Двойная розетка в санузле, помощь, Помощь в понимании темы и разбор ситуации |
|
|
|
|
Вчера, 1:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 0:57
Пользователь №: 452279

|
Доброй ночи, такой вопрос, квартира, с такими автоматоми/ схемой, проблема такая : в санузле две розетки, если подключить стиральную машинку, к левой розетке, стиральная машинка работает, за неё отвечает автомат группы 7,если подключать к правой розетке то автомат сразу же выбивает группа 11, другие же приборы работают, чайник пробывал подключить, также пылесос, думал дело в розетках, либо на землю приходит фаза, розетки поменял, провода проверил, все подключено правильно, утечки нет, в чем же может проблема, заранее спасибо Не знаю кому то поможет или нет но вот информация по подключение, В левой розетке Фаза/ ноль / две земли В правой розетке Две фазы / два нуля / две земли Жду ваши ответы, спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
|
Вчера, 2:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33592
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Проверьте в правой розетке соответствие проводов цветом на фазе и нуле. Возможно земля оказалась вместо нуля и по дифавтомату по фазе и нулю идут уже разные токи, отчего он вырубается.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 0:57
Пользователь №: 452279

|
Доброе утро, извините за глупый вопрос, а как могут другие приборы работать и не выбивать?
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2287
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
А раньше так было ?
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 11:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11016
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
здесь скорее узо нумер семь неисправен, в стиралке где-то протекает/пробита изоляция, например в ТЭНе, или ещё где-нить.
а в розетке от седьмой группы либо по другому фаза/нуль разведены, либо земля/РЕ не прицеплена, вот узо и не срабатывает.
если бы в 11й было попутано нуль и РЕ, то узо срабатывало бы на любой нагрузке.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33592
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(LordN @ 12.3.2026, 11:41)  если бы в 11й было попутано нуль и РЕ, то узо срабатывало бы на любой нагрузке. Тут от автора нужно уточнение- а другие приборы включаемые в группу 11, у них вилка с землей, и они норм работают при этом? А насчет группы 7- там же корректно пашет, отчего Лев вы на дифавтомат при этом катите баллон? Кстати автор- коротните по розеткам ноль на землю- диф должен четко отработать, Это и по гр.7 и по гр.11. Только проверьте перед этим , где у вас фаза. Обычно она правая, но это чисто наследие советских времен и нормы требующей фазу в правую дырочку нет жесткой. Типа уже обычай, привычка.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 0:57
Пользователь №: 452279

|
Уточняю : электрочайник с вилкой заземления, в правой розетке он подключён и работает исправно, насчёт коротнуть даже не подумал, насчёт левой розетке там подключено аж две земле/PE,но не выбивает , надо коротнуть автомат группы 7, если не выбьет то проблема была в стиралке, если выбьет, то уже даже идей нет
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 12:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11016
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
группа семь - не срабатывает при работе стиралки. а группа 11 срабатывает. так же в группе 11 нормально работают другие нагрузки - чайник и пылесос. отсюда я делаю вывод, что, возможно, в группе 7 неисправна розетка, отсутствует земля. при отсутствии РЕ в розетке не будет реакции на пробой изоляции стиралки. так же,возможно, не будет реакции на пробой, если пробой расположен "вблизи" к одному из проводников, к фазе или к нулю. если вилку развернуть, то при исправной розетке, группа семь тоже сработает.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 3:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 779
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
1. На схеме дифавтоматы указаны с одной группой контактов вместо двух. Это действительно так? Такие удешевлённые действительно существуют, но лучше их не ставить.
2. Использовать серии с отключающей способностью 4.5 кА - ну его нафиг. Максимально удешевлённая продукция, кажется в Европе вообще такие запрещены.
3. Проверить срабатывание дифавтоматов штатной кнопкой, сделать вывод об их работоспособности.
4. Дифавтомат срабатывает сразу после втыкания вилки, или после других манипуляций?
5. Почему в одной из розеток "две земли" (два провода PE)?
6. Оба дифавтомата ведут себя без изменений при переворачивании вилки в обеих розетках?
Вполне возможен вариант, что ток утечки достаточен для срабатывания одного дифавтомата, и пока недостаточен для другого - дифавтоматы имеют разброс по чувствительности относительно номинала.
Дальше только диагностика с использованием приборов - высоковольтного мегаомметра для стиральной машины и прибора проверки УЗО для дифавтоматов.
|
|
|
|
|
|
|
  |