σA(T1^4 - T2^4)
где, как и ранее, q - тепловой поток (Вт), A - площадь поверхности излучающего тела (м2), а T1 и T2 - температуры (К) излучающего тела и окружения, поглощающего это излучение. Коэффициент σ называется постоянной Стефана - Больцмана и равен (5,66961 ± 0,00096)·10-8 Вт/(м2К4).

Т.е. при увеличении Т ИК составляющая Проп-на T^4! Стоит задуматься о режиме работы панелей с теплоносителем 70С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 18.5.2010, 10:58
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Добрый день!!
Вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49491
Как обещал ранее создал тему "Лучистое vs Воздушное"
Буду рад получить реальные комментарии от знающих людей.smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 18.5.2010, 12:09
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 11:43) *
На сайте зендера:


Чисто техническая поправка - фирма называется Цендер rolleyes.gif

Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 11:43) *
Т.е. при увеличении Т ИК составляющая Проп-на T^4! Стоит задуматься о режиме работы панелей с теплоносителем 70С.


Немного не понял - что значит "стоит задуматься"?
Задуматься в каком плане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.5.2010, 15:02
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(GarryRU @ 18.5.2010, 13:09) *
Чисто техническая поправка - фирма называется Цендер rolleyes.gif



Немного не понял - что значит "стоит задуматься"?
Задуматься в каком плане?

О том, что ING был прав и на теплоносителе порядка 70С ИК отдача минимальна, не нашел где указывается процентное соотношение конвективного и лучистого теплообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 18.5.2010, 16:02
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 16:02) *
О том, что ING был прав и на теплоносителе порядка 70С ИК отдача минимальна,


Теплоотдача от наших панелей минимальна на минимально возможной температуре их использования - 40С.
Хотя бы исходя из этого отдача при 70С уже не может быть минимальной.

Данные по теплоотдаче каждой конкретной панели при каждой конкретной температуре теплоносителя известны и прописаны в техдокументации.
Эти данные являются основой для подбора количества панелей для конкретного помещения с конкретной высотой подвеса.

Естественно их теплоотдача при 70С меньше, чем при 90С.
Но, а у какого прибора отопления по-другому? smile.gif

Данный факт, как говорится, "не баг, а фича" smile.gif
Т.е. чем холоднее теплоноситель и чем выше подвес - тем больше панелей уйдет на помещение.
И, соответственно, наоборот.

Повторюсь - можно по любому расценивать информацию изложенную в различной документации.
К ней можно по любому относиться и доверять или не доверять.
Слова, в конце концов, это всего лишь слова.

Но есть же и реальные объекты.
Если есть производственное здание под Питером, отапливаемое при помощи теплового насоса и водяных потолочников с параметрами системы - 55/50, то одного ли его не достаточно, чтобы с бОльшим доверием относиться к данным системам?

Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 16:02) *
не нашел где указывается процентное соотношение конвективного и лучистого теплообмена.


Если хотите увидеть эти цифры, искать их нужно в техдокументации производителей панелей.

В техдокументации Zehnder это, например, не указано (но данные эти можно получить, тайной они не являются), а, по-моему, у Fraccaro указано.

Данная информация не является обязательной, она ведь чисто информативная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.5.2010, 16:18
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(GarryRU @ 18.5.2010, 17:02) *
Данные по теплоотдаче каждой конкретной панели при каждой конкретной температуре теплоносителя известны и прописаны в техдокументации.


Читаю рекмендации ABOK по подвесным излучателям, будем надеяться, что все так красиво и будет- будем греть пол, а не потолок. Поживем увидим, к сожалению не было опыта установки данных приборов (отсюда и скептизм) и возможности походить под ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 18.5.2010, 16:37
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 17:18) *
Поживем увидим, к сожалению не было опыта установки данных приборов (отсюда и скептизм) и возможности походить под ними.


Мы именно поэтому большое внимание уделяем "репортажам" с объектов, т.е. листовкам по выполненным и работающим реальным проектам.

Просто чтобы дать понимание, что "все-таки она вертится" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 10:39
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Добрый день. Вот изучаю новую для себя тему обогрева помещений ИКпанелями. Рассматриваем водяные. ГС в объекте не будет.
Прочитал инфу с сайта irpanel.ru, kotrbaty.cz, облазил наш форум
Но, на данный момент волнуют не выясненные вопросы:
1)как все-таки воздуйствует на организм человека ИК лучи при длиттельном облучении (постоянные рабочие места). Какие негативные последствия могут проявиться, может ли тот или иной тип одежды изменять это влияние.
2)Имеются ли нормальные (можно на англ.языке) программы расчета плотностей лучистого потока, либо распределения температур в помещениях, с учетом применения различных типов панелей, на различных расстояниях и тд. Может, кто-нить в курсе где их выкачать (гугл показал мне фигуру из трех пальцев smile.gif ) Возможно, это больше вопрос к GarryRU, тк это у известного производителя я увидел картинки такого типа.

Сообщение отредактировал temka - 1.12.2011, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 10:57
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



я вот погуглил про вредное воздействие (перевел в гугле же, чтоб всем было понятно)

кровяное давление

Потому что инфракрасное тепло влияет на кожу, приводит к увеличению притока крови к коже области, которые в свою очередь может понизить кровяное давление и в других областях по всему телу. Это может вызвать слабость и головные боли, но могут быть более опасными в тех с предшествующим крови условий или пожилых людей.

повреждения глаз

Глаза особенно уязвимы для инфракрасного тепла, а при длительном воздействии может привести к повреждению глаз и привести к снижению зрения. Дальний инфракрасный лучи вызывают ожоги роговицы, и даже обычное время экспозиции может вызвать некоторые виды раздражения.

Проблемы с кожей

Пока люди не могут оставаться в инфракрасных волн тепла достаточно долго, чтобы сжечь себя, многократного использования инфракрасной системы может вызвать некоторые менее обширные проблемы кожи.Постоянный нагрев клеток кожи приводит к их вскрывать и отпустите пигментов, что приводит к пятнистости. Это условие было ранее связанные с ноги, когда люди потратили большое количество времени перед природными камин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.12.2011, 11:11
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1.Боитесь, что мозги закипят?... - было бы чему кипеть...
В офисах температура поверхности потолочной панели выбирается низкой - около 30*С (уже не помню точно). Поэтому для набора необходимой мощности нужна большая площадь, много панелей. Это дорого и редко применяется. Хотя на одном объекте применил обогрев АБК по периметру с температурой отопления. Под панелями рабочих мест небыло - у окон организовали проходы.
Насчёт одежды - одеваться модно!
2. Есть программа на англ. у Sabiana - зарегистрируйтесь на их сайте и получите допуск на скачивание.
Есть Ехел у Линдаб - примитивная программа подбора.
Тут подход к проектированию немного иной чем в РФ или Би. Обычно панели двойного использования - холод-тепло. Параметры по холоду всегда обеспечивают производительность по теплу. Но и по холоду есть запас - всё нивелирует автоматика. Поэтому расчёты в программах скорее на достаточность мощности и гидравлику.....
Zehnder, сколько видел, имеет таблицы и номограммы.
Расчёты ИК излучения и поглощения по факту слишком сложные для простого проектирования систем отопления, охлаждения....но, разве что, собираетесь заняться наукой... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 11:25
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Нет, что мозги закипят не боюсь, а вот вредных факторов и так хватает. Правда, есть ощущение, что это не про водяные панели речь. Возможно, это для какой-то определенной длины волны (пока не нашел подтверждений или опровержений).
ЗЫ. не то, чтобы я хотел наукой заняться, но разобраться во всех плюсах/минусах хотелось бы ( в тч во вредных факторах)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 1.12.2011, 11:28
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(temka @ 1.12.2011, 11:39) *
1)как все-таки воздуйствует на организм человека ИК лучи при длиттельном облучении (постоянные рабочие места). Какие негативные последствия могут проявиться, может ли тот или иной тип одежды изменять это влияние.


Чтобы легче было понять принцип их действия и возможные последствия, можно вспомнить, что тепло от солнца мы получаем в ИК-спектре.
Если исключить из этой картинки всё, что касается ультрафиолета, то станет интуитивно понятен ответ на Ваши вопросы.

Что же касается нормативной базы - все вопросы, касающиеся тонкостей воздействия ик-излучения на человека в зоне его постоянного пребывания, прописаны в нормах и это учитывается при подборе и расположении панелей в каждом конкретном помещении.
Данные нормы влияют на процент заполнения потолка приборами, высоту их подвеса и температуру излучающих поверхностей.

Цитата(temka @ 1.12.2011, 11:39) *
2)Имеются ли нормальные (можно на англ.языке) программы расчета плотностей лучистого потока, либо распределения температур в помещениях, с учетом применения различных типов панелей, на различных расстояниях и тд. Может, кто-нить в курсе где их выкачать (гугл показал мне фигуру из трех пальцев smile.gif )


У нас программ нет, всё это делается вручную, благо не очень сложно.

К своему сообщению я прицепил техническую документацию к одному из видов наших панелей.
Посмотрите, там подробно раскрыт вопрос грамотного расчета и подбора.

Кстати, в Минске у нас есть обученный по теме потолочных панелей партнер, уже имеющий за своими плечами один реализованный объект.
Если будет желание, при их помощи мы окажем Вам поддержку на месте smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Zehnder_ZBN_Technical_Doc_New.pdf ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3066
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 11:36
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Я имел ввиду такой расчет, в результате которого получалась бы картина распределения температур, как показано на стр.25 выложенной Вами документации. Что такое существует в природе у вашего производителя?

Сообщение отредактировал temka - 1.12.2011, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 1.12.2011, 11:46
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(temka @ 1.12.2011, 12:36) *
Я имел ввиду такой расчет, в результате которого получалась бы картина распределения температур, как показано на стр.25 выложенной Вами документации. Что такое существует в природе у вашего производителя?


В результате всех операций, указанных на стр. 24-29, она такая и будет, картина эта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 12:22
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



biggrin.gif а применительно к моему объекту? геометрия помещения у меня не такая, как в примере на стр24... все же расчет убедительный хочется.

вот тут видно, что инженер то так поставил, то сяк поставил панели. в результате мук творчества и получил идеальное распределение. smile.gif Я тоже так хочу smile.gif
Не удивляйтесь, рисунок с идеальным распределением не попал в этот скриншот smile.gif

Сообщение отредактировал temka - 1.12.2011, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 1.12.2011, 13:27
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Вам, по сути, надо было бы пройти у нас обучение по расчету и подбору потолочных панелей, которые мы проводим минимум 1 раз в месяц у нас, в московском офисе.

Как говорится, будете в Москве, добро пожаловать! smile.gif

Пока же Вы удалены, у Вас есть возможность подробно изучить техничку, которую я Вам выслал - там все моменты разобраны и я знаю проектировщиков, которые расчитывали проекты без единой консультации с нами, пользуясь только нашей документацией.

Если же Вас беспокоят фундаментальные вопросы ик-излучения и его воздействия на человека, Вам надо скачать и прочитать труд Миссенара "Лучистое отопление и охлаждение", издававшийся в СССР в 1961 году.
Вот, на выбор - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0...6510&lr=213

Также, если хотите, мы можем сделать расчет и подбор панелей для Вашего объекта сами.
От вас понадобятся исходные данные по теплопотерям и нагрузкам. Если пришлете планы помещений в .dwg, мы нанесем на них раскладку приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 13:36
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Хорошо. Спасибо за внимание к моим вопросам, как созрею с рачетами, свяжусь с вами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 1.12.2011, 13:42
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(temka @ 1.12.2011, 14:36) *
Хорошо. Спасибо за внимание к моим вопросам, как созрею с рачетами, свяжусь с вами.


И не забывайте, в Минске есть обученные специалисты, которые могут позаботиться о Вас "живьём" smile.gif

При необходимости, дам их координаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.12.2011, 14:00
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Написал в личку. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.12.2011, 15:25
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(temka @ 1.12.2011, 13:00) *
Написал в личку. Спасибо

АрФей ближе к вам.
По слухам, будет представлять Зендер в РБ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 1.12.2011, 15:51
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(jota @ 1.12.2011, 16:25) *
АрФей ближе к вам.
По слухам, будет представлять Зендер в РБ....


Да, он и есть один из "обученных специалистов", про которых я писал выше smile.gif

И это.... компания называется Цендер wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных