Теплоноситель - пар. Защита от замерзания, Есть ли специфика регулирования и защиты от замерзания приточки на пар |
|
|
Гость_Гость_Dim_*
|
16.3.2007, 15:52
|
Guest Forum

|
Поделитесь опытом, как регулировать T и защищать от замерзания калорифер приточки с теплоносителем - пар. В старом справочнике читал о повышенноой опасности замерзания при регулировании T путем изменения расхода теплоносителя. Так ли это?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
16.3.2007, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Ну Вы попали  Готовьтесь сейчас Вам таких ужасов про пар напишут
|
|
|
|
|
16.3.2007, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Гость_Dim @ Mar 16 2007, 15:52 ) В старом справочнике читал о повышенноой опасности замерзания при регулировании T путем изменения расхода теплоносителя. Так ли это? Так и плюс человечий фактор с бесхозяйственностью и бардаком. Попадалово по полной , особенно при 0 минус 5., крайние трубки при малых расходах( и соотв. скоростях) прихватит запросто.защиту по воздуху от замерзания "по строже "уставки поставить
|
|
|
|
|
18.3.2007, 8:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
на аирконе про это ищите.. в двух словах - паром регулировать на притоке трудно до полной невозможности. намного проще и надежнеё использовать промежуточный носитель.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.3.2007, 12:30
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Mar 18 2007, 08:43 ) в двух словах - паром регулировать на притоке трудно до полной невозможности а можете поподробнее? очень интересно... с чем сложности? температура падает, давление? конденсат образуется и замерзает? как с водой - я понимаю, а вот с паром никогда не сталкивался...
|
|
|
|
|
19.3.2007, 9:34
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(BUFF @ Mar 18 2007, 12:30 ) Цитата(LordN @ Mar 18 2007, 08:43 ) в двух словах - паром регулировать на притоке трудно до полной невозможности а можете поподробнее? очень интересно... с чем сложности? температура падает, давление? конденсат образуется и замерзает? как с водой - я понимаю, а вот с паром никогда не сталкивался... С паром можно нормально работать только если сделали нормально трубы и давление хорошее. У нас уже год 2 приточки стоят - как только начинаешь запускать - идет завоздушивание в калорифере и установка встает по заморозке - такие дела и не важно состояние клапана - даже при полностью открытом такая беда. А давления 1 атм. не хватает по любому.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.3.2007, 9:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Mar 19 2007, 09:34 ) идет завоздушивание в калорифере и установка встает по заморозке с водой, как я понимаю, разные схемы защиты - с рециркуляционным насосом, без... с паром такая же история? или это не играет роли?
|
|
|
|
|
19.3.2007, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Регулировать температуру паром можно !
Важно правильно подобрать оборудование и грамонтно организоваить схему обвязки. Защиту от размораживания можно сделать несколькими способами в зависимости от ТУ.
Чтобы не было завоздушивания необходимо использовать термостатические воздухоотводчики на входе (по необходимости и на выходе), а также правильный тип конденсатоотводчика.
На низких давлениях необходимо соединять вход и выход "по газу", чтобы конденсат мог свободно вытекать. В общем есть нюансы.
Чтобы на переходных режимах конденсат также мог уходить необходим прерыватель вакуума, а чтобы воздух затем вышел см. выше про воздушник.
Если есть противодавление в конденсатопроводе - есть отдельные схемы обвязки для этого случая...
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
19.3.2007, 20:18
|
Guest Forum

|
Вообще-то стандартное решение - байпас по воздуху в обход калрифера. При наружной температуре приближающейся к нулю - открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас.
|
|
|
|
|
19.3.2007, 22:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас. не экономно ведь. пар, практически не забрав у него тепла, придётся сбросить на волю.
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
20.3.2007, 1:54
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Mar 19 2007, 15:11 ) Цитата открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас. не экономно ведь. пар, практически не забрав у него тепла, придётся сбросить на волю. правда, если на улице тепло. если тепло, то регулируем паром, а если минус хрен знает сколько, то и степень подмеса небольшая. так что пар высосем почти по полной. http://www.marlocoil.com/products/coil/str...ml#applications
|
|
|
|
|
20.3.2007, 8:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а если тепло, но не очень, мааааленький такой минус? вопщем чем больше про пар слышу разговоров, тем больше уверенности, что без промежуточного носителя к нему нехрен подходить.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.3.2007, 8:11
|
Guest Forum

|
то есть, использовать пар как теплоноситель - аналог 115-90 ? и теплообменник? может, глупый вопрос, но я ВКшник все таки...
|
|
|
|
|
20.3.2007, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата не экономно ведь. пар, практически не забрав у него тепла, придётся сбросить на волю. Как правило (другие решения не попадались), до теплопотребляющей установки пар (труба называется паропровод), после конденсат (труба - конденсатопровод). После теплообменника ставится конденсатоотводчик (простое механическое устройство, если перед ним пар - закрыт, если вода - открывается). Работает так: 1. Пар всегда открыт при работе. Нагревая воздух пар конденсируется и открывается конденсатоотводчик, кондесат сливается, новая порция пара поступает в теплообменник. При работе слышно как цокает пятак в конденсатоотводчике. 2. Температура воздуха регулируется байпасом по воздуху. Система простая и работает. Единственное НО - опасность разморозки. Без проблем по такому принципу работают воздухонагреватели помещения (без связи с наружным воздухом) и теплообменники пар-вода. Цитата как с водой - я понимаю, а вот с паром никогда не сталкивался... Посмотрите как сделана РАБОТАЮЩАЯ установка. Иначе - разморозка в первые же холода, как было у нас.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.3.2007, 8:43
|
Guest Forum

|
спасибо, я понял. интерес теоретический - просто для себя знать получается, мы имеем возможность заморозить конденсатопровод, как я понял? но тогда - какая разница, есть промежуточный носитель или нет? конденсат будет все равно...
|
|
|
|
|
20.3.2007, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата получается, мы имеем возможность заморозить конденсатопровод, как я понял? Нет не конденсатопровод - он в помещении, а теплообменник - он контактирует с наружным воздухом.
|
|
|
|
|
20.3.2007, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата При работе слышно как цокает пятак в конденсатоотводчике. Это показывает, что конденсатоотводчик стоит не того типа - термодинамические конденсатооотводчики никогда лучше не ставить для отвода конденсата из калориферов. На постоянном (и высоком) давлении пара еще куда не шло, но на регулируемой подаче пара - это самое последнее дело... Если регулируете подачу пара клапаном - соедините вход и выход калорифере тонкой трубкой для выравнивания давления, на малых давлениях конденсат выходит с трудом, иногда из-за вакуума, трубка эти проблемы решит, конденсат под своей тяжестью свободно стечет. Но термодимамический конденсатоотводчик уже работать не будет, он не предназначен для работы на малых давлениях и скоростях.
|
|
|
|
|
20.3.2007, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата термодинамические конденсатооотводчики Мы ставили такие (похож на обратный клапан) - корпус, седло, пятак, пружины вроде не было. Это термодинамический?
|
|
|
|
|
20.3.2007, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Да, это он. Для калориферов более всего подходит к.о. с перевернутым стаканом, если подача пара нерегулируемая и поплавково-термостатический (поплавковый к.о. со встренным воздушником), если регулируемая подача, т.е стоит регулирующий клапан на паропроводе.
|
|
|
|
|
25.3.2007, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
я бы сказал не защита от замерзания , а защита от перелива или водообразования ...
|
|
|
|
|
  |