> Шум от компактной приточной установки
Natalie
сообщение 29.1.2026, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2024
Пользователь №: 431033



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в вопросе следующего характера:
По проекту в небольшой парикмахерской была смонтирована общеобменная вентиляция. Приточка располагается за фальшстеной. От нее до ближайшей решетки расстояние около 1 метра. Через эту решетку в смежном помещении слышен гул мотора приточной установки. Занизить расход в помещении не можем. Заказчик просит исправить ситуацию с минимальными повреждениями нового ремонта. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть несколько вариантов:
1. В канал воздуховода вставить шумопоглощающую вставку. Но насколько эффективно будет данное решение?
2. Заменить решетку на шумопоглощающую. Но внешний вид таких решеток заказчику вряд ли подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Кристина К.
сообщение 29.1.2026, 16:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Эффективность вставки зависит от толщины, длины и материала вставки. Какой у Вас размер воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natalie
сообщение 29.1.2026, 16:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2024
Пользователь №: 431033



Цитата(Кристина К. @ 29.1.2026, 16:10) *
Эффективность вставки зависит от толщины, длины и материала вставки. Какой у Вас размер воздуховода?


Воздуховод диаметром 160
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2026, 21:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Заменить воздуховод на гибкий глушитель https://wolfmarket.ru/magazin/product/shumo...0-dlina-1000-mm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2026, 22:22
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если гул (низкие частоты) то короткие глушители это как мозольный пластырь на рваную рану. Нужно изолировать корпус установки, нужно убирать передачу вибрации от вентилятора на корпус. Можно изменить обороты - возможно, гул резонансный в небольшом диапазоне оборотов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.1.2026, 16:04
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10991
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вангую что это шум от фазорезки.
если это так, то тут поможет только пч или автотранс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2026, 0:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Skaramush @ 29.1.2026, 22:22) *
Если гул (низкие частоты) то короткие глушители это как мозольный пластырь на рваную рану. Нужно изолировать корпус установки, нужно убирать передачу вибрации от вентилятора на корпус. Можно изменить обороты - возможно, гул резонансный в небольшом диапазоне оборотов.

Приточка за фальшстенкой и "перегородчики" запросто могли прижать каркас перегородки к корпусу приточки. Хотя и не оспорю другие перечисленные возможные причины, тут бы услышать бы как звучит этот гул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.1.2026, 0:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В камере вентилятор стоит в конце, на выходе. Без глушителя с коротким воздуховодом шум неизбежен. Эффективность глушителя можно просчитать, если автор выложит шумы по частотам (из паспорта). Тогда будет ясно "мозольный пластырь" или нет...

Сообщение отредактировал jota - 31.1.2026, 0:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.1.2026, 10:11
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 31.1.2026, 1:37) *
В камере вентилятор стоит в конце, на выходе. Без глушителя с коротким воздуховодом шум неизбежен. Эффективность глушителя можно просчитать, если автор выложит шумы по частотам (из паспорта). Тогда будет ясно "мозольный пластырь" или нет...


Автор написал "гул". А это низкочастотный шум. Большая длина волны. Короткий глушитель не поможет. Только если очень повезет поставить на пике волны, что вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.1.2026, 12:21
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10991
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть еще активные шумоглушители, но там ценник явно негуманный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2026, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, это уже гадания получаются, поскольку этот "гул" можно считать за "гул", "гудение", "шелестит как то", "подсвистывает" и собственно ... что ж это за гул и послушать хотя бы.
А пока и не возразить всем упомянутым версиям по существу и все как то...требует уточнения от топикстартера. А потому уже и ясней будет, что делать и что слышим от приточки.
А еще может и руку приложить к той фальшстенке, вдруг и она гудит(трясется как то).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.2.2026, 10:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



1. какой регулятор скорости
2. какой подвес/монтаж
3. какие воздуховоды.
Устранять в такой же последовательности,
от менее трудоемких к более трудоемким
...........
В недавнем случае , после монтажа и пробных запусков выяснилось, что небольшая приточка довольно сильно шумела, как по воздуху (шипела),
так и низкочастотный гул вентилятора. Глушитель в наличии. Проектировал профи.
Дал пару советов.
1. Регулятор малошумный -отпадает
2. Лежала всей плоскостью на перекрытии, поставлена на 4 точки из пеноплистирола (что под рукой было)
3. Металлические воздуховоды заменены на гибкие утепленные.
4. сверху все обшили пенополистиролом (не моя инициатива)
PS
Шум ушел на грань слышимости (моей), заказчик что то там услышал, но убедил его что это выдающееся достижение в
области вентиляции.

Сообщение отредактировал AI 155 - 1.2.2026, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных