Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Контроллер Siemens RWX 62.7032
k_alexey
сообщение 14.9.2005, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207



Где можно найти схемы подключения контроллера RWX 62? Интересует подключение приводов, датчиковой аппаратуры.
Сможет ли этот контроллер управлять двумя узлами обвязки калориферов первого и второго подогрева?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
AlexSch
сообщение 14.9.2005, 16:54
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Пожалуйста, пользуйтесь (868 КБ).
Только RWX62 - достаточно старый контроллер. Я бы обратил Ваше внимание на контроллеры серии SYNCO 200.
Synco 200
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RWX62_POLIGYR_JOKER.zip ( 868,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1476
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_alexey
сообщение 15.9.2005, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207



Большое спасибо!
Только это у меня уже всё есть. Меня интересует подключение аппаратуры.
Т.е. если надо подключить датчик температуры (у температурного датчика два провода), то один провод подключать, например к клемме В1, а другой куда? На нейтраль от понижающего трансформатора, питающего контроллер?
То же самое с сервоприводом (в системе водяной калорифер) - подключить управляющий сигнал (0-10 V DC) к клемме Y1, а нейтраль - на ту же нейтраль от трансформатора? И, кстати сможет ли этот контроллер управлять двумя узлами обвязки?
Что за клеммы такие М?

Я понимаю что контроллер старый, но я нахожусь в такой ситуации нехорошой - надо делать проект именно на базе этого контроллера (так уж получилось). А я вообще нифига в нем не шарю. newconfus.gif

Если у Вас есть какие-нибудь старенькие проекты по этому контроллеру (электрические схемы), огромная просьба выслать мне. Буду очень и очень признателен!!! Уверяю Вас, что проект будет использоваться для моего обучения.

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 16.9.2005, 16:21
Сообщение #4





Guest Forum






2 k_alexey
супер!, а самостоятельно изучить вопрос не судьба?! smile.gif
на стр. 22 выложенного описания приведена схема подключения... понимаю описание не самое лучшее, псему можете глянуть здесь:
http://www.eneq.ru/download/16/
скачайте "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА МК.7032 v.4"
на стр. 9 подключение внешних устройств - думаю разберетесь.
вопросы можете задать в эту же контору руководителю отдела атоматики.
на ваши вопросы отвечу:
датчик: В-М
привод: Y-G-G0
на дискретный вход Е надо подавать G
контроллер может управлять 3 узлами (или любыми иными независимыми устройствами) НО
ВАЖНО: на нем можно реализовать только ОДИН датчик обратки с защитой от заморозки.
и еще ну уверен что где-то вы сможете купить этот контроллер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.9.2005, 16:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



стр. 22:

"G-G0: 24 V AC питание
M: Заземление (G0) для сигнальных, универсальных входов, аналоговых выходов
B: Универсальный вход
E: Дискретный вход
Y: Аналоговый выход
Q: Дискретный выход, Допускается разное напряжение
Примеры применения По-следовательностей управления
Ограничительными линиями показано какие типы контроллеров имеют какие клеммы. "

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 16.9.2005, 17:13
Сообщение #6





Guest Forum






2 Взводатор
не стоит путать ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ОБЩИЙ ПРОВОД (G0)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.9.2005, 18:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Из документации слов не выбросишь...
А по смыслу бесспорно: М - это именно общая шина для аналоговых входов/выходов.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_alexey
сообщение 21.9.2005, 9:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207



Всем большое спасибо за помощь!
А у меня есть еще парочка вопросиков wink.gif
Объясните пожалуйста принцип действия "Дискретных выходов" Q. Я понимаю их работу следующим образом: например возьмем Q1. Когда на вход Q11 подается напряжение, тогда и происходит переключение НЗ контакта Q12 на Q14. Правильно?
Куда подключать термостат защиты от замерзания калорифера и дифф. реле давления на приточном вентиляторе? На клеммы В и М?
И можно ли будет создать алгоритм работы системы следующим образом (режим "Зима"): запуск системы с кнопки "Пуск" > прогрев калорифера в течении заданного времени (уставка на контроллере) > запуск вентилятора и открытие возд. заслонки > в случае неисправности вентилятора (дифф. реле давления не подает сигнал на контроллер или наоборот разрывает) происходит закрытие воздушной заслонки и система переход в режим ожидания (поддержание температуры воды на обратке).
Большое спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
submachine gunne...
сообщение 24.10.2012, 15:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 149652



Здравствуйте, коллеги!

Вынужден эксгумировать данную тему.

У меня есть необходимость сконфигурировать RWX62.5030.

Вблизи вижу его впервые.

Не спрашивайте, почему мне приходится возиться с этим старьём...

В общем, если у кого-то найдётся руководство по конфигурированию этих динозавров - буду бесконечно признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 26.10.2012, 6:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(submachine gunner @ 24.10.2012, 18:46) *
Здравствуйте, коллеги!

Вынужден эксгумировать данную тему.

У меня есть необходимость сконфигурировать RWX62.5030.

Вблизи вижу его впервые.

Не спрашивайте, почему мне приходится возиться с этим старьём...

В общем, если у кого-то найдётся руководство по конфигурированию этих динозавров - буду бесконечно признателен.


Доброго времени суток.

Есть руководство по монтажу на аглицком. Может поможет. Удачи!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  G3351_Installation_Instructions_RWX62..pdf ( 368,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
submachine gunne...
сообщение 26.10.2012, 9:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 149652



Цитата(marhan @ 26.10.2012, 7:12) *
Доброго времени суток.

Есть руководство по монтажу на аглицком. Может поможет. Удачи!!!

Спасибо!
Буду пытаться разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 27.10.2012, 19:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Прикрепленный файл  f1119840767.djvu ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 286
Цитата
У меня есть необходимость сконфигурировать RWX62.5030.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
submachine gunne...
сообщение 27.10.2012, 23:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 149652



Цитата(ACB @ 27.10.2012, 20:20) *
Прикрепленный файл  f1119840767.djvu ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 286

Спасибо!
Пожалуй, это самое толковое из всего, что я видел на русском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных