Ж/Б обойма на водопровод, зачем это ? |
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 13:10
|
Guest Forum

|
 Добрый день господа специалисты!Ситтуация следущего характера: Проектировщики передали проект на прокладку Водопровода ВЧШГ Д300мм L трассы 300м. На протяжение всей магистрали рядом не одной коммуникации.Так же ничего не пересекаем.Зачем водопровод при таких условиях заключать в сплошную Ж/Б обойму по всей длинне.Каким нормативным документом это мотивируется.Спасибо за внимание
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 56)
|
29.3.2007, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
может дело в агрессивных грунтах? :wacko: Хотя чугунные...и так.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987

|
а дороги случайно там нет
если можно планчик посмотреть
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
29.3.2007, 13:38
|
Guest Forum

|
да уж
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 14:36
|
Guest Forum

|
там все под асфальтовым покрытием! Добавлено - 15:38 грунты от0до-5 песок без камней
|
|
|
|
|
29.3.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 14:10 ) Проектировщики передали проект А проект случайно не Мосинжпроект делал? Или они ещё печатаютсяпод именем ООО Газтехспецстрой
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 14:57
|
Guest Forum

|
ООО Термосервис
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 16:05
|
Guest Forum

|
ну кто нить поможет
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 17:05 ) ну кто нить поможет Да фигня какая-то с обоймой... А водопровод внеплощадочный, Куда ведёт? К абонентскому узлу учёта от городской сети? Может тогда водоканал обязал в обойме сделать? ТУ читали?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:12
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А ООО Термосервис в бегах?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Сантехник @ Mar 29 2007, 17:12 ) А ООО Термосервис в бегах? Правильный вопрос... Может, у проектировщиков спросить, зачем они туда обойму сделали...
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:17
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А может его с деньгами кунули?
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 16:17
|
Guest Forum

|
Водоканал обязал реконструкцию камер выполнить и применять на всех сетях ВЧШГ .Водопровод внеплощадочный и дет в 7.5м от ж.д путей Но непонятно другое.У них эта (цензура) обойма строго под дорогами подъездными Добавлено - 17:19 Проектировщик ссылается на снип наружные сети водопровода я в стройконсультанте все облазил ни слова про обойму футляры есть
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 17:17 ) Но непонятно другое.У них эта (цензура) обойма строго под дорогами подъездными Вы определитесь, где обойма: под дорогами или по всей длине трубы? Лучше план дайте...
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:22
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Про обойму много знает Андрей Р были темы на форуме могло быть в ТУ водоканала.
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 16:32
|
Guest Forum

|
Вот пожалуйста синяя линяяна верхней части листа
Прикрепленные файлы
______.dwg ( 5,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 328
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата синяя линяяна верхней части листа Проложена ближе пяти метров от фундамента. Потому и обойма.
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 16:39
|
Guest Forum

|
андрей а на оснновании кокого документа если можно№ или название
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 17:37 ) Цитата синяя линяяна верхней части листа Проложена ближе пяти метров от фундамента. Потому и обойма. Это где такая норма? Если меньше 5 метров, то в обойме?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык всё тот же СНиП генпланистый. Табличка там с расстояниями минимальными. Если меньше минимума - обойма. Про обойму там не писано, какая то муть про дополнительные мероприятия. Ну вот, обойма и есть это мероприятие.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
У вас там подпорная стенка и грунт наверно насыпной может поползет может нет рельеф надо смотреть , наверно чтоб нагрузки не считать и сделали, может упоров не поставить так не понять
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
29.3.2007, 16:42
|
Guest Forum

|
если трубу прорвет то футляр тоже нормально справиться с отводом воды от фундамента
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:52
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 17:41 ) Дык всё тот же СНиП генпланистый. Табличка там с расстояниями минимальными. Если меньше минимума - обойма. Про обойму там не писано, какая то муть про дополнительные мероприятия. Ну вот, обойма и есть это мероприятие. мне согласовывали футляр в экспертизе...
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Там опоры по периметру прямо рядом с водопроводом - эстакада? Такой объект делать и на обойму не жаться.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 18:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Такой объект делать и на обойму не жаться. Очень верная мысль. Окромя пяти метров, там ещё полно сложностей, я сразу не рассмотрел, убегал уже.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987

|
к выше перечисленному плюс труба под дорогой проходит вот и обойма, все как положено
|
|
|
|
|
29.3.2007, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Обойму правильно применили... Как только под асфальт попали, сразу нужно трубу в защиту.. можете конечно и в стальной футляр, только это вам выйдет в 3 раза дороже ж/б обоймы.. есть такое негласное правило, если сеть можно ложить открытым способом, то вместо футляров необходимо в ж/б обойму, так что проектировщик ваши деньги сберег и правильно сделал..
|
|
|
|
|
29.3.2007, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так эти люди и монтаж сделают и согласования,да и со сдачей проблем не бывает,если с деньгами не обманывать.Не чужие же.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 15:57 ) ООО Термосервис Инж- это ваши знакомые?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 19:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Как только под асфальт попали, сразу нужно трубу в защиту. Это Вы откуда взяли, Дудкас?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
В СНиПе был пункт, переходы водопровода под дорогами необходимо защищать.. правда в этом пункте, по моему, зависит от категории дороги...сечас прям и не припомню точно.. но в Москве нас всю жизнь под дарогой футлярить заставляли, и под парковкой тоже... завтра если хотите найду пункт в СНиПе
|
|
|
|
|
29.3.2007, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987

|
п.8.53 СНиП2.04.02-84*
|
|
|
|
|
29.3.2007, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 29 2007, 20:53 ) Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 15:57 ) ООО Термосервис Инж- это ваши знакомые? не в безвоздушном же пространстве живем. Не реклама же. Если кто делает хорошо, то и скажите это ему прямо в глаза.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Ну я как бы тоже в теме на наружных сетях.. кучка не очень большая, я не всех конечно знаю.. это название мне ничего не сказало, я с ними не встречался вроде, хотя кто у них ген.дир??? мож по фамилии знакомый человек...
|
|
|
|
|
30.3.2007, 6:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
СНиП генплановский II-89-80. Там таблички.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
А зазор между ж/б обоймой и трубой чем заделывается? Ж/б обойма в колодцы заводится? Ну типа если она аварийный пролив должна отводить...
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
30.3.2007, 9:12
|
Guest Forum

|
какой зазор?. А фуляр нужен что б вытащить трубу не разрывая дороги. как вы вытащите трубу из обоймы. На обычном сером чугуне делал в ж/б обойму заложил т.к. труба вдоль дороги шла. А так водоканал мудрит бабосы для пеерстраховки выколачивает. история такая же как и с необслуживаемыми задвижками.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(Евгений79 @ Mar 30 2007, 10:12 ) какой зазор?. А фуляр нужен что б вытащить трубу не разрывая дороги. как вы вытащите трубу из обоймы. На обычном сером чугуне делал в ж/б обойму заложил т.к. труба вдоль дороги шла. Так труба просто в обойме лежит? Ни к чему не крепится?
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
30.3.2007, 9:31
|
Guest Forum

|
виноват труба вдоль дороги идеть. если дорога для грузовых авто то нада ж/б обойму в каком то снипе по нагрузкам то ли исче чему написано. Да и водоканале енто дело любят.
|
|
|
|
Гость_Ромулик_*
|
30.3.2007, 15:38
|
Guest Forum

|
может быть я не правильно вас понял но у меня рисунок Ж/Б обоймы представляет собой монолитный корпус с армированием и в поперечном сечении квадрат(вытащить трубу из такой конструукции или же поменять не представиться возможным)
|
|
|
|
|
30.3.2007, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987

|
а зачем вытаскивать?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 15:55
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А мне не понять как можно завести чугунину такой длинны в футляр собирать чугун и наваривать футляр. А если потечет. Тогда лучше проходной футляр или полупроходной.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правильно. Это вариант для открытых способов прокладки(разрыть можно)Это я про ж\б обойму пишу.(Ромулику) При закрытых- давят стальной футляр большего диаметра через участок "неразрытия", заталкивают Вчшг, заливают цементом.Два котлована.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Подлинней надо что ли?То и микротонелирование сюда!
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.3.2007, 23:21
|
Guest Forum

|
вообще для бестраншейной прокладки(футляр продавливанием или проколом, микротоннель и тп) не применяют труб чшг, по причине раструбности их соединения, а применяют полиэтиленовые или стальные трубы, читайте плиз ту и рекомендации мосводоканала.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 23:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата рекомендации мосводоканала А где с этим эксклюзивом можно ознакомится, окромя винегрета из взаимоисключающих пожеланий в ТУ?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.3.2007, 23:30
|
Guest Forum

|
наверно в мосводоканале
|
|
|
|
|
30.3.2007, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Особенно про стальные интересно- № документа или чего там еще в исходящих стоит?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 23:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата наверно в мосводоканале Что значит - наверно?  Нифига там нет, сами толком ничего не знают. Я им полгода втолковывал, что ВЧШГ диаметром 50 в природе не существует для водопровода. А они знай своё талдычили...  Прошу прощения у аборигенов, понимаю, что надоел с этим чугунием, но у меня уже бзик на этой теме  Во, нашёл обойму  Нравицца?
Прикрепленные файлы
33.jpg ( 33,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.3.2007, 23:45
|
Guest Forum

|
Пардон, но номера не помню, так уже давно дома Вообще с чшг очень затруднительная закрытая прокладка, так как очень высока вероятность дефекта стыка, хотя понятное дело политика такова что чшг активно продвигают
|
|
|
|
|
30.3.2007, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вот бы сталь поставить? АндрейР- там про демонтаж продолжение есть.
|
|
|
|
|
31.3.2007, 0:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата политика такова что чшг активно продвигают Только идиот продвигает то, чего нет! Ну нету пятидесятой трубы, нету Цитата там про демонтаж продолжение есть И это Вы называете продолжением?! Я полагал, что это новая тема Впрочем, как всегда..  Начали за здравие, а закончили другой задачей
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
1.4.2007, 17:44
|
Guest Forum

|
В Москве нет, в природе есть чшг трубы dу=50 или 60 мм производства фирмы saint-gobain. Хотя все это софистика чистой воды  Уважаемый andrey R поделитесь пожалуйста инфой как вы обходите эти ограничения со стороны МВК?
|
|
|
|
|
1.4.2007, 19:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата saint-gobain Специально запрашивал. Нету. Не производят. Это на канажку у них такая труба. Безраструбная, на хомутах. А водопроводной нету. Про saint-gobain Вам видимо в водоканале сказали? Цитата как вы обходите эти ограничения со стороны МВК? А как их обойдёшь  Сотку ставлю... Но не сразу, ибо не согласовывают, а потом пересогласовываю, когда строить начинают. Вот такую дурь эти красавцы приемлют
|
|
|
|
|
19.10.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста чертежиком обоймы для d200 чуг.(если у кого есть)
Сообщение отредактировал BBP - 19.10.2012, 11:16
|
|
|
|
|
15.3.2013, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461

|
Мне тоже нужен чертеж сечения обоймы для стальных труб ф1000 и ф1200. Или хотя бы как это можно рассчитать и разрисовать.. Может быть есть нормативная документация по обоймам на трубы?
|
|
|
|
|
15.3.2013, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BBP @ 19.10.2012, 12:14)  Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста чертежиком обоймы для d200 чуг.(если у кого есть)
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 225,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 361
|
|
|
|