> Разморозка теплообменника
spnet
сообщение 20.1.2026, 15:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080



Добрый день! Товарищи я не селен в аов, хочу услышать мнение спецов. Лопнул теплообменник на вентиашине, по логам с контролера такая картина, 1.12 приходит авария термостат, перед этим собственник поигрались в итп с теплом, 2.12 вернули тепло в исходное аварий не было но 8.12 ночью бахнул теплообменник начиная с 2.12 по 8.12 не каких аварий и ошибок контролер не зарегистрировал. После как бахнуло выскачили авария насоса, авария термостата. Я вот не пойму , его с 1.12 когда игрались с теплом его подморозило и а бахнул через неделю или теплообменник устал просто, ему всего 3 года?

Сообщение отредактировал spnet - 20.1.2026, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
T-rex
сообщение 20.1.2026, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Возможно прихватило первые по ходу воздуха нижние трубки. Пока холодно было - ледяная пробка держала давление. Восьмого возможно потеплело на улице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spnet
сообщение 20.1.2026, 17:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080



По температуре было на оборот, в начале месяца было не так холодно а к 8 уже мороз пошел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.1.2026, 17:43
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22524
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Значит банально восьмого не отработала защита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spnet
сообщение 20.1.2026, 17:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080



Цитата(Skaramush @ 20.1.2026, 17:43) *
Значит банально восьмого не отработала защита.

А как можно ее протестировать? Я так понимаю если теплообменник замерзает то должна авария термостата прийти и авария низкой температуры обтаной воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.1.2026, 19:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(spnet @ 20.1.2026, 19:49) *
А как можно ее протестировать? Я так понимаю если теплообменник замерзает то должна авария термостата прийти и авария низкой температуры обтаной воды?

В некоторых случаях термостат срабатывает, а авария низкой температуры обр. воды нет.
Так бывает когда большая неравномерность возд. потока факелом пробивает калорифер. Например из-за узкого воздухозаборного отвертия перед вен. установой или какой то неравномерностью типа поворота перед установкой. Если температура подачи воды высокая, то термостат может и не срабатывать, если снижается, то срабатывает. При этом Т обратки и Т подачи удовлетворительно.

Сообщение отредактировал AI 155 - 20.1.2026, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.1.2026, 7:01
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22524
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А режим "холостого хода" есть у калорифера? А то мог во время простоя клапан наружного воздуха не плотно закрыться и вот вам, здравствуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.1.2026, 14:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В дежурном режиме обычно Т обратки поддерживается.
ТС ничего не сообщил по автоматике и конструктиву установки.

Сообщение отредактировал AI 155 - 21.1.2026, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.1.2026, 16:31
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22524
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AI 155 @ 21.1.2026, 15:06) *
В дежурном режиме обычно Т обратки поддерживается.
ТС ничего не сообщил по автоматике и конструктиву установки.

Именно. Пока гадание на отсутствии кофейной гущи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.1.2026, 16:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20924
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При условии, что из ИТП есть циркуляция. Бывает, что нету н.п. на ночь останавливают. Тогда кроме гликоля другого спасения нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.1.2026, 21:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Существуют контроллеры приточек с алгоритмом , где насос не включается, пока регулирующий вентиль не откроется на некоторый процент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.1.2026, 21:35
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44928
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Гликоль наше всё для спокойного сна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.1.2026, 21:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33543
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По Т обратки- общебольничная Т включая морг. Термостат запросто могли криво приделать, хотя он понадежней срабатывает, если с шаловливыми ручками не лезть. Проверить жалюзи стоит, как Скарамуш уже писал- во время останова идет холодный воздух, а никто ничего не отключит и не включит, ибо выключено. И еще, можно по подбору вентустановки глянуть, если потери по теплоносителю очень малые и криво по краям приделан термостат, то там и приморозит трубки, ибо при низких потерях Р там скорости почти нет( подборщики порой косячат и при промежуточном варианте стараются продать\подобрать калорифер подороже\побольше и не проверяют на минимальную скорость, а по краям калорифера она всё одно ниже , чем в "центральных" трубках.). Мне так криво подобранные калориферы при минус 3 градуса массово заморозили на наследственном объекте, хотя техотдел производителя винил сперва подрядчика, мол бобры курвы, но в итоге согласился с косяком своего "подборщика менагера"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spnet
сообщение 22.1.2026, 9:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080



Цитата(AI 155 @ 21.1.2026, 14:06) *
В дежурном режиме обычно Т обратки поддерживается.
ТС ничего не сообщил по автоматике и конструктиву установки.

Щит производителя aerostar на контроллере Schneider TM172PDG28RI с программой от самого aerostar, система приточно-вытяжная с рекуператором, прикрепил картинку схемы автоматизации.
Установка заслонки влияет на работу? в схеме стоит перед фильтром, по факту после.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  аов.jpg ( 81,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 8:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(spnet @ 20.1.2026, 17:54) *
Добрый день! Товарищи я не селен в аов, хочу услышать мнение спецов. Лопнул теплообменник на вентиашине, по логам с контролера такая картина, 1.12 приходит авария термостат, перед этим собственник поигрались в итп с теплом, 2.12 вернули тепло в исходное аварий не было но 8.12 ночью бахнул теплообменник начиная с 2.12 по 8.12 не каких аварий и ошибок контролер не зарегистрировал. После как бахнуло выскачили авария насоса, авария термостата. Я вот не пойму , его с 1.12 когда игрались с теплом его подморозило и а бахнул через неделю или теплообменник устал просто, ему всего 3 года?

Контроллер записывает отключение электропитания ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spnet
сообщение Вчера, 8:49
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080



Цитата(AI 155 @ 23.1.2026, 8:10) *
Контроллер записывает отключение электропитания ?

Записывает отключение питания, только после как лопнул теплообменник пришли авария - насоса вк, авария термостат и авария низкий уровень Т обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 10:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2203
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



С авариями насоса и пр. понятно, лопнул калорифер и нет давления, нет температуры. А про отключение электропитания не понял. Было или не было, в логах есть запись?

Сообщение отредактировал AI 155 - Вчера, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spnet
сообщение Вчера, 21:43
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327080



Цитата(AI 155 @ 23.1.2026, 10:04) *
С авариями насоса и пр. понятно, лопнул калорифер и нет давления, нет температуры. А про отключение электропитания не понял. Было или не было, в логах есть запись?

Отключения электроэнергии не было вовремя аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 14:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных