Дренажный приямок после срабатывания АУПТ |
|
|
|
6.4.2007, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
6.4.2007, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 ) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый. на 5-10 минутную производительность насоса объём приямка согласно СНиП
|
|
|
|
|
7.4.2007, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(AlexStar @ Apr 6 2007, 12:07 ) Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 ) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый. на 5-10 минутную производительность насоса объём приямка согласно СНиП это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?  :wacko: дайте плз ссылочку
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.4.2007, 21:42
|
Guest Forum

|
Цитата(B747 @ Apr 7 2007, 21:33 ) это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?  :wacko: дайте плз ссылочку ыыыыы.... это что за насос такой? раз в 5 больше приямка...
|
|
|
|
|
7.4.2007, 21:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Коллеги, производительность системы АПТ выбирается по другим критериям. А уж под неё - приямок. Окачивающий насос обычно берут по производительности АПТ, приямок, исходя из возможных включений насоса в час (пятиминутный приямок был по другим насосам рекомендован). К тому же, АТП не везде же сразу сработает и не в один приямок это всё потечёт?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.4.2007, 22:05
|
Guest Forum

|
400 кубов... ыыыыыы... я в панике.... заплывы можно будет совершать...
|
|
|
|
|
7.4.2007, 22:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, либо Крокус погорячился, либо тушит нечто эксклюзивное...
|
|
|
|
|
7.4.2007, 22:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата У меня автостоянка 1580 м2 Я пропустил эту фразу
|
|
|
|
|
8.4.2007, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Apr 7 2007, 22:58 ) Коллеги, производительность системы АПТ выбирается по другим критериям. Я смотрю Андрей Вас пожарная тематика тоже заинтересовала
|
|
|
|
|
8.4.2007, 8:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да нет, просто время было, вот и залез. Скучный этот раздел какой то, не люблю сюда ходить
|
|
|
|
|
8.4.2007, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
[QUOTE=B747,Apr 7 2007, 21:33 ] это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?  :wacko: зачем делать один приямок? Может, сделать 4 по углам. Или лучше по периметру водоперехватывающий лоток...Там самотёком нельзя всё отвести?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 9:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Может, сделать 4 по углам И воткнуть четыре насоса?
|
|
|
|
|
8.4.2007, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 10:11 ) И воткнуть четыре насоса? да, и не городить бассейн.
|
|
|
|
|
8.4.2007, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 ) Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. В НПБ не то в 110 не то в 105.
|
|
|
|
Гость_Klim-home_*
|
11.4.2007, 9:51
|
Guest Forum

|
может быть подойдет п.7.15 СНиП 2.04.02-84* ".....При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат."
Александр-технолог:
может быть пункты укажете?
НПБ 110 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
НПБ 105 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
|
|
|
|
|
11.4.2007, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Простите, ошибся, речь о приямке идет в (МГСН) 5.01-01 "СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" п. 3.13
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|