Цитата(dmchehow @ 5.2.2026, 10:52)

вы напишите условия эксплуатации. Для 150 мм трубы хватит скорлупы ППУ.
Если остановок в движении воды нет.
А если вода будет стоЯть, то прихватит обязательно.
Закладываете саморегулирующий кабель (16-20 Вт/м)
Для средней полосы России достаточно 7-10 витков на погонный метр трубы.
Поверх кабеля одеваете скорлупу, не менее 50 мм толщиной.
скорлупу защищаете листом оцинкованного металла.
Примерный расчет на ширпотреб для нашей холодной Западной Сибири - в табличке
расчет_на_трубу.jpg ( 91,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19