В коридоре РКЦ (расчетно-кассовый центр) расположен банкомат. В инструкциях по монтажу воздухообмен 0,1 м3/с, это 360 м3/ч. Приточка с электрокалорифером на 15 кВт заказчика не устраивает... Если эти 360 не учитывать, укладываюсь в 9. Вопрос у меня такой, могу ли я вообще не учитывать вентиляцию для банкомата?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
21.3.2007, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
а у вас в коридоре вообще больше ничего нет кроме этой вытяжки для банкомата?
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
Есть приток и вытяжка на 360 метров куб. в час в районе установки банкомата, а еще в коридор подаю 55 м3/ч на компенсацию вытяжки из санузла. Между решетками приточными метров 5.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:09
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
А если рассмотреть переток из смежных помещений, и вытяжку над банкоматом?
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
Оно то возможно, но дело в том, что в кабинки кассиров подаю всего-то по 60 м3/ч на 1 место у компьютера, откуда возмется 360 непонятно... Что с этим банкоматом делать?
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А в инструкции именно наружный воздух имеется в виду? Или может рециркуляцию можно, заодно и тепло сэкономить.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:37
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
да, зачем банкомату воздух? Для ассимиляции тепловыделений? может сплит повесить?
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
О, похоже в правильном направлении пошли. А осевик бытовой не дешевле?
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
Теплоотдача • Теплоотдача банкомата - 378 ккал/ч максимум Воздухообмен Воздухообмен банкомата составляет 0.1м3 в сек.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:54
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Банкомат у вас как стоит? я понимаю, что передом -он в тамбур(обычно), а задом - в коридор, точнее в комнату для инкасации (у нас обычно такое решение)
|
|
|
|
|
21.3.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
Вот план...
Прикрепленные файлы
___.dwg ( 80,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79
|
|
|
|
|
21.3.2007, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
по избыткам теплоты получилось l=330 м3/ч... какие будут еще предложения? а то надо мной заказчик уже день висит
|
|
|
|
|
21.3.2007, 17:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Два вентилятора, три дросселя, один фильтр - рециркуляционная системка без нагревателя. Дешево и сердито.
Если ручное регулирование не устраивает, ставьте LM24-SR Belimo и к ним их же потенц.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.11.2006
Пользователь №: 4992

|
Смотрел ваш план, судя по всему банкомат от остальных помещений перегородками не отделен. Я считаю что свежий воздух для него отдельно можно не учитывать, просто компенсируйте теплопоступления сплитом.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
 Я уже совсем расстроилась... Проект типового модуля, а теперь под каждого заказчика подстраивайся... А денег кто даст?
|
|
|
|
|
21.3.2007, 22:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Еще раз спрошу - зачем вам сплит? Воздухом проблема решается элементарно и недорого. И по капитальным затратам, и по эксплуатационным (по этим так подавно).
|
|
|
|
|
23.3.2007, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.11.2006
Пользователь №: 4992

|
Skaramush Ну ведь говорила же m@Rka что добавляя 360 кубов она не влезет в приточку на 9кВт и придется ставить 15
|
|
|
|
|
27.3.2007, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
ПОка вопрос решили так: вместо калорифера на 18 кВт, который работал на 15 кВт поставили нагреватель на 13,5 кВт, работающего на полную мощность, но подающую воздух 15 градусов при морозе -24. Заказчика это устроило, а воздух нагреется от конвекторов отопления.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 10:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я не пойму, рециркуляцию считать что, слишком тяжко? Зачем все 360 кубов наружного при минусовых температурах? Вы могли вообще БЕЗ нагревателя все поставить.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909

|
А как же сан нормы на человека? Да и при компактных приточках рециркуляцию делать думаю нет резона...
|
|
|
|
|
27.3.2007, 12:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Стоп. Музыкальная пауза. Рециркуляция только для банкомата, ассимиляция его теплоизбытков. К остальной системе отношения не имеет. Образно говоря, вместо предлагаемого выше сплита.
|
|
|
|
|
  |