Помогите разобраться с автоматикой, Подсоединение электрического нагревателя с существующей приточной сист |
|
|
|
29.3.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с автоматикой. Требуется подключить электрический воздухонагреватель к существующей приточной системе.В ней уже есть блок управления для водяного воздухонагревателя.Электрический нагреватель служит доводчиком и стоит после водяного. Необходимо определить какие элементы автоматики нужно добавить.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Mike Osokin_*
|
29.3.2007, 13:52
|
Guest Forum

|
Я бы поставил электрический нагреватель на входе приточной установки и включал бы его термостатом при низкой наружной температуре.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
К сожалению,поставить электрический нагреватель на входе приточной не получается. Трудность как раз и состоит в этом.
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
29.3.2007, 14:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Tigra @ Mar 29 2007, 14:58 ) К сожалению,поставить электрический нагреватель на входе приточной не получается. Трудность как раз и состоит в этом.  Если водяной калорифер не прогревает воздух до нужной температуры - возрастает опасность его заморозить. Рециркуляция тоже невозможна?
|
|
|
|
|
29.3.2007, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Рециркуляция невозможна т.к. выделяются вредные вещ-ва. А система работает примерно так: водяной воздухонагреватель нагревает воздух от -31 до +10, а электрический от +10 до +20. Я предполагаю что у водяного калорифера предусмотрена защита от замораживания. Если водяной калорифер встает по заморозке - вентилятор выключается - электрический не работает, т.к замкнут на вентилятор...Вот как-то так. Я в этом деле новичок, поэтому могу что-нибудь перепутать
|
|
|
|
|
29.3.2007, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Вот как-то так. Не только как-то так, а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят. Цитата Необходимо определить какие элементы автоматики нужно добавить. Вариантов куча. Я бы поставил программируемое реле (или маленький ПЛК от "Овна" например), автомат защиты, контактор, если допускаются колебания температуры на выходе +-3 градуса. Если не допускаются - программируемое реле (или маленький ПЛК от "Овна" например), автомат защиты, семисторный регулятор 0-10 В (либо полупроводниковый контактор). На реле (или ПЛК) заводите сигнал температуры приточного воздуха и работы вентилятора, а далее все определяется тем, что у Вас стоит в качестве регулирующего устройства: - Для обыкновенного контакатора определяете частоту коммутации и управляете ВКЛ/ВЫКЛ. - Для полупроводникового контактора то же самое, только не надо учитывать частоту коммутации. - Для семисторного регулятора пропорциональный сигнал 0-10 В, соответсвующий углу отсечки фазы. Вариант с семисторным регулятором буте наболее точный, но и наиболее дорогой. С полупроводниковым контактором - средний по цене, а с обыкновенным - самый дешевый. Чтобы сориентировать Вас по ценам - щит в варианте с контактором (22 кВт мощность) на основе Овен ТРМ-1, комплектухе ИЭК, десятка согласующих реле и парочке реле времени в последний раз обошелся мне в 6 т.р., но это был щит целиком предназначенный для управления приточной установкой. В Вашем случае будет немного дешевле.
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
30.3.2007, 5:45
|
Guest Forum

|
Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка).
|
|
|
|
|
30.3.2007, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Цитата ...а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят. А как же тогда быть с водяным - он же может замерзнуть??
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
30.3.2007, 9:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Tigra @ Mar 30 2007, 09:12 ) Цитата ...а так что при выключении электрокалорифера, начиная с определенной мощности (где-то 15 кВт), требуется обеспечиать через него проток воздуха в течении 10-15 секунд, а то ТЭНы перегорят. А как же тогда быть с водяным - он же может замерзнуть?? Надо сначала отключить электрический калорифер, а затем отключать приточную установку. Если приточная установка отключилась по аварии, может сработать термозащита эл. нагревателя. Как правило, в эл. калориферах два термоконтакта. Один с автоматическим, другой с ручным перезапуском. Сгоревших тэнов пока не видел
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:37
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 06:45 ) Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка). Pulser 6 кВт на 2 фазы, а на одну, только до 3,6 кВт
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
30.3.2007, 13:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Nick @ Mar 30 2007, 14:37 ) Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 06:45 ) Можно также применить Региновские регуляторы Pulser (до 6кВт 1фазная или 2х фазная нагрузка) или TTC (свыше 6 кВт 3х фазная нагрузка). Pulser 6 кВт на 2 фазы, а на одну, только до 3,6 кВт В курсе. Это в документации
|
|
|
|
|
30.3.2007, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Автоматика нужна заказная, которая именно сделает тэны доводчиком. При этом вам понадобится не один, а два канальных термистора, один после калорифера и до тэнов, а другой после тэнов. Тэны я бы включил через симисторный модуль. Тэны бы включались только при нехватке калорифера, и только на ту мощность, что бы догнать Т до задания.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Установить еще один водяной калорифер...
или воспользуйтесь любым контроллером с двмя последовательными нагревателями например сименс джокер ...
|
|
|
|
|
2.4.2007, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Цитата Автоматика нужна заказная, которая именно сделает тэны доводчиком. При этом вам понадобится не один, а два канальных термистора, один после калорифера и до тэнов, а другой после тэнов. Тэны я бы включил через симисторный модуль. Тэны бы включались только при нехватке калорифера, и только на ту мощность, что бы догнать Т до задания. Принцип действия ясен.Про симисторный регулятор тоже все понятно. А где же взять такую автоматику, чтобы тены были доводчиками ??Как это осуществить технически??
|
|
|
|
|
2.4.2007, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
какой автоматикой Вы располагаете на данный момент?
|
|
|
|
|
2.4.2007, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Есть древний вентилятор типа ВЦ, водяной воздухонагреватель тоже неизвестной марки и мощности и наверно есть блок управления. Требуется к этой существующей системе подключить электрический нагреватель, который работает как доводчик. Это нужно сделать как можно примитивнее, т.к. денег у заказчика нет, но чтобы это работало... Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика) Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика) Канальный датчик ТG - К300
|
|
|
|
|
2.4.2007, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
"Наверное блок управления" как раз интерисует
|
|
|
|
|
2.4.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
В инструкции написано "Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключенном вентиляторе". Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок?
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Очень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп с Вашего немыслимого блока стопронним контроллером (тем что предлагал Abysmo ) и использовать его для создания задержек при запуске.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Цитата Очень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп с Вашего немыслимого блока стопронним контроллером (тем что предлагал Abysmo ) и использовать его для создания задержек при запуске. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информация об этом контроллере. В Арктике я нашла только один - контроллер Corrido. Я не знаю как определить подходит он или нет.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Не подходит скорее всего. Вам нужен контроллер с простой, но не типовой логикой.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Подскажите литературу где можно посмотреть Цитата контроллер с простой, но не типовой логикой. . По каким критериям его подбирать? Подскажите, п о ж а л у й с т а
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок? Поставьте свой датчик давления(DPS 500) в канал вентилятора, по нему через контактор подавайте питание на TTS
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Как подключить нагреватель к вентилятору, если там уже есть блок управления, причем никто не может мне сказать что это за блок? Поставьте свой датчик давления(DPS 500) в канал вентилятора, по нему через контактор подавайте питание на TTS Тоже вариант кстати, но только если запуск вентилятора - единственное событие по которому включается TTS. 2 TigraОпределитесь с событиями запуска, контроллер я Вам подберу (безвозмезно, тоесть даром) и ссылку дам где его можно купить. Предвосхищая вопросы  Я не торгую контроллерами, честное пионерское.
|
|
|
|
Гость_Гость_Dim_*
|
2.4.2007, 14:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 ) ...Это нужно сделать как можно примитивнее, т.к. денег у заказчика нет, но чтобы это работало... Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика) Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика) Канальный датчик ТG - К300 К чему усложнять? Какой контроллер...? Человеку нужно к существуещему оборудованию добавить довесок, а не переделывать всю ВУ. БК пускателя вентилятора (в существующем блоке управления) -> контактор и ТТС на PBER (контакты перегрева в цепь катушки контактора). Датчик в воздуховоде. Всё.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Тоже вариант кстати, но только если запуск вентилятора - единственное событие по которому включается TTS.Это не событите  . Это условие, причем жесткое - не дует вент.- нет питания на TTS
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Это не событите. Это условие, причем жесткое - не дует вент.- нет питания на TTS Однако если вентилятор работает - вовсе не факт, что должен работать TTS.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Однако если вентилятор работает - вовсе не факт, что должен работать TTS.
TTS работать будет по своему датчику
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата TTS работать будет по своему датчику А если калорифера (водяного) вполне достаточно, нафига запускать TTS?
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен.
|
|
|
|