Гость_BUFF_*
|
23.4.2007, 13:11
|
Guest Forum

|
какие насадки????? только хлор...
|
|
|
|
|
23.4.2007, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Опять же о святцах. Сначала нужно стоки привести в соответствие с нормами приема стоков по "хотению" ближайщего водоканала (цветность ,мутность и т.д.). Потом идет обеззараживание. Просто и ДЕШЕВО только УФ облучение.
|
|
|
|
|
23.4.2007, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Вот я и прошу посоветовать, что проще. Заказчику не понравился резервуар на наружных сетях для хлорирования, хотят установку какую-нибудь на внутренних сетях, чтобы обеззараженные стоки уже сбросить в ближайший колодец К1
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.4.2007, 14:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Katja @ Apr 23 2007, 14:24 ) Заказчику не понравился резервуар бывает... в ТУ от водоканала что написано?
|
|
|
|
|
23.4.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Еще раз повторяюсь. Сначала очитска стоков потом обеззараживание УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ облучением !!!!!! Никакого хлора. Единственное замечание не должно быть залповых выбросов.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.4.2007, 16:19
|
Guest Forum

|
Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:08 ) Еще раз повторяюсь. Сначала очитска стоков потом обеззараживание УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ облучением !!!!!! а можно, не повторяясь - просто ссылку на норматив?
|
|
|
|
|
23.4.2007, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Применение бактерицидного УФ-излучения для обеззараживания очищенных сточных вод, регламентируется: СНиП 40-03-99 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (пункт 8.3.9) МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением", МУ 2.1.5.800-99 "Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод".
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.4.2007, 16:47
|
Guest Forum

|
и где в этих норматиивах написано, что сток, возможно содержащий инфекции, можно обеззараживать УФО? Добавлено - 17:53 особенно интересно... Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:43 ) СНиП 40-03-99 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (пункт 8.3.9) Вы не могли бы процитировать?
|
|
|
|
|
23.4.2007, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Процитировать можно ... . В целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается: Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.). которые: - содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл 100 Методические указания предназначены для органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов, с применением УФ-установок обеззараживания сточных вод, а также осуществлением государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При проектировании сооружений обеззараживания сточных вод выбирается метод (хлорирование, ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) с учетом эффективности обеззараживания и сравнительной опасности продуктов трансформации в соответствии с МУ 2.1.5.800—99. Расчет допустимых сбросов сточных вод, подвергшихся обеззараживанию, должен быть выполнен с учетом количественного и качественного состава продуктов трансформации.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.4.2007, 17:50
|
Guest Forum

|
ну и где тут написано: Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:08 ) обеззараживание УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ облучением !!!!!! Никакого хлора. я вот читаю: Цитата (хлорирование, ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) с учетом эффективности обеззараживания и сравнительной опасности продуктов трансформации в соответствии с МУ 2.1.5.800—99 Добавлено - 18:57 и я уж молчу, что цитируете Вы как бы не непонятный СНиП, а Санпин 2.1.5.980-00 можно мне ссылку на СНИП? уж очень интересно
|
|
|
|
|
24.4.2007, 4:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Объясняю подробнее обстановку по этому объекту: г.Ханты-Мансийск (проектировщик в Омске), ветеринарная клиника, сброс производственных сточных вод предусмотрен в резервуар, где производится хлорирование, после резервуара стоки уже соединяются с хоз.бытовыми. Заказчик всеми силами хочет уйти от этого резервуара на наружных сетях и возни с хлорированием, вот и дали мне задание найти другой способ обеззараживания стоков, как можно более удобный, чтобы после обеззараживания внутри здания сразу стоки отправить в наружную хоз.бытовую сеть. Объясните: получается по вашим предыдущим сообщениям, что исходная система обеззараживания принята была неверно? и сейчас, прежде чем обеззараживать стоки, я должна запроектировать очистные сооружения, потом обеззараживание, а потом сброс в общегородские сети??!! Заказчик с этим не согласится. ТАК МНЕ КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ КАКУЮ-НИБУДЬ УСТАНОВКУ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ИЛИ НЕТ???? Предложить заказчику установку, а он выберет. Вот читаю про установку "Лазурь" ЗАО "Сварог"... Нашла такой документ-НТП-АПК 1.10.07.002-02 "Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и иных населенных пунктов", раздел 9, п.9.7 "Сточные воды от изоляторов, карантинов, ветстанций, ветлабораторий и ветлечебниц должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпусков их в общую сеть (города, поселка) подвергаться ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ." Ни про какую предварительную очистку ни слова в этом разделе.
Сообщение отредактировал Katja - 24.4.2007, 6:17
|
|
|
|
|
24.4.2007, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:43 ) Применение бактерицидного УФ-излучения для обеззараживания очищенных сточных вод, регламентируется: СНиП 40-03-99 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (пункт 8.3.9) prokop, у Вас есть уверенность, что этот СНиП зарегистирован и действует? Что-то очень сомнительно! Поясните, плиз!
|
|
|
|
|
24.4.2007, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840

|
Стоки ветеринарных клиник содержат бактерии, вирусы и т.д. Бактерии обеззараживаются хлорированием, вирусы только УФо-облучением, вам необходимы именно УФО-лампы
|
|
|
|
|
24.4.2007, 9:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну... нагородили прилично Выделим сухой остаток. Имеем хозбытовой сток ветеринарной клиники. Это компот из органики, химии и потенциально опасных бактерий (тиф, бешенство, холера и т.д.). Имеем правила пользования коммунальными системами водоотведения, в коих написано, в каких величинах допускается сброс в городскую канажку химии и органики. Если сток этому не соответствует, то локальная очистка. Дальше. Остались болезнетворные бактерии. Сброс таких стоков в канализацию запрещён. Следовательно - обеззараживание. Чем? В наличии имеем хлор, озон, УФ. Есть ещё термическое обезвреживание (сжигание всего стока). Что можем использовать? Хлор однозначно. Озон и УФ на исходном стоке работать не будут, нужно его сначала очистить. Вот, собственно, и всё. Цитата Заказчику не понравился резервуар А водоканалу это как то фиолетово. И санитарному врачу тоже. Влепят уголовку за сброс стоков с болезнетворными бактериями, да и всё.
|
|
|
|
|
24.4.2007, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Проект был сделан специалистом, который уволился, теперь мне доделывать. В проекте не заложено ничего кроме резервуара для хлорирования. Подскажите, ведь должна присутствовать какая-то часть проекта, посвященная технологии обеззараживания. Это должно входить в проект НВК? что нужно применить? спец.установку с перемешивающим устройством и насосом для хлорного раствора или что? ни разу не сталкивалась... из нормативов только СНиП по наружной канализации? :wacko: думаю, было бы выходом для меня применить уже готовый резервуар, оборудованный всеми прибамбасами. осталось только производителя найти.
Сообщение отредактировал Katja - 24.4.2007, 10:39
|
|
|
|
|
24.4.2007, 10:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата что нужно применить? Характеристика исходного стока есть? Химанализ, баканализ? ХПК-БПК?
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Есть такая бумажка, цитирую: "ежедневно работа с кислотами (серная, азотная, соляная и т.д.) и щелочами.Ежедневно расходуется 50-60 мл.концентрированных кислот и щелочей.Применяются только в разведенном состоянии. Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию. Вот все, чем я располагаю на данный момент..
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Этого мало. Для проектирования нужны исходные данные. Состав и количество сточных вод хотя бы.
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
буду требовать, если будут настаивать на проектировании. Весь проект сдан и оплачен, не знаю, как они принимали и кто проверял состав проекта. хуже нет за кого-то доделывать...
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата хуже нет за кого-то доделывать Эт точно Напишите им список необходимых исходных данных для проектирования на пару страниц, мож отстанут
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
а если добудут? чем руководствоваться?
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
24.4.2007, 11:48
|
Guest Forum

|
Ой, хотите угадаю, как он был сдан? Два оборванных выпуска - производственный и бытовой и фраза типа "очистные сооружения по проекту фирмы-изготовителя" ну или близкая ей по смыслу... У самой таких проектов приходило... много, в общем...
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а если добудут? чем руководствоваться? Вот когда добудут, тогда и обсудим, чего гадать то? Цитата и фраза типа Не, ну ещё квадратик на генплане в "области очистных"
|
|
|
|
|
24.4.2007, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
фраза в НВК во какая: "Дезинфекция стоков производственной канализации осуществляется согласно технологической части проекта". а технологии никакой и не было!!!
|
|
|
|
Гость_ТГВК_*
|
24.4.2007, 14:02
|
Guest Forum

|
Сталкивался не раз с такой же проблемой. Доходило до того, что СЭС, по только им известной причине, требовали поставить на сбросе ультрафиолетовое обеззараживание с помощью установки конкретного производителя. В большинстве случаев стоки по механическому составу совершенно не подходят для применения ультрафиолетовых установок. Здесь выход или в предварительной механической очистке или в хлорировании. Кстати, хлорирование снимает не все вопросы.
|
|
|
|
|
24.4.2007, 14:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не то, что бы не снимало, но создаёт новые  Но хлорорганика, это не холера всё же. Кроме того, за холеру отдадут под суд, а за диоксины - только пожурят, да и то - не всегда.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
24.4.2007, 14:48
|
Guest Forum

|
Разговаривают медведь, лев и курица. Медведь: - Когда я иду, весь лес дрожит! Лев: - Стот мне рыкнуть, вся пустыня дрожит! Курица: - да ладно, вам, мужики... Стоит мне кашлянуть и задрожит весь мир)))
Давайте не будем экономить на очистных от ветеринарки ))))
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 6:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Katja @ Apr 24 2007, 05:48 ) Вот читаю про установку "Лазурь" ЗАО "Сварог"... ребята из ЛИТ рассказывали в порядке живого общения, что озаботившись конкуренцией, гоняли ультразвук совместно с УФО (по аналогу Сварог) ,и пришли к заключению, что неээфективно - слишком энергозатратно, а выход никакой... Подтвердить документалоьно не могу - сплетня от физиков...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BUFF @ Apr 25 2007, 07:57 ) ребята из ЛИТ рассказывали в порядке живого общения, что озаботившись конкуренцией, гоняли ультразвук совместно с УФО (по аналогу Сварог) ,и пришли к заключению, что неээфективно - слишком энергозатратно, а выход никакой... Подтвердить документалоьно не могу - сплетня от физиков...  из Сварога говорили обратное  И тоже в порядке общения по телефону и тоже документально подтвердить не могу! Жизнь - конкуренция!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 10:27
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 11:08 )  из Сварога говорили обратное  И тоже в порядке общения по телефону и тоже документально подтвердить не могу! Жизнь - конкуренция!  ну, в данном случае я верю ребятам из ЛИТ - по нескольким причинам: 1) это московский физтех: имея брата с сестрой - выпускников элитных факультетов МФТИ, я хорошо представляю уровень ребят... 2) более-менее представляю механизм действия ультразвука - и не понимаю смысла действий Сварог в этом отношении... Мне лично (в этом я солидарен с ЛИТовцами) УЗ кажется избыточным. Подчерну - можно использовать. Но энергозатраты достаточно высоки. Смысла нет - проще добавить пару ламп. Энергии меньше, эффект выше. Именно это и подтвердили в ЛИТе. Дабы рвать мембраны клеток, нужно загнать в воду диконе количество энергии... КПД низкий - много энергии уходит просто в тепло. 3) Все эти милые ультразвукоые ребята очень странно подходят к выбору частот - у меня сложилось впечатление, что они к этому подходят абсолютно бессистемно, что доверия мне не добавляет... 4) Мое личное мнение: зачем усложнять хорошо работающую технологию? ради сомнительного конкурентного преимущества?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 10:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А я вот беру Сварог, но без УЗ. Получается ЛИТ по цене Сварога Не реклама
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 10:34
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 11:30 ) А я вот беру Сварог, но без УЗ. Получается ЛИТ по цене Сварога Не реклама  без вопросов - мы питерские берем, ЭГА-XXI век  (не реклама  ) Тоже самое - за мелкие установки ЛИТ берет необоснованно много денег... Лампы все ставят Филипс, в том числе и ЛИТ, ну и какая разница, в чей корпус ее засунуть? А вот большие установки
|
|
|
|
|
25.4.2007, 10:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата А вот большие установки Их вроде и не делает никто, окромя ЛИТа? Особливо самотечные.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 10:55
|
Guest Forum

|
Сварог заявляет, что делает... Но там ненужный УЗ, и сертификата на установку нет, как я понимаю... Инфа непроверенная - мне об этом в ЛИТе говорили. Они на "Сварог" реагирую повышенно активно
|
|
|
|
|
25.4.2007, 10:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Они на "Сварог" реагирую повышенно активно Ясный пень
|
|
|
|
|
25.4.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
А какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа для расчета хлорирования стоков? в каком нормативе это можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 11:23
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 11:30
|
Guest Forum

|
6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоритом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод. 6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3: после механической очистки - 10; .................................................. Примечания: 1. Дозу активного хлора надлежит уточнять в процессе эксплуатации, при этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта должно быть не менее 1,5 г/м3. 2. Хлорное хозяйство очистных сооружений должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза без изменения вместимости складов для реагентов. 6.224. Хлорное хозяйство и электролизные установки на очистных сооружениях следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84. 6.225. Установки прямого электролиза при обосновании допускается использовать после биологической или физико-химической очистки сточных вод. 6.226. Электрооборудование и шкаф управления следует располагать в отапливаемом помещении, которое допускается блокировать с другими помещениями очистных сооружений. 6.227. Для смешения сточной воды с хлором следует применять смесители любого типа. 6.228. Продолжительность контакта хлора или гипохлорита со сточной водой в резервуаре или в отводящих лотках и трубопроводах надлежит принимать 30 мин. 6.229. Контактные резервуары необходимо проектировать как первичные отстойники без скребков; число резервуаров - не менее двух. Допускается предусматривать барботаж воды сжатым воздухом при интенсивности 0,5 м3/(м2×ч). СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Сообщение отредактировал BUFF - 25.4.2007, 11:30
|
|
|
|
|
25.4.2007, 11:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа Концентрации веществ по перечню водоканала + полный баканализ. Ну и расходы, разумеется.
|
|
|
|
|
25.4.2007, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
"6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3: после механической очистки - 10; " В нашем случае никакой очистки перед хлорированием нет! на это внимания не обращать? А зачем тогда все эти данные по составу просить, если по СНиПу принимать норму? Andrey R, я все-таки хочу узнать, что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать, а я и объяснить ему не смогу!
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:06
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 12:06
|
Guest Forum

|
потому что расчет по СНиП Вы делаете для механически очищенной воды - меньше концентрации. В Вашем случае - надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные. Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда  может, Андрей подскажет
|
|
|
|
|
25.4.2007, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
вот и я не сталкивалась ... и жду его ответа...
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:13
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 12:21
|
Guest Forum

|
редкая задача - не удивляйтесь, если и он не знает... нигде ничего четко не прописано - мне интересно стало, я ведомственные нормы пошерстил будете решать творчески))) я бы делал так - смотрел концентрации взвешенных, и при концентрациях не выше 150 мг/л принимал дозу как для мех. осветленных сточных вод - Вам нужно только убить одномоментно патогенную фауну... С учетом того, что расход гипохлорита считается с свободным остатком - вероятно, должно хватить. Концентрация механически осветленных сточных вод - это 100-150 мг/л. Если у Вас выше - пересчитать дозу гипохлорита на Вашу концентрацию... Наверное, как-то так...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
буду извращаться, если не отстанут... :wacko: ... и все жду ответа Андрея...
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:34
|
|
|
|
|
25.4.2007, 12:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать Вы будете решать, что Вам делать с этим стоком перед сбросом его в канализацию. Для этого Вам нужны данные по его качеству. Сравниваете их с теми, которые принимают в канализацию. Если там всё ОК, и вопрос только с обеззараживанием, считайте, что Вам повезло, и локалку по другим компонентам делать не надо. Теперь обеззараживание. Добавлено - 13:57 Цитата надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные. Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда Я не убеждён, что неосветлённый сток вообще поддаётся обеззараживанию. Даже двойной дозой. Да и как доказать? Я бы пошёл другим путём. Что то там Катя вскользь говорила об сжигании (термическом обезвреживании) бакопасных вещей. Может быть стоит рассмотреть возможность доказать, что всё прочее - не представляет опасности, а на всякий случай - двойная доза? Но это так, на вскидку. Очень не хочется осветление стока городить. Ибо осадок то куда? Да ещё и с холерой? Цитата вероятно, должно хватить. Не убедительно для санврача. Вспомнил, что вешал в нормативку какой то документ про инфекционные больницы - гляньте там, мож что путёвое найдёте.
|
|
|
|
|
25.4.2007, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
порою счас....
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 13:23
|
Guest Forum

|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.
26. Очистка и обеззараживание сточных вод от больниц и других стационаров, в том числе и инфекционных, осуществляется на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих необходимый эффект очистки и обеззараживания сточных вод. При отсутствии общегородских или других сооружений сточные воды больниц и других-стационаров подвергаются очистке и обеззараживанию на локальных канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки больницы или других стационаров. Выбор комплекса локальных сооружений производится в зависимости от профиля больницы, количества сточных вод, подлежащих очистке и обеззараживанию, характера территории, санитарно-защитных зон, климатических и гидрологических условий, инженерного обеспечения, санитарно-гигиенического состояния района, условий сброса очищенных сточных вод и т. д.
|
|
|
|
|
25.4.2007, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
все-таки ветеринария наверное не попадает сюда. Ведь получается и вовсе не надо ничего обеззараживать возле объекта, а отправлять все на городские сооружения. и надеяться на обеззараживание перед сбросом 5% карболовой кислотой?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 13:32
|
Guest Forum

|
а что в ТУ написано? что с СЭС говорят по этому поводу? откуда вообще обеззараживание взялось? кстати, канализация зданий СЭС делается как обычных бытовых...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 14:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата откуда вообще обеззараживание взялось? Действительно? Есть предписание СЭС на сей счёт? Или это чьи то фантазии? А вот цитатки из того документа, о котором я говорил: 1.2.1. В соответствии с п. 10.12 СНиП 11-69-78 \"Лечебно-профилактические учреждения\" сточные воды инфекционных и туберкулезных больниц (отделений) перед сбросом в наружную канализацию должны быть обеззаражены. Обеззараживание сточных вод следует предусматривать централизованное с применением термического, радиационного и других физических методов обеззараживания. Всё таки, почитайте его
|
|
|
|
|
25.4.2007, 16:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
При предварительной механической очистке возникает еще более трудная проблема обеззараживания осадка. Единственный надежный метод обеззараживания механически неочищенных стоков - термический. Насос загоняет сток в теплообменник под давлением. Там происходит нагрев паром до 120С. На выходе сток охлаждается (предварительно подогревая необеззараженный) и дросселируется для сброса в самотечку. Тут уже обсуждалась эта тема.
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
25.4.2007, 17:02
|
Guest Forum

|
электролизная установка или привозной гипохлорит. эавод вроде "комунальщик" называется. он электролизеры делает вроде Добавлено - 18:04 на банках с гипохротом процент хлора пишут вроде. там идозу посчитать можно. Добавлено - 18:08 http://www.communalnik.ru Добавлено - 18:09 не та ссылка сорри
|
|
|
|
|
25.4.2007, 17:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более. Разве что гамма-излучением от кобальта-60...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 19:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Неосветлённые - только термичка. Но если их много - дорогое удовольствие.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 20:02
|
Guest Forum

|
если по аналогии с осадком - пара минут в теплообменнике, нагреть до 90 градусов... и регулярно чистить теплообменник  только непонятно, как Добавлено - 21:04 проще на трубу мацератор, и бак для хлора с мешалкой - гомогенизатором... чудная конструкция, по сложности сравнимая с Бураном... Добавлено - 21:10 Цитата(Serg Ivanov @ Apr 25 2007, 18:20 ) Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более. ммм.... если допускается нормами хлорирование механически осветленных вод - значит, загонишь...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 20:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата механически осветленных вод Это без какашек уже  Да и в первозданном виде сия субстанция долго в трубе не живёт, в коллоид переходит. А вот всякие очистки-обрезки так просто хлоркой не пробить. Но в мехосветлённых их тоже уже нет. Но хвост то куда? Целое дело получается...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 20:32
|
Guest Forum

|
ну я и говорю - сначала мацератор, до 5 мм все рубить, а потом гомогенизатор... а потом убойная двойная доза хлора. Млин, нигде не описывается этот чудесный процесс... завтра на Семашко с утра буду - спрошу, если не забуду
|
|
|
|
|
25.4.2007, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Что же получится дешевле; очистные эти или ветполиклиника?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 20:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я всё таки думаю, что обеззараживание этого стока не мотивировано. Кто сказал, что это инфекционная клиника?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.4.2007, 21:34
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 21:48 ) Кто сказал, что это инфекционная клиника? Я решил, что это раз ветеринарка - больные животные - должно быть инфекционное отделение, по аналогии с людьми. Отсюда и понеслось... Смыв с полов, все такое...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В бочку эти отходы и на полигон под сжигание.
|
|
|
|
|
25.4.2007, 21:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хм... про расход стока мы ничего не знаем. Мож там два умывальника, унитаз и трап?
|
|
|
|
|
25.4.2007, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В онкоцентре(ВОНЦ) достаточно бакотходов -стоят в контейнере огороженном: от метро Каширская в сторону Садовников рядом с забором(не со стороны шоссе) Добавлено - 22:48 Цитата там два умывальника, унитаз и трап Это для людей. Бакматериалы в контейнер!Пол там моют с хлоркой, в госпиталях с лизолом. Инфекции не в канализацию, а отдельно собирают.
|
|
|
|
|
26.4.2007, 4:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
я ж писала про заразу в этой поликлинике! Повторяюсь: "Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию." Расход составляет 17,88 м3/сут; 4,42 м3/час; 3,57 л/сек. Добавлено - 06:03 про СЭС узнаю,как ГИП придет. Мне кажется, это проектировщица сама заложила... а мож и нет, там видно будет.
|
|
|
|
|
26.4.2007, 7:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата я ж писала Так может этого хватит? Если ГИП не в курсе, я бы СЭС запросил.
|
|
|
|
|
26.4.2007, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
ну вот, получается, Вы невнимательно читали. Чет затих этот вопрос у начальства моего. Как возобновится, выясню про СЭС. Буду добиваться правды, с чего этот резервуар появился..
|
|
|
|
|
26.4.2007, 8:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата получается, Вы невнимательно читали Старею, склероз мучает, коленки дрожат...
|
|
|
|
|
26.4.2007, 9:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Katja @ Apr 26 2007, 05:55 ) я ж писала про заразу в этой поликлинике! Повторяюсь: "Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию." Расход составляет 17,88 м3/сут; 4,42 м3/час; 3,57 л/сек. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 06:03</font> про СЭС узнаю,как ГИП придет. Мне кажется, это проектировщица сама заложила... а мож и нет, там видно будет. Вот-вот - автоклавирование при 2атм как раз и дает 120С. Только все 17м3/сут вряд ли надо.
|
|
|
|
|
7.5.2007, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
ну вот, опять всплыло.... прибежал ГИП, принес альбомы по ТХ, там по стокам ничего, только показаны помещения (по одному на здание)-автоклавная, с двумя стерилизаторами вертикальными паровыми (круглый электрический) N-8 кВт, 1Ф, U=220 марка ВК-30. Гип предлагает составить письмо с рекомендацией обеззараживания стоков через эти автоклавные? возможно ли это? если нет, то как автоклавирование внести в проект? что оно из себя представляет? помогите!!!!!
|
|
|
|
|
7.5.2007, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Чтобы почистить что-то одно - надо запачкать что-либо другое...( Один из законов Мерфи)
Возвращаясь к начатому диалогу... Меня колеги по цеху упрекнули в незнании СНИП ..... Может быть я не такой хороший спец по СНИПам, но в данном случае основная экспертиза пойдет через СЭС. И поверьте мне, СЭС плевать на то, какие трубы с какой стороны Вы подведете. Основное требование СЭС это соблюдение их норм по бактер. чистоте. Как эти нормы Вы будете соблюдать и какой способ обеззараживания Вы заложите обычно решается на стадии первых переговоров с заказчиком. В такого типа учреждениях стоки от хозбыта и пром. стоки обычно разделяются. Хоз быт Вы можете направить в городской коллектор, а сток от основной эскулапской деятельноси надо чистить по полной. Конечно можно положить к себе под подушку, для крепкого сна, письмо от заказчика, что он гарантирует хорошие стоки и сделать простую схему. Но СЭС тоже может читать наши диалоги. В отношении УФО... У хантов с мансЯми, в их славном округе, в г. Пыть-Ях стоит УФ обеззараживатель на стоках горканализации мощностью 120000 куб в с. Так-что выводы можете сделать сами. Уважаемая Katia . В принципе все эти вопросы на форуме - это вопросы работы ГИПа.
|
|
|
|
|
7.5.2007, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Спасибо. Просто надо мне научиться делать "морду-топором" и послать их с этим кем-то недоделанным проектом...
|
|
|
|
|
26.5.2011, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2009
Пользователь №: 42252

|
Цитата(Katja @ 23.4.2007, 13:58)  Подскажите, пожалуйста, зарекомендовавшего себя производителя установок обеззараживания стоков (ветеринарная клиника). Видела в Интернете, что есть такие устройства в виде насадок на канализационную трубу-проточное обеззараживание. И чтобы с сертификатами и все такое... Оччччень срочно!! Пжалста!!!  Эти устройства не виде насадок, а в виде теплообменника, в который пар инжектируется. Нагревают стоки до 120 С и выдерживают 20 мин. Хотя для небольшого объема может подойдет маленький аппарат с рукомойником. Вот, например, здесь: ..... И сколько ссылок на этот сайт Вы намерены разместить? Одна уже есть в другой теме После третьей - окажетесь в бане за рекламу стороннего ресурса
Сообщение отредактировал andrey R - 27.5.2011, 0:10
|
|
|
|
|
14.6.2011, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Поднимаю старую тему, потому как ситуация похожа на проблему автора темы. Есть проект ветеринарной лаборатории - разделы ТХ и ВК присутствуют, но кроме расхода производственных сточных вод 14,8 куб.м/сут. данных о производственных стоках нет. И есть ТУ от водоканала, в котором написано что сброс канализации можно осуществлять в общесплавной коллектор (т.е. практически сброс в море), но только после проведения очистки стоков до нормативов ПДК рыбохозяйственного водоема. У меня заказ на внутриплощадочные сети этой самой лаборатории и вся головная боль по очистным, похоже досталась мне. В ранее выпущенном проекте предусмотрено устройство 2-х секционной подземной емкости из монолитного ж/б, названного в проекте септиком на 38 куб.м. и над ним здание электролизной с аппаратами "Хлорэфс" (1 раб, 1 резерв.). В самом лабораторном корпусе есть автоклавные и дезинфекционные помещения, в которых судя по разделу ТХ установлены стерилизаторы паровые и кипятильники дезинфекционные. То есть обеззараживание вроде бы обеспечено, а вот что делать с требованиями очистки на локальных ОС и доведения до ПДК рыбхоза - не знаю. Нет ни состава, ни концентраций стоков. Лаборатория уже построена (сама коробка и внутренняя инженерка), септик с электролизной тоже. Теперь им нужно сделать сети и подключиться в городскую канализацию и вот тут-то засада. Проект делался в 2000г, а дополнения в ТУ по поводу доведения до ПДК рыбхоза выданы в 2011г. Может кто проектировал вет.лаборатории или попадался кому-нибудь типовой проект. В АПЗ увидела фразу: "проектирование ветеринарной лаборатории по типовому проекту разработанному институтом Гипронисельхоз министерства сельского хозяйства г.Москва", и ни номера типового, ни каких-либо ссылок на него больше нет.  Может будут какие мысли, с чего начать, поделитесь если можно.
Сообщение отредактировал Irgosha - 14.6.2011, 23:18
|
|
|
|
|
16.9.2011, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
И снова прошу помощи по очистным стоков от ветеринарной лаборатории. Спустя 3 месяца заказчик, все-таки дал информацию по составу стока. Может быть есть готовые небольшие локальные очистные, которые смогут довести эти показатели до требуемых водоканалом ПДК рыбхоза? Выданный анализ стоков прилагаю, расход 14,8 куб.м/сут, 3,5 куб.м/час. Режим работы обычный - 8 часовой рабочий день, 5-ти дневка.
______________1.jpg ( 117,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
16.9.2011, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Требует Водоканал Рыбхоз??? Однако...
|
|
|
|
|
16.9.2011, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Никитос @ 16.9.2011, 11:21)  Требует Водоканал Рыбхоз??? Однако... Ну вообще-то это экологи нагибают водоканал по поводу общесплавной канализации с выбросом в море, а уж водоканал в своих ТУ прописал это заказчику, ссылаясь на требования отдела экологического контроля.
|
|
|
|
|
16.9.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
По идее надо бы сделать сток на ОС Водоканала близким по составу к хоз-быту....или там всё без очистки сбрасывается?
|
|
|
|
|
16.9.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Никитос @ 16.9.2011, 14:18)  По идее надо бы сделать сток на ОС Водоканала близким по составу к хоз-быту....или там всё без очистки сбрасывается? Прямиком в Черное море. В этом районе города, как выяснилось, очистных нет, а городские, по другую сторону бухты - не дотянуть.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
Irgosha, очень бы хотелось узнать - что вы решили по поводу очистки стоков от ветеринарки? у меня раздел ВК по свинокомплексу, там есть ветлаборатория и нужно дать решение по очистке стоков перед сбросом этого стока в лагуны. Характеристики стоков нет, в ТХ написано только что там есть вскрывочная. Вопросы 1.с кого мне требовать характеристику стоков? 2. Наши ли вы "типовой"? 3. Как все-таки правильно чистить стоки от ветклиник?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834

|
Кажется, мне нужен ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-73.85 ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ С САНИТАРНОЙ БОЙНЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ НА 54 И 108 ТЫС. СВИНЕЙ В ГОД. Может кто то может поделиться?
|
|
|
|
|
8.6.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте! Если есть пример проекта ветлаборатории или мясокомбината с очисткой производственных стоков, поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
4.11.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Доброго дня друзья! Имеется инфекционный корпус. Вопрос такой, требуется обеззараживать стоки от следующих потребителей или пускать напрямую в каналью: - стоки от буфета (осуществляется только раздача пищи и мытье посуды); - стоки от лаборатории (микробиологическое направлении, пристроена к инф. корпусу); - прачечной; - стоки от персонала (отдельно выделен этаж, с/у, души).
|
|
|
|
|
6.12.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Добрый день, коллеги.
Решил не создавать новую тему. В составе некоего мясоперерабатывающего завода кроме бойни и собственно технологических линий есть еще и ветцентр. Все стоки соединяются в общую сеть и идут на локальные очистные. Вопрос: требуется ли сток от этого ветцентра сначала как-то обеззараживать перед сбросом в общую сеть? Стока от ветцентра около 1м3/сут, из которых 0,7м3 - это "промсток", а остальное хозбыт (видимо от персонала). И если нужно, то что лучше применять? По идее если какой-нибудь нехороший вирус попадет в общую сеть и на очистные, то персонал может легко заразиться при контакте со стоком. А контактируют они часто даже без перчаток и объяснения (и даже угрозы) помнят максимум пару часов...
|
|
|
|
|
6.12.2016, 23:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(miter @ 6.12.2016, 17:55)  Добрый день, коллеги.
Решил не создавать новую тему. В составе некоего мясоперерабатывающего завода кроме бойни и собственно технологических линий есть еще и ветцентр. Все стоки соединяются в общую сеть и идут на локальные очистные. Вопрос: требуется ли сток от этого ветцентра сначала как-то обеззараживать перед сбросом в общую сеть? Стока от ветцентра около 1м3/сут, из которых 0,7м3 - это "промсток", а остальное хозбыт (видимо от персонала). И если нужно, то что лучше применять? По идее если какой-нибудь нехороший вирус попадет в общую сеть и на очистные, то персонал может легко заразиться при контакте со стоком. А контактируют они часто даже без перчаток и объяснения (и даже угрозы) помнят максимум пару часов... Это технологи должны указать с какой патогенностью там работают. Обсуждали подобное http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%ED%ED&st=0
|
|
|
|
|
7.12.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2016, 23:11)  Это технологи должны указать с какой патогенностью там работают. А не говорит никто  Не знает зак что у него там будет и как...
|
|
|
|
|
7.12.2016, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
разделить стоки от ветеринарии "с очисткой"?
|
|
|
|
|
7.12.2016, 10:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(miter @ 7.12.2016, 10:01)  А не говорит никто  Не знает зак что у него там будет и как... Запросите письмом - пусть так и напишет.
|
|
|
|