Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, какой расход закладывается на поливку окружающей территории здания при проектировании ВК? И как я понимаю расход на поливку территории суммируется с общим расходом на хоз-питьевые нужды здания чтоб получить общий расход на вводе здания? Если не прав поправте пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 72)
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:17
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Расходы в СНиПе. Прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 6.4.2007, 15:20
Сообщение #3





Guest Forum






В каком СНиПе???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:42
Сообщение #4





Guest Forum






3 литра на метр квадратный это будет верный расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:46
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП 2.04.02-84
Таблица 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:48
Сообщение #6





Guest Forum






От всей души благодарю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:50
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мне бы Ваши проблемы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:53
Сообщение #8





Guest Forum






Да вся проблема в том что я взялся за это дело впервые а сроки сжаты до минимума...вот седня нада дать расход по воде для получения ТУ...скажите пожалуйста я же могу взятые с таблицы л/сут перевести в м3/час считая что поток равномерный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:57
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Для ТУ нужны кубы в сутки. Возьмите таблицу с сайта Мосводоканала и заполните её со СНиПом в руках. Ещё Вам нужен СНиП на внутрянку.
Будут вопросы - пишите, вечером отвечу. Сейчас убегаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 16:04
Сообщение #10





Guest Forum






Я всегда знал: мир не без добрых людей!!!))) Еще раз от души!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 7.4.2007, 9:15
Сообщение #11





Guest Forum






Будьте внимательны! Если полив территории частного дома с водозабором из скважины. Производительность скважины бывает ограничена. Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2007, 11:02
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
нада дать расход по воде для получения ТУ

Кака скважина? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 7.4.2007, 12:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(VKV @ Apr 7 2007, 10:15 )
Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.

Это как? Если насос дает определенный расход, то как система полива заберет еще больший расход. И почему насос выходит из строя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.4.2007, 15:48
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 7 2007, 13:30 )
Цитата(VKV @ Apr 7 2007, 10:15 )
Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.

Это как? Если насос дает определенный расход, то как система полива заберет еще больший расход. И почему насос выходит из строя?

Это даже я знаю... если производительность насоса и потребление системы выше дебета скважины - насос начинает частенько выходить в аварию по сухому ходу... а там водичка набежала, и опять пуск, и практически сразу стоп по с.х... не хорошо это для насоса... проблемно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.4.2007, 17:11
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
превышения расхода системы над производительностью насоса.

Это случай, при котором насос не сможет дать больше, и никакого превышения не будет. Максимально, что можно взять из системы - то, что насос в состоянии подать.
Цитата
если производительность насоса и потребление системы выше дебета скважины
Совсем другой случай...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 7.4.2007, 17:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Я про это же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 7.4.2007, 23:49
Сообщение #17





Guest Forum






Все очень просто:
1) Если дебет позволяет, а производительность насоса - нет, то скважнику приходится молотить максимальный расход (т.е. в нижней точке характеристики) продолжительное время - движок вылетает...
2) Если дебет мал, что ясно только после прокачки скважины - частое срабатывание защиты по сухому ходу - движок вылетает...
Поверьте, сталкиваемся с такими ситуациями очень часто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:14
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Поверьте, сталкиваемся с такими ситуациями очень часто

Кто бы сомневался biggrin.gif Однако, не могли бы Вы пояснить, почему
Цитата
движок вылетает...
при работе насоса в нижней точке характеристики, если она находится в рабочей зоне насоса? Или Вы о работе за пределами этой зоны? Кстати, грюн как то не любит распространяться про рабочий диапазон. Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Простите, сново не понял. Работает насос в систему с определенной рабочей точкой, которая определяется пересечением характеристик совместной работы насосов и водоводов. Причем здесь повышенный расход у насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:21
Сообщение #20





Guest Forum






Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики - насос не в режиме. При установленном стандартном электродвигателе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



И почему движок вылетает? Неправильно подобран двигатель у насоса? И у какого производителя насосов такое происходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:23
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Причем здесь повышенный расход у насоса.

Цитата
Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики

Поговорили.... biggrin.gif
расскажите, как ограничить напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:21 )
Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики - насос не в режиме.

Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:26
Сообщение #24





Guest Forum






Например, прикрыть задвижку, перед которой - контрольный манометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:27
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:26 )
Например, прикрыть задвижку, перед которой - контрольный манометр.

Мы увеличим давление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:29
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Например, прикрыть задвижку

Прикрыть задвижку - это создать дополнительное сопротивление, на которое насос отреагирует перемещением по кривой в точку БОЛЬШЕГО напора. А вы говорите об ограничении напора. Непонимайки какие то, однако... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:30
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:23 )
И почему движок вылетает? Неправильно подобран двигатель у насоса? И у какого производителя насосов такое происходит?

Если насос работает за пределами гарантированной производителем характеристики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:30
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Во, и Шурик согласен biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Стесняюсь спросить, а что такое контрольный манометр. Про контрольный выстрел знаю, но манометр smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:31
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Если насос работает за пределами гарантированной производителем характеристики

А какой же дурак его за пределами гонять будет?

Добавлено - 01:32
Цитата
но манометр

clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:33
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:25 )
Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный

Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Ну и почему насос должен выходить за эту характеристику. Ну допустим насос вышел за так называемую "гарантируемую рабочую характеристику", что дальше-нагрузка на двигатель расчетная, частота вращения не меняется, что происходит с двигателем?

Добавлено - 01:36
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:33 )
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:25 )
Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный

Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход

Уже теплее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:36
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход

И чё? Сгорит движок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:39
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:31 )
А какой же дурак его за пределами гонять будет?

Часенько бывают ситуации, при которых ничего не подозревающий хозяин котеджа, включает на всю катушку систему полива....
которая, почему-то по производительности больше производительности водозабора.
Кто дурак разберитесь сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:42
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:39 )
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:31 )
А какой же дурак его за пределами гонять будет?

Часенько бывают ситуации, при которых ничего не подозревающий хозяин котеджа, включает на всю катушку систему полива....
которая, почему-то по производительности больше производительности водозабора.

Ну включает хозян коттеджа систему полива, из трубы не вытечет воды больше, чем может дать насос. Причем здесь двигатель этого насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:43
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:36 )
И чё? Сгорит движок?

Ни разу не пробовали разгоняться на авто на пятой с места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Или у Вас два насоса-один в скважине, а другой в системе полива?

Добавлено - 01:45
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:43 )
Ни разу не пробовали разгоняться на авто на пятой с места?

Пробовал, не пойму причем здесь насос. Речь в этом случае идет о коробке и передаточном числе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:46
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:42 )
Ну включает хозян коттеджа систему полива, из трубы не вытечет воды больше, чем может дать насос. Причем здесь двигатель этого насоса?

Когда-нибудь слышали о том, как дизель в разнос выходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Константин скажите пожалуйста, что происходит с двигателем насоса. И еще вопрос Вам фамилия Бернулли ничего не говорит?

Добавлено - 01:49
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:46 )
Когда-нибудь слышали о том, как дизель в разнос выходит?

Слышал, это когда в саляру добавляют чуть больше бензина и двигатель идет в разнос. Но причем здесь двигатель насоса-частота тока в сети ведь не меняется, напряжение тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:49
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:43 )
Пробовал, не пойму причем здесь насос. Речь в этом случае идет о коробке и передаточном числе.

Речь идет о перегрузках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:51
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:49 )
Речь идет о перегрузках

О каких перегрузках идет речь, и с чем они связаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:54
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:47 )
Слышал, это когда в саляру добавляют чуть больше бензина и двигатель идет в разнос. Но причем здесь двигатель насоса-частота тока в сети ведь не меняется, напряжение тоже.

это не саляра с бензином, это отсутсвие тормоза

Добавлено - 02:00
Один знакомый препод объяснял студентам принцип работы транзистора на примере работы сливного бачка унитаза, до всех доходило.
А во дворе у нас дед с собочкой гуляет - Бернулин фомилия его
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 1:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:54 )
Один знакомый препод объяснял студентам принцип работы транзистора на примере работы сливного бачка унитаза, до всех доходило.
А во дворе у нас дед с собочкой гуляет - Бернулин фомилия его

Приятно было познакомится Константин. А про Бернулли все таки советую узнать-кто такой и чем знаменит. И словосочетание "контрольный манометр" в среде инженеров также рекомендую забыть. Мы же не клиенты в конце концов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 8:08
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Приятно было познакомится Константин.

О, уже познакомились biggrin.gif Это хорошо.
Пока не пришёл Игорь, позволю себе пару слов. Если у клиента в скважине стоит насос с производительностью, большей её дебита, виноват проектировщик или менеджер, запаривший этот насос и ничего не сказавший о необходимости ограничения подачи. Ибо взять из системы больше, чем подаёт насос, невозможно.
Хотелось бы всё же услышать ответ по существу. О работе насоса за пределами рабочей зоны и методах аппаратного ограничения оного. Многим будет полезно.
Вот представьте себе картину. Погружник работает напрямую в водораспределительную сеть. Он подобран так, что при расчётном водоразборе находится в точке оптимума (середина рабочей зоны). Но случается великий праздник, и люди открывают все краны одновременно. Насос уходит вниз по кривой. Подача увеличивается и покидает рабочую зону. Что делать? Отключать насос по давлению и прекращать тем самым этот праздник воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 8:57
Сообщение #45





Guest Forum






В этом плане хорош частотник, который ограничит максимальную мощность и защитит привод, так же может увеличить частоту переменного тока до 60 Гц (при необходимости) увеличив частоту вращения - подачу - напор. Но не стоит этим злоупотреблять. А лучше отключить некоторые потребители. И стоит ли того этот праздник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 9:09
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
И стоит ли того этот праздник?

Ну, вопрос то не в цене праздника biggrin.gif Вы что, будете бегать по посёлку и разъяснять про характеристику насоса? В идеале, если есть сто кранов, из них должна течь вода, даже если они все открыты. Частотник защитит насос, но жителям без воды будет некомфортно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.4.2007, 10:02
Сообщение #47





Guest Forum






Проблема в общем подходе... Как обычно происходит? Приходит Заказчик, ожидающий шо щас его разведут на бабки, к диллеру...

- Мне нужен насос для моего домика...
- Скока точек водоразбора?
- Да немного... к тому же мы практически не моемся...
- Ну, конкретнее, плиззз
- Ну, две.. может три...
- Тоесть кухня, умывальник, душик...?
- эээ... ишо в гараже... но им раз в полгода пользоваться будем...
- Может еще где?
- нееее, больше нету...

Вот Вам SQ 3-70, его хватит...

Прошло пол-года... насос сдох... едет на место сервис... и шо он видит???

Стоит замок четырех-этажный, 6 спален со своими санузлами, автоматический полив двух гектаров лужаек, прислуга моет в гараже 8 джипов, искуственная река с водопадами через участок и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 15:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Лично у меня теперь возникли сомнения по поводу некоторых производителей насосов. Получается,что инженеры, при проектировании насосного агрегата, подбирают двигатель к насосу без запаса по мощности. Или здесь дело в другом? Ладно хорошо, допустим проектировщик или манагер неправильно подобрал насос, ну вместо 30 кубов в час выбрал 15 кубов в час. Хозяин насоса открывает все краны в своем доме и на улице и что, суммарный расход из кранов будет больше 15 кубов в час? Не верю, максимум на 10% больше. Я согласен, что потребляемый ток на двигателе увеличится, но что бы это привело к сгоранию двигателя, который подобран наверняка с запасом-верится в это с трудом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.4.2007, 15:59
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 16:24 )
Лично у меня теперь возникли сомнения по поводу некоторых производителей насосов.

Ставить переразмеренные двигатели на насосы - экономически не выгодно... Представьте себе, что при промышленных объемах - это лишние тонны совсем не дешевой меди, трансформаторной стали и т.п... Цена такого решения резко возрастает... а на рынке валом дешевых, некачественных поделок... и, если на сегодняшний день разница в цене между "китайщиной" и реальным брендом в разы, и уже заставляет некоторых задумываться о целесообразности приобретения качественного продукта, то с увеличением запаса по мощности разница в цене достигнет порядка и выше... Для нашей страны - это критично, так как сейчас не в моде работать на одном месте десятилетиями... и огромный рынок труда, особенно для манагеров... ему главное указать на моментальную экономию и выхватить свой откат... а дальше трава не расти... Поэтому солидные производители и разрываются между двумя критериями - цена и запас надежности...

А вот попробуйте (это возможно) заказать грюнду насос с требуемым запасом. Легко, тока цена будет явно выше стандартной.

ЗЫ. По поводу манагеров - касается почти всего мира, практически все третьи страны, весь восток однозначно - по принципу Ходжи Насредина - кто-то все равно сдохнет... или шах, или ишак...
По этому и стабильны тока Европа и США, Канада... а остальные "кручу, верчу, обмануть хочу"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 20:37
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(Игорь Борисов @ Apr 8 2007, 16:59 )
Представьте себе, что при промышленных объемах - это лишние тонны совсем не дешевой меди, трансформаторной стали и т.п...

Вопрос конечно интересный, но во первых имя фирмы, во вторых вы будете покупать насос у фирмы, которая говорит, если вы увеличите расход, то Ваш насос сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.4.2007, 20:40
Сообщение #51





Guest Forum






Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального? Вы же не пытаетесь нагрузить жигули как КАМАЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 20:51
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Насколько я понимаю, рабочая зона есть у любого насоса, вне зависимости от производителя. Но вот как защитить насос от выхода из неё? Отключать по давлению? Тогда прекращается водоразбор вообще.
Это я к вопросу прямой запитки сети из скважины, без резервуара. Счас зело модно стало... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 20:56
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(Игорь Борисов @ Apr 8 2007, 21:40 )
Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального?

Фирма дает характеристики насоса исходя из эксперементальных натурных испытаний. Больше насос не сможет дать (угол атаки лопастей рабочего колеса, диаметр рабочего колеса) и что получается-двигатель подбирается не по крутящему моменту и нагрузке на вал, а по каким то другим критериям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 21:01
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Комплектный движок обеспечивает нормальную работу насоса в любой точке рабочей зоны. Работа за её пределами возможна, но требует индивидуальной подборки движка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 21:08
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Так я же о том же, получается производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит. Примерно также, как и у производителей копиров-они живут не за счет продажи копиров, а за счет сервиса этих копиров и за счет расходных материалов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.4.2007, 21:26
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата
производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит

И считая , что в сети 220\380 и без перекосов фаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2007, 21:53
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит
Заранее зная, что он будет работать в рабочей зоне, а сгорит при нештатной эксплуатации. И вообще, ни один производитель не заинтересован ваять вечные девайсы. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 1:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь.Это если вернуться к теме.
И после всего дописать секундные расходы на внутреннее пожаротушение в случае его наличия, но не приплюсовывать его!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 7:40
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 7:46
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 08:40 )
Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть.

По такой таблике балансов Зак не заполнит полностью заявку и не сдаст док-ты на ТУ.Внимательно посмотрите весь комплект их документов. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 7:48
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Зак не заполнит

А ему и не надо пыжится, это работа проектировщика. Впрочем, за энную сумму МВК сам заполнит. Совершенно официально, по договору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 7:51
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Он и не будет пыжится, но и тему открыл его проектировщик biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 7:52
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Проектировщику поможем, зака - научим, куды бечь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 7:55
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Секундный всего через дробь написать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 9.4.2007, 8:37
Сообщение #65





Guest Forum






дык вроде на поливку территории не учитывается. Сорри если не прав!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 8:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А на нее и дельта по воде и "сливу" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 9:11
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот форма, иде писать через дробь? biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_exam.xls ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 10:10
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь- Это цитата с прошлой страницы.-В клеточке где ИТОГО в кубах. Но смотреть лучше бланки заявок- там , что должен Зак в 208 принести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 10:21
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это приложение №2 с того же сайта. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 11:04
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А вопрошавший давно ушёл.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.4.2007, 11:09
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33668
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А это уже как правило.Или вопрос сформулировать об одном, а ответ ждать о другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 10.1.2014, 15:27
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Есть юрлицо, комплекс с админ зданием и мастерскими, естественно терриория с зелеными насаждениями. Попросили расход побольше. Это нормально, если на полив получается 20м3/сутки, а на все остальное всего 1м3/сутки? И включать ли полив в общий расход, и в дальнейшем для определения секундного расхода и гидравлического расчета? И как расход на полив включить в секундный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 13.1.2014, 8:16
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Доброе утро! Если территория большая, полив возможен и больше 20 м3/сут, а 1 м3/сут на адм. здание с мастерскими... Смотря какой водоразбор. bestbook.gif Полив указывается только в общем расходе, в гидравлическом расчете он не учитывается и на секундный расход не влияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных