Узел учета на котельной, Несоответсвие показаний вычислителя расчетным значениям |
|
|
|
|
6.5.2026, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Пожалуйста порассуждайте на тему Узла учета на котельной. Не согласна по следующим вопросам: 1.Установлен узел 2 класса взамен первого, 2.Не согласны на выгрузку из вычислителя сведений по двум частям формулы 3.1. МКУ 99пр,только общий итог, 3.Не вычитают собственные нужды котельной утверждая что узел установлен- приближен к стене, 4. Ручной перерасчет по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя. это для нас это много всего 5 МКД и это сверхнормативные потери, 5. Не дают карту программирования., 6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
|
6.5.2026, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4314
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
3. Собственные нужды котельной учтены в тарифе на Гкал. В целом, у вас на каждом потребителе свой УУТЭ должон быть.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2026, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 674
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Юлиана @ 6.5.2026, 11:12)  6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С Для поставщика это выгодно.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
По узлу учета котельной нельзя вести коммерческий учет аж на 5 МКД. Либо должно быть очень веское обоснование в проекте.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
"Невозвращённый теплоноситель" восполняется погрешностью приборов учёта)))
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3921
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 9:55)  Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель? За счёт тёмной материи, бозоны Хигса там и прочее. Мы так однажды ещё один бассейн чуть не залили в подвале школы. Правда, тогда была стадия заполнения контуров, узел учёта тепла ещё не был сконфигурирован, смотрели только на водосчётчик.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора
Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 15:55)  Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию Так и вопросы никто тут не понимает. Вы сами то попробуйте перечитать что написали в первом сообщении. Вот что значит "Не дают карту программирования.,"? Кто не дает? Кому не дают? Всю не дают или частично? Цитата Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию А как устанавливался тариф по оплате?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2026, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4314
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 12:55)  погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора
Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию А вы пересчитайте по расходу газа, и сравните Гкал по расчету, с учетом КПД котельной, и всевозможных счетчиков.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2026, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
Спасибо за ответы. Мои вопросы это разногласия с котельной по приёмке УУ. Попробую посчитать по газу, если найду расход газа.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2026, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Если "Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м", то откуда "погрешность всего 0,35% по данным котельной"? Вообще, Вы как-то точнее сообщите вводные данные, для начала: система открытая или закрытая? Приложите к примеру месячный отчёт, если считаете, что "по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя". А то получается игра в загадки.
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856

|
[Ведомость за месяц и перерасчет по формуле. Система закрытая зависимая
|
|
|
|
|
|
|
|
Вчера, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33650
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зависимая и подпитка есть ?
|
|
|
|
|
|
|
  |