Сообщение
#1
|
|
|
Затейник Группа: Участники форума Сообщений: 336 Регистрация: 20.5.2005 Из: Санкт-Ленинград Пользователь №: 794 |
Есть один геморойный объект с Упертым Заказчиком. Нужно 80кВт тепла на приточку. Горячей воды нет, электричества нет, газа нет, газовые баллоны не поставить, дизельный котел не поставить. Люди добрые помогите - может вы знаете, откуда можно легально надыбать эти 80 кило?
|
|
|
|
![]() |
12.9.2005, 11:08
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 5.6.2005 Из: Minsk Пользователь №: 842 |
Поставьте теплоутилизатор (роторный, пластинчатый, с промежуточным теплоносителем...). Если есть приток, то есть и вытяжка. Забирайте тепло из вытяжки. Если удастся собрать, то до 65...70% сможете утилизировать. Если есть электричества примерно 25 кВт, то мы делали тепловой насос на базе обыкновенного сплита. С 25 на выходе можно получить все 80 кВт. Т.е. больше и не надо. Работает уже 3 года. Заказчик доволен. Экономия тепловой энергии в сравнении с тем, что было (прямой подогрев теплом их теплосети) - агромадная. Работает все это в бассейне. Однажды вышел со строя сплит - ремонт оказался мизерным, но пришлось перейти на наружную теплосеть, заказчик чуть не плакал, сколько ему пришлось за пару дней денег выложить.
|
|
|
|
12.9.2005, 11:46
Сообщение
#3
|
|
|
Затейник Группа: Участники форума Сообщений: 336 Регистрация: 20.5.2005 Из: Санкт-Ленинград Пользователь №: 794 |
Да там вытяжка от оборудования кухни и т. п.
|
|
|
|
12.9.2005, 13:31
Сообщение
#4
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
По - моему, описанная штуковина, которая Вам нужна, называется рекуператор
|
|
|
|
12.9.2005, 13:38
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 5.6.2005 Из: Minsk Пользователь №: 842 |
Все должно нормально получиться, но требуется фильтровать воздух от оборудования. Температура от оборудования кухни 30…35°С. Даже если взять процентов 65 утилизации, то почти всегда можно нагреть приток градусов до 15. Все это считается. Если оборудование импортное и с притоком, то утилизатор может стоять и в самом оборудовании. В противном случае соберите всю вытяжку. Поставьте фильтр, затем калорифер и сделайте систему с промежуточным теплоносителем для подогрева притока. Удачи.
|
|
|
|
13.9.2005, 9:28
Сообщение
#6
|
|
|
Затейник Группа: Участники форума Сообщений: 336 Регистрация: 20.5.2005 Из: Санкт-Ленинград Пользователь №: 794 |
Gregory
Основа вытяжки там зонты над плитами. Жироуловители до конца не спасут рекуператор от загрязнения |
|
|
|
20.9.2005, 17:36
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 476 Регистрация: 4.2.2005 Пользователь №: 408 |
Перед рекуператором всегда еще и фильтр стоит. Можно поставить 2 штуки - G4 + F5.
Главный гемор заключается в том, что с вероятностью 90% никто и никогда не будет мыть жироловку и менять фильтры. А когда хватятся, боюсь будет уже поздно |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|