Коллеги, здравствуйте!

Подскажите, первый раз столкнулся с Блоком нагнетания, фильтрации и подготовки нефти Oilon HOT BOX HB-1350R, на котельной, топливо нефть.

У него в паспорте есть выход F - "дегазация в бак" в котельной расходной емкости нет, входят только 2 трубы подача/обратка.

Собственно вопрос, как организовать удаление газов? просто трубу в пол прямо в помещении и ведро подставлять? Есть что то типа "Клапан дыхательный механический КДМ-50", но это для емкостей.

Находил в похожих проектах котельный "жидкотопливный воздухоотделитель" около горелок, у которого сверху стоит кран и труба П-образно подведена к полу и подписано "Сброс воздуха" (прикрепил скриншот).

Посоветуйте может что почитать, в СП 89 и "азбуках горения" ничего подобного не нашел только "для удаления газов в верхней части дегазатора устанавливают специальное устройство".



Скриншот из похожего проекта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2026_04_08_124350.png ( 92,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  HotBox_RU.pdf ( 260,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
T-rex
сообщение 11.4.2026, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1694
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Где-то же есть бак с топливом? Туда и тащите линию дегазации. Ну или на пол
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 13.4.2026, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 709
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Выглядит так, что девайс на мазутный котёл пытаются засунуть в котёл на нефти. Поговорите с производителем.

У сырой неподготовленной нефти ДНП 0 кПаи, у стандартизированной подготовленной нефти ДНП 66 кПаа, у топочного мазута <10 кПаа. Это меняет всё, потому что девайс на картинках не рассчитан на испарение нефтепродукта.

При нагревании нефть ведёт себя не так, как мазут. При разогреве нефти до 100°С она частично вскипит, при давлении 0 кПаи и 100°С вскипеть может 10% (зависит от происхождения нефти).
Когда в электроподогревателе накопится газовая пробка, то ТЭНы перегреются и в лучшем случае выключат э/подогреватель по блокировке (датчик TZ на заводской схеме).
Какое давление нефти в э/подогревателе зависит от многого, по схеме включения аппарата в управление горелки сказать про давление не получается. Соответственно не понятно вскипит нефть или нет.

Если нефть вскипает, то пары нужно отводить постоянно и это вызывает вопросы:
- куда их деть (в резервуар горячие нельзя)?
- как их сконденсировать/утилизировать?
- если воздушник открыт постоянно, то куда пойдёт нефть: в горелку или через воздушник?
И так далее.

Сообщение отредактировал shvet - 13.4.2026, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных