сообщение 22.4.2026, 16:31
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК


Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6328



Всем привет. Возникла проблема при проектировании ARV системы. Есть домик в центре Москвы, состоит из двух этажей, первого и минус первого. По расчетам тепло притоков наружка получилась на 33 кВт по холоду. На фасадах располагать наружные блоки нельзя. Я запроектировал антресоль на первом этаже для установки на ней наружки, далее предполагалось сделать сквозной продув с бока и через крышный вентилятор на улицу. Управляшка зарубила идею с крышником. Подводящих труб от управляшки с водой или фреоном нет. Так вот задача, есть дом внутри которого устанавливается наружка, как от нее еще можно отвести тепло, что бы наружу не выходили моторы, или еще что либо? Парни есть идеи, рассмотрю любой не стационарный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
ididuz
сообщение 23.4.2026, 7:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Могу только поделиться тем, с чем сам сталкивался.
Существующее отделение банка в жилом доме, занимающее часть первого этажа. Куча существующих сплит-систем, наружные блоки которых размещены в нескольких помещениях цокольных этажей. В этих помещениях существующая система вытяжной вентиляции с выбросом на фасад. Выбросные воздуховоды и решетки заняли место окошек в приямках. Температура в этих помещениях в особо жаркие дни поднималась до такой степени, что сплит-системы отключались. Проблема была в недостаточном поступлении воздуха снаружи, так как воздух поступал только через несколько открытых окошек в соседних помещениях. Решили проблему открытием всех наружных дверей, ведущих в эту часть цокольного этажа, и установки в дверных проемах дополнительных решетчатых дверей для ограничения доступа на цокольный этаж.
То есть помещение с Вашим наружным блоком нужно вентилировать. Пускай вентиляторы будут расположены в самом помещении, но снаружи все равно будут либо решетки на фасаде, либо воздуховоды на кровле. Грубо, с учетом холодопроизводительности 33 кВт, теплопоступления от наружного блока равны 43 кВт. Допустим, температура в помещении для работоспособности наружного блока должна быть 40 гр. Примем ориентировочно наружную температуру 25 гр. Получается, L=(3,6*43000)/(1,2*(40-25))=8600 (куб. м/ч). Объемы воздуха для ассимиляции тепла от наружного блока достаточно большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.4.2026, 9:05
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1300
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Shop-window @ 22.4.2026, 20:31) *
рассмотрю любой не стационарный вариант.

Или нестандартный ?
Переходить на водяной наружник, а воду тянуть до
- вытяжки (вытяжек), охлаждать удаляемым вытяжными системами воздухом - ведь должны быть такие?
- сухой градирни на кровле,
- узла подогрева ГВС,
- фонтана, перед зданием или на фасаде,
- геоконтура (хотя это не для центра Москвы).
или совмещение этих способов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных