Разморозка теплообменника |
|
|
|
|
20.1.2026, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080

|
Добрый день! Товарищи я не селен в аов, хочу услышать мнение спецов. Лопнул теплообменник на вентиашине, по логам с контролера такая картина, 1.12 приходит авария термостат, перед этим собственник поигрались в итп с теплом, 2.12 вернули тепло в исходное аварий не было но 8.12 ночью бахнул теплообменник начиная с 2.12 по 8.12 не каких аварий и ошибок контролер не зарегистрировал. После как бахнуло выскачили авария насоса, авария термостата. Я вот не пойму , его с 1.12 когда игрались с теплом его подморозило и а бахнул через неделю или теплообменник устал просто, ему всего 3 года?
Сообщение отредактировал spnet - 20.1.2026, 15:56
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
|
20.1.2026, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Возможно прихватило первые по ходу воздуха нижние трубки. Пока холодно было - ледяная пробка держала давление. Восьмого возможно потеплело на улице
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2026, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080

|
По температуре было на оборот, в начале месяца было не так холодно а к 8 уже мороз пошел
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2026, 17:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22524
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Значит банально восьмого не отработала защита.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2026, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080

|
Цитата(Skaramush @ 20.1.2026, 17:43)  Значит банально восьмого не отработала защита. А как можно ее протестировать? Я так понимаю если теплообменник замерзает то должна авария термостата прийти и авария низкой температуры обтаной воды?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1.2026, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(spnet @ 20.1.2026, 19:49)  А как можно ее протестировать? Я так понимаю если теплообменник замерзает то должна авария термостата прийти и авария низкой температуры обтаной воды? В некоторых случаях термостат срабатывает, а авария низкой температуры обр. воды нет. Так бывает когда большая неравномерность возд. потока факелом пробивает калорифер. Например из-за узкого воздухозаборного отвертия перед вен. установой или какой то неравномерностью типа поворота перед установкой. Если температура подачи воды высокая, то термостат может и не срабатывать, если снижается, то срабатывает. При этом Т обратки и Т подачи удовлетворительно.
Сообщение отредактировал AI 155 - 20.1.2026, 19:36
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 7:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22524
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А режим "холостого хода" есть у калорифера? А то мог во время простоя клапан наружного воздуха не плотно закрыться и вот вам, здравствуйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
В дежурном режиме обычно Т обратки поддерживается. ТС ничего не сообщил по автоматике и конструктиву установки.
Сообщение отредактировал AI 155 - 21.1.2026, 14:07
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 16:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22524
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(AI 155 @ 21.1.2026, 15:06)  В дежурном режиме обычно Т обратки поддерживается. ТС ничего не сообщил по автоматике и конструктиву установки. Именно. Пока гадание на отсутствии кофейной гущи.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20924
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При условии, что из ИТП есть циркуляция. Бывает, что нету н.п. на ночь останавливают. Тогда кроме гликоля другого спасения нет...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Существуют контроллеры приточек с алгоритмом , где насос не включается, пока регулирующий вентиль не откроется на некоторый процент.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 21:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44928
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Гликоль наше всё для спокойного сна.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2026, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33543
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
По Т обратки- общебольничная Т включая морг. Термостат запросто могли криво приделать, хотя он понадежней срабатывает, если с шаловливыми ручками не лезть. Проверить жалюзи стоит, как Скарамуш уже писал- во время останова идет холодный воздух, а никто ничего не отключит и не включит, ибо выключено. И еще, можно по подбору вентустановки глянуть, если потери по теплоносителю очень малые и криво по краям приделан термостат, то там и приморозит трубки, ибо при низких потерях Р там скорости почти нет( подборщики порой косячат и при промежуточном варианте стараются продать\подобрать калорифер подороже\побольше и не проверяют на минимальную скорость, а по краям калорифера она всё одно ниже , чем в "центральных" трубках.). Мне так криво подобранные калориферы при минус 3 градуса массово заморозили на наследственном объекте, хотя техотдел производителя винил сперва подрядчика, мол бобры курвы, но в итоге согласился с косяком своего "подборщика менагера"
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2026, 9:31
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080

|
Цитата(AI 155 @ 21.1.2026, 14:06)  В дежурном режиме обычно Т обратки поддерживается. ТС ничего не сообщил по автоматике и конструктиву установки. Щит производителя aerostar на контроллере Schneider TM172PDG28RI с программой от самого aerostar, система приточно-вытяжная с рекуператором, прикрепил картинку схемы автоматизации. Установка заслонки влияет на работу? в схеме стоит перед фильтром, по факту после.
Прикрепленные файлы
аов.jpg ( 81,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(spnet @ 20.1.2026, 17:54)  Добрый день! Товарищи я не селен в аов, хочу услышать мнение спецов. Лопнул теплообменник на вентиашине, по логам с контролера такая картина, 1.12 приходит авария термостат, перед этим собственник поигрались в итп с теплом, 2.12 вернули тепло в исходное аварий не было но 8.12 ночью бахнул теплообменник начиная с 2.12 по 8.12 не каких аварий и ошибок контролер не зарегистрировал. После как бахнуло выскачили авария насоса, авария термостата. Я вот не пойму , его с 1.12 когда игрались с теплом его подморозило и а бахнул через неделю или теплообменник устал просто, ему всего 3 года? Контроллер записывает отключение электропитания ?
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 8:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080

|
Цитата(AI 155 @ 23.1.2026, 8:10)  Контроллер записывает отключение электропитания ? Записывает отключение питания, только после как лопнул теплообменник пришли авария - насоса вк, авария термостат и авария низкий уровень Т обратки.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
С авариями насоса и пр. понятно, лопнул калорифер и нет давления, нет температуры. А про отключение электропитания не понял. Было или не было, в логах есть запись?
Сообщение отредактировал AI 155 - Вчера, 10:04
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 21:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080

|
Цитата(AI 155 @ 23.1.2026, 10:04)  С авариями насоса и пр. понятно, лопнул калорифер и нет давления, нет температуры. А про отключение электропитания не понял. Было или не было, в логах есть запись? Отключения электроэнергии не было вовремя аварии.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|