Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> проблемы из канализации
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 7:35
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Здравствуйте! (Наконец-то нашла нужный форум!)
У нас проблема и нужна консультация профессионала сантехника. Мы живем на 1-ом этаже в 16-ти этажном доме (живем еще только 8 месяцев). Сделали ремонт в ванной и туалете и с этих пор периодически из унитаза и в ванне из канализации выходит вода, то с пеной, то с нечистотами. sad.gif Сантехник нашего ТСЖ говорит, если вода в унитазе уходит, когда смываешь, значит все нормально. А то что из унитаза иногда выходит, это он не знает. Позвонила предыдущим хозяевам, они сказали, что и у них такое было (значит дело не в ремонте и замене труб).
Что делать? Подскажите, пожалуйста! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 89)
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 7:50
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Возможно идет подпор из наружных сетей. Такое бывает только на первых этажах sad.gif . Т.е. уровень стоков в наружном колодце выше высоты расположения вашей ванны и туалета. Если нечистоты не поступают в раковину, то это скорее всего так (так как она расположена выше).

Возможно не выдержан уклон внутренней канализации в вашей квартире. Что врят ли.

С первым можно бороться, путем установки в подвале дорогущей электрозадвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 29.3.2007, 8:05
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



А я видел вот такой способ, там даже при переполнении наружного колодца стоки с помощью насоса отводится в канализацию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  156.gif ( 73,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 8:05
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо, Михаил I. Буду разбираться. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 8:15
Сообщение #5





Guest Forum






Наш дом - новый, встроен в жилой микрорайон, и находится действительно низко на склоне, а небольшое здание, куда стекаются все нечистоты находиться выше по склону. Ну надо же! Вот на это я ни за что не смогла бы подумать! sad.gif
А насос дорогой? И куда он устанавливается?
А существуют какие-нибудь клапаны, вставляющиеся в места присоединения к стояку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 8:25
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 08:35 )
helpsmilie.gif Здравствуйте! (Наконец-то нашла нужный форум!)
У нас проблема и нужна консультация профессионала сантехника. Мы живем на 1-ом этаже в 16-ти этажном доме (живем еще только 8 месяцев). Сделали ремонт в ванной и туалете и с этих пор периодически из унитаза и в ванне из канализации выходит вода, то с пеной, то с нечистотами. sad.gif Сантехник нашего ТСЖ говорит, если вода в унитазе уходит, когда смываешь, значит все нормально. А то что из унитаза иногда выходит, это он не знает. Позвонила предыдущим хозяевам, они сказали, что и у них такое было (значит дело не в ремонте и замене труб).
Что делать? Подскажите, пожалуйста! helpsmilie.gif

повезло так повезло.... ohmy.gif
с канализацией шутки плохи...прям даж и не знаешь что поделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 29.3.2007, 8:32
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 09:15 )
А существуют какие-нибудь клапаны, вставляющиеся в места присоединения к стояку?

Такая проблема может быть еще из-за того что стояк внизу присоединен к лежаку отводом 90 градусов, а не как положено - 2 по 45.

Существуют обратные клапаны диаметром 50 и 100 мм (пластиковые). Можно поставить калпан 50 на участок ванна-раковина-мойка. Унитаз, как правило, присоединяется к стояку напрямую и туда клапан обратный просто не втиснеш.
НО! даже если на ванне будет стоять клапан, при обратном подпоте в ванне все равно будет стоять вода, хоть и чистая.

Добавлено - 09:34
Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 09:15 )
А насос дорогой? И куда он устанавливается?

Думаю, такая штука стоит под $1000, а то и больше. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 8:41
Сообщение #8


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



160 евро
251 евро
Sololift
установки разные
мы такие клиентам ставим
в зависимости от извращености клиента blink.gif
5000 это чего то newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 8:50
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В вашем случае проще и дешевле поставить клапан с ручным управлением. Сделали дела - закрыли клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 8:57
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 09:41 )
160 евро
251 евро

Ой, так это нормально (до 1000$) Моральный ущерб обходиться дороже.
Скажите, пожалуйста, а куда все-таки этот насос устанавливается? В подвале где-то?

Добавлено - 10:03
Цитата(Михаил I @ Mar 29 2007, 09:50 )
В вашем случае проще и дешевле поставить клапан с ручным управлением. Сделали дела - закрыли клапан.

Да уж, перспективка!
Я уж думала, что хорошо бы было, если б такие существовали... Значит они существуют?!
Попробую сначала раскрутить ТСЖ на насос.
Клапан с ручным управлением... Что ж, слава Богу по крайней мере, что он существует и можно его установить, если другое не получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 29.3.2007, 9:08
Сообщение #11





Guest Forum






Посмотрите на сайте: http://trio-trade.ru/don/prais-trapy-obr-klapana.pdf
Там хорошие картинки и стоимость есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 9:13
Сообщение #12


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Фекальный насос
Канализационная насосная установка
Sololift+WC ( c режущим механизмом , количество подключений определитесь на месте )
418евро розница скидка до 40 процентов бывает ( цена немного старая )
производитель grundfos значит где то есть и подешевше

Где ставится я не знаю ибо монтажом не занимаюсь
но он предназначен как раз гнать фекальные воды наверх
если СУ в подвале стоит
Система канашки - насос - подьем в основную систему
Установка скорей всего по пожеланию заказчика где нить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 9:25
Сообщение #13





Guest Forum






О-о! Спасибо Вам огромное!!! clap.gif wub.gif
Камень с души упал!
С вашей помощью я разобралась в причинах, знаю, где купить, что купить. clap.gif
О результатах сообщу.
P.S. Если возникнут еще какие-нибудь мысли и предложения - пишите, я буду заходить, читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:32
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Прежде, чем покупать, всё же посоветуйтесь, время много не займёт, а чего путного мож скажем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 10:39
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 10:13 )
Фекальный насос
Канализационная насосная установка
Sololift+WC ( c режущим механизмом , количество подключений определитесь на месте )
418евро розница скидка до 40 процентов бывает ( цена немного старая )
производитель grundfos значит где то есть и подешевше

Товарищ, т.е. Вы хотите подпор остановить обратным клапаном насоса Sololift?
А напорный трубопровод куда цеплять? В самотечную?? Дофига делов то будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:46
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А я видел вот такой способ

В натуре или в рекламном буклете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 29.3.2007, 11:41
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ Mar 29 2007, 11:39 )
Товарищ, т.е. Вы хотите подпор остановить обратным клапаном насоса Sololift?
А напорный трубопровод куда цеплять? В самотечную?? Дофига делов то будет.

Нет. Тут предлагается (и это разумно в данном случае!) поставить в санузле Sololift (он ставится сразу за унитазом, Анаис) и в него сливать и ванну, и кухонную мойку, и раковину, а напорку от него врезать в тот же стояк, но под потолком.
А тройнки или крестовину (смотря что стоит) у пола заглушить вообще.

Sololift капризный агрегат, критичный к наличию волос и бумаги. Но если им пользуется одна семья и по всем правилам, то это выход из ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 11:56
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну да, в принципе согласен - выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 12:00
Сообщение #19


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Михаил I @ Mar 29 2007, 08:50 )
Возможно идет подпор из наружных сетей. Такое бывает только на первых этажах sad.gif . Т.е. уровень стоков в наружном колодце выше высоты расположения вашей ванны и туалета.

Из окна двор виден?А может Вы живете в полуподвале ? Нет. Ну тогда перед покупкой сололифта можно попытаться найти засор в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexx_*
сообщение 29.3.2007, 12:03
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 08:35 )
helpsmilie.gif Здравствуйте! (Наконец-то нашла нужный форум!)
У нас проблема и нужна консультация профессионала сантехника. Мы живем на 1-ом этаже в 16-ти этажном доме (живем еще только 8 месяцев). Сделали ремонт в ванной и туалете и с этих пор периодически из унитаза и в ванне из канализации выходит вода, то с пеной, то с нечистотами. sad.gif Сантехник нашего ТСЖ говорит, если вода в унитазе уходит, когда смываешь, значит все нормально. А то что из унитаза иногда выходит, это он не знает. Позвонила предыдущим хозяевам, они сказали, что и у них такое было (значит дело не в ремонте и замене труб).
Что делать? Подскажите, пожалуйста! helpsmilie.gif

Да врёт Ваш сантехник!
Проблема он точно знает в чём!
Обычно бывает засаливаются переходы с разных диаметров труб, ваш сантехник ЗНАЕТ где это слабое место...
А то что вы смываете , у вас утекает , это при очень маленкик нагрузках , а когда потоки воды большие, с верхних этажей вода не успевает уходить.
эти неприятности знакомы многим жителям 1-х этажей, некотрые устав бороться с МУПОМ thumbdown.gif промывают трубопроводы концентрированным каустиком . ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 12:04
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ Mar 29 2007, 13:00 )
попытаться найти засор в подвале.

Дык Анаис пишет, что вода уходит. А иногда уровень поднимается. Это не засор. Тут что-то коряво сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 29.3.2007, 12:07
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 11:46 )
Цитата
А я видел вот такой способ

В натуре или в рекламном буклете?

в буклете, в жизни не видел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 12:12
Сообщение #23


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Михаил I
Фекальный насос серьезно не удержит? :о(
если к нему подрубить всю систему, и бросить без подьема к потолку и заглушек
Сам принцип его работы получается просто в периодическом подьеме сливных вод?
и если не правильно подключить все окажется в подвале вместе с сололифтом?
Можно поподробней? Спрашиваю как у более опытного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 12:21
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Все вполне будет работать как TimVic выше написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 12:31
Сообщение #25


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Да пойти в подвал найти прочистку и отковырять. И если это проблемма дома то не стоит брать ее на себя. Стоит коллектор пусть топит подвал. В проблемных домах сплошь и рядом течет себе из прочистки на песочек, нет "проектировщика" поблизости одни "сантехники".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 12:51
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Несколько запоздало, но всё же позволю себе одно, скорее философское замечание.
Прежде, чем что то менять, не стоит ли привести в порядок имеющееся? Очень правильная была мысль, что неплохо бы убедиться, что нет засора на выпуске и ещё где нибудь в трубах. Так же полезно выяснить, нет ли подпора в сети. И только потом что то менять, если проблема осталась.
Только не солилифт, ибо это ещё хуже wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 29.3.2007, 13:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



День добрый!
Первое и самое главное - ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВАША ПРОБЛЕМА, А ПРОБЛЕМА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Вам подсказывают примеры решения, но это нарушение или ошибка проектировщика или сантехника.
Что бы сделал я:
1. При очередном изливе все задукоментировать - составить акт (дата, что произошло в подробностях, кто присутствовал, как часто происходит) пригласить экслуатирующую организацию, соседей в свидетели, все сфотографировать.
2. Звонить во все колокола не дожидаясь реакции эксплуатации - (по Москве) звонок в службу мэра (777 77 77 если не ошибаюсь с номером, там звонки регистрируются и рассылаются по ведомствам, без внимания точно не оставят), письмо в санэпидемстанцию и до кучи можно в АТИ (административно техническая инспекция).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 13:04
Сообщение #28


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Имхо они и есть Эксплуатирующая организация..
и у них там назревает возмещение морального ущерба :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:04
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВАША ПРОБЛЕМА, А ПРОБЛЕМА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Если она есть, разумеется biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 13:19
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



1. При очередном изливе все задукоментировать - составить акт (дата, что произошло в подробностях, кто присутствовал, как часто происходит) пригласить экслуатирующую организацию, соседей в свидетели, все сфотографировать.
2. Звонить во все колокола не дожидаясь реакции эксплуатации - (по Москве) звонок в службу мэра (777 77 77 если не ошибаюсь с номером, там звонки регистрируются и рассылаются по ведомствам, без внимания точно не оставят), письмо в санэпидемстанцию и до кучи можно в АТИ (административно техническая инспекция).
И ждать ждать ждать
И ущеб терпеть моральный для компесации что ль. А если уровень превысит как нибудь критический. Тут и руки испачкать придется. Мазохизмом отдает немного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 18:31
Сообщение #31





Guest Forum






Спросила у соседей, так у них та же проблема, только вода канализационная выходит из кухонной раковины (у нас по два стояка). Так они с таким спокойным голосом об этом говорили, привыкли видать и не считают это ЧП, блаженные.
Пойду, спрошу еще у других соседей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 18:51
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Похоже на банальный засор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 29.3.2007, 19:51
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 19:31 )
Спросила у соседей, так у них та же проблема, только вода канализационная выходит из кухонной раковины (у нас по два стояка). Так они с таким спокойным голосом об этом говорили, привыкли видать и не считают это ЧП, блаженные.
Пойду, спрошу еще у других соседей.

нечистоиы в раковине на кухне???
дык тут дизентерией попахивает!!!!
за такое и срок кто то может схлопотать!!!!
1. когда КНС останавливается чтобы набрать в резервуаре расход к вам и попадают общие стоки, это означает что труба в резервуар врезана в рабочую часть намного ниже положеного..
2. засор на сети, это значит, что где то образовалась пробка и сток всего здания прет прямым ходом к вам...в этом случае ванная полная ничестот вполне может случиться..
3. при макс стоках уклон трубы не успевает справится с расходом, наполнение около 1, и в эти редкие случаи общий сток выплевывается к вам в ванну или туалет , но быстро уходит обратно..
может происходить в пиковые часы: два,три раза в день..
это все теоретически biggrin.gif
это я резюмировал все ранее сказанное и перечислил возможные проблемы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 19:56
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
когда КНС останавливается чтобы набрать в резервуаре расход к вам и попадают общие стоки

Это Вы о чём? Какая КНС? Или
Цитата
это все теоретически
??? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 29.3.2007, 19:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 09:15 )
Наш дом - новый, встроен в жилой микрорайон, и находится действительно низко на склоне, а небольшое здание, куда стекаются все нечистоты находиться выше по склону.

Мне кажется это она про КНС написала..
но спорить не стану biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 29.3.2007, 20:07
Сообщение #36


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Одно время мне пришлось проживать в квартире на первом этаже. Столкнулся с такой же проблемой. Время от времени унитаз извергал нечистоты, т.к. работники ЖЕКа разводили руками, я понял что спасение утопающих в руках самих утопающих.
Т.к. такое происходит в 95% из-за засора канализации, а работники ЖЕКа прочистить ее не могли или не хотели. Я решил избавиться от этой проблемы поэтапно:
1. Устранить попадание нечистот в мою квартиру.
Для этого я спустился в подвал, нашел свой стояк, снял размеры лючка для прочистки канализации на вертикальном участке, придя на работу, вырезал его из металла, в него вварил отвод. Далее просто поменял лючки их - выбросил, свой - установил. Проблема исчерпана теперь при засоре канализации топит подвал. ( отвод вварил для того, чтоб подвал топило только при засоре, он ставится вверх!!!!)
2. Проблема с затоплением и засорами решается сама собой, подвал весь в дерьме - звонок в управу, СЭС и т.п. и на следующий день все исправляют.

Если кто что-то не понял, пишите. Нарисую и выложу. Фотки выложить не могу, т.к. сейчас проживаю в другом месте и этаж у меня 5 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 21:00
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
здание, куда стекаются все нечистоты находиться выше по склону.

Цитата
Мне кажется это она про КНС написала..
Любопытное умозаключение. Кто это КНС на горе поставил и как туда стекаеется?


Добавлено - 22:03
Цитата
Если кто что-то не понял

Я не понял, почему ЖЕКа не выбросила это гениальное изобретение после первого потопа? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.3.2007, 21:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дом типовой?
Засор почти однозначно, чердак небось открыт?"Дети" камешков (треть кирпича например)-палочек накидали через вентчасть стояка-обычное дело,ну и при максрасходах вы видите ,что происходит.
Чистить!А насос-пусть ЖЭК себе купит для чего нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 7:32
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 22:00 )
Я не понял, почему ЖЕКа не выбросила это гениальное изобретение после первого потопа? biggrin.gif

...а он его болтами наверное прикрепил просто.... rolleyes.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 08:40</font>
Цитата(Анаис @ Mar 29 2007, 19:31 )
Спросила у соседей, так у них та же проблема, только вода канализационная выходит из кухонной раковины (у нас по два стояка). Так они с таким спокойным голосом об этом говорили, привыкли видать и не считают это ЧП, блаженные.
Пойду, спрошу еще у других соседей.

ндасс...люди...одни ТАКИЕ сделали...другим ТАКИМ все равно...считают должным...

совершенно верное решение для начала, только теперь наверно стоит опросить всех жителей 1 этажа дабы проблему определить в комплексе, так как неисключен тот случай что проблема в основном коллекторе(засор или недостаточный уклон это еще вопрос)...так как стояки у всех разные, но приходят в общий сборный коллектор, то засорение у ВСЕХ маловероятно а вот засорение в основном БОЛЕЕ...да и в случае чего качать права в правлении ТСЖ группе людей гораздо более эффективно чем почленно... cool.gif


а вот что думают по всему этому поводу специалисты ВИло...ну это я так, прочитал просто на досуге-оказалось в тему...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Wilo____________.jpg ( 63,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 9:50
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё т я энту вилу не понял. Какая разница между 3 и 4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 10:28
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 10:50 )
Чё т я энту вилу не понял. Какая разница между 3 и 4?

да сам их не понял, насос и в том и в другом случае нужен ПО-ЛЮБОМУ..."что русскому хорошо-то немцу смерть"-и наоборот.. laugh.gif ...пойми их..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.3.2007, 10:41
Сообщение #42


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Умник МУЖЧИНА не ботаник уважаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 30.3.2007, 13:29
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(umnik @ Mar 29 2007, 21:07 )
Одно время мне пришлось проживать в квартире на первом этаже. Столкнулся с такой же проблемой. Время от времени унитаз извергал нечистоты, т.к. работники ЖЕКа разводили руками, я понял что спасение утопающих в руках самих утопающих.
Т.к. такое происходит в 95% из-за засора канализации, а работники ЖЕКа прочистить ее не могли или не хотели. Я решил избавиться от этой проблемы поэтапно:
1. Устранить попадание нечистот в мою квартиру.
Для этого я спустился в подвал, нашел свой стояк, снял размеры лючка для прочистки канализации на вертикальном участке, придя на работу, вырезал его из металла, в него вварил отвод. Далее просто поменял лючки их - выбросил, свой - установил. Проблема исчерпана теперь при засоре канализации топит подвал. ( отвод вварил для того, чтоб подвал топило только при засоре, он ставится вверх!!!!)
2. Проблема с затоплением и засорами решается сама собой, подвал весь в дерьме - звонок в управу, СЭС и т.п. и на следующий день все исправляют.

Если кто что-то не понял, пишите. Нарисую и выложу. Фотки выложить не могу, т.к. сейчас проживаю в другом месте и этаж у меня 5 smile.gif

Umnik, супер придумано!!! (на крайний случай, если ТСЖ не будет реагировать так и сделаем biggrin.gif )
Цитата
Любопытное умозаключение. Кто это КНС на горе поставил и как туда стекаеется?

Наш дом построен недавно. Втиснули, куда могли. Так и получилось, что основные дома выше, потом идет КНС, потом наш дом sad.gif .
Цитата
Дом типовой?
Засор почти однозначно, чердак небось открыт?"Дети" камешков (треть кирпича например)-палочек накидали через вентчасть стояка-обычное дело,ну и при максрасходах вы видите ,что происходит.
Чистить!А насос-пусть ЖЭК себе купит для чего нибудь.

Дом 16-ти этажный кирпичный индивидуальной планировки. Вполне может быть и камешки. Когда мы меняли в туалете трубы на пластиковые, они сплошь были забиты галькой и кирпичной крошкой. Может то же и в стояках творится?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 13:36
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Может то же и в стояках творится?..

В изгибе стояка. В месте его перехода в горизонтальную трубу выпуска на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2007, 13:41
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата
они сплошь были забиты галькой и кирпичной крошкой. Может то же и в стояках творится?..

ВЫ все практически нашли сами, и на изгибе как выше написано вся дрянь и лежит и "Фильтрует" стоки по стояку.
Перепад давления на этом "засоре" равен высоте столба(подьема) при раельном расходе в данный момент. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 30.3.2007, 18:25
Сообщение #46


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Анаис здесь на форуме люди не глупые, но они вам советуют то что больше подходит для коттеджа, а в высотном доме все должно работать и без насосов и разного вспомогательного оборудования, если конечно это не было заложено в проект.

Кстати после того, как я это сделал и затопило подвал, сантехникам ЖЕКа пришлось разобрать 5 метров канализационных труб и как вы думаете, почему мой унитаз извергал вулкан biggrin.gif на тройнике где мой стояк соединялся с коллектором в доме, застряла банка из под очаковского джин-тоник 0,5 blink.gif .
Так что скорей всего у вас засор.
Когда они разбирали я спускался в подвал и разговаривал с сантехниками (оказались нормальные ребята) так они вытащив банку сказали - это еще что, вот тут мы недавно разбирали стояки засор был на верхних этажах достали настоящую шубу, правда немного потрепанную biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Так же у меня в той квартире была проблема с полотенце-сушителем и мне пришлось то же самому во всем разбираться, т.к. техник ЖЕКа только и мог разводить руками. Но это уже другая история rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 18:29
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Но это уже другая история
Тоже шуба?! :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 30.3.2007, 18:32
Сообщение #48


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 19:29 )
Цитата
Но это уже другая история
Тоже шуба?! :wacko:

НЕТ biggrin.gif
Просто мой стояк сидел на обратке до 5 этажа rolleyes.gif да-ааа и такое бывает. Сам удивился biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 2.4.2007, 11:14
Сообщение #49





Guest Forum






Приходил председатель ТСЖ и сантехник. Такие деловые, увидели, что новый ремонт и спихнули на него все. Сказали, что угол наклона трубы за унитазом не тот. Я их обламала, говорю, что и у прежних хозяев такое было. (с другой стороны странно, жили 6 месяцев до ремонта и ничего не было, а как сделали ремонт в туалете и ванной, так в первый же день пена из унитаза пошла, и потом еще 2 случая за 3 месяца mad.gif Может и в правду, при ремонте не так что-то сделали. Но с другой стороны, у прежних хозяев ведь тоже такое же было.)
В общем, посмотрели, посмотрели, пожали плечами и пошли в подвал смотреть. Сказали, если мы будем разбирать до стояка, то хорошо было бы, если б заодно и сильным напором прочистили (т.е. их работу сделали бы). Я спросила про каустик, так они сказали, что еще лучше.
Сказали, что недавно из канализации мешок лука достали. newconfus.gif
Человек, который делал ремонт сообщил, что можно поставить трубу с обратным клапаном за унитаз. Стоит 1,6 тыс.рублей в магазинах. Вот думаю. bestbook.gif
У других жильцов таких выхлопов канализационных нет. А у тех,у кого из кухни было, так это, сантехник сказал, был единичный случай, тогда засор был.
Ну ладно. Бог с ним, с засором. Но ведь так нельзя, получается, что живем на пороховой бочке, и боимся кабы кто сверху свою старую шубу не смыл. Может труба с обратным клапаном все-таки вещь?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2007, 11:24
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
как сделали ремонт в туалете и ванной, так в первый же день пена из унитаза пошла

Может и правда что напортачили ребята? Я бы посмотрел для начала. Чё гадать то?
Цитата
можно поставить трубу с обратным клапаном за унитаз

Не умножайте сущности без нужды wink.gif

Добавлено - 12:25
Цитата
Такие деловые,

Вот пусть локотки закатают и поработают, всё лучше, чем языком молоть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 2.4.2007, 11:28
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 2 2007, 12:24 )
Может и правда что напортачили ребята? Я бы посмотрел для начала. Чё гадать то?

ишь...в гости набивается...чаво делается-то!.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2007, 11:32
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Я бы посмотрел для начала

Цитата
ишь...в гости набивается

Это идеоматический оборот речи, не более того biggrin.gif По вызову - это к Сантехнику. У него всё равно все трубы микробы сожрали, без работы сидит, бедолага... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 2.4.2007, 11:32
Сообщение #53





Guest Forum






[quote=andrey R,Apr 2 2007, 12:24 ] QUOTE]можно поставить трубу с обратным клапаном за унитаз[/QUOTE]
Не умножайте сущности без нужды wink.gif
[/quote]
нет ну а что клапан-то изменит...максимум не пустит из общего коллектора к вам гадость...но от ВАШЕГО же не спасет ведь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 11:34
Сообщение #54


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



После маляров трубы уже наполнение 0.5 имеют так то любая проверка на благо. Где объект если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2007, 11:37
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
После маляров

Во-во.... красочка, растворчик, тазик клея обойного....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 2.4.2007, 18:06
Сообщение #56


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата
Приходил председатель ТСЖ и сантехник. Такие деловые, увидели, что новый ремонт и спихнули на него все. Сказали, что угол наклона трубы за унитазом не тот.


Я плачу laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Цитата
Я их обламала, говорю, что и у прежних хозяев такое было. (с другой стороны странно, жили 6 месяцев до ремонта и ничего не было, а как сделали ремонт в туалете и ванной, так в первый же день пена из унитаза пошла, и потом еще 2 случая за 3 месяца  Может и в правду, при ремонте не так что-то сделали. Но с другой стороны, у прежних хозяев ведь тоже такое же было.)


Ну правильно и у меня тоже не каждый день лило, а раз два в неделю, обычно вечером и то же после ремонта, когда достали банку из под джин-тоника, грешу на рабочих, т.к. я видел как один из них потягивал джин-тоник mad.gif . Засор может быть разным, вы, как я понимаю, понимаете это буквально ЗАСОР - ЭТО КОГДА ВОДА НЕ УХОДИТ, а при засоре вода может уходить только пропускная способность разная. Вы сливаете ванную вода уходит, а когда на 5ти этажах сливают ванную, да и стирают вдобавок, то вода поднимается к вам, т.к. пропускная способность в месте засора недостаточная.




Цитата
Человек, который делал ремонт сообщил, что можно поставить трубу с обратным клапаном за унитаз. Стоит 1,6 тыс.рублей в магазинах. Вот думаю.


тогда ставьте везде biggrin.gif если не из унитаза, так проблема из раковины начнется! А клапана в многоэтажке считаю бредом (да еще и 1600рублей newconfus.gif - это ж 3 пузыря водяры laugh.gif в канализацию sad.gif )

Цитата
Ну ладно. Бог с ним, с засором. Но ведь так нельзя, получается, что живем на пороховой бочке, и боимся кабы, кто сверху свою старую шубу не смыл. Может труба с обратным клапаном все-таки вещь?!


Сделайте, как я сказал и проблем у вас не будет. Они будут точно уже ЖЕКа, только правильно сделайте.

Извините если немного навязчиво, просто можно сделать качественно и дешево. Выбор за вами.
Как говориться у богатых свои причуды....

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2007, 18:27
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
1600рублей  - это ж 3 пузыря водяры

Это ж какие пузыри? Зело крутые видно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 2.4.2007, 18:36
Сообщение #58


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(andrey R @ Apr 2 2007, 19:27 )
Цитата
1600рублей  - это ж 3 пузыря водяры

Это ж какие пузыри? Зело крутые видно biggrin.gif

Шведская водка 0,7 cool.gif

З.Ы. Можно и так - 7 литров "Путинки" в клоаку biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.4.2007, 19:16
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



umnik а если поймают, когда прочистку тавить станешь??
как, уши пообрывают???
вариант конечно лучший, но боюсь без специалиста Анаис не справится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2007, 19:44
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Шведская водка

Экая гадость.....бр-р-р biggrin.gif Чё эти шведы в водке понимают? Да и путинка - вполне средненькая водочка, мягко говоря smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 2.4.2007, 20:14
Сообщение #61


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата
umnik а если поймают, когда прочистку тавить станешь??

Кто?
Цитата
как, уши пообрывают???

30 - УНИЧТОЖИТЬ смотрели? Хлопотно это! sport_boxing.gif
Цитата
вариант конечно лучший, но боюсь без специалиста Анаис не справится...

В принципе если сантехники нормальные можно об этом и с ними договориться, за денежку соответственно (думаю рублей 500 будет в самый раз, мало 700 ну на крайняк 1000 - все дешевле обратных клапанов и насосов rolleyes.gif ).
!!!!Но ни в коем случае не с начальником (техником)!!!!
dudkas3 Кстати сантехники могут сами имитировать засор, чтоб денег срубить. Об этом не думал?
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:21</font>
Цитата
Экая гадость.....бр-р-р  Чё эти шведы в водке понимают? 

Мож и не понимают, а вот технологию соблюдают bestbook.gif Сивушных масел примерно на 75% меньше чем в путинке. smile.gif
Цитата
Да и путинка - вполне средненькая водочка, мягко говоря

Средненькая это как? Между немировым, русским стандартом, т.п. и бадяжным спиртом? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 2.4.2007, 20:51
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(umnik @ Apr 2 2007, 21:14 )
В принципе если сантехники нормальные можно об этом и с ними договориться, за денежку соответственно (думаю рублей 500 будет в самый раз, мало 700 ну на крайняк 1000 - все дешевле обратных клапанов и насосов rolleyes.gif ).
!!!!Но ни в коем случае не с начальником (техником)!!!!
dudkas3 Кстати сантехники могут сами имитировать засор, чтоб денег срубить. Об этом не думал?

думал..
чет ЖЭК, в последнее время, за всякие вольности в квартире в суд наровит подать..
а ковыряния в подвале - это уже не своя квартира, это уже попахивает намеренным вредительством всему зданию..
а если дизентирия после подвальных затоплений или палочка какая???
СЭС копать по полной начнет, и если всплывет самопальная прочистка Анаис,
мне кажется мало не покажется, тут уже уголовная атветственность а не административная, как с квартирой...опасно уж очень!!
лучше уж сантехникам заплатить, пусть прочищают сами, или сходить к главному инженеру, поныть там, дать ему сто доларов, пригрозить заявлением..
а лучше накатать заявление в ворде, распечатать штук сто и посылать их каждый день с датой отправки, через месяц они её бояться станут!!!
отпралять в ЖЭК и Префектуру..
В префектуру написать: так мол и так, течет, спасу нет, сантехники вечно пьяные, ничего не делают, мол пишу им письма, они не реагируют, че делать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 2.4.2007, 21:46
Сообщение #63


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата
думал..

И что?
Цитата
чет ЖЭК, в последнее время, за всякие вольности в квартире в суд норовит подать..

Поменял унитаз, раковину, плитку, поклеил обои, постелил новый паркет. Где вольности? А снести вент короб на первом этаже, это спокойно согласовывается в БТИ (по крайней мере у меня это было спокойно) к тому же я в БТИ и лоджию согласовал rolleyes.gif (ЖИЛ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ) - вреда никому не принес.
Цитата
а ковыряния в подвале - это уже не своя квартира, это уже попахивает намеренным вредительством всему зданию..

Спасение утопающих в руках самих утопающих! Поменять прочистку 5-10 минут.
Цитата
СЭС копать по полной начнет, и если всплывет самопальная прочистка Анаис,

Пусть копает, ведь засохшие фекалии нужно выгребать из подвала laugh.gif
А прочистка не всплывет, она болтами прикручена laugh.gif
А если серьезно то вряд ли через 50 - 80ку много фекалий выйдет, а вот водичка смытая с ванной и стиралки пусть фонтанчиком бьет biggrin.gif
З,Ы, Если честно то я тоже против этого, но если у последних этажей проблема с вентиляцией, а у первых с канализацией, и ЖЕКи с ДЕЗами только бабки выделенные городом гребут, а исправить ее не могут, то что ты предлагаешь. Судится? А ты пробовал? Знаешь сколько ты потеряешь здоровья.
ПОСТАВИЛ ПРОЧИСТКУ и ЗАБЫЛ! Пришли спросили, сказал, что сам программист и окромя клавы, кулера, басика и разных там прог знать не знаешь не о какой прочистке.
Цитата
а лучше накатать заявление в ворде, распечатать штук сто и посылать их каждый день с датой отправки, через месяц они её бояться станут!!!

Все это хорошо говорить и советовать, а вот когда столкнешься с такой проблемой, я посмотрю, как будешь писать заявление в ворде одной рукой, а другой вычерпывать фекалии smile.gif mad.gif
Пока будешь отправлять по уши в нем будешь!
Человек спросил, как решить его проблему я ответил, как ее решил я.
Могу тоже посоветовать типо: - Заглушите стояк и выведите себе отдельно канализацию в коллектор. bang.gif
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 3.4.2007, 21:22
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



да я согласен, я просто думаю, что сей метод слегка опасен может оказаться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анаис_*
сообщение 4.4.2007, 14:06
Сообщение #65





Guest Forum






Цитата(umnik @ Apr 2 2007, 22:46 )
Заглушите стояк и выведите себе отдельно канализацию в коллектор. 

Это я держу на крайний случай (помниться вы хотели чертежик дать rolleyes.gif ). Если причины не найдутся. А вдруг что-то банальное?..
А почему клапан не поможет?
Цитата
Засор может быть разным, вы, как я понимаю, понимаете это буквально ЗАСОР - ЭТО КОГДА ВОДА НЕ УХОДИТ, а при засоре вода может уходить только пропускная способность разная. Вы сливаете ванную вода уходит, а когда на 5ти этажах сливают ванную, да и стирают вдобавок, то вода поднимается к вам, т.к. пропускная способность в месте засора недостаточная.

Это я понимаю. Но ведь если стоит клапан, то их какашки и их сливная вода от стиральной машины к нам уже не попадут?!!! Так! Вся эта бадяга пойдет дальше наверх, может на второй этаж (хи-хи-хи). Главное, чтобы их г.... к нам не попало. А то, что наше в этот момент не уйдет, эт не страшно biggrin.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 14:08
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это зависит от разводки. На унитаз - клапан, а кухня, ванная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 4.4.2007, 14:16
Сообщение #67


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Гири держать пудовые . Пробку вставил и гирей придавил и как в осаде. Молотком по прочистке никто ее вжизнь чинить не будет потому что поймет не так просто ее расколотили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 4.4.2007, 20:21
Сообщение #68


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата
Это я держу на крайний случай (помниться вы хотели чертежик дать  ). Если причины не найдутся. А вдруг что-то банальное?..


Чуть позже, извините время сейчас нет sad.gif

Цитата
А почему клапан не поможет?


Я уже писал, что нижняя точка у вас унитаз, ванна, далее раковины - поэтому нужно ставить клапана везде. Но если ваш маленький засор перерастет в огромный, то тогда с потолка польется :wacko:

Еще раз повторюсь в высотках канализация должна работать без вмешательства жильцов!

Цитата
Молотком по прочистке никто ее в жизнь чинить не будет потому что поймет не так просто ее расколотили.

Ну, уж это настоящий вандализм .ohmy.gif biggrin.gif если прочистку просто разбить, то тогда при подвал будет топить, а если в прочистку вварить отвод, то подвал будет топить только при засоре rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 4.4.2007, 20:51
Сообщение #69


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 4.4.2007, 21:49
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(umnik @ Apr 4 2007, 21:21 )
Ну, уж это настоящий вандализм .ohmy.gif biggrin.gif если прочистку просто разбить, то тогда при подвал будет топить, а если в прочистку вварить отвод, то подвал будет топить только при засоре rolleyes.gif

вы из ревизии сделали прочистку,...
только на отводе не хватает крышечки пластиковой, чтоб не воняло... biggrin.gif
а то прям я в ваших терминах чуть не запутался..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 22:20
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
нужно ставить клапана везде

На пятидесятой трубе клапана плохо работают.
Цитата
вы из ревизии сделали прочистку,...

Хулиганство он сделал, а не ревизию biggrin.gif Надеюсь, всерьез эти идеи никто не воспринимает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 5.4.2007, 19:40
Сообщение #72


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата
Хулиганство он сделал, а не ревизию  Надеюсь, всерьез эти идеи никто не воспринимает?


предложи лучше cool.gif

Цитата
вы из ревизии сделали прочистку,...
только на отводе не хватает крышечки пластиковой, чтоб не воняло... 
а то прям я в ваших терминах чуть не запутался..

Я не волшебник, я только учусь smile.gif Извиняйте если что ни так назвал tomato.gif , поправте rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:07
Сообщение #73


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
предложи лучше

Взять ЖЕКу за фаркоп и заставить прочистить сеть. Параллельно накатать на них кучу жалоб во все инстанции, от мэрии до роспотребнадзора и МЧС. Мигом всё сделают. А то ходят, жалом водят, философы хреновы. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 5.4.2007, 21:03
Сообщение #74


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:07 )
Цитата
предложи лучше

Взять ЖЕКу за фаркоп и заставить прочистить сеть. Параллельно накатать на них кучу жалоб во все инстанции, от мэрии до роспотребнадзора и МЧС. Мигом всё сделают. А то ходят, жалом водят, философы хреновы. biggrin.gif

Вариант хороший, но долгий и на практике мало эффективный. Проходили cool.gif

Поэтому я применил, радикальные меры.
Может конечно и не лучший вариант, но эффективный и сразу biggrin.gif

З.Ы. Я не ковбой, я Русский laugh.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.4.2007, 21:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



да уж, мастер на все руки..
молодец..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 21:27
Сообщение #76


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
хороший, но долгий

Это смотря как ухватить, а то ещё с извинениями прибегут biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 6.4.2007, 19:30
Сообщение #77


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 22:27 )
Цитата
хороший, но долгий

Это смотря как ухватить, а то ещё с извинениями прибегут biggrin.gif

cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр К._*
сообщение 9.4.2007, 15:54
Сообщение #78





Guest Forum






Знаком с таким случаем лично в "лицо". 15 лет лично с ведрами выносил на улицу. В основном когда касаекся канализации здания бывают 2 причины. 1- это неправильный монтаж системы( как было указано повороты-2х45, уклоны и т.д.). 2- засор от выпуска вашей квартиры до колодца. При небольших расходах вода потихоньку будет уходить, при сильном - подниматься в приборах. Выход - устранить засор или переложить участок сети. Это должен сделать ЖЕК бесплатно. При обращении в СЭС или в горжилинспекцию скорость их работы увеличится.Мне очень понравились примеры с насосом и клапаном. Могу лишь заметить, что при засоре вода будет поднимать на верх и может вылиться в неподходящий момент через унитаз 2 этажа и польётся на голову.(и такие случаи были).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 16:03
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
и польётся на голову

Жуть...:wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 26.3.2008, 12:49
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Дублировать не стал тему... В общем проблема первых этажей...
Ситуация. Дом 24 жилых этажа. Проблемная квартира на 1 эт. Ниже есть техэтаж с коммуникациями, ещё ниже - стоянка. Из унитаза при сбросе с верхних этаже возникает фонтан. Прочистку вскрывали, засоров нет до коллектора большего диаметра это точо. Трубы проложены с ормативным уклоном. Расстояния от унитаза до стояка порядка 1,5 м.
Решит ли проблему установка 3-х отводов по 30гр и увеличение уклона горизонтального трубопровода до 5-10 град.?
Решит ли проблему установка обратного клапана Кессель? Насколько он эффективен? Не забивается ли он в процессе эксплуатации и сможет ли сток от раковины открыть заслонку клапана? (там ещё раковина сидит на горизонтальном отводе от унитаза)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 10,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2008, 13:08
Сообщение #81


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



первый же вопрос - фонтан с самого начала эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 26.3.2008, 14:18
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Не известно. Но у прежних хозяев был фонтан...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2008, 14:55
Сообщение #83


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



...тогда следующий вопрос - от горшка до ревизии проверяли? какова длина гор. участка в подполье?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 15:13
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а в подвале стояк оканчивается одним отводом на 90гр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2008, 15:25
Сообщение #85


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 26.3.2008, 14:13) [snapback]235034[/snapback]
а в подвале стояк оканчивается одним отводом на 90гр?
Михаил, там нарисовано 2х45 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 26.3.2008, 15:36
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Vict @ 26.3.2008, 14:55) [snapback]235022[/snapback]
...тогда следующий вопрос - от горшка до ревизии проверяли? какова длина гор. участка в подполье?

От горшка до ревизии всё чисто. Длина горизонтального участа в техэтаже - метров 5. Как эта длина влиеят... полагаете, что если это расстояние мало, то вода моло того, что в колена 2х45 бьётся, но и вдобавок ещё и об крестовину? Кстати, скорость стока возле колена какова примерно... порядка 30 м/с?

Сообщение отредактировал AlexStar - 26.3.2008, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2008, 15:45
Сообщение #87


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(AlexStar @ 26.3.2008, 14:36) [snapback]235045[/snapback]
От горшка до стояка всё чисто. Длина горизонтального участа в техэтаже - метров 5
Если Вы уверены что все чисто - тогда делайте то что сами предложили в своем вопросе. МММ.
Может еще увеличить диаметр от отметки первого этажа?


Цитата(AlexStar @ 26.3.2008, 14:36) [snapback]235045[/snapback]
Как эта длина влиеят... полагаете, что если это расстояние мало,
...в данной ситуации это много! smile.gif

Цитата
то вода моло того, что в колена 2х45 бьётся,
обязательно

Цитата
но и вдобавок ещё и об крестовину?
не думаю...а вот сопротивление начального участка трубы - думаю что да. smile.gif
Меняйте угол или диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.3.2008, 15:48
Сообщение #88


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ага, согласен с Викт, дело с проходимостью трубы. Либо отводы, либо диаметр. Тем более 24 этажа! Скорость у воды легко сосчитать на уровне первого этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 26.3.2008, 16:22
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Как насчёт обратных клапанов Кессель? Может его поставить и не заморачиваться? Скорость из формулы h=v^2/2g ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2008, 16:30
Сообщение #90


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(AlexStar @ 26.3.2008, 15:22) [snapback]235068[/snapback]
Может его поставить и не заморачиваться?
я думаю что еще больше заморочек поимейте. Но это МММ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных