> сигнальные и силовые провода (кабели), Какими марками кабелей вы пользуетесь
Гость_cherny_*
сообщение 30.3.2007, 12:15
Сообщение #1





Guest Forum






1.В качестве сигнальных кабелей мы используем следующие
-ПВС 2*0.75 для обычных PT1000 или 10 Ком
-МКЭШ 2*075 для датчиков типа ДТС50
-КММ (микрофонный кабель) непомню где, но тоже где то использовали.
-Кввг в качестве многожильного.

А есть еще такой кабель КСПВ и КСПЭВ Он вроде как для датчиков сигнализации. Вопрос: Есть ли какие-то ограничения на его использование для датчиков типа PT1000 ,10 Ком и т.д. ?


2.по силовой части.
-В основном используем ПВС.
-Ну и периодически ВВГ нг или ВВГ нг (LS)

ПВС во многих случаях более приятен.
Например:
вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально.
ВВГ начинается с сечения 1.5 да и одножильный к тому же что тоже не добавляет радости.

Вопрос.
В каких случаях какой кабель Вы исползуете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 56)
LordN
сообщение 30.3.2007, 12:39
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10943
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально.
tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 30.3.2007, 12:48
Сообщение #3


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(LordN @ Mar 30 2007, 13:39 )
Цитата
вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально.
tomato.gif

biggrin.gif и впрямь всем нормально...
А вообще ПВС - бытовой кабель щитается как и ШВВП.
ПВС 2х0,75 для датчиков - тоже спорный вопрос - тогда уж 3х0,75 - дабы компенсировать сопротивление.
КММ - тоже страшненький кабелек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 12:55
Сообщение #4





Guest Forum






А для RS485 какой кабель лучше применять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cherny_*
сообщение 30.3.2007, 12:56
Сообщение #5





Guest Forum






Пардон. Немного ошибся не 3 квт, а 0.3 квт.

Даже самому как-то страшно стало smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cherny_*
сообщение 30.3.2007, 13:09
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата
А вообще ПВС - бытовой кабель щитается как и ШВВП.
ПВС 2х0,75 для датчиков - тоже спорный вопрос - тогда уж 3х0,75 - дабы компенсировать сопротивление.

Ну на счет компенсации сопротивления спорно.
200 метров ПВС 2*0.75 это всего 4 Ом. А датчик имеет сопротивление например 10 ком, не очень срашно для Pt1000 поактуальнее но тоже не слишком, а для ДТс50 вообще МКЭШ тянем, так что вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2007, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



МКЭШ - для приводов клапанов
МКШ - датчики
NYM - силовой
LYCY или Siemens под RS-485

За ПВС пожарные бьют ногами приемущественно по голове.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 30.3.2007, 13:20
Сообщение #8


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 13:55 )
А для RS485 какой кабель лучше применять?

LiYCY (TP) 2*2*0,5
или
J-Y (ST) 2*2*0.8
можно и UTP 5 кат в экране, должен работать bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cherny_*
сообщение 30.3.2007, 13:22
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата
МКЭШ - для приводов клапанов


А для каких приводов необходим МКЭШ ?


Цитата
За ПВС пожарные бьют ногами приемущественно по голове.


А если в гофре то вроде как не должны бить.

На счет ВВГ такой вопрос
-ЕСТЬ ВВГ нг ( негорючий)
-а бывает ВВГ нг LS (ну прям совсем какой-то негорючий и невонючий)
Цитата
NYM - силовой

а у NYM как дела с этими делами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 30.3.2007, 13:26
Сообщение #10


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(cherny @ Mar 30 2007, 14:22 )
а у NYM как дела с этими делами.

А у NYMa тройная изоляция! У пожарников обычно вопросов не возникает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2007, 13:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Привод с аналоговым управляющим сигналом.

Цитата
А если в гофре то вроде как не должны бить.

Причем тут гофра?smile.gif
NYM - ПРГО1 согласно сертификата.
Если прокладывать 1 кабель в лотке то считается не горючим.

Про ВВГ

Цитата
ВВГнг-LS

ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К71-310-2001

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).


Цитата
ВВГнг

ТУ 16-705.426-86

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 30.3.2007, 13:34
Сообщение #12


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Сергей Долганов @ Mar 30 2007, 14:30 )
Если прокладывать 1 кабель в лотке то считается не горючим.

По-моему дороговато будет использовать лоток для одного кабеля wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2007, 13:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не всегда.
К примеру в двухсотом лотке организуем жестяную перегородку и по противоположным сторонам лотка тянем два ввода питания. Такая конструкция считается не горючей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 30.3.2007, 13:37
Сообщение #14


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(cherny @ Mar 30 2007, 14:09 )
Цитата
А вообще ПВС - бытовой кабель щитается как и ШВВП.
ПВС 2х0,75 для датчиков - тоже спорный вопрос - тогда уж 3х0,75 - дабы компенсировать сопротивление.

Ну на счет компенсации сопротивления спорно.
200 метров ПВС 2*0.75 это всего 4 Ом. А датчик имеет сопротивление например 10 ком, не очень срашно для Pt1000 поактуальнее но тоже не слишком, а для ДТс50 вообще МКЭШ тянем, так что вот так.

Дело еще состоит в том, что контроллеры в принцпе измеряют сопротивление через падение напряжения... в мВ. Если применять витой кабель даже без экрана, то меньше опасность наводок и т.д. Но тут, соглашусь, вопрос спорный. Мне лично такая тема не нравится, хотя на объекте делать будем как раз ПВС - заказчик настоял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 30.3.2007, 13:52
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Nick @ Mar 30 2007, 14:20 )
Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 13:55 )
А для RS485 какой кабель лучше применять?

LiYCY (TP) 2*2*0,5
или
J-Y (ST) 2*2*0.8
можно и UTP 5 кат в экране, должен работать bestbook.gif

Спасибо. А мы МКЭШ прокладывали...
Щас нашел каталог на 104 страницы по кабелям UNITRONIC. Увлеченно изучаю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2007, 13:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



UTP не рекомендую. Тощинькие проволочки быстро переламыватся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.3.2007, 14:11
Сообщение #17


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To cherny
А Вы проектировщик или монтажник ?
Монтажник должен монтировать по проекту.
А проектировщику задавать такие вопросы... ohmy.gif

За ПВС бьют все, начиная с энергонадзора.
Забудьте о нем раз и навсегда.
Да, для монтажников удобней. Но разве объект строится для монтажников ?
И как потом объяснять погоревшим людишкам, что они погорели, потому что монтажникам было "так удобней".

Плюс немаловажно где находитесь. ВМоскве можно купить все, в том числе всякие LiYCY (TP) 2*2*0,5.
У нас - нет. Особенно, если нужно 125 м, а не километр.

Поэтому у нас набор такой: МКЭШ, КВВГнг, для RS485 - импорт или КИПЭВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 30.3.2007, 14:36
Сообщение #18


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Сергей Долганов @ Mar 30 2007, 14:57 )
UTP не рекомендую. Тощинькие проволочки быстро переламыватся.

Зато, дешево biggrin.gif

LiYCY (TP) 2*2*0,5 - 25руб/метр

Это то же самое, что поставить дешевый контроллер и потом мучиться с ним blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2007, 14:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Зато, дешево biggrin.gif

LiYCY (TP) 2*2*0,5 - 25руб/метр

Повторял ему Балда, с укоризной,
Не гонялся бы ты, поп, за дешивизной
(с) А.С. Пушкин wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 30.3.2007, 14:41
Сообщение #20


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Сергей Долганов @ Mar 30 2007, 15:39 )
Цитата
Зато, дешево biggrin.gif

LiYCY (TP) 2*2*0,5 - 25руб/метр

Повторял ему Балда, с укоризной,
Не гонялся бы ты, поп, за дешивизной
(с) А.С. Пушкин wink.gif

clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.3.2007, 19:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А для RS485 какой кабель лучше применять?


Вот этот.

Мы используем:

ВВГ, NYM - в качестве силового,

МКШ, МКЭШ - в качестве сигнального.

Так же иногда приходится использовать разные экзотические кабели, КГВЭВ например для частотных преобразователей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 30.3.2007, 22:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А почему это за ПВС пожарники "бьют"? По имеющимся у нас сертификатам он относится к категории "нг". Правда сертификатов на дымность и токсичность нет, поэтому его нельзя прокладывать на путях эвакуации. А вне этих путей, а тем более в пределах венткамеры - без проблем.
Для дискретных датчиков применяем ШВВП 2*0.75 и ПВС 2*0.75.
Для датчиков температуры - ПВС 2*0.75 и КОПЭВ 2*0.8 (2*1.0).
Магистрали сигналов - КВВГ.
Шины и информационные шлейфы - любая витая пара, в обозначении которой есть LSHF и пожарные сертификаты. От огнестойкости уходим с помощью инверсной логики - наши шлейфы в случае пожара не передают информации - они работают до него.
Сила вентустановок - ПВС и ВВГ.
Сила противодымной защиты - NYM.

ПВС в работе очень удобен, но гарантированный срок его службы - 6 лет, а ВВГ - 30 лет.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.3.2007, 23:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
ПВС в работе очень удобен, но гарантированный срок его службы - 6 лет


потому что это провод для бытовых переносных устойств...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cherny_*
сообщение 31.3.2007, 13:13
Сообщение #24





Guest Forum






1.Попробую суммировать по поводу прокладки силовых линий и на счет ПВС в частности.

Цитата
За ПВС бьют все, начиная с энергонадзора.
Забудьте о нем раз и навсегда.
Да, для монтажников удобней. Но разве объект строится для монтажников ?
И как потом объяснять погоревшим людишкам, что они погорели, потому что монтажникам было "так удобней".


Цитата
А почему это за ПВС пожарники "бьют"? По имеющимся у нас сертификатам он относится к категории "нг". Правда сертификатов на дымность и токсичность нет, поэтому его нельзя прокладывать на путях эвакуации. А вне этих путей, а тем более в пределах венткамеры - без проблем.


А вот еще такая ссылка. Нимал(может кто знает такую контору rolleyes.gif ) вывесил в разделе автоматика
http://www.nimal.ru/device/modul/nimal_a.pdf


Цитата
Сила вентустановок - ПВС и ВВГ.

Вот это особенно интересно для меня исходя из каких соображений выбирается ПВС или ВВГ
Если поподробнее остановитесь на этом буду благодарен.

На счет кабеля NYM более менее понятно.
ТО, что должно работать при пожаре должно запитываться NYM.

2. По поводу датчиков и и исполнительных механизмов.

С МКЭШ все понятно.

МКШ 2*0.5 и ПВС 2*0.75 в чем принципиальное отличие ?

3. От частотника до установки

Цитата
Так же иногда приходится использовать разные экзотические кабели, КГВЭВ например для частотных преобразователей.


Вы всегда используете такой кабель для частотников ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 31.3.2007, 14:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(olg2004 @ Mar 30 2007, 23:38 )
Цитата
ПВС в работе очень удобен, но гарантированный срок его службы - 6 лет

потому что это провод для бытовых переносных устойств...

А что бы такое бытовое переносное запитать через кабель ПВС5*16? smile.gif

По моему, указывается основное назначение кабеля, а применяться он может по усмотрению потребителя и с его ответственностью за соответствие условий эксплуатации и параметров кабеля. Чем принципиально отличаются условия в венткамере от бытовых? Они там даже стабильнее. А гибкость ПВС хорошо пригождается, когда установка при работе вибрирует. Может и для одножильных кабелей нет ничего страшного, но для гибких это еще менее критично.

"Вот это особенно интересно для меня исходя из каких соображений выбирается ПВС или ВВГ"
1. Сужение номенклатуры типов кабелей. 16мм2 максимальный для ПВС. Если сила укладывается в эти сечения, то он и идет.
2. Наличие на собственном складе, на объекте, у поставщиков.
3. Цена: ПВС примерно на 20% дороже.

Нередко объект пребывает в состоянии перманентного строительства - постоянные перепланировки, смены арендаторов и т.п. Вот здесь преимущества ПВС выходят на первый план - его легко демонтировать и использовать повторно. А у ВВГ один внешний вид после демонтажа заставляет относиться к нему с опаской. Одножильные провода после демонтажа могут быть либо переломаны сразу, либо на них возникает излом, который потом под нагрузкой все равно выгорает. Хорошо, если только он сам, хотя и это не хорошо.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.3.2007, 22:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А что бы такое бытовое переносное запитать через кабель ПВС5*16?


провод виниловый соеденительный - ПВС...

никогда не используется проектировщиками как основной питающий провод т.к. уступает трем ПВ 3 в трубе и отдельно ВВГ в токовой и температурной нагрузке ...

НО превосходит их в механической нагрузке на изоляцию ...

проводили эксперемент - ударом закрывали противопожарную дверь с ПВС 3х1,5 - хоть бы хрен не замыкания ни повреждения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.4.2007, 10:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вы всегда используете такой кабель для частотников ?


Странно, если Вы используете другие, обычно в руководстве к частотнику специально оговаривается использование экранированного кабеля между частотником и двигателем.

Цитата
Вот это особенно интересно для меня исходя из каких соображений выбирается ПВС или ВВГ
Если поподробнее остановитесь на этом буду благодарен.


Это же просто как 2х2:
ВВГ - для стационарной прокладки, ПВС - не для станционарной. Думаю сами догадаетесь какое между ними различие, к тому же Вам намекнули ниже с дверью и перепрокладкой.

Цитата
МКШ 2*0.5 и ПВС 2*0.75 в чем принципиальное отличие ?


МКШ - монтажный провод. Житы скручены между собой, сверху луженые. Лужение защищает от окисления меди, а скрутка защищает сигнал от помех. Для DPS это не имеет большого значения, а для датчиков 4-20 мА или 0-10В (при 3-х проводной схеме) - имеет.

Я например не вижу смысла использовать ПВС. Какой от него толк, если он на слабые токи, а из датчиков по нему желательно подключать только реле и термостаты. Я сразу остановился на МКШ 2х0,75 (0,5) для дискретных датчиков, МКЭШ 2х0,75 и выше по количеству жил для аналоговых датчиков и приводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Phelicks_*
сообщение 3.1.2008, 18:51
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 1.4.2007, 10:32) [snapback]108448[/snapback]
Я например не вижу смысла использовать ПВС. Какой от него толк, если он на слабые токи, а из датчиков по нему желательно подключать только реле и термостаты. Я сразу остановился на МКШ 2х0,75 (0,5) для дискретных датчиков, МКЭШ 2х0,75 и выше по количеству жил для аналоговых датчиков и приводов.

А с какой длины для аналоговых датчиков рекомендуется экранированный кабель ?
И заземляем экраны со стороны контроллеров только ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Micle
сообщение 19.2.2008, 22:22
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2006
Из: город Санкт-Петербург
Пользователь №: 3538



Про ПВС, ВВг видимо каму как нравится, а каким проводом в шкафу монтаж ведете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 20.2.2008, 6:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Цитата(Micle @ 19.2.2008, 22:22) [snapback]223577[/snapback]
Про ПВС, ВВг видимо каму как нравится, а каким проводом в шкафу монтаж ведете?

ПВ3
Хотя видел умельцев, которые работают жестким провоодом. Не понял как у них вообще что-то получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.2.2008, 18:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Провод ПВ3, ПВ4 используем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 21.2.2008, 21:40
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(mich_vk @ 20.2.2008, 8:58) [snapback]223647[/snapback]
ПВ3
Хотя видел умельцев, которые работают жестким провоодом. Не понял как у них вообще что-то получается.

без проблем, по коробам даже легче прокладывать(в шкапчиках) smile.gif пальцы качай smile.gif
ПВ1 использую (0.75-1) для разводки в шкафу, а на дверку шкафа бросаю ПВ3,
кстати ПВ3 очень плохо просовываеца под пружинные клеммы(на сименах серии Синко700)
да и у нас в оренбурге есть только ПВС, ПВ1,3 и все sad.gif (в смысле для нашего профиля)

Сообщение отредактировал tripleks - 21.2.2008, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 22.2.2008, 10:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(cherny @ 30.3.2007, 15:15) [snapback]107899[/snapback]
1.В качестве сигнальных кабелей мы используем следующие
-ПВС 2*0.75 для обычных PT1000 или 10 Ком
-МКЭШ 2*075 для датчиков типа ДТС50
-КММ (микрофонный кабель) непомню где, но тоже где то использовали.
-Кввг в качестве многожильного.

А есть еще такой кабель КСПВ и КСПЭВ Он вроде как для датчиков сигнализации. Вопрос: Есть ли какие-то ограничения на его использование для датчиков типа PT1000 ,10 Ком и т.д. ?
2.по силовой части.
-В основном используем ПВС.
-Ну и периодически ВВГ нг или ВВГ нг (LS)

ПВС во многих случаях более приятен.
Например:
вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально.
ВВГ начинается с сечения 1.5 да и одножильный к тому же что тоже не добавляет радости.



А как же пункт 2.1.14 ПУЭ:
Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 мм2
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 мм2

На него никто не смотри?
Сегодня в ростехнадзоре был, сказали если что допускают ПВС в качестве силового, если сечение не меньше 1,5 мм2.

И глава ПУЭ 3.4 Вторичные цепи тоже очень интересненькая smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KlimC_*
сообщение 30.6.2008, 18:37
Сообщение #34





Guest Forum






К сожалению, читая тему, вот на 200 % неопределится, ВВГ, ПВС, ВВГ нг, или ПВ-3, я лично считаю что применение ПВС недопустимо в силовых цепях, кроме этогу у него есть чёткое предписание, для сетей освещения и то что он непредназначен для замоноличивания, вот буквально сегодня предложил, давайте говорю в гофре проведём ПВ-3, прораб сразу сказал нэт, гофра горит, и короче кабель к ней прылыпнет, и зачем та гофра, а протянул уже ряд обьектов, вот как тут быть, может кто то максимально компетентно ответить, распечатаю, принесу, скажу вот, меня неслушаешь, почытай, что люди пишут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 30.6.2008, 20:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



2 KlimC.
Нормативные документы здесь и в начатой тобой теме упомянуты.
Из практики: ВВГ - для внешних проводок, или, если так можно выразиться, "подводок": от ПС к ВРУ, от ГРЩ к ВРУ и т.п. ВВГ можно дополнительно не защищать (кроме как от механических повреждений).
ПВС - для внутренних проводок за подвесным потолком в гофре. На гофру Одесского завода дают пожарный сертификат.
Внутри помещений, если за гипсом, без разницы, но ВВГ дешевле, в пластиковых кабель-каналах в общем-то тоже без разницы.
ПВ3 - для линий заземления оборудования внутри помещений, снаружи ВВГ 1 х "нужное сечение".
Если проводки в замоноличеных каналах (трубах), так и вообще "лапша" сойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 1.7.2008, 8:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Для датчиков KLMA 2x0.8+0.8 или KLMA 2x0.8+0.8
Сигнальные NOMAK
Многопарные для дачиков или 485, KJAAM

Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 1.7.2008, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buzz
сообщение 1.7.2008, 16:04
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225



Цитата(Mike Osokin @ 30.3.2007, 16:55) [snapback]107918[/snapback]
А для RS485 какой кабель лучше применять?

П-296
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 1.7.2008, 16:09
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



[quote]П-296/quote]
Типун Вам на язык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rgb
сообщение 2.7.2008, 5:44
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 20223



датчики, им - КВВГЭ медный
для RS485 - КУПЭВ
в шкафу - RCA-20 кетай какой та laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 2.7.2008, 7:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



П-296... ну если 485-тый надо протянуть по тайге пару километров... тогда может быть smile.gif А так... монтажные организации вас предадут анафеме и прилюдно высекут отрезком этого кабеля. 11 мм наружный диаметр, наружная оплётка со сталью.... Может с П-274 перепутали? Но того понадобится два в большинстве случаев.
На RS-485 я закладываю КВП-5е 1х2х0,52 если объединять "минусы" не нужно, а вообще - КВП-5е 2х2х0,52. Пока не жаловались. Питание ШВВП, ПВС (в последнее время - ПУГНП), сигнальные - КСВВ ибо есть сертификат пожарный (но удобнее работать с КСПВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 15.7.2008, 15:10
Сообщение #41





Guest Forum






Для аналоговых датчиков используем КММ, для RS - КИПЭВ, внутри шкафа ПВ3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 22.12.2010, 8:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Есть ли какие нормы на выбор кабелей для систем автоматизации, слаботочных и т.п. в общественных зданиях? А именно, интересует, требуются ли наличие пож сертификатов на кабели? Требуются ли исполнения нг, ls и т.п.
С силовыми понятно, в СП31 есть указания. А как быть с слаботочными? для систем автоматизации, для СКС, контроль доступа и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 12.1.2011, 13:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



сам же и отвечу.
есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там указаны преимущественное применение кабельных изделий. Из него следует что абсолютно все кабели для жилых и общ-ых зданий должный быть как минимум нг-LS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.1.2011, 15:47
Сообщение #44


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Интересно, за 3 года существования темы никто не сделал акцент на том, что ПВС используют именно потому, что он гибкий и это очень удобно, особенно при подключении датчиков и механизмов в сложных местах.
ОК, пусть этот провод предназначен для изготовления шнуров переносных бытовых (и не очень бытовых - 5х16) приборов и на другое не рассчитан, но тогда назовите мне его общедоступный монтажный аналог? (Понятное дело, многожильный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.1.2011, 16:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Интересно, за 3 года существования темы никто не сделал акцент на том, что ПВС используют именно потому, что он гибкий и это очень удобно, особенно при подключении датчиков и механизмов в сложных местах.
ОК, пусть этот провод предназначен для изготовления шнуров переносных бытовых (и не очень бытовых - 5х16) приборов и на другое не рассчитан, но тогда назовите мне его общедоступный монтажный аналог? (Понятное дело, многожильный)


ПВС - помойка и признак шараш-монтажки, таджик и молдав-строя. Единственное что Вы правильно указали - общедоступность. На каждом строительном рынке, непонятно кем и где сделанный. Кстати Ваши монтажники имеют обжимку и полный набор наконечником для работы с этим кабелем (как минимум втулочные и кольцевые изолированные наконечники)? Уверен что нет smile.gif

Правильные аналоги перечислялись неоднократно:

1. КГВВнг-LS - сила.
2. КДВВГ, КДВЭВГ / МКШ, МКЭШ - слаботочка.

Сообщение отредактировал Abysmo - 12.1.2011, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.1.2011, 17:01
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
сам же и отвечу.
есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там указаны преимущественное применение кабельных изделий. Из него следует что абсолютно все кабели для жилых и общ-ых зданий должный быть как минимум нг-LS.


А что там сказано насчет слаботочки? Всего, что ниже так сказать 24V? Раньше было требование при групповой прокладке отдельный несгораемый короб/лоток отдельно от силового кабеля здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 20.1.2011, 11:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 20:01) *
А что там сказано насчет слаботочки? Всего, что ниже так сказать 24V? Раньше было требование при групповой прокладке отдельный несгораемый короб/лоток отдельно от силового кабеля здания.


Ну вообще там нет разделения на силовой/слаботочный. там фигурирует понятие кабельное изделие и есть его определение:кабельное изделие: Изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью. Так что слаботочные кабели тоже попадают под это определение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 20.1.2011, 12:50
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



День добрый!
А вот объясните мне наивному , каким таким волшебным образом "завивание" проводов ( МКШ например) спасает от помех??? у нас ведб не RS485 ( где сигналы в противофазе)? из-за "завивки"( длина кабеля увеличивается" мы получаем дополнительную ёмкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 20.1.2011, 16:14
Сообщение #49


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Наш вариант по применению кабелей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.rar ( 9,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.1.2011, 21:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые позиции в списке недешевые...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 23.1.2011, 13:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 16:35) *
ПВС - помойка и признак шараш-монтажки, таджик и молдав-строя. Единственное что Вы правильно указали - общедоступность. На каждом строительном рынке, непонятно кем и где сделанный. Кстати Ваши монтажники имеют обжимку и полный набор наконечником для работы с этим кабелем (как минимум втулочные и кольцевые изолированные наконечники)? Уверен что нет smile.gif

Правильные аналоги перечислялись неоднократно:

1. КГВВнг-LS - сила.
2. КДВВГ, КДВЭВГ / МКШ, МКЭШ - слаботочка.

Я с вами согласен, но есть несколько проблем.
1. Эти кабели не всегда быстро доставляют( где мне их взять в краснодарском крае???) без бешеной накрутки?
2. Клиенты сами заказывают музыку и сами решают вопросы с пожарниками и прочими органами.( тут отговаривать смысла нет при условию, что документально нет подтверждения электромонтажных работ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 24.1.2011, 10:16
Сообщение #52


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Abysmo @ 20.1.2011, 21:13) *
У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые позиции в списке недешевые...


К тому же не все позиции доступны с быстрым сроком поставки, но деваться некуда - сейчас работаем, чтобы совместить приятное с полезным - и тип кабеля учесть и в наличии иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 24.4.2011, 11:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



А какой есть мягкий кабель для электропитания двигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 24.4.2011, 13:01
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



...как альтернатива ПВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 25.4.2011, 11:36
Сообщение #55


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(jakudzaa @ 24.4.2011, 12:45) *
А какой есть мягкий кабель для электропитания двигателей?

КГВЭВнг например, его можно и без экрана брать, если что... Ну или совсем бюджетно если, то КГ http://www.elektrocabel.ru/catalog/kabel-kg/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 25.4.2011, 12:29
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Сколько людей столько мнений. Вспомнилась такая история:

Зачет по электротехнике. Преподаватель - студенту:
- Расскажите мне про трехфазную сеть.
- Ну, трехфазная сеть состоит из трех проводов.
- Правильно, дальше.
- По первому проводу течет напряжение, по второму - ток, а по третьему - косинус фи.
- ЭТО КАК?!
- Ну как, как....Косинусом вперед разумеется. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 25.4.2011, 20:30
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(serjic @ 20.1.2011, 12:50) *
День добрый!
А вот объясните мне наивному , каким таким волшебным образом "завивание" проводов ( МКШ например) спасает от помех??? у нас ведб не RS485 ( где сигналы в противофазе)? из-за "завивки"( длина кабеля увеличивается" мы получаем дополнительную ёмкость.


Никакого волшебства, только научная фантастика )

Витая пара нечувствительна к магнитному полю, длина волны которого значительно превышает длину шага витка провода. Это объясняется тем, что наводимое напряжение в разных витках имеет противоположную полярность и таким образом компенсируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 1:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных