> Дымоудаление цеха
Sid661
сообщение 22.4.2026, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.8.2013
Пользователь №: 201141



Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сложилась такая ситуация. Есть производственное здание с АБК. В АБК есть коридоры, которые мы защищаем дымоудалением и компенсируем подпором. тут все понятно. Еще есть цех, площадь 498 м2, высота 12,5 м. Постоянные рабочие места имеются. Методика расчета нам не оставляет ничего другого как считать площадь очага пожара исходя из площади помещения, ибо АУПТ нет. Суммарный расход выходит 580.000м3/Час, и это еще при том что высоту незад зоны принимаем 2,2 м, выше дверей в АБК, но в АБК еще есть и ворота 3х3 м. Тогда еще больше расход, ибо выше зона. Как можно избежать таких расходов? ну все понимают что на таком цеху не целесообразно ставить 4-6 вентиляторов. Или остается приводить здание к 1-3 степени огнестойкости, а категорию цеха делать Г или Д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Sid661
сообщение 22.4.2026, 15:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.8.2013
Пользователь №: 201141



И еще вопрос. Высота установки клапана не ниже высоты незадымляемой зоны. т.е. фактически не запрещается в цехе располагать клапан почти по потолком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.4.2026, 22:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12989
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sid661 @ 22.4.2026, 14:42) *
Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сложилась такая ситуация. Есть производственное здание с АБК. В АБК есть коридоры, которые мы защищаем дымоудалением и компенсируем подпором. тут все понятно. Еще есть цех, площадь 498 м2, высота 12,5 м. Постоянные рабочие места имеются. Методика расчета нам не оставляет ничего другого как считать площадь очага пожара исходя из площади помещения, ибо АУПТ нет.

1. Это не совсем так. Без АУПТ рассматривается возгорание в центре помещения и свободное развитие пожара до прибытия пожарных, но не более площади самого помещения.
У Вас по расчёту получилась площадь очага пожара равной площади всего помещения? Или приняли без расчёта?

2. Компенсирующий приток не является подпором Подпор - это создание полож. избыточного давления, а в помещении с ДУ полож. дисбаланс не допускается по п. 7.4 СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Вчера, 9:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Sid661 @ 22.4.2026, 14:42) *
Суммарный расход выходит 580.000м3/Час, и это еще при том что высоту незадымляемой зоны принимаем 2,2 м, выше дверей в АБК, но в АБК еще есть и ворота 3х3 м.

Через эти ворота проходит путь эвакуации из какого то помещения в АБК? Эти ворота должны закрываться при срабатывании автоматической пожарной сигнализации? В этих воротах есть калитка для эвакуации? Если да, то на принятую высоту незадымляемой зоны эти ворота не должны никак повлиять.
Другой момент, нет ли у Вас в цехе площадок, расположенных выше принятой Вами высоты незадымляемой зоны? Если по таким площадкам проходят пути эвакуации, то высота незадымляемой зоны действительно будет больше.
Еще момент, высота проемов для компенсирующего притока влияет на выбор высоты незадымляемой зоны. Хотя, насколько я понял, сейчас ворота и окна нельзя использовать для компенсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Сегодня, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12989
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ididuz @ 23.4.2026, 9:37) *
... насколько я понял, сейчас ворота ... нельзя использовать для компенсации.

Вопросы-ответы тут
Цитата
Можно ли использовать ворота для компенсации дымоудаления в паркинге?
— Да, это эффективное и разрешенное решение. Требования к реализации (СП 7.13130):

1. Автоматизация: Ворота должны оснащаться электроприводом, автоматически открывающим их по сигналу «Пожар» (открытие должно происходить за время, не превышающее время выхода вентиляторов ДУ на режим).
2. Аэродинамика: Необходимо исключить «задувание» дыма обратно. Приточные проемы (ворота) должны находиться в нижней зоне (ниже дымового слоя). Поскольку ворота высокие, расчет уровня стояния дыма должен подтверждать, что дым не опустится ниже верхнего среза ворот (обычно > 2.0 м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Сегодня, 13:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Не могу сказать, насколько актуальна информация по ссылке на текущий момент)
Исхожу из формулировок Изменения №3:
Цитата
8.8 Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждающих строительных конструкциях, перекрытые дымовыми люками или противопожарными нормально закрытыми клапанами, или шахты с противопожарными нормально закрытыми клапанами.
Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей и других помещений могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов (в том числе последовательно расположенные дверные проемы или ворота теплового тамбура, ведущего наружу).

Как по мне, теперь ворота не вписываются в формулировку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Сегодня, 17:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12989
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ididuz @ 24.4.2026, 13:22) *
Как по мне, теперь ворота не вписываются в формулировку.

Действующая формулировка п. 8.8 СП 7:
Цитата
Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей и других помещений могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов (в том числе последовательно расположенные дверные проемы или ворота теплового тамбура, ведущего наружу). Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания, электроснабжение которых предусмотрено по 1 категории надежности. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 настоящего свода правил и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.


Первоначальная формулировка:
Цитата
Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.

Т.е. ИЗМы не коснулись основного текста, появились некоторые уточнения.
А нечёткость есть и была - только раньше ворота вообще не упоминались, но для компенсации использовались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных