post
сообщение 9.4.2007, 10:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



Такая проблема. строители лет 6 назад сделали пристрой, и каким-то образом оборвали вентиляцию канализации. теперь по прошествию 6 лет все очухались и решили что очень сильно пахнет. и меня поставили перед вопросом как избежать запаха? как мне кажеться есть два решения-1) поставить вентиляцию с выходом на крышу (очень проблемно) и 2) поставить вакуумный клапан на стояки (очень хорошее решение вопроса) КАКИЕ МИНУСЫ У КЛАПАНА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
andrey R
сообщение 9.4.2007, 11:07
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
очень хорошее решение вопроса

Так ведь всё одно пахнуть будет... Это называется - невентилируемая сеть, со всеми вытекающими. Клапан позволит избежать срывов сифонов (но ведь и без него не срывает?). А запах останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
post
сообщение 9.4.2007, 12:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



да знаю что будет пахнуть клапан. но надежда была -вдруг чтонибудь да не правильно понял. теперь придется долбить потолки с 3 по 5 этаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 9.4.2007, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 12:07 )
невентилируемая сеть, со всеми вытекающими. Клапан позволит избежать срывов сифонов (но ведь и без него не срывает?). А запах останется.

Если поставить клапан, насколько я понял запахов не должно быть. Клапан впускает воздух в стояк, но не выпускает из стояка. Единственный минус-надо устраивать вентиляцию наружной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 13:05
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Саша, а как по-Вашему пахнет невентилируемая сеть? Там и клапана нету, а пахнет... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 9.4.2007, 13:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 14:05 )
Саша, а как по-Вашему пахнет невентилируемая сеть? Там и клапана нету, а пахнет... wink.gif

Примерно так как пахнет открытый колодец на канализации. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.4.2007, 13:11
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Александр-технолог @ Apr 9 2007, 14:10 )
Примерно так как пахнет открытый колодец на канализации. biggrin.gif

подумаешь - запах
жить и работать то можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 13:12
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



to Саша-технолог:
По словоблудию - пять баллов,
по сантехнике - двойка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 9.4.2007, 13:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Дорогой учитель! biggrin.gif У меня просьба, прежде чем оценивать мои знания, прошу Вас прочитать вот это:
http://mastercity.ru/old_forum_archive/1/116364.shtml rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.4.2007, 13:18
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



лучше "долбить", чем клапан.
дайте людям дышать и монтажникам заработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 13:25
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
прежде чем оценивать мои знания, прошу Вас прочитать вот это

Виноват, по словоблудию - трояк biggrin.gif Чё Вы там у этих мастеров вычитали то? Пахнет, ну пахнет невентилируемая сеть. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 9.4.2007, 13:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Может её "мастера" монтировали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 13:29
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да как не монтируй, какие то мелкие щёлочки остаются. И сразу тяга в дом. Вода не капает, а в доме подванивает. Очень частое явление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 9.4.2007, 13:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Может, тут надо экстенсивыне меры принимать? smile.gif В санузлах приточно-вытяжную вентиляцию устроить с 10 кратным воздухообменом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 13:41
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да стояк, стояк надо делать и не выпендриваться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 9.4.2007, 13:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А рядом ещё есть стояки вентилируемые? Может, с ними объединить...

Добавлено - 14:51
Цитата(post @ Apr 9 2007, 11:49 )
Такая проблема. строители лет 6 назад сделали пристрой,

А куда пристрой? Пристройка выше или ниже того, к чему пристроили... А то, может, вывести трубу через стену и по наружной поверхности протянуть, чтоб никто не увидел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 9.4.2007, 14:34
Сообщение #17





Guest Forum






Вопрос почти по теме

Опять же архитекторы или не захотели или пропустили в Т.З. на штробы и стояки, один выход стояка на крышу и дом уже построили и не хотят ломать участок крыши и выводить на крышу стояк, и решили оставить его в чердачном помещении. Был предложен клапан HL на 110 мм. Но ставить его не хотят, из-за больших габаритов, что то они планируют на чердаке ещё делать.
Возможно поставить вместо клапана на 110 два клапана по 50, по характеристике пропуска в сумме 2 по 50 дают то же значение, что и клапан на 110.

Может кто знает как совместно будут работать два клапана 50 на одном стояке, или разницы нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 14:42
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
два клапана по 50

Цитата
что то они планируют на чердаке ещё делать

А там два хлапана глюпают и воняют... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 9.4.2007, 14:58
Сообщение #19





Guest Forum






фиг знает пустое помещение, но на чердаке есть санузел, архитекторы сами не знают что у заказчика там будет, может игровая. примерно в 200 квадратов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 15:02
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чё, из этого санузла - да стояк на крышу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 9.4.2007, 15:16
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 16:02 )
А чё, из этого санузла - да стояк на крышу?

в том числе и из этого санузла , стояк идет из подвала, а чердак это уже 4 этаж, если считать по порядку.
к нему примерно 8 приборов подведено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 15:45
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так можно на крышу то его вывести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BorisViK_*
сообщение 9.4.2007, 20:01
Сообщение #23





Guest Forum






вывести то можно и по проекту выход на крышу был, но почуму его не сделали или нехотели сделать вот это вопрос, в итоге о выходе на крышу вопрос не стоит, архитекторы нехотят и ГИП против чтоб крышу ломали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 20:05
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
ГИП против чтоб крышу ломали

Так вонять будет, его первого за фаркоп возьмут biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2007, 14:44
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Извиняюсь за своё невежество, но простите, через какое место будет пахнуть в доме канализация, если сифоны не срывает?
Я жил много лет частном доме со всеми удобствами вообще без стояков. Ничего не пахло. Щелочки в канализации надо заделать, а то будет течь, вонять и тараканы бегать будут.
Ставте клапаны по расчёту - и всё будет Ок.
Конечно, если монтажники без резиновых колец стояк смонтируют - тоды ой...

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.4.2007, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 10.4.2007, 17:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата(Serg Ivanov @ Apr 10 2007, 15:44 )
Я жил много лет частном доме со всеми удобствами вообще без стояков. Ничего не пахло.

Подтверждаю biggrin.gif Не пахнет, даже со щелочками biggrin.gif У меня в доме в тройник, который должен был быть стояком, еще выполнен перелив расширительного бачка отопления. Так в раструб просто крышечка металлическая вставляется, а сверху кулек на краске biggrin.gif Никакой особой герметичности нет и не воняет... А у свекрови в многоквартирном доме с вентилируемой канажкой на отводе вырезали кусочек пластмассы для прочистки, потом приклеили - воняет... ужос sad.gif

у меня тот же вопрос про клапана biggrin.gif почему будет вонять если он не выпускает воздух?

и оценку хочу словоблудию biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2007, 18:28
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
оценку хочу словоблудию

Ну, у Вас всегда была пятёрка по этому предмету, но прогулы... wink.gif biggrin.gif
Постараюсь объяснить. Всё зависит от наличия тяги через уличную сеть в дом. Если физически существует возможность её возникновения, невентилируемая сеть потенциально опасна с точки зрения запахов в доме. А запах, он будет проникать бог знает какими путями, это же газ... Или создать сильную тягу на крышу, препятствующую тяге в помещение, либо герметизировать сеть. Вроде бы логично. Ан не всегда, и есть тому примеры. Клапан же, будучи вещью не герметичной, только усиливает эту опасность.
Понятно получилось? Лучше не умею... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.4.2007, 19:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



to Сергею Иванову и Алисе - я бы на Вашем месте был бы осторожен в выссказываниях, а то как меня оценят на двойку, и все-считай на всю жизнь biggrin.gif
З.Ы. У нас с Вами строгий учитель! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2007, 20:04
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да какой я учитель wink.gif Просто достаточно часто сталкивался со случаями, когда невентилируемая сеть воняет. С клапанами - тоже. А вот если есть вентстояк исправный - никогда не пахнет. Если стояк есть и пахнет, значит не ладно что то с вентчастью.
Вот приходишь и видишь визуально совершенно герметичную сеть. Подтёков нет, сифоны не сорваны, а воняет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 10.4.2007, 20:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Вообще вопрос интересный. Я работал в здании, в котором был не вентилируемый стояк. Но он не пах. У Вас другой опыт. Мне самому хочется выяснить, от чего это зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.4.2007, 20:29
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мож кто поопытней нас поделится секретом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.4.2007, 8:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 10 2007, 21:29 )
Мож кто поопытней нас поделится секретом?

Я не опытнее, но "свои три копейки вставить хочу" biggrin.gif
Сейчас полно импортных гидрозатворов, а импортные не подходят для русской канализации, так как величина гидрозатвора (слой воды) составляет 35-50 мм (Вот их и срывает!). Для наших систем должно быть не менее 60 мм, как учил Добромыслов.
И еще важен переход стояка в горизонтальную плоскость. Этот переход должен обязательно состоять из двух отводов по 45 градусов (или3х30, еще лучше 4х22), применять для этих целей колено на 90 градусов нельзя.
Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, поэтому в небольших зданиях, если канашка пахнет, то это явно не из-за вентиляции стояков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 11.4.2007, 8:31
Сообщение #33





Guest Forum






а может, этот клапан + гидрозатвор на выпуске (если не уверены в герметичности стояка и в том, что этот клапан сделан именно для того, чтобы забирать воздух в стояк), но тогда периодически проверять колодец, чур по морде не бить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 11.4.2007, 8:58
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 09:26 )
Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый,

Ольга, это не верно! При равных условиях (высота стояка, диаметр, угол присоединения поэтажного отвода) вентилируемые стояки пропускают больший расход. Смотрите СП 40-107-2003 таблицу 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.4.2007, 9:10
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(TimVic @ Apr 11 2007, 09:58 )
Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 09:26 )

Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый,

Ольга, это не верно! При равных условиях (высота стояка, диаметр, угол присоединения поэтажного отвода) вентилируемые стояки пропускают больший расход. Смотрите СП 40-107-2003 таблицу 2

А если посмотреть в таблицу 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 9:31
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
то это явно не из-за вентиляции стояков!

А из-за чего? Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2007, 9:34
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, грамотно спроектированная и построенная система канализации хоть с клапаном хоть без, пахнуть не будет.
Ошибки типичные- не те отводы на переходе в стояк заложили или монтажники заменили- в результате не хватает производительности клапана. В отличие от стояка у него всеж большее сопротивление.
Клапан установлен ниже бортов ближайших приборов и периодически намокает (особенно при энергичной работе вантузом), а потом залипает.
Сифоны мелкие, особенно из гофры лепленные.
Монтажники недопёрли, что надо удалить вставку на Ф50 когда сунули в трубу Ф110.
И просто неисправность клапана - в оличие от стояка он может сломаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 9:42
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А без клапана и стояка? Как отводы влияют на наличие запаха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2007, 10:22
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 10:42 )
А без клапана и стояка? Как отводы влияют на наличие запаха?

Без стояка- никак отводы не влияют.
Со стояком- чем плавнее поворот потока на вертикаль тем больше пропускная спос. стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.4.2007, 10:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 10:42 )
Как отводы влияют на наличие запаха?

В месте перегиба канализационные стоки меняют характер течения и образуется так называемое "сжатое" сечение. Воздух, увлекаемый вниз падающей водой, натыкается на "сжатое" сечение и резко останавливается. В результате этого в нижней части вертикального стояка создается зона избыточного давления. Если в этой зоне расположен отвод от какого-то сан. прибора, то избыточное давление выдавит наружу водяной затвор и соответственно запахи из канализации. Обо всем этом писал Добромыслов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 10:52
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллеги, это очевидно и всем (ну почти всем) известно. Я не об этом.
Цитата
Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже.

Тут то почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 11.4.2007, 11:06
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 10:10 )
А если посмотреть в таблицу 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*?

Таблица 8 ничего не говорит нам о высоте вентилируемого стояка. И в этом плане СНиП недоработан!
Величина разряжения в вентилируемом канализационном стояке зависит от его высоты. СП 40-102-2000 п. 4.5.3. Таким образом и пропускная способность венлилируемых стояков зависит от высоты стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.4.2007, 12:00
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



[quote=andrey R,Apr 11 2007, 11:52 ] Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже.[/QUOTE]
Тут то почему? [/quote]
Что на это можно сказать?:
- унитаз подключен зачеканкой или спец патрубками?
- подключение стояка под 45 градусов?

Добавлено - 13:01
[quote=TimVic,Apr 11 2007, 12:06 ] И в этом плане СНиП недоработан!
[/quote]
Возможно! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 12:04
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Что на это можно сказать?

А фиг его знает. Чаще это бывает на пластике, где резиновые уплотнительные кольца стоят. Захочешь, не очень то выдернешь трубу...
А угол подключения каким боком до запаху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2007, 13:16
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 13:04 )
Цитата
Что на это можно сказать?

А фиг его знает. Чаще это бывает на пластике, где резиновые уплотнительные кольца стоят. Захочешь, не очень то выдернешь трубу...
А угол подключения каким боком до запаху?

Я объяснял и Ольга тож. И сам Добромыслов. Вдумчивей читайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 13:53
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Вдумчивей читайте.

Читал. Много думал. Всё равно воняет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 11.4.2007, 15:37
Сообщение #47





Guest Forum






журнал "Сантехника" 1/2007, статья "Вентиляционные клапаны для канализации: как применять?",
сканер пока мафи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 15:44
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
сканер пока мафи

Вот так всегда... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 11.4.2007, 16:33
Сообщение #49





Guest Forum






нашел
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  00000001.jpg ( 397,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saddamchik_*
сообщение 11.4.2007, 16:35
Сообщение #50





Guest Forum






очин хороший сканер
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  00000002.jpg ( 352,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2007, 18:19
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А некоторые ретрограды ещё сопротивляются прогрессу.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 11.4.2007, 22:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(Serg Ivanov @ Apr 11 2007, 19:19 )
А некоторые ретрограды ещё сопротивляются прогрессу.. wink.gif

clap.gif clap.gif clap.gif
Эх молодежь ретроградная, воспитываешь её воспитываешь, а толку никакого. Ну что Андрей, мнение будем менять, али как? smile.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 22:24
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
мнение будем менять, али как?

Об чём? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 11.4.2007, 22:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Что вакуумный клапан-это добро. И если правильно его смонтировать, то пахнуть не будет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 22:40
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А кто его знает, будет или нет? У Вас есть опыт длительного наблюдения за сим девайсом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 22:49
Сообщение #56





Guest Forum






у многих моих заказчиков клапаны установлены 6-7 лет назад. никаких нареканий. но это в основном частные дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 23:00
Сообщение #57





Guest Forum






вот описание HL:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HL_900.pdf ( 96,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 23:08
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 23:10
Сообщение #59





Guest Forum






а монжно несколько файлов сразу цеплять?


Добавлено - 00:12
Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 )
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили... wink.gif

это Вы о чем? wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HL_900N_.pdf ( 107,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2007, 23:21
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вроде нельзя.
О мембране.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 23:32
Сообщение #61





Guest Forum






ну, 50, не 50. но 15- 20 то, наверное прослужит. а потом и не грех ремонт сделать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.4.2007, 7:59
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Наверно. Я не знаю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2007, 12:46
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 )
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили... wink.gif

Так долго люди не живут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
post
сообщение 13.4.2007, 8:24
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



ну вот господа и договорились. я и не думал что будет такая дискуссия на тему вакуумного клапана, но я вообщето думал , что существует четкое мнение о этом вопросе. прочитав первый ответ (андрей-р от 9 апреля) я решил ломать потолки и выводить стояк на крышу и уже выписал материал, а оказывается можжо и не ломати!!
так как же всетаки поступить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 8:25
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(post @ Apr 13 2007, 09:24 )
так как же всетаки поступить ?

ломайте, ломайте. Все равно надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
post
сообщение 13.4.2007, 8:37
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



хороший ответ, похож на ответ моего начальника "не правильно сделаеш- потом переделаешь, но уже без премии"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 8:49
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ну и будут потом капризы к вам с этим клапаном. Сделайте по снипу наверх и делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 8:58
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(post @ Apr 13 2007, 09:24 )
так как же всетаки поступить ?

На 3 странице saddamchik выложил два листа последней "Сантехники". На втором листе фраза выделенная жирным шрифтом: "В России (на сегодняшний день) испытан только один клапан HL900N(HL900NECO), и именно он рекомандован для применения при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий!"
Если есть уверенность, что купите именно такие, то можно и с клапанами, если нет такой уверенности, то лучше выводите стояки на кровлю. В любом случае - решение только за Вами!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 9:00
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 09:58 )
В любом случае - решение только за Вами!

Но лучше наверх. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2007, 9:19
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ Apr 13 2007, 10:00 )
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 09:58 )
В любом случае - решение только за Вами!

Но лучше наверх. wink.gif

Особенно для жителей верхних этажей. wink.gif
Особенно, если крышу плохо заделают. biggrin.gif
Я бы не стал ломать. По крайней мере в проекте.
А вооще прорабу виднее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.4.2007, 9:46
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, если косорукие дом строить будут, которые и трубу то толком заделать не в состоянии - тогда беда по любому. И не только на верхних этажах. И что с клапаном, что без клапана...
Но. Стояк на кровле - двести лет опыта эксплуатации и нормальной работы. Клапан? Ну, реклама производителя, посулы о службе резиновой мембраны аж пятьдесят лет...
Вот через пятьдесят будет объективное мнение, а пока - довольствуйтесь субъективным smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2007, 17:07
Сообщение #72


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Дык опыт езды на телегах- сотни лет эксплуатации и нормальной безаварийной работы. biggrin.gif
Ан нет- производители автомобили разрекламировали, панимаэш, людей гробят... tongue.gif
Если клапаны не ставить - откуда опыт возьмётся? Опыт -он от статистики идёт.
Надо ставить, при реконструкции- особенно. А жизнь покажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
post
сообщение 14.4.2007, 17:26
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460



уже все, дал добро на монтаж вентиляции на крышу. в понедельник приступаем. так что пожелайте успеха. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 14.4.2007, 20:15
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Успехов в Вашем благородном начинании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sher_*
сообщение 24.6.2008, 17:21
Сообщение #75





Guest Forum






Доброго дня многоуважаемые.И вновь о клапанах)))Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.6.2008, 20:18
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Sher @ 24.6.2008, 18:21) [snapback]265685[/snapback]
Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры?

клапан можно ставить и на лежак...
а вот с венткамерой непорядок - канализацию в венткамере вести категорически запрещается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sher_*
сообщение 25.6.2008, 16:26
Сообщение #77





Guest Forum






Что запрещается знаю,но ОВшники пускают.Тем более что в венткамере трубопроводов не будет,будет только клапан из пола торчать,а он при правильной работе воздух наружу не пропускает.Ди и здание-сортировка твердых бытовых отходов,думаю на общем фоне клапан-пустяк)).Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iVETTA
сообщение 13.2.2012, 8:27
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354



Подскажите. Столкнулась с проектом, где в месте соединения напорной канализации с самотечной вместо бачка разрыва струи установлен вакуумный клапан. В этом есть смысл? Это работает??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных