Врезка в сельской местности в наружные сети водопровода, Как бы сделать дешевле для сельской местности новых территорий |
|
|
|
|
30.1.2026, 15:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44946
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Добрый день коллеги. Прошу вас помочь советами. И не выкидывать тему к новичкам. О себе (кто не знает меня). Я ГИП в своей проектной конторе сам из ОВшников. Занимаюсь промкой и мой ВКшник тоже занимается промкой. Попросила знакомая помочь проектом на присоединение к сетям водоконала на новых старых территориях в сельской местности. Запорожская область. Прикладываю ТУ - для меня они странные своей куцестью. Архивов никаких нет - с трассой и топосъемками в водоканале - типа все там в другом государстве. Меня смущает установка колодца и сама трасса по проезжей части в деревне. Я бы поставил колодец из сборного железобетона с разгрузочной плитой но по мне это дорого для сельской местности. И как лучше и подешевле в чугун врезаться? Вопрос нет ли какого более дешевого решения для устройства колодца с водомерным узлом. Прикладываю выдержки из ТУ. 1. На сети Ду100 поставить смотровой колодец в нем запорную арматура и водомерный узел. 2. Запрещена установка некоего полиэтиленового хомута Нет в ТУ со слов инженера водоканала - материал сущ тр-да чугун, глубина залегания его 1,6 метра. Трассу переложил на вид из космоса.
Сообщение отредактировал Vano - 30.1.2026, 15:49
Прикрепленные файлы
трасса.jpg ( 135,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
ТУ1.jpg ( 108,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
ТУ2.jpg ( 94,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
ТУ3.jpg ( 60,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
ТУ4.jpg ( 45,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
|
30.1.2026, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 30.1.2026, 17:48)  И как лучше и подешевле в чугун врезаться? Иван, добрый день! Возможно заменить участок чугуна на другой материал (например на сталь) и уже в сталь врезаться проектируемым трубопроводом? Для соединения с чугуном на конце стальной трубы сделать стакан (раструб) из стальной трубы большего диаметра. А потом все зачеканить. Цитата(Vano @ 30.1.2026, 17:48)  Меня смущает установка колодца и сама трасса по проезжей части в деревне. Не видя всей (с тем что под землей) топосъемки трудно сказать Цитата(Vano @ 30.1.2026, 17:48)  Я бы поставил колодец из сборного железобетона с разгрузочной плитой но по мне это дорого для сельской местности. Я бы тоже поставил. Учитывая нынешнюю обстановку, не будет ди трудностей с доставкой полимерных колодцев (их же не делают на каждом шагу а где то производят и потом везут)? Есть организации которые поставляют свои изделия туда? Мне кажется с ж/б меньше подобных проблем будет
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.1.2026, 18:06
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 18:12
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3669
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Привет! Не понял, как это колодец из сборняка - дорого для села? Куда уж дешевле-то. Любой другой колодец дороже - хоть монолит, хоть стальной, хоть полиэтиленовый (впрочем, за ПЭ не скажу точно, это мне кажется так). Написано ж в ТУ - колодец с водомером, так и надо сделать. Я думаю, что трасса не под проезжей частью, ну не кладут в деревнях так. Если колодец не на проезжей части - можно без плиты. Для чугуна есть седёлки по ГОСТ 5525 Upd: Колодец из ПЭ, если не попали в отметки - в помойку? При отсутствии нормальной топосъёмки только ж/б, этот сборняк стоит копейки, всегда можно доборными кольцами подрегулировать
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 30.1.2026, 18:14
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1233
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
"Некий п/э хомут" - это седелка. На п/э трубы только такие и ставят, для чугуна - нет. Видимо, из-за разнородных материалов.
Трассу только вдоль дороги, но не в коем случае не под дорогой. Как ремонтировать потом? Да и ордер на производство земляных работ на/под дорогой не получить.
Колодец - ЖБ: днище, 2 кольца, крышка, добор, люк. Все. Дешевле некуда.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 21:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44946
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Спасибо коллеги. 1. Разгрузочная плита - даже если не под проезжей частью, то селяне любят на обочине под палисадник ставить Кировец трактор с телегой, комбайн. Ставить разгрузочную плиту таки или нет? 2. Ставим седелку по гост резьбовую или фланцевую. (запрещен по ТУ политиленовый хомут (седелка))
Прикрепленные файлы
ges_28.jpg ( 54,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Все данные слил... замазал бы хоть. Про хомут - скорее речь про седелку, а раз про пластиковую, то пластиковую не можно. Есть типа седелки из металла для чугуна, попробуй их, гугли "врезка в чугунную трубу под давлением" - самое дешевое, пожалуй. По колодцу дешевле сборняка не найти. Опорную плиту уоп-6 - вроде дешевле чем ПД6 (КЦО-3), если там можно купить.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1233
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Vano @ 30.1.2026, 21:47)  то селяне любят на обочине под палисадник ставить Кировец трактор с телегой, комбайн. Это точно не Ваша забота. Если все их хотелки учитывать... Охранную зону в конце-концов никто не отменял.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 23:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44946
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(nagger @ 30.1.2026, 22:08)  Все данные слил... замазал бы хоть. Про хомут - скорее речь про седелку, а раз про пластиковую, то пластиковую не можно. Есть типа седелки из металла для чугуна, попробуй их, гугли "врезка в чугунную трубу под давлением" - самое дешевое, пожалуй. По колодцу дешевле сборняка не найти. Опорную плиту уоп-6 - вроде дешевле чем ПД6 (КЦО-3), если там можно купить. Ничего секретного. Телефон обрезал. Остальное пукай. Седелка из чугуна по ГОСТ даже цен нет все под заказ. Погуглю да из стали. Ок уоп-6 посмотрю. Нашел в интернете - если искать седелку не по госту - то много по приемлемой цене и из чугуна.
Сообщение отредактировал Vano - 30.1.2026, 23:16
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Иван, если ты правильно спозиционировал трассу и сам дом, то дорога там как проезд к 3 -м домам которыми запросто договориться о перекрытии на неделю. Откопать трассу и ниже- залить дно на отметку, что б под существующий водопровод влезло кольцо 1.5 метра и потом в верхнем вырезы сделать. Котлован пошире будет что б кольцо сбоку зашло и легло на залитое дно и задвинуть его под трубу. В итоге- высота 2 полных кольца и существующий на Н около метра от дна и сверху Пд-6.Выше доборы и люк. А с самой сущ. трубой- она ЧВ или ВШЧГ? ну и с ЦПИ ли она? А к самому дому все же ПЭ положил. Смущает и 1 куб заявленный в ТУ. Сам правда 2-3 в общей сложности потребляю в месяц. Но огород возле дома нормальный такой.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2026, 7:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44946
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Инж да, дорога к дому проезд по сути тупиковый. Та с углом - сельская улица грунтовка. Спасибо за наводку что трубу сущ придется разбирать и предложенный способ не разбирать при устройстве колодца. Типа трубы не знаю существующей. Попробую узнать.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2026, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В пределах колодца то всё одно разбирать и городить некую вставку с ответвлением. Тут набора штатной фасонины ВЧШГ, да и с ЧВ думаю хватит. Но все же с расположением нижнего кольца колодца вЕрхом под низ сущ. трубы. Просто эта фигня на срок перекрытия дороги влияет существенно, да и условия от соседей с этим "перекрытием", как и реальное положение трубы на "дороге\в кювете\обочине\уже в зеленой зоне, а возможная длительность врезки зависит от положения отключающей сегментирующей задвижке на сети(всю деревню отключать или кусочек улицы?). Взаимосогласие по деревне может существенно влиять на сроки для работ и это нормально влияет на выбираемый способ техн. решения. Может и сталь придется вставлять, поскольку с ней больше спецов для СМР, чем с ВЧШГ.
Вобщем- всё одно от заказчика просить геоподоснову. Она много вопросов может снять, хотя и добавить тоже может.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2026, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1964
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Врезались бы чугунном при помощи ремонтной муфты, проложили кусок до зеленки, а там колодец. Если не устраивает чугун, возьмите напорный раструбный НПВХ, того же Хемкора например. На новых территориях, с современными изделиями и технологиями действительно не шибко хорошо
Как будет работать разгрузочная плита по зеленкой я конечно не знаю, но сдается мне в сельской местности врят ли будет нагрузка выше чем та же Н-30, если есть расчетчик, он может посчитать серийную плиту 2го типа армирования на нагрузку, может и обычная плита перекрытия пройдет. Чтобы заглубить плиту от земли при небольшой глубине залегания трубы, я увеличиваю расстояние от низа трубы до дна колодца
Сообщение отредактировал Aerl - 2.2.2026, 8:46
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2026, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Aerl @ 2.2.2026, 8:34)  Врезались бы чугунном при помощи ремонтной муфты, проложили кусок до зеленки, а там колодец Это целенаправленное, с холодным расчетом вредительство.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2026, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1964
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 2.2.2026, 9:40)  Это целенаправленное, с холодным расчетом вредительство. отчего же?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2026, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Aerl @ 2.2.2026, 12:52)  отчего же? Болтовые соединения в грунте.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2026, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1964
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Откуда болтовые соединения в грунте? вырезается кусок трубы, ставится тройник раструбный + кусок трубы с ремонтной (надвижной) муфтой
|
|
|
|
|
|
|
  |