> Вентиляция склада, Воздухообмен
Vladimir Frolov
сообщение 18.4.2007, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Коллеги, здравствуйте. clap.gif
Помогите создать концепцию вентиляции склада товаров народного потребления.
Склад в Подмосковье 20 000 кв. метров. Высота от пола до кровли 14 м, до ферм 12 м.
Заказчик хочет сделать полностью на воздушном отоплении без дежурного. Температура расчетная зимняя 16 градусов.
Вопрос 1: согласно СНиПов я не нашел что запрещено делать без воздушного отопления, только в книгах есть рекомендации, что при -15 за бортом, необходимо дежурное отопление. Можно обойтись без воздушного отопления?
Вопрос 2: согласно норм принимаю однократный воздухообмен, при расчете объема склада какую брать высоту, только до ферм? Вообще смутно помню, где то были рекомендации при высоте более 6м, принимать высоту 6 м., bestbook.gif где это написано, не помню! Подскажите, что делать?
Пока всё, спасибо. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
MMM
сообщение 18.4.2007, 23:02
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



СНИП 41-01-2003
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
А вопрос первый Вы разберитесь без чего Вы хотите делать отпление без воздушного или дежурного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.4.2007, 8:59
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(MMM @ Apr 19 2007, 00:02 )
СНИП 41-01-2003
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
А вопрос первый Вы разберитесь без чего Вы хотите делать отпление без воздушного или дежурного

По новому СНИПу
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СНиП 31-04-2001
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05.

Отменили однократный воздухообмен, поэтому теперь все действия ОВ на основе задания технолога- он решает какой будет воздухообмен, если технолога нет то сами или ГИП решаете.
По поводу 6м как видите нет норм.
По поводу ферм тоже такого не встречал - что делали - вычитали из объема склада стелажи с частью товара кажеться процентов 60 загрузки принимали - тоже выдавал задание технолог.
Можете оставить одно воздушное отопление, лишь бы не нарушалась технология хранения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 19.4.2007, 9:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Спасибо за разъяснения.

Предполагается воздушное отопление без дежурного. Это как то регламентируется?



Добавлено - 10:08
В ТЗ я написал 1 кратный воздухообмен. Но по каким то причинам, эту строку из ТЗ удалили. Видимо, чтобы принятие решения свалить на меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.4.2007, 9:16
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vladimir Frolov @ Apr 19 2007, 10:06 )
Спасибо за разъяснения.

Предполагается воздушное отопление без дежурного. Это как то регламентируется?

На память нет. Посмотрите нормы, но когдая искал по нормам - даже термина в нормах такого не нашел - только в справочниках.

При воздушном отоплении обратите внимание, чтобы не было локального перегрева товара струей воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 19.4.2007, 9:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Сделаю расчет, отпишу.
Планирую температуру притока принять окло 45 гр. Воздух подавать в проходы между стелажами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yana_*
сообщение 20.4.2007, 17:58
Сообщение #7





Guest Forum






Добрый день. Я тоже недавно поднимала эту тему на форуме. Долго думала, консультировалась и решила вопрос вентиляции и воздушного отопления на базе оборудования HOVAL. В зимний период свежего воздуха установки подают 0,3 крата, а в летний работают только на наружный воздух (в размере 1 крата). Агрегаты специализированы для помещений с высокими потолками, причем не требуют сети воздуховодов. Общая площадь делится на зоны и в каждой зоне стоит такой агрегат.

Удобно, что эти агрегаты работают как на тепло, так и на холод + подмешивают воздух в любом соотношении, да и ко всему есть такие установки с рекуперацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 20.4.2007, 21:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



СНиП 41-01-2003
7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воз душным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не ниже 12 °С.
СНиП 41-01-2003
5.1В холодный период года в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещениях отапливаемых зданий, когда они
не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже:
15 °С - в жилых помещениях;
12 °С - в общественных и административно-бытовых помещениях;
5 °С - в производственных помещениях.
При периодическом снижении температуры воздуха помещений следует обеспечивать восстановление нормируемой температуры к началу использования помещения или к началу работы;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 21.4.2007, 15:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Цитата
при расчете объема склада какую брать высоту, только до ферм? Вообще смутно помню, где то были рекомендации при высоте более 6м, принимать высоту 6 м.,  где это написано, не помню!

Написано это в СНиП 41-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Л РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА:
Цитата
Vр - объем помещения, м3;
для помещений высотой 6 м и более следует принимать
Vp=6A, где
А - площадь помещения, м2


Цитата
Долго думала, консультировалась и решила вопрос вентиляции и воздушного отопления на базе оборудования HOVAL.

Воздух с крыши подавали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 24.4.2007, 12:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



В Стадии П предлагалось сделать отопление на базе газовых воздухонагревателей.
Вентиляция была естественная. Заказчик отказался от этого.

Представляете, заказчик хочет сделать вентиляцию из расчета на количество работников склада. Но это его желание. Пропишет в ТЗ, сделаю.
А пока воздухообмен считаю на минимальную кратность для склада 0,5 м3/час. Объем считаю для высоты 6 метров.
Получаю расход 55296 м3/час. Делю его не 3 приточки (есть выделенные помещения на антресоли). Для поддержания в зимний период 16 гр., подаю воздух температурой 42 гр.

На данный момент жду растоновки стеллажей, чтобы распределять воздух в проходы, воздухораспределители сопловый, подаю с высоты 12 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.4.2007, 13:37
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vladimir Frolov @ Apr 24 2007, 13:08 )
Представляете, заказчик хочет сделать вентиляцию из расчета на количество работников склада. Но это его желание. Пропишет в ТЗ, сделаю.

Формально Заказчик прав, если нет выделения вредностей и не нарушается технология хранения, то можно сделать и так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 24.4.2007, 21:04
Сообщение #12


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А если он в Тз пропишет на складе 1 постоянный работник и 2 непостоянных?
Получается на склад в 20000 м2 подавать 100м3 в воздуха? Вроде звучит бредово
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.4.2007, 9:56
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(MMM @ Apr 24 2007, 22:04 )
А если он в Тз пропишет на складе 1 постоянный работник и 2 непостоянных?
Получается на склад в 20000 м2 подавать 100м3 в воздуха? Вроде звучит бредово

Конечно, бредоо на так реально сделано на большинстве складов.
Замечали типовое решение - в проекте 1 крат и естественная вентиляция, но нет ничего для притока воздуха, но стоят хорошие ворота и когда они закрыты, воздухообмена нет никакого.
А в проекте все красиво - 1 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 27.4.2007, 9:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Vano
Вчера был на переговорах с заказчиком. НУ и как вы думаете пришли к тому что на складе было 60000 м3/ч воздухообмена, а стало 5000, рассчитанное для рабочей смены.
Хотя мне только легче. Естественная вентиляция, приток через ворота, вытяжка через зенитные фонари. Все просто! Когда я спрашивал, что будет когда ворота закроют, сказали что такого не будет. И что даже в праздники, если ворота закрыты, следовательно и на складе нет работников.
Пропишут в ТЗ.
Будет только воздушное отопление.
Да и еще по зарядной, решили просто взять 8 кратный воздухообмен, но а остальное как полагается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.4.2007, 9:55
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ну да вот так бывает.
Мне и моим ГИПам правда удавалась продавливать всегда на складах механический приток на 1 крат.
А для экономии ставили регулирование производительности приточки - типа если такие экономные - сами уменьшите расход воздуха при эксплуатации.
Везло с Заказчиками rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrpen
сообщение 15.3.2010, 9:18
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.8.2007
Пользователь №: 10551



Нашёл замечательный документ ВНТП 02-85 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ", который в данный момент является действующим. Так по этому документу п. 9.8 "В складских помещениях общетоварных складов следует предусматривать, как правило, естественную вытяжную вентиляцию."
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВНТП_02_85__Склады_.doc ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1082
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lo-Lo
сообщение 25.6.2019, 8:34
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2019
Пользователь №: 361866



Цитата(Vladimir Frolov @ 27.4.2007, 10:10) *
Вчера был на переговорах с заказчиком. НУ и как вы думаете пришли к тому что на складе было 60000 м3/ч воздухообмена, а стало 5000, рассчитанное для рабочей смены.
Хотя мне только легче. Естественная вентиляция, приток через ворота, вытяжка через зенитные фонари. Все просто! Когда я спрашивал, что будет когда ворота закроют, сказали что такого не будет. И что даже в праздники, если ворота закрыты, следовательно и на складе нет работников.
Пропишут в ТЗ.
Будет только воздушное отопление.
Да и еще по зарядной, решили просто взять 8 кратный воздухообмен, но а остальное как полагается.


Немного опоздал с вопросом, но все же! Как вы обеспечите tвн=16С с помощью воздушного отопления с расходом в 5000м3/ч, тогда Q=49кВт при tпр=45С
Теплопотери 20 000 м2 при толщине изоляции даже в 150мм и при tнар =-15 около 90кВт.
Без водяного отопления все таки не обошлись наверное???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных