> Аварийная вентиляция (снижение расходов воздуха)
SvetaR
сообщение 24.4.2026, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Здравствуйте, коллеги.

Цех по производству моторных и технических масел. Размер 105х52,5х30 (h). Оборудование расположено на 3 площадках на разной высоте, площадки в плане имеют разную площадь и конфигурацию. При аварии могут выделится в воздух пары масел и присадок. Категория помещения В1.
Технологи задали кратность на аварийную вентиляцию 8. Общий расход воздуха получается 1 323 000 м3/ч.

Могу ли применить для аварийной вентиляции из СП 60 Приложение Г условие для производственных помещений высотой 6 м расчет объема равен 6*А?
Конечно буду считать для каждой антресоли.

Если бы категория была А,Б возможен такой же вариант подсчета объема помещения?

Даже не представляю каким образом удалить такое количество воздуха.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Планы.pdf ( 922,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
ididuz
сообщение 25.4.2026, 5:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(SvetaR @ 24.4.2026, 23:38)
Могу ли применить для аварийной вентиляции из СП 60 Приложение Г условие для производственных помещений высотой 6 м расчет объема равен 6*А?

В ведомственных документах, которые мне попадались, обычно говорилось о кратности аварийной вентиляции по полному объему помещения.
Если бы цех, как у Вас, находился на территории нефтеперерабатывающего завода, то Вы могли бы заглянуть в ВСН 21-77, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 25.4.2026, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Цитата(ididuz @ 25.4.2026, 6:30) *
В ведомственных документах, которые мне попадались, обычно говорилось о кратности аварийной вентиляции по полному объему помещения.
Если бы цех, как у Вас, находился на территории нефтеперерабатывающего завода, то Вы могли бы заглянуть в ВСН 21-77, например.



Посмотрела несколько ведомственных документов там сказано, что берется полный объем помещения.
Но насколько применимы сейчас эти ведомственные документы сейчас? ВСН 21-77 действует, но в моем случае не подходит. Вентилирую предприятие по производству масел и присадок.

В практике не сталкивалась с такими большими объемами удаляемого воздуха и кроме как деление на несколько систем ничего в голову не приходит.
Может еще есть какие-то варианты решения проблемы удаления больших объемов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 26.4.2026, 5:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Конечно, указания по восьмикратному аварийному воздухообмену относятся к определенным помещениям, для которых характерны определенные объемно-планировочные решения. Вполне возможно, что коллеги технологи могли ошибиться.
Маловероятно, но если такая кратность у коллег технологов участвовала в расчете категории по НПБ 105-03, то уже, наверное, ничего не поделаешь.
Возможно, что коллеги технологи могут рассмотреть какие то конкретные варианты аварии и найти конкретные значения количества вредных веществ, поступающих в помещение.
Зная это количество, Вы бы могли найти расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 26.4.2026, 18:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Цитата(ididuz @ 26.4.2026, 6:21) *
Конечно, указания по восьмикратному аварийному воздухообмену относятся к определенным помещениям, для которых характерны определенные объемно-планировочные решения. Вполне возможно, что коллеги технологи могли ошибиться.
Маловероятно, но если такая кратность у коллег технологов участвовала в расчете категории по НПБ 105-03, то уже, наверное, ничего не поделаешь.
Возможно, что коллеги технологи могут рассмотреть какие то конкретные варианты аварии и найти конкретные значения количества вредных веществ, поступающих в помещение.
Зная это количество, Вы бы могли найти расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции.


Запросила расчеты технологов. Может что и получится там найти.
По поводу кратности, технологи уточнили, что 8 - это минимальная.
Буду думать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.4.2026, 20:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 13012
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SvetaR @ 25.4.2026, 9:23) *
ВСН 21-77 действует, но в моем случае не подходит. Вентилирую предприятие по производству масел и присадок.
Цитата(SvetaR @ 26.4.2026, 18:22) *
По поводу кратности, технологи уточнили, что 8 - это минимальная.

Полагаю, Вы напрасно отвергаете ВСН 21-77. Там в прилож. 3 под № 12 есть цеха с применением смазочных масел. А в п. 4.3 для произв. цехов указаны именно 8 крат аварийной вентиляции совместно с общеобменной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных