Контроллеры Siemens RLU |
|
|
Гость_vbazunov@armo_*
|
30.8.2005, 16:12
|
Guest Forum

|
Не могу найти описание контроллеров серии RLU (Synco 200 universal controllers), на сайте http://www.landisstaefa.com почему то нет. Может кто поделится, желательно *.pdf Заранее благодарен. vbazunovATмыло.ры
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 32)
|
30.8.2005, 16:27
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
 Пожалуйста: Выкладываю здесь, вдруг кому-то еще интересно будет.
|
|
|
|
Гость_vbazunov@armo_*
|
31.8.2005, 15:19
|
Guest Forum

|
Из документации:
>Контроллеры и модули расширения предназначены для: >- монтажа на DIN-рейку и т.д.
более про модули расширения ничего не сказано, при помощи каких модулей и насколько может быть расширен контроллер или так называется стандартный набор входов/выходов ?
>Коммуникация для сервисного набора (RJ45-ячейка)
к этому разъему подключается компьютер и можно просматривать параметры, заливать прошивки и т.д.?
ничего не сказано про подключения к диспетчеризации и ведение трендов(логов), значит ли это, что таких возможностей нет?
|
|
|
|
|
31.8.2005, 16:50
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Контроллеры и модули расширения предназначены для: >- монтажа на DIN-рейку и т.д.
более про модули расширения ничего не сказано, при помощи каких модулей и насколько может быть расширен контроллер или так называется стандартный набор входов/выходов ? У Synco 200 нет модулей расширения. Цитата >Коммуникация для сервисного набора (RJ45-ячейка)
к этому разъему подключается компьютер и можно просматривать параметры, заливать прошивки и т.д.? К этому разъему подключается сервисный прибор (пульт). Он используется для выбора и настройки управляющей программы. Цитата ничего не сказано про подключения к диспетчеризации и ведение трендов(логов), значит ли это, что таких возможностей нет? Synco 200 позиционируются как некоммуникационные контроллеры. Следовательно возможностей диспетчеризации, трендов и т.д. у них нет. Если Вам нужны эти функции можно использовать Synco 700. Они используют протокол EIB(KNX). Также в этой серии есть своя диспетчерская программа.
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
6.9.2005, 18:09
|
Guest Forum

|
to AlexSCH не могли бы Вы также выложить инфу по DesigoXP? нигде в нете не могу найти спасибо
|
|
|
|
|
7.9.2005, 9:55
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
К Гость_Александр Цитата to AlexSCH не могли бы Вы также выложить инфу по DesigoXP? нигде в нете не могу найти спасибо Наверно не по Desigo XP, а по Desigo PX  . Объем документации очень большой. Могу только выложить обзорный документ, да и то на английском языке. У меня пока нет на русском.
|
|
|
|
Гость_ACEtone_*
|
7.9.2005, 10:06
|
Guest Forum

|
Вот кое-что про PX на русском
Прикрепленные файлы
PX.zip ( 1,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 652
|
|
|
|
|
12.9.2005, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.8.2005
Пользователь №: 1092

|
Desigo PX Классные контроллеры  , достойная замена для Unigyr и Visonic, только теперь программировать придется учится заново, говорят что язык програмирования больше похож на Simatic чем на Unigyr. А вообще кто нибудь знает, сложно переучиваться и вообще делает уже кто нибудь в России PX системы?
|
|
|
|
|
12.9.2005, 16:40
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Desigo PX Классные контроллеры , достойная замена для Unigyr и Visonic, только теперь программировать придется учится заново, говорят что язык програмирования больше похож на Simatic чем на Unigyr. А вообще кто нибудь знает, сложно переучиваться и вообще делает уже кто нибудь в России PX системы? Переучиваться, конечно сложно, поскольку в мозгах засели стандартные алгоритмы, которые на PX решаются несколько по другому. Язык не просто похож на Simatic. Это и есть Simatic. А в России конечно делают PX системы. Мы например
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
12.9.2005, 17:24
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы! To Alexsch не могли бы Вы дать информацию по программированию DesigoPX В частности будет ли они програмироваться STEP7?
|
|
|
|
|
13.9.2005, 11:08
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата не могли бы Вы дать информацию по программированию DesigoPX А какая информация вас интересует? Процесс программирования, набор функциональных модулей? Цитата В частности будет ли они програмироваться STEP7? Зная Сименс, я сильно сомневаюсь, хотя в основе пакета лежит именно S7. При установке пакета устанавливаются модули S7: CFC, SCL и OEM. Мне это мало о чем говорит, так как опыта программирования Simatic у меня нет.
|
|
|
|
|
19.10.2005, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367

|
Программирование Desigo PX основывается на STEP7,хотя напрямую программироваться не может из него. Вообще штука забавная, похожа на гибрид STEP7 и UNIGYR по дизайну интерфейса. С точки зрения удобства программирования для НАЧИНАЮЩЕГО PX Design гораздо удобнее чем UNIGYR Design, однако свои фишки и примочки есть. Из плюсов PX контроллеров скажу возможность интеграции LON устройств, но это не так просто из-за того что в PX протокол LON используется только как физ уровень, а для остальных производителей таких устройств это стандарт, посему надо применять всякую ботву типа программы MARLON, с которой я еще не разбирался.
|
|
|
|
|
19.10.2005, 11:51
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Из плюсов PX контроллеров скажу возможность интеграции LON устройств, но это не так просто из-за того что в PX протокол LON используется только как физ уровень Александр. Если Вы не против немного поправлю. Протокол у PX - BACNET. LON шина используется как один из физических интерфейсов (еще можно построить BACNET на Ethernet). Для интеграции LON устройств все равно надо использовать шлюз - PXR11 или PXR12.
|
|
|
|
|
19.10.2005, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367

|
Так я и написал, как физический уровень, то есть BACNET протокол сидит на физическом уровне LONWORKS.
|
|
|
|
|
19.10.2005, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367

|
Цитата(Гость_Александр @ Sep 12 2005, 18:24 ) Спасибо за ответы! To Alexsch не могли бы Вы дать информацию по программированию DesigoPX В частности будет ли они програмироваться STEP7? П сути программирование напоминает программирование Унигира с возможностью полномасштабного отсечения ненужных пинов в модулях плюс большая гибкость по сравнению с UNIGYR
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
26.10.2006, 22:47
|
Guest Forum

|
Это довольно краткое описание. Нет ли чего-нибудь поподробнее? Спасибо.
|
|
|
|
|
8.6.2007, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349

|
Более подробная документация тут, но на английском. Если у кого есть - кинте линк на русскую, не могу найти
|
|
|
|
|
14.6.2007, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8095

|
А кто работал контроллерами серии SAPHIR и что хорошего можете сказать?
|
|
|
|
|
1.7.2007, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 9779

|
Кто-нибудь работал с контроллером Siemens RLU 236? Меня интерисуют некоторые настройки, которые для меня не совсем понятны. В общем я понял как составляется программа. Жду!
|
|
|
|
|
2.7.2007, 16:46
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(asergeya @ 1.7.2007, 19:46)  Кто-нибудь работал с контроллером Siemens RLU 236? Меня интерисуют некоторые настройки, которые для меня не совсем понятны. В общем я понял как составляется программа. Жду! Ну спрашивай. Расскажу.
|
|
|
|
|
3.7.2007, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 9779

|
Имеется канальная вентиляция (приток-вытяжка). На притоке стоит подогреватель двухступенчатый и фреоновый испаритель. Отсутствует датчик комнатной температуры, есть только канальный плюс датчик уличной температуры. Что такое предел пропорциональности для какой либо последовательности? (Что такое предел пропорциональности XP?)
|
|
|
|
Гость_Dionis_*
|
31.1.2008, 21:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 2.7.2007, 16:46) [snapback]139572[/snapback] Ну спрашивай. Расскажу. Как установить заводские настройки (по умолчанию)?
|
|
|
|
Гость_mk.Serginio_*
|
13.3.2008, 22:12
|
Guest Forum

|
вобщем тут такая тема. Взял на обслуживание приточки. Их монтировала другая фирма, лето установки работали нормально. С зимним периодом тут возникли проблемы, т.к. эта фирма забила по полной, они быстренько сдали их, показали что на охлаждение работают и все. На нагрев они их не настраивали и вообще, и тут то я столкнулся с рядом проблем. Привод 3-х ходового клапана не регулировал подачу вообще, начал разбираться, в итоге выяснилось , что привод вообще неправильно подлючен к контроллеру(вобщем намутили они). разобрался, подключил как надо, регулировка пошла, все вроде казалось хорошо. Но периодически установка стала отрубаться по защите от замораживания. Дело в том, что эта установка стоит в кинопроекционной, в которой очень много оборудования, которое сильно греется, там необходим прохладный воздух, порядка 14-15 градусов должна выдавать установка на выходе, чтоб у них в помещении было 22 градуса. Защита от замораживания там по воздуху и по воде, отключается именно по воде. Я думаю, что это скорей всего из-за низких уставок заданной температуры, ставлю заданную темп 20 градусов например, работает стабильно. Вобщем не знаю как быть, и как с этим бороться. Может я что-то упустил в настройке самого контроллера или что-то неправильно сделал... Может кто сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить. Заранее спасибо.  P.S.: датчик защиты от замораживания проточный, контроллер siemens rlu222, клапан 3-х ходовой.
Сообщение отредактировал mk.Serginio - 13.3.2008, 23:17
|
|
|
|
|
13.3.2008, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата вобщем тут такая тема. Взял на обслуживание приточки. Их монтировала другая фирма, лето установки работали нормально. С зимним периодом тут возникли проблемы, т.к. эта фирма забила по полной, они быстренько сдали их, показали что на охлаждение работают и все. На нагрев они их не настраивали и вообще, и тут то я столкнулся с рядом проблем. Привод 3-х ходового клапана не регулировал подачу вообще, начал разбираться, в итоге выяснилось , что привод вообще неправильно подлючен к контроллеру(вобщем намутили они). разобрался, подключил как надо, регулировка пошла, все вроде казалось хорошо. Но периодически установка стала отрубаться по защите от замораживания. Дело в том, что эта установка стоит в кинопроекционной, в которой очень много оборудования, которое сильно греется, там необходим прохладный воздух, порядка 14-15 градусов должна выдавать установка на выходе, чтоб у них в помещении было 22 градуса. Защита от замораживания там по воздуху и по воде, отключается именно по воде. Я думаю, что это скорей всего из-за низких уставок заданной температуры, ставлю заданную темп 20 градусов например, работает стабильно. Вобщем не знаю как быть, и как с этим бороться. Может кто сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить. Заранее спасибо.
P.S.: датчик защиты от замораживания проточный, контроллер siemens rlu222, клапан 3-х ходовой. Еще один "охлаждальщик" помещений приточным воздухом  Задача приточной установки - подавать определенное количество воздуха в соответсвии со СНИП из расчета м3/час на человека. Никакие охлаждающие функции традиционная приточная установка выполнять НЕ МОЖЕТ. Поэтому что бы охладить помещение Вы можете: 1. Поменять все систему вентиляции на больший расход воздуха с учетом ассимиляции теплопритоков. 2. Поставить сплиты/фанкойлы/прецизионники. Первый вариант предпочтительнее для помещений, в которых работают люди.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Попробуйте уменьшить поверхность нагревателя путем установки листа оцинковки перед теплообменником. Закройте 1/3 поверхности снизу. Повысится Т теплоносителя, выходящего из ТО. Расход воздуха уменьшится незначительно.
|
|
|
|
Гость_mk.Serginio_*
|
15.3.2008, 11:45
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы=) Видимо действительно нужно посоветовать поставить им кондей с зимним комплектом(хотя летом он и не нужен будет) А насчет листа - идея неплохая, но мне кажется, что расход воздуха все таки снизится, а в данном случае - это крайне не желательно. Но за советы спасибо
|
|
|
|
|
9.4.2008, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14058

|
Доброго времени суток всем.
У меня вопрос по контроллеру сименс acx36 и его использовании с LON. В мануале написано, что для работы с ним надо сначала подключиться к нему, используя пароль 2000, и настроить используемые LON-переменные. А как подключаться - нету =\
Там есть ethernet - разьем, мне так кажется, что он должен конфигурироваться через веб-браузер. Но какой адрес указать в адресной строке?
С уважением.
|
|
|
|
Гость_Артем_86_*
|
6.9.2011, 22:39
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ 30.8.2005, 17:27)   Пожалуйста: Выкладываю здесь, вдруг кому-то еще интересно будет. Доброго времени суток! подскажите, а контролер RLU 206 как то выделяется в 200-й серии вообще? а то что то я по тех. документации не особо понял.... я тут восстанавливаю старую вент. систему. там используются два контроллера RWX62 И RSU 206. с первым я разобрался, а вот что делает второй как то не сильно.... помогите, пожалуйста! заранее благодарен!
|
|
|
|
|
7.9.2011, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(Артем_86 @ 7.9.2011, 0:39)  Доброго времени суток! подскажите, а контролер RLU 206 как то выделяется в 200-й серии вообще? а то что то я по тех. документации не особо понял.... я тут восстанавливаю старую вент. систему. там используются два контроллера RWX62 И RSU 206. с первым я разобрался, а вот что делает второй как то не сильно.... помогите, пожалуйста! заранее благодарен! RLU206 такого контроллера нет, есть RLU202. RSU 206 такой контроллер мне не знаком. фото пришлите.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2012
Пользователь №: 136829

|
Цитата(Abysmo @ 13.3.2008, 21:42)  Еще один "охлаждальщик" помещений приточным воздухом  Задача приточной установки - подавать определенное количество воздуха в соответсвии со СНИП из расчета м3/час на человека. Никакие охлаждающие функции традиционная приточная установка выполнять НЕ МОЖЕТ. Поэтому что бы охладить помещение Вы можете: 1. Поменять все систему вентиляции на больший расход воздуха с учетом ассимиляции теплопритоков. 2. Поставить сплиты/фанкойлы/прецизионники. Первый вариант предпочтительнее для помещений, в которых работают люди. Человек, ты просто не пробовал. Можно все, было бы желание. Он даже не написал что у него за приточка. Скорее всего наборная. Без проблем можно подавать наружный воздух напрямую, путем догрева до определенной температуры, как в данном случае до 14-15 , с электрокалорифером все гораздо проще и быстрее, с водой нужно аккуратней, снизить до оптимальной температуры защиту по заморозке. СНиП тут до задницы, приток расчитывался каким-то образом монтажной организацией, в процессе наладки работать нужно по ощущениям.
Сообщение отредактировал junkey - 25.1.2012, 14:32
|
|
|
|
|
25.1.2012, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457

|
Цитата(junkey @ 25.1.2012, 14:27)  Человек, ты просто не пробовал. Можно все, было бы желание.
Он даже не написал что у него за приточка. Скорее всего наборная.
Без проблем можно подавать наружный воздух напрямую, путем догрева до определенной температуры, как в данном случае до 14-15 , с электрокалорифером все гораздо проще и быстрее, с водой нужно аккуратней, снизить до оптимальной температуры защиту по заморозке. СНиП тут до задницы, приток расчитывался каким-то образом монтажной организацией, в процессе наладки работать нужно по ощущениям. +100
|
|
|
|
Гость_Гампопа_*
|
25.1.2012, 18:42
|
Guest Forum

|
зарплата тоже по ощущуниям. У меня лично нет ощущения , что за такую работу нужно платить.
Сообщение отредактировал Гампопа - 25.1.2012, 18:46
|
|
|
|
|
25.1.2012, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121457

|
Цитата(junkey @ 25.1.2012, 14:27)  Человек, ты просто не пробовал. Можно все, было бы желание.
Он даже не написал что у него за приточка. Скорее всего наборная.
Без проблем можно подавать наружный воздух напрямую, путем догрева до определенной температуры, как в данном случае до 14-15 , с электрокалорифером все гораздо проще и быстрее, с водой нужно аккуратней, снизить до оптимальной температуры защиту по заморозке. СНиП тут до задницы, приток расчитывался каким-то образом монтажной организацией, в процессе наладки работать нужно по ощущениям. +100 Цитата(junkey @ 25.1.2012, 14:27)  СНиП тут до задницы -100 Цитата(junkey @ 25.1.2012, 14:27)  в процессе наладки работать нужно по ощущениям. +\-100 Цитата(Гампопа @ 25.1.2012, 18:42)  зарплата тоже по ощущуниям. У меня лично нет ощущения , что за такую работу нужно платить. +\-200
|
|
|
|