Добрый день, уважаемые форумчане. Любопытно узнать опыт проектирования котельных в части трубопроводов дренажа.
Я работаю в РБ (Респ. Беларусь), и один из экспертов постоянно просит меня применять для дренажа (дренажная система котельной, в т.ч. от предохранительных клапанов и в охладительный колодец) трубопроводы стальные черные по ГОСТ 10704-91. Другой эксперт разрешает применять оцинкованные трубы (я ставлю оцинковку ВГП по ГОСТ 3262-75 легкую, чтобы "типо" не так быстро окислялись дренажные трубы, а первый эксперт против, говорит, что высокотемпературные стоки съедят эту оцинковку, и смысла в ней никакого). В принципе, от части согласен - но это ж все равно лучше, чем заранее черные делать. У нас (РБ) наши нормативы не предъявляют требований к дренажных трубам, в нормативке РФ требования СП СП 89.13330.2016 - общее (стальные трубы в котельной и все).
Гуляя по сущ. котельным, которые идут на реконструкцию и модернизацию я всюду вижу, что эти дренажные трубы представляют из себя трухлявый трубопровод, к которому прикоснутся страшно (ну это наверняка еще из-за того, что ХВО сбрасывается с хлоридами и т.д. - вот она и коррозионирует усиленно).
Ваше мнение. Для обычной водогрейной котельной дренаж - есть смысл делать не черный, или есть какое-то требование может в РФ, которое мне неизвестно.
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 5)
|
|
27.1.2026, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Nidermayer @ 27.1.2026, 19:56)  Добрый день, уважаемые форумчане. Любопытно узнать опыт проектирования котельных в части трубопроводов дренажа.
Я работаю в РБ (Респ. Беларусь), и один из экспертов постоянно просит меня применять для дренажа (дренажная система котельной, в т.ч. от предохранительных клапанов и в охладительный колодец) трубопроводы стальные черные по ГОСТ 10704-91. Другой эксперт разрешает применять оцинкованные трубы (я ставлю оцинковку ВГП по ГОСТ 3262-75 легкую, чтобы "типо" не так быстро окислялись дренажные трубы, а первый эксперт против, говорит, что высокотемпературные стоки съедят эту оцинковку, и смысла в ней никакого). В принципе, от части согласен - но это ж все равно лучше, чем заранее черные делать. У нас (РБ) наши нормативы не предъявляют требований к дренажных трубам, в нормативке РФ требования СП СП 89.13330.2016 - общее (стальные трубы в котельной и все).
Гуляя по сущ. котельным, которые идут на реконструкцию и модернизацию я всюду вижу, что эти дренажные трубы представляют из себя трухлявый трубопровод, к которому прикоснутся страшно (ну это наверняка еще из-за того, что ХВО сбрасывается с хлоридами и т.д. - вот она и коррозионирует усиленно).
Ваше мнение. Для обычной водогрейной котельной дренаж - есть смысл делать не черный, или есть какое-то требование может в РФ, которое мне неизвестно.
Спасибо. Да. вы правы. от соли дренаж просто весь в труху. У нас тоже был дренаж из черной трубы в итоге пришлось переделать отдельной трубой из ПНД слив с установки.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2026, 22:02
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Я бы вообще пластиковый сделал. Уже давно везде наплевали на эти дурацкие "в котельной только сталь", "в ИТП только сталь" и вовсю делают контура приготовления ГВС, дренажные системы из полипропиленовых труб, и пожарные водопроводы делают из полипропиленовых труб. Зачем зря переводить металл, если работать ему пять минут за двадцать лет, а латать и потом менять это гнилье в два-три раза чаще? бред.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2026, 8:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2023
Пользователь №: 421129

|
Цинкование спасает от коррозии при конденсации воды на трубе. Обычные дела при ХВС. Так же как разные виды стоков. В котельной разные функциональные системы. По моему скромному мнению, проблемные места это сухотрубы с периодическим заполнением (пожарка, дренаж котлов) и химическое воздействие, та же водоподготовка. Проектировщики любят подбирать трубы.
Сообщение отредактировал Анох - 16.2.2026, 8:13
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2026, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
В справочной литературе по коррозии встречалась диаграмма, согласно которой при температуре воды 65-70 градусов коррозионная стойкость оцинкованной стали становится ниже чернушки.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2026, 1:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(Машинист @ 15.2.2026, 23:02)  Я бы вообще пластиковый сделал. Уже давно везде наплевали на эти дурацкие "в котельной только сталь", "в ИТП только сталь" и вовсю делают контура приготовления ГВС, дренажные системы из полипропиленовых труб, и пожарные водопроводы делают из полипропиленовых труб. Зачем зря переводить металл, если работать ему пять минут за двадцать лет, а латать и потом менять это гнилье в два-три раза чаще? бред. Не знаю, про котельные какой мощности пишет автор - просто умолчал об этом в своем вопросе. Но у себя в проектах котельных (условно до 2-3 МВт), где температура подачи не выше 90 град, тоже всегда закладываю пластик - обычную серую канализацию d50, куда больше? До них подводка сталью, и разрыв струи между сталью и пластиком. Знаю, что неправильно, но ни экспертиза, ни РТН, никто пока не придирались...
|
|
|
|
|
|
|
  |