вакумный клапан |
|
|
|
|
9.4.2007, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460

|
Такая проблема. строители лет 6 назад сделали пристрой, и каким-то образом оборвали вентиляцию канализации. теперь по прошествию 6 лет все очухались и решили что очень сильно пахнет. и меня поставили перед вопросом как избежать запаха? как мне кажеться есть два решения-1) поставить вентиляцию с выходом на крышу (очень проблемно) и 2) поставить вакуумный клапан на стояки (очень хорошее решение вопроса) КАКИЕ МИНУСЫ У КЛАПАНА?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 77)
|
|
9.4.2007, 11:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата очень хорошее решение вопроса Так ведь всё одно пахнуть будет... Это называется - невентилируемая сеть, со всеми вытекающими. Клапан позволит избежать срывов сифонов (но ведь и без него не срывает?). А запах останется.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460

|
да знаю что будет пахнуть клапан. но надежда была -вдруг чтонибудь да не правильно понял. теперь придется долбить потолки с 3 по 5 этаж
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 12:07 ) невентилируемая сеть, со всеми вытекающими. Клапан позволит избежать срывов сифонов (но ведь и без него не срывает?). А запах останется. Если поставить клапан, насколько я понял запахов не должно быть. Клапан впускает воздух в стояк, но не выпускает из стояка. Единственный минус-надо устраивать вентиляцию наружной сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Саша, а как по-Вашему пахнет невентилируемая сеть? Там и клапана нету, а пахнет...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 14:05 ) Саша, а как по-Вашему пахнет невентилируемая сеть? Там и клапана нету, а пахнет...  Примерно так как пахнет открытый колодец на канализации.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Александр-технолог @ Apr 9 2007, 14:10 ) Примерно так как пахнет открытый колодец на канализации.  подумаешь - запах жить и работать то можно
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
to Саша-технолог: По словоблудию - пять баллов, по сантехнике - двойка
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
лучше "долбить", чем клапан. дайте людям дышать и монтажникам заработать.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата прежде чем оценивать мои знания, прошу Вас прочитать вот это Виноват, по словоблудию - трояк  Чё Вы там у этих мастеров вычитали то? Пахнет, ну пахнет невентилируемая сеть.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Может её "мастера" монтировали
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да как не монтируй, какие то мелкие щёлочки остаются. И сразу тяга в дом. Вода не капает, а в доме подванивает. Очень частое явление.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Может, тут надо экстенсивыне меры принимать?  В санузлах приточно-вытяжную вентиляцию устроить с 10 кратным воздухообменом...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да стояк, стояк надо делать и не выпендриваться!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
А рядом ещё есть стояки вентилируемые? Может, с ними объединить... Добавлено - 14:51 Цитата(post @ Apr 9 2007, 11:49 ) Такая проблема. строители лет 6 назад сделали пристрой, А куда пристрой? Пристройка выше или ниже того, к чему пристроили... А то, может, вывести трубу через стену и по наружной поверхности протянуть, чтоб никто не увидел...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BorisViK_*
|
9.4.2007, 14:34
|
Guest Forum

|
Вопрос почти по теме
Опять же архитекторы или не захотели или пропустили в Т.З. на штробы и стояки, один выход стояка на крышу и дом уже построили и не хотят ломать участок крыши и выводить на крышу стояк, и решили оставить его в чердачном помещении. Был предложен клапан HL на 110 мм. Но ставить его не хотят, из-за больших габаритов, что то они планируют на чердаке ещё делать. Возможно поставить вместо клапана на 110 два клапана по 50, по характеристике пропуска в сумме 2 по 50 дают то же значение, что и клапан на 110.
Может кто знает как совместно будут работать два клапана 50 на одном стояке, или разницы нет
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 14:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата два клапана по 50 Цитата что то они планируют на чердаке ещё делать А там два хлапана глюпают и воняют...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BorisViK_*
|
9.4.2007, 14:58
|
Guest Forum

|
фиг знает пустое помещение, но на чердаке есть санузел, архитекторы сами не знают что у заказчика там будет, может игровая. примерно в 200 квадратов
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 15:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А чё, из этого санузла - да стояк на крышу?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BorisViK_*
|
9.4.2007, 15:16
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 16:02 ) А чё, из этого санузла - да стояк на крышу? в том числе и из этого санузла , стояк идет из подвала, а чердак это уже 4 этаж, если считать по порядку. к нему примерно 8 приборов подведено
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 15:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так можно на крышу то его вывести?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BorisViK_*
|
9.4.2007, 20:01
|
Guest Forum

|
вывести то можно и по проекту выход на крышу был, но почуму его не сделали или нехотели сделать вот это вопрос, в итоге о выходе на крышу вопрос не стоит, архитекторы нехотят и ГИП против чтоб крышу ломали.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 20:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата ГИП против чтоб крышу ломали Так вонять будет, его первого за фаркоп возьмут
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 14:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Извиняюсь за своё невежество, но простите, через какое место будет пахнуть в доме канализация, если сифоны не срывает? Я жил много лет частном доме со всеми удобствами вообще без стояков. Ничего не пахло. Щелочки в канализации надо заделать, а то будет течь, вонять и тараканы бегать будут. Ставте клапаны по расчёту - и всё будет Ок. Конечно, если монтажники без резиновых колец стояк смонтируют - тоды ой...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.4.2007, 15:16
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(Serg Ivanov @ Apr 10 2007, 15:44 ) Я жил много лет частном доме со всеми удобствами вообще без стояков. Ничего не пахло. Подтверждаю  Не пахнет, даже со щелочками  У меня в доме в тройник, который должен был быть стояком, еще выполнен перелив расширительного бачка отопления. Так в раструб просто крышечка металлическая вставляется, а сверху кулек на краске  Никакой особой герметичности нет и не воняет... А у свекрови в многоквартирном доме с вентилируемой канажкой на отводе вырезали кусочек пластмассы для прочистки, потом приклеили - воняет... ужос у меня тот же вопрос про клапана  почему будет вонять если он не выпускает воздух? и оценку хочу словоблудию
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 18:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата оценку хочу словоблудию Ну, у Вас всегда была пятёрка по этому предмету, но прогулы...  Постараюсь объяснить. Всё зависит от наличия тяги через уличную сеть в дом. Если физически существует возможность её возникновения, невентилируемая сеть потенциально опасна с точки зрения запахов в доме. А запах, он будет проникать бог знает какими путями, это же газ... Или создать сильную тягу на крышу, препятствующую тяге в помещение, либо герметизировать сеть. Вроде бы логично. Ан не всегда, и есть тому примеры. Клапан же, будучи вещью не герметичной, только усиливает эту опасность. Понятно получилось? Лучше не умею...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
to Сергею Иванову и Алисе - я бы на Вашем месте был бы осторожен в выссказываниях, а то как меня оценят на двойку, и все-считай на всю жизнь З.Ы. У нас с Вами строгий учитель!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 20:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да какой я учитель  Просто достаточно часто сталкивался со случаями, когда невентилируемая сеть воняет. С клапанами - тоже. А вот если есть вентстояк исправный - никогда не пахнет. Если стояк есть и пахнет, значит не ладно что то с вентчастью. Вот приходишь и видишь визуально совершенно герметичную сеть. Подтёков нет, сифоны не сорваны, а воняет...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Вообще вопрос интересный. Я работал в здании, в котором был не вентилируемый стояк. Но он не пах. У Вас другой опыт. Мне самому хочется выяснить, от чего это зависит?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2007, 20:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мож кто поопытней нас поделится секретом?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Apr 10 2007, 21:29 ) Мож кто поопытней нас поделится секретом? Я не опытнее, но "свои три копейки вставить хочу" Сейчас полно импортных гидрозатворов, а импортные не подходят для русской канализации, так как величина гидрозатвора (слой воды) составляет 35-50 мм (Вот их и срывает!). Для наших систем должно быть не менее 60 мм, как учил Добромыслов. И еще важен переход стояка в горизонтальную плоскость. Этот переход должен обязательно состоять из двух отводов по 45 градусов (или3х30, еще лучше 4х22), применять для этих целей колено на 90 градусов нельзя. Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, поэтому в небольших зданиях, если канашка пахнет, то это явно не из-за вентиляции стояков!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_saddamchik_*
|
11.4.2007, 8:31
|
Guest Forum

|
а может, этот клапан + гидрозатвор на выпуске (если не уверены в герметичности стояка и в том, что этот клапан сделан именно для того, чтобы забирать воздух в стояк), но тогда периодически проверять колодец, чур по морде не бить
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
11.4.2007, 8:58
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 09:26 ) Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, Ольга, это не верно! При равных условиях (высота стояка, диаметр, угол присоединения поэтажного отвода) вентилируемые стояки пропускают больший расход. Смотрите СП 40-107-2003 таблицу 2
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(TimVic @ Apr 11 2007, 09:58 ) Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 09:26 ) Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, Ольга, это не верно! При равных условиях (высота стояка, диаметр, угол присоединения поэтажного отвода) вентилируемые стояки пропускают больший расход. Смотрите СП 40-107-2003 таблицу 2 А если посмотреть в таблицу 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 9:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата то это явно не из-за вентиляции стояков! А из-за чего? Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 9:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ИМХО, грамотно спроектированная и построенная система канализации хоть с клапаном хоть без, пахнуть не будет. Ошибки типичные- не те отводы на переходе в стояк заложили или монтажники заменили- в результате не хватает производительности клапана. В отличие от стояка у него всеж большее сопротивление. Клапан установлен ниже бортов ближайших приборов и периодически намокает (особенно при энергичной работе вантузом), а потом залипает. Сифоны мелкие, особенно из гофры лепленные. Монтажники недопёрли, что надо удалить вставку на Ф50 когда сунули в трубу Ф110. И просто неисправность клапана - в оличие от стояка он может сломаться.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 9:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А без клапана и стояка? Как отводы влияют на наличие запаха?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 10:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 10:42 ) А без клапана и стояка? Как отводы влияют на наличие запаха? Без стояка- никак отводы не влияют. Со стояком- чем плавнее поворот потока на вертикаль тем больше пропускная спос. стояка.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 10:42 ) Как отводы влияют на наличие запаха? В месте перегиба канализационные стоки меняют характер течения и образуется так называемое "сжатое" сечение. Воздух, увлекаемый вниз падающей водой, натыкается на "сжатое" сечение и резко останавливается. В результате этого в нижней части вертикального стояка создается зона избыточного давления. Если в этой зоне расположен отвод от какого-то сан. прибора, то избыточное давление выдавит наружу водяной затвор и соответственно запахи из канализации. Обо всем этом писал Добромыслов.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 10:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Коллеги, это очевидно и всем (ну почти всем) известно. Я не об этом. Цитата Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже. Тут то почему?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
11.4.2007, 11:06
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 10:10 ) А если посмотреть в таблицу 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*? Таблица 8 ничего не говорит нам о высоте вентилируемого стояка. И в этом плане СНиП недоработан! Величина разряжения в вентилируемом канализационном стояке зависит от его высоты. СП 40-102-2000 п. 4.5.3. Таким образом и пропускная способность венлилируемых стояков зависит от высоты стояка.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
[quote=andrey R,Apr 11 2007, 11:52 ] Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже.[/QUOTE] Тут то почему? [/quote] Что на это можно сказать?: - унитаз подключен зачеканкой или спец патрубками? - подключение стояка под 45 градусов? Добавлено - 13:01 [quote=TimVic,Apr 11 2007, 12:06 ] И в этом плане СНиП недоработан! [/quote] Возможно!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 12:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Что на это можно сказать? А фиг его знает. Чаще это бывает на пластике, где резиновые уплотнительные кольца стоят. Захочешь, не очень то выдернешь трубу... А угол подключения каким боком до запаху?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 13:04 ) Цитата Что на это можно сказать? А фиг его знает. Чаще это бывает на пластике, где резиновые уплотнительные кольца стоят. Захочешь, не очень то выдернешь трубу... А угол подключения каким боком до запаху? Я объяснял и Ольга тож. И сам Добромыслов. Вдумчивей читайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Вдумчивей читайте. Читал. Много думал. Всё равно воняет
|
|
|
|
|
|
|
Гость_saddamchik_*
|
11.4.2007, 15:37
|
Guest Forum

|
журнал "Сантехника" 1/2007, статья "Вентиляционные клапаны для канализации: как применять?", сканер пока мафи
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 15:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата сканер пока мафи Вот так всегда...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_saddamchik_*
|
11.4.2007, 16:33
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_saddamchik_*
|
11.4.2007, 16:35
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 18:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А некоторые ретрограды ещё сопротивляются прогрессу..
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 22:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата мнение будем менять, али как? Об чём?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Что вакуумный клапан-это добро. И если правильно его смонтировать, то пахнуть не будет
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 22:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А кто его знает, будет или нет? У Вас есть опыт длительного наблюдения за сим девайсом?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
11.4.2007, 22:49
|
Guest Forum

|
у многих моих заказчиков клапаны установлены 6-7 лет назад. никаких нареканий. но это в основном частные дома.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
11.4.2007, 23:00
|
Guest Forum

|
вот описание HL:
Прикрепленные файлы
HL_900.pdf ( 96,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 162
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 23:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
11.4.2007, 23:10
|
Guest Forum

|
а монжно несколько файлов сразу цеплять? Добавлено - 00:12 Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 ) Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили...  это Вы о чем?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 23:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вроде нельзя. О мембране.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
11.4.2007, 23:32
|
Guest Forum

|
ну, 50, не 50. но 15- 20 то, наверное прослужит. а потом и не грех ремонт сделать)
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2007, 7:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Наверно. Я не знаю
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2007, 12:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 ) Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили...  Так долго люди не живут...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460

|
ну вот господа и договорились. я и не думал что будет такая дискуссия на тему вакуумного клапана, но я вообщето думал , что существует четкое мнение о этом вопросе. прочитав первый ответ (андрей-р от 9 апреля) я решил ломать потолки и выводить стояк на крышу и уже выписал материал, а оказывается можжо и не ломати!! так как же всетаки поступить ?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 8:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(post @ Apr 13 2007, 09:24 ) так как же всетаки поступить ? ломайте, ломайте. Все равно надежнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 8:37
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460

|
хороший ответ, похож на ответ моего начальника "не правильно сделаеш- потом переделаешь, но уже без премии"
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 8:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ну и будут потом капризы к вам с этим клапаном. Сделайте по снипу наверх и делов то.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(post @ Apr 13 2007, 09:24 ) так как же всетаки поступить ? На 3 странице saddamchik выложил два листа последней "Сантехники". На втором листе фраза выделенная жирным шрифтом: "В России (на сегодняшний день) испытан только один клапан HL900N(HL900NECO), и именно он рекомандован для применения при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий!" Если есть уверенность, что купите именно такие, то можно и с клапанами, если нет такой уверенности, то лучше выводите стояки на кровлю. В любом случае - решение только за Вами!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 9:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 09:58 ) В любом случае - решение только за Вами! Но лучше наверх.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 9:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил I @ Apr 13 2007, 10:00 ) Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 09:58 ) В любом случае - решение только за Вами! Но лучше наверх. Особенно для жителей верхних этажей. Особенно, если крышу плохо заделают. Я бы не стал ломать. По крайней мере в проекте. А вооще прорабу виднее...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 9:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, если косорукие дом строить будут, которые и трубу то толком заделать не в состоянии - тогда беда по любому. И не только на верхних этажах. И что с клапаном, что без клапана... Но. Стояк на кровле - двести лет опыта эксплуатации и нормальной работы. Клапан? Ну, реклама производителя, посулы о службе резиновой мембраны аж пятьдесят лет... Вот через пятьдесят будет объективное мнение, а пока - довольствуйтесь субъективным
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2007, 17:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Дык опыт езды на телегах- сотни лет эксплуатации и нормальной безаварийной работы. Ан нет- производители автомобили разрекламировали, панимаэш, людей гробят... Если клапаны не ставить - откуда опыт возьмётся? Опыт -он от статистики идёт. Надо ставить, при реконструкции- особенно. А жизнь покажет.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2007, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460

|
уже все, дал добро на монтаж вентиляции на крышу. в понедельник приступаем. так что пожелайте успеха.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2007, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Успехов в Вашем благородном начинании
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sher_*
|
24.6.2008, 17:21
|
Guest Forum

|
Доброго дня многоуважаемые.И вновь о клапанах)))Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.6.2008, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Sher @ 24.6.2008, 18:21) [snapback]265685[/snapback] Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры? клапан можно ставить и на лежак... а вот с венткамерой непорядок - канализацию в венткамере вести категорически запрещается
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sher_*
|
25.6.2008, 16:26
|
Guest Forum

|
Что запрещается знаю,но ОВшники пускают.Тем более что в венткамере трубопроводов не будет,будет только клапан из пола торчать,а он при правильной работе воздух наружу не пропускает.Ди и здание-сортировка твердых бытовых отходов,думаю на общем фоне клапан-пустяк)).Спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2012, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354

|
Подскажите. Столкнулась с проектом, где в месте соединения напорной канализации с самотечной вместо бачка разрыва струи установлен вакуумный клапан. В этом есть смысл? Это работает??
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|