Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети |
|
|
|
5.4.2007, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
Вопрос к тем кто хорошо разбирается в расчетах внутрянки) Возможно ли подобрать водомер, то есть определить диаметр условного прохода и проверить как там в снипе написано) не делая полного гидравлического расчета, то есть без построения аксонометрической схемы, разбивки на участки и тд?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
5.4.2007, 14:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Конечно
|
|
|
|
|
5.4.2007, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
от спасибо)) а если бы еще хоть примерный алгоритм написали то спасли бы человека почти от гибели)))
|
|
|
|
|
5.4.2007, 14:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 15:34 ) Конечно  а как это возможно??? :wacko: Добавлено - 15:37 Цитата(Dimmm @ Apr 5 2007, 15:37 ) от спасибо)) а если бы еще хоть примерный алгоритм написали то спасли бы человека почти от гибели))) нужен только расход через счетчик
|
|
|
|
|
5.4.2007, 14:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какой ещё алгоритм? Параметры, по которым считают счётчик (см. СНиП) вполне возможно получить и без детальных гидравлических расчётов и построения аксонометрий.
|
|
|
|
|
5.4.2007, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
А может у кого то есть пример рассчета водопровода какого нибудь общественного здания? если пришлете или выложите буду очень благодарен
|
|
|
|
|
6.4.2007, 6:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Dimmm @ Apr 5 2007, 18:30 ) А может у кого то есть пример рассчета водопровода какого нибудь общественного здания? гидравлического расчета всего здания?
|
|
|
|
|
6.4.2007, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Dimmm @ Apr 5 2007, 18:30 ) А может у кого то есть пример рассчета водопровода какого нибудь общественного здания? если пришлете или выложите буду очень благодарен  В книгохранилище были выложены "Рекомендации по определению расчетных расходов в системах ВК", поищите. Там есть пример расчета расходов для общественного здания. Dimmm, и хоть модератор вчера вечером почистил Ваши обвинения, лучше больше так не делайте. Я написала для Вас там хорошие слова, но, к сожалению, Вы уже ушли вчера. Здесь с тем кто вежлив и корректен, всегда обходятся хорошо и по мере сил помогают.
|
|
|
|
|
6.4.2007, 10:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Оля, я успел почитать Ваши слова  Блин, приятно, когда тебя хвалит умная и красивая женщина
|
|
|
|
|
6.4.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
спасибо Ольга, полазил по книгохранилищу нашел пару очень интересных для себя книжек) а чистить модераторам там ствсем ничего не нужно было, все было культурно но разве может чуть неприятно, но ладна, проехали
|
|
|
|
|
11.4.2007, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
И все таки по повод расчета холодного водопровода, нашел тут в инете каки то примеры из студенческих курсовых, было бы оч интересно услышать коментарии делают так сейчас или нет? и насколько это правильный расчет , а если неправильный то где самая большая "неправильность" ) пример расчета 200 кб
Прикрепленные файлы
8.doc ( 200,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 577
|
|
|
|
|
11.4.2007, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Dimmm @ Apr 11 2007, 17:33 ) И все таки по повод расчета холодного водопровода, нашел тут в инете каки то примеры из студенческих курсовых, было бы оч интересно услышать коментарии делают так сейчас или нет? и насколько это правильный расчет , а если неправильный то где самая большая "неправильность" )
пример расчета 200 кб Очень понравилось вот это: "Список литературы Для подготовки данной работы былииспользованы материалы с сайта http://www.shpora-zon.narod.ru/" И еще вот это: " Водоснабжение. Курсовая работа. Графическая часть представлена вформате А1 и включает в себя: - План типового этажа с размещениемсанитарно-технического оборудования и трубопроводов. М 1:100 - План подвала с указанием трассировкисистем водоснабжения и канализации, размещения вводов и выпусков, водомерныхузлов. М 1:100 - План кровли с изображением изломовкровли, уклонов, водосточных воронок, вытяжных частей канализационных стояков идр. М 1:100- Аксонометрическая схема водопровода - Аксонометрическая схема канализации- Монтажный план санитарно –технического узла. М 1:20 - Генплан участка М 1:500 - Продольный профиль наружной сетиканализации." Написали про все, что сумели узнать, вероятно! Dimmm, зачем Вам все это? Что Вы делаете? Вам надо состряпать курсовик? Или Вы уже инженер? Вы нашли в книгохранилише рекомендации по расчету ВК?
|
|
|
|
|
11.4.2007, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
Нашел Абрамова, почитал, очень хорошо написано но тяжело вникнуть читая с монитора а распечатать нет возможности, а насчет того зачем мне єто все надо отвечу, вуз я закончил довольно давно но по специальности не работал, но вот теперь надо разобраться. то что в курсовике халтура то понятно)) потому мне и хотелось бы посмотреть расчеты которые делают проектировщики, но так как ничего другого не нашел то решил спросить возможно есть что то похожее на правду)
|
|
|
|
|
11.4.2007, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Dimmm @ Apr 11 2007, 19:39 ) вуз я закончил довольно давно но по специальности не работал, но вот теперь надо разобраться. Понятно! Скачайте вот это и рассчитайте как там написано и все будет у Вас хорошо! Там есть Ваше общественное здание. Размер 240 Кб
|
|
|
|
|
12.4.2007, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
OlgaO, спасибо Вам большое!! это именно то что я так долго искал!
|
|
|
|
|
12.4.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Dimmm @ Apr 12 2007, 11:20 ) OlgaO, спасибо Вам большое!! это именно то что я так долго искал!  Dimmm, пожалуйста! Только если бы Вы внимательно порылись в книгохранилище, то еще неделю назад могли бы это получить (тогда когда я написала первое сообщение, т.е. 6 апреля). Удачи в расчетах!
|
|
|
|
|
13.4.2007, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
Здрасте всем еще раз! наверное устали читать мои глупые вопросы но не могу не спросить, как возможно определить вероятность действи приборов не зная количество людей?
|
|
|
|
|
13.4.2007, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 12:32 ) как возможно определить вероятность действи приборов не зная количество людей? Никак! Вы же в формуле используете норму из СНиПа, которая дана на одного потребителя!
|
|
|
|
|
13.4.2007, 13:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 12:32 ) Здрасте всем еще раз! наверное устали читать мои глупые вопросы но не могу не спросить, как возможно определить вероятность действи приборов не зная количество людей? Сейчас, наверное, сострю. Можно. Если Вы считаете общепит - там блюда.
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
[quote=OlgaO,Apr 13 2007, 14:31 ] [/QUOTE] Никак! Вы же в формуле используете норму из СНиПа, которая дана на одного потребителя! [/quote] я тоже так думаю) то есть нужно знать количество людей, какой водопотребитель и количество сан приборов. а насколько важно какие это санприборы(туалеты умывальники и т.д?) все вопросы придумываю не просто так, мой главспец мне сказала сделать расчет не по людям а именно по приборам, в зависимости от количества унитазов душей и тд и неважно сколько там будет людей, но как это сделать че то до меня ну никак не доходит) а по рекомендациям которые вы выложили сделел расчет и как по мне он есть самый правильный Добавлено - 15:02 [quote=Михаил I,Apr 13 2007, 14:34 ] Сейчас, наверное, сострю. Можно. Если Вы считаете общепит - там блюда. [/quote] ага, и посадочные места еще)
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ваш глав. спец Вас обманывает. Имея только число приборов Вы не сможете расчитать ничего. Исключение - души в спортзалах и цехах. Сан. приборы важны только при расчете секундного расхода канализации, когда вы прибавляете залповый сброс (1,6 - для унитаза, 0,3 - для мойки и.т.д.). Для расчета вероятности Вам необходимо число потребителя. Для расчета расходов- число поторебителей. Для гидравлического расчета и расчета потерь в системе Вам необходимо и число потребителей и число приборов.
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, есть же в СНиПе примечание, что это можно игнорировать. Принять одно, равное другому и всё. Можно вообще не считать, а принять расход. В чём проблема то?
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 15:12 ) Принять одно, равное другому и всё. Получится больше.
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну и что? Норматив позволяет. Всё равно расчёт вероятностный. Щас инж. придёт - расскажет Вам, как это строят
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
у меня тут параллельный вопрос был, студентам не смог ответить. мы считаем максимальный секундный расход через вероятность. а как сосчитать минимальный секундный расход?
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967

|
я так понял считать можно по разному, главное не противречить снипу и все будет правильно) а из всего вышесказанного я так понял что либо главспец у меня глупый, либо проверяют на устойчивость, либо выжить пытаются)))
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 15:28 ) я так понял считать можно по разному, главное знать почему сосчитал именно так, а не по-другому. и умень обосновать СНиПом. Можно и гл. спеца обломать
|
|
|
|
|
13.4.2007, 14:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а как сосчитать минимальный секундный расход? Теми же вероятностями  Минимум - ноль. Потом - расход одного крана, двух, и так далее. Вот и протечки исхитрились посчитать. Только зачем? Что Вы будете делать с минимальным расходом?
|
|
|
|
|
13.4.2007, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 15:12 ) Ну, есть же в СНиПе примечание, что это можно игнорировать. Принять одно, равное другому и всё. Андрей, ничего не поняла, откровенно говоря. Вы о том, что N-количество приборов можно не знать? Это да! Это примечание 1 п.3.4 СНиП внутрянки. А количество потребителей (чтобы это ни было: человеки или блюда) знать надо при любом раскладе! Dimmm, метода приведенная в рекомендациях полностью совпадает с методой СНиПа внутрянки. Ваш главспец не может требовать расчет, не соответствующий требованиям СНиПа.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|