Вентиляция химического участка |
|
|
|
|
22.3.2007, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Требуется сделать вентиляцию на участоке, предназначеного для очистки, обезжиривания, травления металлических, керамических, стеклянных деталей перед установки внутри высоковакуумных систем, прмывки плат, а также для нанесения и запекания фторопластовых покрытий. Перечень вредных веществ: - бензин, ацетон, изопропиловый спирт - кислоты:серная, соляная, азотная, фосфорная, плавиковая - щелочи Помогите кто чем может!!!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
|
22.3.2007, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
А в чем конкретно нужна помощь?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2007, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Нужны нормативные документы, примеры рассчета..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
22.3.2007, 12:57
|
Guest Forum

|
Технологическое задание есть? На такую серьезную тему должно быть серьезное технологическое задание иначе ничем помочь не сможем.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2007, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Техзадание есть, но очень хитро написано.С одной стороны заказчик хочет, чтобы были обеспечены санитарно-технические нормы окружающей среды по содержанию вредных веществ, а с другой стороны чтобы все было подешевле..А приточный воздух предлагают взять из существующей системы вентиляции.Если я это сделаю весь этаж останется без воздуха
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2007, 13:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Одной рукой за...  в общем две вещи не ухватишь. С технологией лучше не шутить. Был такой СН245-71, посмотрите ПДК, как раз все ваши вредности там есть. Из этого и исходите. Кстати, плавиковая кислота жрет все. Кроме фторопласта.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
22.3.2007, 13:49
|
Guest Forum

|
У Вас при такой красоте категория помещения небось А, ни о каком присоединении к существующей системе не может быть и речи.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2007, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
В техзадании прописана категория В1.Но даже если помещение не пожароопасно разве можно забирать воздух из системы в ущерб другим помещениям???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
22.3.2007, 14:16
|
Guest Forum

|
Конечно нельзя. Вам нужно это популярно объяснить заказчику. Иногда бывало присоединяла маленькую какую-нибудь пипку без ущерба для остальных помещений, а тут воздухообмен нешуточный будет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
22.3.2007, 14:23
|
Guest Forum

|
С воздуховодами более или менее разобралась - они должны быть коррозионостойкие, желательно с фторопластовым покрытием.Вот только кто его будет делать??? Как вы думаете, можно ли в моем случае использовать воздуховоды из нержавеющей стали???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
22.3.2007, 14:28
|
Guest Forum

|
Подскажите какие вентиляторы и фильтры можно использовать на вытяжке.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
Цитата(Tigra @ Mar 22 2007, 13:12 ) .А приточный воздух предлагают взять из существующей системы вентиляции.Если я это сделаю весь этаж останется без воздуха  Посмотрите п.7,2 7,3 СНиПа 41-01-2003, может найдете что то что вам поможет переубедить Заказчика. Конкретно помочь не могу не совсем ясная картина.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Tigra_*
|
22.3.2007, 15:21
|
Guest Forum

|
Если у кого-нибудь есть пример рассчета на ассимиляцию вредностей скиньте, плиз
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Подскажите, пожалуйста, особенности выбора оборудования для категории В1
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
Вроде бы как там нет никаких особенностей Добавлено - 09:16 Цитата(Гость_Tigra @ Mar 22 2007, 15:21 ) Если у кого-нибудь есть пример рассчета на ассимиляцию вредностей скиньте, плиз  В СНиПе по вентиляции есть формула, больше ничего и не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Где-то я читала, что для подобных помещения нужно оборудование во взрывозащищенном исполнении
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
23.3.2007, 10:00
|
Guest Forum

|
Нужно. И возможно еще и с резервированием. Читайте пункты 7.6, 7.8 СНиП 41-01-2003.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
Цитата(Странная Белка @ Mar 23 2007, 10:00 ) Нужно. У нее категория помещения В1, зачем? Если тока на местную вентиляцию и то при случае удаления взрывоопасных смесей.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Тяжелый попался заказчик..Сегодня пыталась убедить его, что нельзя брать воздух из существующей системы - мне сказали что это не мое дело и все уже давно решено без меня..Сказали,что если СЭС вдруг не пропустит просто сделаем другой проект и всё. Кто-нибудь в курсе чем грозит нарушение СНиПов проектировщику?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
Раньше писалось, что не соблюдение норм ведет за со бой уголовную ответственность. Добавлено - 12:09 Можете с заказчика запросить официальное письмо о том, что он так требует сделать тем самым обезопасите себя.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 12:09
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Да Заказчик хам попался. На поводу у таких идти не надо и проект надо делать согласно нормативной документации. А он пусть что хочет то и монтирует, это будут уже его проблемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Я уже предлагала самой написать техзадание под то что я действительно им сделаю, но он сказал что ничего подписывать не будет. Если проектные работы оформляться не будут, а будет только смета на монтаж я смогу таким образом обезопасить себя???
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2007, 14:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Когда жареный петух клюнет (а клюнет обязательно) все эти "без вас решено" забудутся разом. Будет одно - "вы же специалист, зачем вы нас слушали". Тяжесть последствий - в зависимости от возможностей хозяина. Поэтому - никаких уступок. Позиция одна "должно быть ТАК". Точка. Вам же будет легче. Обесопасить себя - НИКАКИХ подписей под "левыми" бумагами. Никаких "эскизиков" и "схемок".
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2007, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Подскажите какие фильтры можно использовать на вытяжке от кислот и органики (бензин, ацетон, изопропиловый спирт).Фильтры типа ФВГ-Т предназначены для использования в производствах категории Г и Д. А У МЕНЯ КАТЕГОРИЯ В1
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2007, 16:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
К примеру что-то из этих: http://www.fcr.it/E%20filtri.htm - Activated Carbon.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2007, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Спасибочки  А у них в России есть филиал?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2008, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
На одном табачном заводе хотят выгородить помещение для хранения соляной кислоты. В ТЗ на проектирование написано: "предусмотреть систему общеобменной (круговой) и аварийной (с выводом на крышу) вентиляции в кислотостойком исполнении. Обеспечить гарантированное разряжение в объеме выгородки..." Что это еще за круговая общеобменная вентиляция? Рециркуляцию имеют в виду что ли? А как же пункт 7.1.6 СНиП41-01-2003? Правда я в ГОСТе не нашла ПДК соляной кислоты, где она написана-то? Или я просмотрела.. Кислотостойкие вентиляторы я нашла у Везы, а вот фильтры, клапаны, воздуховоды - проблема. Подскажите, где это можно найти в России?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2008, 14:15
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Странная Белка @ 13.11.2008, 10:49) [snapback]314610[/snapback] На одном табачном заводе хотят выгородить помещение для хранения соляной кислоты. В ТЗ на проектирование написано: "предусмотреть систему общеобменной (круговой) и аварийной (с выводом на крышу) вентиляции в кислотостойком исполнении. Обеспечить гарантированное разряжение в объеме выгородки..." Что это еще за круговая общеобменная вентиляция? Рециркуляцию имеют в виду что ли? А как же пункт 7.1.6 СНиП41-01-2003? Правда я в ГОСТе не нашла ПДК соляной кислоты, где она написана-то? Или я просмотрела.. Кислотостойкие вентиляторы я нашла у Везы, а вот фильтры, клапаны, воздуховоды - проблема. Подскажите, где это можно найти в России? Воздуховоды и клапана на кислоты лучше из листового полипропилена, правда ОЗК всеравно из нержавейки. Фильтры на кислоты - скруббер(РИФ - рамные ионообменные фильтры).
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2008, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Спасибо, будем искать.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2008, 15:09
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
В вашем случае следует уточнить - а будет кислота попадать в воздух рабочей зоны? И еще, есть ли местные отсосы, например при розливе кислоты? РИФы не самые простые и дешевые скрубера, их врядли можно поставить на аварийный случай. Конструкция напоминает увлажнители MUNTERS - только вместо воды нейтрализующий раствор каустической соды, который непрерывно подается на блок из поддона. Поддон периодически надо сливать и заново загружать соду. Аппарат пригоден для постоянно действующих местных отсосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2008, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
С технологией пока не все ясно, завтра будет совещание, уточню, что они там будут делать с этой кислотой. В ТЗ про МО ни слова, только про общеобменку и аварийную.
Там не хранение, а приготовление соляной кислоты и потом ее подача на установку инвертации сахара, где тоже нужна вентиляция. Еще установка сушки табака будет с аспирацией. Но технологи вроде грамотные, так что жду задание от них, а там видно будет.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 14.11.2008, 11:03
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32910

|
Здравствуйте! В продолжение темы: подскажите пожалуйста, какой фильтр для очистки газообразных выбросов после местных отсосов использовать? В цехе реставрации металла используются преимущественно кислоты: фосфорная , азотная, серная, соляная, олеиновая + такие вещества как технический спирт, изопропиловый спирт, диоксалан, бензин, морфолин. Расходы небольшие : 1-2 л/г каждого вещества... Вещества там хранятся в вытяжных шкафах, разливаются и используются...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_promkomplekt_*
|
8.2.2010, 14:45
|
Guest Forum

|
Цитата(logi @ 4.2.2010, 11:22)  Здравствуйте! В продолжение темы: подскажите пожалуйста, какой фильтр для очистки газообразных выбросов после местных отсосов использовать? В цехе реставрации металла используются преимущественно кислоты: фосфорная , азотная, серная, соляная, олеиновая + такие вещества как технический спирт, изопропиловый спирт, диоксалан, бензин, морфолин. Расходы небольшие : 1-2 л/г каждого вещества... Вещества там хранятся в вытяжных шкафах, разливаются и используются... Пару вопросов: какая концентрация вред.выбросов? Какое количество воздуха в куб.м./час забирается одним отсосом? какая эффективность очистки нужна, в % или мг/куб.м.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32910

|
Извините за задержку с ответом. Цитата какая концентрация вред.выбросов? В этом первая проблема: проект технологии далеко не полный, тем не менее в СЭСе согласован. То, что там есть по выбросам в отделе: гидроксид натрия 0,12 мг/с ортофосфорная кислота 0,02 аммиак 0,01 этанол 27,7 пыль войлочная 0,83 пыль аброзивная 0,52 мг/с. Данных по выбросам веществ Цитата преимущественно кислоты: фосфорная , азотная, серная, соляная, олеиновая + такие вещества как технический спирт, изопропиловый спирт, диоксалан, бензин, морфолин нет, и теперь когда технология согласована, уже точно не будет. Есть только расходы этих веществ в л/г.... По словам технологов работают в основном с кислотами, так что это надо как-то учесть. Цитата Какое количество воздуха в куб.м./час забирается одним отсосом? зонт 1100 м3/ч шкаф 1300 м3/ч Цитата какая эффективность очистки нужна, в % или мг/куб.м не знаю. Воздух выбрасывается в атмосферу. Как с этим определиться?
Сообщение отредактировал logi - 11.2.2010, 11:07
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2010, 14:14
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А фильтры наверное нужны не для удаления следов кислот и щелочей, а для удаления пыли? Вы вообще уверены, что нужен фильтр? Если да, то до какого размера частиц? Если воздух выбрасывается в атмосферу, то вам должны помочь санитарные (и гигиенические) правила и нормы.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2010, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32910

|
СЭС уверена  Первоначально я предложила угольные фильтры + предварительная механическая очистка на все системы. Проконсультировалась в компании которая их поставляет, заверили что такие фильтры подходят. В СЭС в целом одобрили, за исключением того, что на кислоту угольные фильтры не идут. В СЭС же предложили ставить установки "Плазмаир". Я хочу узнать, какие еще бывают варианты очистки для кислот. Пыль в выбросах также присутствует, но по-моему не это здесь определяющее. Цитата Если да, то до какого размера частиц? Если воздух выбрасывается в атмосферу, то вам должны помочь санитарные (и гигиенические) правила и нормы. Если бы я в этом разбиралась, то и вопросов бы не было
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2010, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
делал проект для пробирно-аналитической лаборатории при золотоизвлекательной фабрике. там хим зал, где шкафы, стандарнтые лабораторные шкафы. но дело не в этом. любое хим производство считается на поддержание ПДК в рабочей зоне (смотри сан пины). у технолога получаешь обязательно какое кол-во и каких веществ будет выделяться в мг/ч. отсюда посчитаешь расход воздуха. чтобы понять, требуется фильтрация удаляемого на улицу воздуха или нет, нужно по методичке СЭС посчитать ПДК в мг/ч на 1м.куб./ч удаляемого воздуха. причем там так хитро написано))) если рассчитанное ПДК превышает, то достаточно УВЕЛИЧИТЬ расход удаляемого воздуха, соответственно концентрация вредных веществ падает и вот уже все проходит. но так нельзя, нужно еще по формулам считать годовое кол-во выбросов и там понятно, ограничит вас что-то, либо нет. желательно выброс воздуха поднимать как можно выше над кровлей здания и делать факельную насадку (ее расчеты есть в спец литературе, например вот хорошая книга- Вентиляция химических производств. Эльтерман.1980). воздуховоды все применял пластиковые, также заказывал короба для фильтрующих вставок, обратные клапана типа бабочка, все отводы, переходы, тройники и т.д. контору не помню, в москве по инету нарыл. вентиляторы фирмы Розенберг, у них есть спец. серия EPND, полностью из пластика хим стойкого радиальный вентилятор, причем разных размеров. фильтры подбирал в Фолтере (хотя очень уж они громоздкие и дорогие). мне было достаточно фильтрующих вставок, рассчитанных на определенное время работы при данных концентрациях. есть и регенеративные, но те как самолет уже)). воздуховоды соединялись сваркой пластиковым прутком (поставлялся той же фирмой) и строительным феной с насадкой (продается в строительных магазинах). нужно учесть, что монтажник должен быть в маске, лучше в противогазе. никаких рециркуляций нельзя. если выделение ВВ возможно НЕМЕДЛЕННО прекратить при выходе из строя оборудования, то резервирования не требуется, если нет (открытый чан с кислотой например), то резерв 100% ВСЕГО оборудования, включая отдельные приточные установки и вытяжные вентиляторы. плюс аварийная вентиляция на этот случай. это примерно вкратце)))) а так, достаточно долго надо рыться в литературе, много заморочек. хотя в итоге все просто))) удачи
не заморачивайтесь самостоятельным подбором фильтров!!!!! делайте официальный запрос в организацию, чтобы получить официальный результат подбора оборудования. в Вашем запросе должно полностью быть указано каких и сколько веществ выделяется. Вы можете что-то некорректно подобрать, потом Вам же по шапке и будет. а так тылы прикрыты. повертье, кроме этого много вопросов будет, зачем лишние наживать)))
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2010, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32910

|
Спасибо за такой подробный ответ. Только у меня ситуация хуже, не с нуля систему делаем, а исправляем чужую недоделанную брошенную))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32910

|
Цитата чтобы понять, требуется фильтрация удаляемого на улицу воздуха или нет, нужно по методичке СЭС посчитать ПДК в мг/ч на 1м.куб./ч удаляемого воздуха. причем там так хитро написано))) если рассчитанное ПДК превышает, то достаточно УВЕЛИЧИТЬ расход удаляемого воздуха, соответственно концентрация вредных веществ падает и вот уже все проходит. но так нельзя, нужно еще по формулам считать годовое кол-во выбросов и там понятно, ограничит вас что-то, либо нет. А не подскажите где найти? Что-то я весь интернет перерыла, может не там ищу...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2010, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.9.2009
Из: Lviv (UA)
Пользователь №: 38309

|
MaksP а есть может проетктик для примера? если мона то полный что б мона было норм разглядеть что и как
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597

|
пока не нашел у себя, еще поищу))
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2010, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.9.2009
Из: Lviv (UA)
Пользователь №: 38309

|
Цитата(MaksP @ 24.2.2010, 14:23)  пока не нашел у себя, еще поищу)) спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2010, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32910

|
Еще вопрос в тему: как определиться с типом вентиляторов? А конкретно: для каких сред необходимы коррозиестойкие вентиляторы? На объекте стоят взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, воздуховоды из оцинковки, у СЭС возникают вопросы... Знаю есть ПБ 03 590, но там только про кислоты... Есть ли еще списки агрессивных сред?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2010, 11:52
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(logi @ 16.2.2010, 7:47)  А не подскажите где найти? Что-то я весь интернет перерыла, может не там ищу... Что бы понять требуется фильтрация или нет нужно знать ПДВ, а не ПДК. ПДВ считается в проекте ООС. Однако, если в зоне рассеивания ВВ нет кислот и т.д.(т.е. ВВ заданных Вашим технологом), то если в выбросе концентрация ниже ПДК то уверенно можно сказать что она ниже и ПДВ. Что бы подобрать вентиляторы смотрите характеристику ВВ(прежде всего класс пожаровзрывоопасности и коррозионную активность) - вентиляторы из полипропилена обычно удовлетворяютпо всем показателям(кроме расходно-напорной характеристики). Дело в том что фильтры имеют высокое сопротивление - до 900Па.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Просто беда с кислотостойкими вентиляторами. Сейчас делаю блок системы очистки сточных вод 1 категории. Там возможны выбросы паров соляной кислоты и щелочи при проливе в двух помещениях. На каждое помещение нужно по 3 кислотостойких вентилятора (общеобменка и аварийная с резервом). Так я от Везы уже вторую неделю ответ жду, а в Розенберге постоянно менеджера по моему региону нет на месте. Кризис блин, а бабосы не нужны никому похоже. Может у кого-нибудь есть каталог Розенберг в электронном виде или какой-нибудь другой производитель кислотостойких вентиляторов, кроме Везы? Буду очень признательна, если выложите. Кстати, для расчета воздухообменов при выделении всякой гадости и отсутствии технологического задания, можно воспользоваться ВСН21-77, табл. в Приложении 3, ну и про аварийную там тоже написано.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2010, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я ж говорю - беда..
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2010, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.3.2010
Пользователь №: 47733

|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2010, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вот спасибо большое. А то даже из питерского представительства Розенберг прислали паспорта на вентиляторы вместо каталога  У них даже на сайте каталога нет!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Кислотостойкие вентиляторы из стеклопластика выпускает московский завод Комвен.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2010, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686

|
Есть производитель оборудования для хим. лабораторий "ЛАБ-Pro" у них есть помимо вытяжных шкафов специальные кислотостойкие вентиляторы и спец. фильтра двух типов. Сам еще нигде их не применял, но в ближайшее время скорее всего придется. Хотел бы услышать ваше мнение по данному оборудованию.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2018, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710

|
Для тех, кто поиском вышел на эту тему, прикрепляю нормативку СП 302.1325800.2017 Склады для аварийно-химически опасных веществ. Правила проектирования
___302.1325800.2017.pdf ( 5,28 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 117ВСН 21-77 Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
____21_77.doc ( 320,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
Сообщение отредактировал MBAV - 30.3.2018, 13:29
|
|
|
|
|
|