> Обеззараживание стоков от ветеринарной клиники
Katja
сообщение 23.4.2007, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Подскажите, пожалуйста, зарекомендовавшего себя производителя установок обеззараживания стоков (ветеринарная клиника). Видела в Интернете, что есть такие устройства в виде насадок на канализационную трубу-проточное обеззараживание. И чтобы с сертификатами и все такое... Оччччень срочно!! Пжалста!!! blink.gif

Сообщение отредактировал Katja - 23.4.2007, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 86)
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2007, 13:11
Сообщение #2





Guest Forum






какие насадки?????
только хлор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 23.4.2007, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Опять же о святцах.
Сначала нужно стоки привести в соответствие с нормами приема стоков по
"хотению" ближайщего водоканала (цветность ,мутность и т.д.).
Потом идет обеззараживание. Просто и ДЕШЕВО только УФ облучение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 23.4.2007, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Вот я и прошу посоветовать, что проще. Заказчику не понравился резервуар на наружных сетях для хлорирования, хотят установку какую-нибудь на внутренних сетях, чтобы обеззараженные стоки уже сбросить в ближайший колодец К1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2007, 14:16
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Katja @ Apr 23 2007, 14:24 )
Заказчику не понравился резервуар

бывает... в ТУ от водоканала что написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 23.4.2007, 16:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Еще раз повторяюсь. Сначала очитска стоков потом обеззараживание
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ облучением !!!!!! Никакого хлора. Единственное
замечание не должно быть залповых выбросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2007, 16:19
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:08 )
Еще раз повторяюсь. Сначала очитска стоков потом обеззараживание
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ облучением !!!!!!

а можно, не повторяясь - просто ссылку на норматив? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 23.4.2007, 16:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Применение бактерицидного УФ-излучения для обеззараживания очищенных сточных вод, регламентируется:
СНиП 40-03-99 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (пункт 8.3.9)
МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением",
МУ 2.1.5.800-99 "Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2007, 16:47
Сообщение #9





Guest Forum






и где в этих норматиивах написано, что сток, возможно содержащий инфекции, можно обеззараживать УФО? rolleyes.gif

Добавлено - 17:53
особенно интересно...
Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:43 )
СНиП 40-03-99 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (пункт 8.3.9)

Вы не могли бы процитировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 23.4.2007, 17:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Процитировать можно ...
. В целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается:
Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. д.). которые:
- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл 100
Методические указания предназначены для органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов, с применением УФ-установок обеззараживания сточных вод, а также осуществлением государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
При проектировании сооружений обеззараживания сточных вод выбирается метод (хлорирование, ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) с учетом эффективности обеззараживания и сравнительной опасности продуктов трансформации в соответствии с МУ 2.1.5.800—99. Расчет допустимых сбросов сточных вод, подвергшихся обеззараживанию, должен быть выполнен с учетом количественного и качественного состава продуктов трансформации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2007, 17:50
Сообщение #11





Guest Forum






ну и где тут написано:
Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:08 )
обеззараживание УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ облучением !!!!!! Никакого хлора.

я вот читаю:
Цитата
(хлорирование, ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) с учетом эффективности обеззараживания и сравнительной опасности продуктов трансформации в соответствии с МУ 2.1.5.800—99


Добавлено - 18:57
и я уж молчу, что цитируете Вы как бы не непонятный СНиП, а Санпин 2.1.5.980-00 biggrin.gif
можно мне ссылку на СНИП? уж очень интересно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.4.2007, 4:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Объясняю подробнее обстановку по этому объекту: г.Ханты-Мансийск (проектировщик в Омске), ветеринарная клиника, сброс производственных сточных вод предусмотрен в резервуар, где производится хлорирование, после резервуара стоки уже соединяются с хоз.бытовыми. Заказчик всеми силами хочет уйти от этого резервуара на наружных сетях и возни с хлорированием, вот и дали мне задание найти другой способ обеззараживания стоков, как можно более удобный, чтобы после обеззараживания внутри здания сразу стоки отправить в наружную хоз.бытовую сеть.
Объясните: получается по вашим предыдущим сообщениям, что исходная система обеззараживания принята была неверно? и сейчас, прежде чем обеззараживать стоки, я должна запроектировать очистные сооружения, потом обеззараживание, а потом сброс в общегородские сети??!! Заказчик с этим не согласится.
ТАК МНЕ КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ КАКУЮ-НИБУДЬ УСТАНОВКУ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ИЛИ НЕТ???? mad.gif
Предложить заказчику установку, а он выберет.

Вот читаю про установку "Лазурь" ЗАО "Сварог"...

Нашла такой документ-НТП-АПК 1.10.07.002-02 "Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и иных населенных пунктов", раздел 9, п.9.7 "Сточные воды от изоляторов, карантинов, ветстанций, ветлабораторий и ветлечебниц должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпусков их в общую сеть (города, поселка) подвергаться ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ."
Ни про какую предварительную очистку ни слова в этом разделе.

Сообщение отредактировал Katja - 24.4.2007, 6:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 24.4.2007, 8:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(prokop @ Apr 23 2007, 17:43 )
Применение бактерицидного УФ-излучения для обеззараживания очищенных сточных вод, регламентируется:
СНиП 40-03-99 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (пункт 8.3.9)

prokop, у Вас есть уверенность, что этот СНиП зарегистирован и действует? Что-то очень сомнительно! Поясните, плиз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mlenni
сообщение 24.4.2007, 9:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2006
Из: Калининград
Пользователь №: 4840



Стоки ветеринарных клиник содержат бактерии, вирусы и т.д. Бактерии обеззараживаются хлорированием, вирусы только УФо-облучением, вам необходимы именно УФО-лампы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 9:45
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну... нагородили прилично smile.gif
Выделим сухой остаток.
Имеем хозбытовой сток ветеринарной клиники. Это компот из органики, химии и потенциально опасных бактерий (тиф, бешенство, холера и т.д.).
Имеем правила пользования коммунальными системами водоотведения, в коих написано, в каких величинах допускается сброс в городскую канажку химии и органики. Если сток этому не соответствует, то локальная очистка. Дальше. Остались болезнетворные бактерии. Сброс таких стоков в канализацию запрещён. Следовательно - обеззараживание. Чем? В наличии имеем хлор, озон, УФ. Есть ещё термическое обезвреживание (сжигание всего стока). Что можем использовать? Хлор однозначно. Озон и УФ на исходном стоке работать не будут, нужно его сначала очистить.
Вот, собственно, и всё.
Цитата
Заказчику не понравился резервуар

А водоканалу это как то фиолетово. И санитарному врачу тоже. Влепят уголовку за сброс стоков с болезнетворными бактериями, да и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.4.2007, 10:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Проект был сделан специалистом, который уволился, теперь мне доделывать. В проекте не заложено ничего кроме резервуара для хлорирования. Подскажите, ведь должна присутствовать какая-то часть проекта, посвященная технологии обеззараживания. Это должно входить в проект НВК? что нужно применить? спец.установку с перемешивающим устройством и насосом для хлорного раствора или что? ни разу не сталкивалась... из нормативов только СНиП по наружной канализации? :wacko: думаю, было бы выходом для меня применить уже готовый резервуар, оборудованный всеми прибамбасами. осталось только производителя найти.

Сообщение отредактировал Katja - 24.4.2007, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 10:56
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
что нужно применить?

Характеристика исходного стока есть? Химанализ, баканализ? ХПК-БПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.4.2007, 11:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Есть такая бумажка, цитирую:
"ежедневно работа с кислотами (серная, азотная, соляная и т.д.) и щелочами.Ежедневно расходуется 50-60 мл.концентрированных кислот и щелочей.Применяются только в разведенном состоянии. Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию.
Вот все, чем я располагаю на данный момент.. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:29
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Этого мало. Для проектирования нужны исходные данные. Состав и количество сточных вод хотя бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.4.2007, 11:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



буду требовать, если будут настаивать на проектировании. Весь проект сдан и оплачен, не знаю, как они принимали и кто проверял состав проекта. хуже нет за кого-то доделывать... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:39
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
хуже нет за кого-то доделывать

Эт точно wink.gif
Напишите им список необходимых исходных данных для проектирования на пару страниц, мож отстанут biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.4.2007, 11:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



а если добудут? чем руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 11:48
Сообщение #23





Guest Forum






Ой, хотите угадаю, как он был сдан?
Два оборванных выпуска - производственный и бытовой и фраза типа "очистные сооружения по проекту фирмы-изготовителя" ну или близкая ей по смыслу... У самой таких проектов приходило... много, в общем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:57
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
а если добудут? чем руководствоваться?

Вот когда добудут, тогда и обсудим, чего гадать то?
Цитата
и фраза типа
Не, ну ещё квадратик на генплане в "области очистных" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 24.4.2007, 12:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



фраза в НВК во какая: "Дезинфекция стоков производственной канализации осуществляется согласно технологической части проекта". а технологии никакой и не было!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТГВК_*
сообщение 24.4.2007, 14:02
Сообщение #26





Guest Forum






Сталкивался не раз с такой же проблемой. Доходило до того, что СЭС, по только им известной причине, требовали поставить на сбросе ультрафиолетовое обеззараживание с помощью установки конкретного производителя. В большинстве случаев стоки по механическому составу совершенно не подходят для применения ультрафиолетовых установок. Здесь выход или в предварительной механической очистке или в хлорировании. Кстати, хлорирование снимает не все вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 14:39
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не то, что бы не снимало, но создаёт новые biggrin.gif Но хлорорганика, это не холера всё же. Кроме того, за холеру отдадут под суд, а за диоксины - только пожурят, да и то - не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 14:48
Сообщение #28





Guest Forum






Разговаривают медведь, лев и курица.
Медведь:
- Когда я иду, весь лес дрожит!
Лев:
- Стот мне рыкнуть, вся пустыня дрожит!
Курица:
- да ладно, вам, мужики... Стоит мне кашлянуть и задрожит весь мир)))

Давайте не будем экономить на очистных от ветеринарки ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 6:57
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Katja @ Apr 24 2007, 05:48 )
Вот читаю про установку "Лазурь" ЗАО "Сварог"...

ребята из ЛИТ рассказывали в порядке живого общения, что озаботившись конкуренцией, гоняли ультразвук совместно с УФО (по аналогу Сварог) ,и пришли к заключению, что неээфективно - слишком энергозатратно, а выход никакой... Подтвердить документалоьно не могу - сплетня от физиков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.4.2007, 10:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ Apr 25 2007, 07:57 )
ребята из ЛИТ рассказывали в порядке живого общения, что озаботившись конкуренцией, гоняли ультразвук совместно с УФО (по аналогу Сварог) ,и пришли к заключению, что неээфективно - слишком энергозатратно, а выход никакой... Подтвердить документалоьно не могу - сплетня от физиков...

biggrin.gif из Сварога говорили обратное biggrin.gif
И тоже в порядке общения по телефону и тоже документально подтвердить не могу!
Жизнь - конкуренция! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:27
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 11:08 )
biggrin.gif из Сварога говорили обратное biggrin.gif
И тоже в порядке общения по телефону и тоже документально подтвердить не могу!
Жизнь - конкуренция! biggrin.gif

ну, в данном случае я верю ребятам из ЛИТ - по нескольким причинам:
1) это московский физтех: имея брата с сестрой - выпускников элитных факультетов МФТИ, я хорошо представляю уровень ребят...
2) более-менее представляю механизм действия ультразвука - и не понимаю смысла действий Сварог в этом отношении... Мне лично (в этом я солидарен с ЛИТовцами) УЗ кажется избыточным.
Подчерну - можно использовать. Но энергозатраты достаточно высоки. Смысла нет - проще добавить пару ламп. Энергии меньше, эффект выше. Именно это и подтвердили в ЛИТе.
Дабы рвать мембраны клеток, нужно загнать в воду диконе количество энергии... КПД низкий - много энергии уходит просто в тепло.
3) Все эти милые ультразвукоые ребята очень странно подходят к выбору частот - у меня сложилось впечатление, что они к этому подходят абсолютно бессистемно, что доверия мне не добавляет...
4) Мое личное мнение: зачем усложнять хорошо работающую технологию? ради сомнительного конкурентного преимущества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:30
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А я вот беру Сварог, но без УЗ. biggrin.gif
Получается ЛИТ по цене Сварога rolleyes.gif
Не реклама smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:34
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 11:30 )
А я вот беру Сварог, но без УЗ. biggrin.gif
Получается ЛИТ по цене Сварога rolleyes.gif
Не реклама smile.gif

без вопросов - мы питерские берем, ЭГА-XXI век biggrin.gif (не реклама biggrin.gif )
Тоже самое - за мелкие установки ЛИТ берет необоснованно много денег...
Лампы все ставят Филипс, в том числе и ЛИТ, ну и какая разница, в чей корпус ее засунуть? biggrin.gif
А вот большие установки sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:49
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А вот большие установки

Их вроде и не делает никто, окромя ЛИТа? Особливо самотечные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:55
Сообщение #35





Guest Forum






Сварог заявляет, что делает... Но там ненужный УЗ, и сертификата на установку нет, как я понимаю... Инфа непроверенная - мне об этом в ЛИТе говорили. Они на "Сварог" реагирую повышенно активно laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:58
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Они на "Сварог" реагирую повышенно активно

Ясный пень biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 11:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



А какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа для расчета хлорирования стоков? в каком нормативе это можно посмотреть?

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 11:30
Сообщение #38





Guest Forum






6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоритом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод.
6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:
после механической очистки - 10;
..................................................
Примечания:
1. Дозу активного хлора надлежит уточнять в процессе эксплуатации, при этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта должно быть не менее 1,5 г/м3.
2. Хлорное хозяйство очистных сооружений должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза без изменения вместимости складов для реагентов.
6.224. Хлорное хозяйство и электролизные установки на очистных сооружениях следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
6.225. Установки прямого электролиза при обосновании допускается использовать после биологической или физико-химической очистки сточных вод.
6.226. Электрооборудование и шкаф управления следует располагать в отапливаемом помещении, которое допускается блокировать с другими помещениями очистных сооружений.
6.227. Для смешения сточной воды с хлором следует применять смесители любого типа.
6.228. Продолжительность контакта хлора или гипохлорита со сточной водой в резервуаре или в отводящих лотках и трубопроводах надлежит принимать 30 мин.
6.229. Контактные резервуары необходимо проектировать как первичные отстойники без скребков; число резервуаров - не менее двух. Допускается предусматривать барботаж воды сжатым воздухом при интенсивности 0,5 м3/(м2×ч).

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ rolleyes.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 25.4.2007, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 11:55
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа

Концентрации веществ по перечню водоканала + полный баканализ. Ну и расходы, разумеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 11:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



"6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:
после механической очистки - 10; " В нашем случае никакой очистки перед хлорированием нет! на это внимания не обращать?
А зачем тогда все эти данные по составу просить, если по СНиПу принимать норму?



Andrey R, я все-таки хочу узнать, что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать, а я и объяснить ему не смогу!

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 12:06
Сообщение #41





Guest Forum






потому что расчет по СНиП Вы делаете для механически очищенной воды - меньше концентрации. В Вашем случае - надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные.
Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда sad.gif может, Андрей подскажет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 12:12
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



вот и я не сталкивалась ... и жду его ответа...

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 12:21
Сообщение #43





Guest Forum






редкая задача - не удивляйтесь, если и он не знает...
нигде ничего четко не прописано - мне интересно стало, я ведомственные нормы пошерстил
будете решать творчески)))
я бы делал так - смотрел концентрации взвешенных, и при концентрациях не выше 150 мг/л принимал дозу как для мех. осветленных сточных вод - Вам нужно только убить одномоментно патогенную фауну... С учетом того, что расход гипохлорита считается с свободным остатком - вероятно, должно хватить.
Концентрация механически осветленных сточных вод - это 100-150 мг/л.
Если у Вас выше - пересчитать дозу гипохлорита на Вашу концентрацию...
Наверное, как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 12:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



буду извращаться, если не отстанут... :wacko:
... и все жду ответа Андрея...

Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 12:51
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать

Вы будете решать, что Вам делать с этим стоком перед сбросом его в канализацию. Для этого Вам нужны данные по его качеству. Сравниваете их с теми, которые принимают в канализацию. Если там всё ОК, и вопрос только с обеззараживанием, считайте, что Вам повезло, и локалку по другим компонентам делать не надо.
Теперь обеззараживание.

Добавлено - 13:57
Цитата
надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные. Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда

Я не убеждён, что неосветлённый сток вообще поддаётся обеззараживанию. Даже двойной дозой. Да и как доказать?
Я бы пошёл другим путём. Что то там Катя вскользь говорила об сжигании (термическом обезвреживании) бакопасных вещей. Может быть стоит рассмотреть возможность доказать, что всё прочее - не представляет опасности, а на всякий случай - двойная доза? Но это так, на вскидку. Очень не хочется осветление стока городить. Ибо осадок то куда? Да ещё и с холерой?
Цитата
вероятно, должно хватить.

Не убедительно для санврача.
Вспомнил, что вешал в нормативку какой то документ про инфекционные больницы - гляньте там, мож что путёвое найдёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 13:10
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



порою счас....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 13:23
Сообщение #47





Guest Forum






ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.

26. Очистка и обеззараживание сточных вод от больниц и других стационаров, в том числе и инфекционных, осуществляется на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих необходимый эффект очистки и обеззараживания сточных вод.
При отсутствии общегородских или других сооружений сточные воды больниц и других-стационаров подвергаются очистке и обеззараживанию на локальных канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки больницы или других стационаров.
Выбор комплекса локальных сооружений производится в зависимости от профиля больницы, количества сточных вод, подлежащих очистке и обеззараживанию, характера территории, санитарно-защитных зон, климатических и гидрологических условий, инженерного обеспечения, санитарно-гигиенического состояния района, условий сброса очищенных сточных вод и т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 25.4.2007, 13:27
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



все-таки ветеринария наверное не попадает сюда. Ведь получается и вовсе не надо ничего обеззараживать возле объекта, а отправлять все на городские сооружения. и надеяться на обеззараживание перед сбросом 5% карболовой кислотой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 13:32
Сообщение #49





Guest Forum






а что в ТУ написано?
что с СЭС говорят по этому поводу?
откуда вообще обеззараживание взялось?
кстати, канализация зданий СЭС делается как обычных бытовых...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 14:15
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
откуда вообще обеззараживание взялось?

Действительно? Есть предписание СЭС на сей счёт? Или это чьи то фантазии?

А вот цитатки из того документа, о котором я говорил:
1.2.1. В соответствии с п. 10.12 СНиП 11-69-78
\"Лечебно-профилактические учреждения\" сточные воды инфекционных и
туберкулезных больниц (отделений) перед сбросом в наружную
канализацию должны быть обеззаражены.
Обеззараживание сточных вод следует предусматривать
централизованное с применением термического, радиационного и
других физических методов обеззараживания.

Всё таки, почитайте его wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2007, 16:48
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



При предварительной механической очистке возникает еще более трудная проблема обеззараживания осадка.
Единственный надежный метод обеззараживания механически неочищенных стоков - термический.
Насос загоняет сток в теплообменник под давлением. Там происходит нагрев паром до 120С. На выходе сток охлаждается (предварительно подогревая необеззараженный) и дросселируется для сброса в самотечку.
Тут уже обсуждалась эта тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 25.4.2007, 17:02
Сообщение #52





Guest Forum






электролизная установка или привозной гипохлорит.
эавод вроде "комунальщик" называется. он электролизеры делает вроде

Добавлено - 18:04
на банках с гипохротом процент хлора пишут вроде. там идозу посчитать можно.

Добавлено - 18:08
http://www.communalnik.ru


Добавлено - 18:09
не та ссылка сорри
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2007, 17:20
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более.
Разве что гамма-излучением от кобальта-60...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 19:28
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Неосветлённые - только термичка. Но если их много - дорогое удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 20:02
Сообщение #55





Guest Forum






если по аналогии с осадком - пара минут в теплообменнике, нагреть до 90 градусов...
и регулярно чистить теплообменник sad.gif только непонятно, как sad.gif

Добавлено - 21:04
проще на трубу мацератор, и бак для хлора с мешалкой - гомогенизатором...
чудная конструкция, по сложности сравнимая с Бураном...

Добавлено - 21:10
Цитата(Serg Ivanov @ Apr 25 2007, 18:20 )
Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более.

ммм.... если допускается нормами хлорирование механически осветленных вод - значит, загонишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 20:18
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
механически осветленных вод

Это без какашек уже biggrin.gif Да и в первозданном виде сия субстанция долго в трубе не живёт, в коллоид переходит. А вот всякие очистки-обрезки так просто хлоркой не пробить. Но в мехосветлённых их тоже уже нет. Но хвост то куда? Целое дело получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 20:32
Сообщение #57





Guest Forum






ну я и говорю - сначала мацератор, до 5 мм все рубить, а потом гомогенизатор... а потом убойная двойная доза хлора. Млин, нигде не описывается этот чудесный процесс... завтра на Семашко с утра буду - спрошу, если не забуду biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2007, 20:38
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что же получится дешевле; очистные эти или ветполиклиника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 20:48
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я всё таки думаю, что обеззараживание этого стока не мотивировано.
Кто сказал, что это инфекционная клиника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 21:34
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 21:48 )
Кто сказал, что это инфекционная клиника?

Я решил, что это раз ветеринарка - больные животные - должно быть инфекционное отделение, по аналогии с людьми. Отсюда и понеслось... Смыв с полов, все такое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2007, 21:41
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В бочку эти отходы и на полигон под сжигание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.4.2007, 21:43
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хм... про расход стока мы ничего не знаем. Мож там два умывальника, унитаз и трап?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2007, 21:44
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В онкоцентре(ВОНЦ) достаточно бакотходов -стоят в контейнере огороженном: от метро Каширская в сторону Садовников рядом с забором(не со стороны шоссе)

Добавлено - 22:48
Цитата
там два умывальника, унитаз и трап

Это для людей.
Бакматериалы в контейнер!Пол там моют с хлоркой, в госпиталях с лизолом. Инфекции не в канализацию, а отдельно собирают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 26.4.2007, 4:55
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



я ж писала про заразу в этой поликлинике! Повторяюсь: "Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию." Расход составляет 17,88 м3/сут; 4,42 м3/час; 3,57 л/сек.


Добавлено - 06:03
про СЭС узнаю,как ГИП придет. Мне кажется, это проектировщица сама заложила... а мож и нет, там видно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.4.2007, 7:41
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
я ж писала

Так может этого хватит? Если ГИП не в курсе, я бы СЭС запросил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 26.4.2007, 7:57
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



ну вот, получается, Вы невнимательно читали. Чет затих этот вопрос у начальства моего. Как возобновится, выясню про СЭС. Буду добиваться правды, с чего этот резервуар появился.. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.4.2007, 8:04
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
получается, Вы невнимательно читали

Старею, склероз мучает, коленки дрожат... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2007, 9:02
Сообщение #68


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Katja @ Apr 26 2007, 05:55 )
я ж писала про заразу в этой поликлинике! Повторяюсь: "Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию." Расход составляет 17,88 м3/сут; 4,42 м3/час; 3,57 л/сек.


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 06:03</font>
про СЭС узнаю,как ГИП придет. Мне кажется, это проектировщица сама заложила... а мож и нет, там видно будет.

Вот-вот - автоклавирование при 2атм как раз и дает 120С.
Только все 17м3/сут вряд ли надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 7.5.2007, 8:33
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



ну вот, опять всплыло.... прибежал ГИП, принес альбомы по ТХ, там по стокам ничего, только показаны помещения (по одному на здание)-автоклавная, с двумя стерилизаторами вертикальными паровыми (круглый электрический) N-8 кВт, 1Ф, U=220 марка ВК-30. Гип предлагает составить письмо с рекомендацией обеззараживания стоков через эти автоклавные? возможно ли это? если нет, то как автоклавирование внести в проект? что оно из себя представляет? помогите!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 7.5.2007, 10:00
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Чтобы почистить что-то одно - надо запачкать что-либо другое...( Один из законов Мерфи)

Возвращаясь к начатому диалогу...
Меня колеги по цеху упрекнули в незнании СНИП .....
Может быть я не такой хороший
спец по СНИПам, но в данном случае основная экспертиза пойдет через СЭС.
И поверьте мне, СЭС плевать на то, какие трубы с какой стороны Вы подведете.
Основное требование СЭС это соблюдение их норм по бактер. чистоте.
Как эти нормы Вы будете соблюдать и какой способ обеззараживания Вы заложите
обычно решается на стадии первых переговоров с заказчиком.
В такого типа учреждениях стоки от хозбыта и пром. стоки обычно разделяются.
Хоз быт Вы можете направить в городской коллектор, а сток от основной эскулапской деятельноси
надо чистить по полной.
Конечно можно положить к себе под подушку, для крепкого сна, письмо от заказчика, что он гарантирует хорошие стоки и сделать простую схему. Но СЭС тоже может читать наши диалоги.
В отношении УФО...
У хантов с мансЯми, в их славном округе, в г. Пыть-Ях стоит УФ обеззараживатель на стоках горканализации мощностью 120000 куб в с. Так-что выводы можете сделать сами.
Уважаемая Katia . В принципе все эти вопросы на форуме - это вопросы работы ГИПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 7.5.2007, 10:18
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Спасибо. Просто надо мне научиться делать "морду-топором" и послать их с этим кем-то недоделанным проектом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ForumLSP
сообщение 26.5.2011, 23:20
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2009
Пользователь №: 42252



Цитата(Katja @ 23.4.2007, 13:58) *
Подскажите, пожалуйста, зарекомендовавшего себя производителя установок обеззараживания стоков (ветеринарная клиника). Видела в Интернете, что есть такие устройства в виде насадок на канализационную трубу-проточное обеззараживание. И чтобы с сертификатами и все такое... Оччччень срочно!! Пжалста!!! blink.gif


Эти устройства не виде насадок, а в виде теплообменника, в который пар инжектируется. Нагревают стоки до 120 С и выдерживают 20 мин.

Хотя для небольшого объема может подойдет маленький аппарат с рукомойником.
Вот, например, здесь: .....

И сколько ссылок на этот сайт Вы намерены разместить? Одна уже есть в другой теме wink.gif
После третьей - окажетесь в бане за рекламу стороннего ресурса


Сообщение отредактировал andrey R - 27.5.2011, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 14.6.2011, 23:17
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Поднимаю старую тему, потому как ситуация похожа на проблему автора темы.
Есть проект ветеринарной лаборатории - разделы ТХ и ВК присутствуют, но кроме расхода производственных сточных вод 14,8 куб.м/сут. данных о производственных стоках нет. И есть ТУ от водоканала, в котором написано что сброс канализации можно осуществлять в общесплавной коллектор (т.е. практически сброс в море), но только после проведения очистки стоков до нормативов ПДК рыбохозяйственного водоема. У меня заказ на внутриплощадочные сети этой самой лаборатории и вся головная боль по очистным, похоже досталась мне.
В ранее выпущенном проекте предусмотрено устройство 2-х секционной подземной емкости из монолитного ж/б, названного в проекте септиком на 38 куб.м. и над ним здание электролизной с аппаратами "Хлорэфс" (1 раб, 1 резерв.). В самом лабораторном корпусе есть автоклавные и дезинфекционные помещения, в которых судя по разделу ТХ установлены стерилизаторы паровые и кипятильники дезинфекционные. То есть обеззараживание вроде бы обеспечено, а вот что делать с требованиями очистки на локальных ОС и доведения до ПДК рыбхоза - не знаю. Нет ни состава, ни концентраций стоков. Лаборатория уже построена (сама коробка и внутренняя инженерка), септик с электролизной тоже. Теперь им нужно сделать сети и подключиться в городскую канализацию и вот тут-то засада. Проект делался в 2000г, а дополнения в ТУ по поводу доведения до ПДК рыбхоза выданы в 2011г. Может кто проектировал вет.лаборатории или попадался кому-нибудь типовой проект. В АПЗ увидела фразу: "проектирование ветеринарной лаборатории по типовому проекту разработанному институтом Гипронисельхоз министерства сельского хозяйства г.Москва", и ни номера типового, ни каких-либо ссылок на него больше нет. bang.gif bang.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Может будут какие мысли, с чего начать, поделитесь если можно. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Irgosha - 14.6.2011, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 16.9.2011, 10:16
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



И снова прошу помощи по очистным стоков от ветеринарной лаборатории. Спустя 3 месяца заказчик, все-таки дал информацию по составу стока. Может быть есть готовые небольшие локальные очистные, которые смогут довести эти показатели до требуемых водоканалом ПДК рыбхоза? Выданный анализ стоков прилагаю, расход 14,8 куб.м/сут, 3,5 куб.м/час. Режим работы обычный - 8 часовой рабочий день, 5-ти дневка.
Прикрепленный файл  ______________1.jpg ( 117,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 16.9.2011, 10:21
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Требует Водоканал Рыбхоз??? Однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 16.9.2011, 10:30
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Никитос @ 16.9.2011, 11:21) *
Требует Водоканал Рыбхоз??? Однако...

Ну вообще-то это экологи нагибают водоканал по поводу общесплавной канализации с выбросом в море, а уж водоканал в своих ТУ прописал это заказчику, ссылаясь на требования отдела экологического контроля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 16.9.2011, 13:18
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



По идее надо бы сделать сток на ОС Водоканала близким по составу к хоз-быту....или там всё без очистки сбрасывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 16.9.2011, 14:01
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Никитос @ 16.9.2011, 14:18) *
По идее надо бы сделать сток на ОС Водоканала близким по составу к хоз-быту....или там всё без очистки сбрасывается?

Прямиком в Черное море. В этом районе города, как выяснилось, очистных нет, а городские, по другую сторону бухты - не дотянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна С.С.
сообщение 16.3.2012, 7:18
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834



Irgosha, очень бы хотелось узнать - что вы решили по поводу очистки стоков от ветеринарки? у меня раздел ВК по свинокомплексу, там есть ветлаборатория и нужно дать решение по очистке стоков перед сбросом этого стока в лагуны. Характеристики стоков нет, в ТХ написано только что там есть вскрывочная. Вопросы 1.с кого мне требовать характеристику стоков?
2. Наши ли вы "типовой"?
3. Как все-таки правильно чистить стоки от ветклиник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна С.С.
сообщение 16.3.2012, 7:53
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15834



Кажется, мне нужен ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-73.85 ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ С САНИТАРНОЙ БОЙНЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ НА 54 И 108 ТЫС. СВИНЕЙ В ГОД.
Может кто то может поделиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 8.6.2012, 12:56
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте! Если есть пример проекта ветлаборатории или мясокомбината с очисткой производственных стоков, поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 4.11.2013, 12:04
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Доброго дня друзья!
Имеется инфекционный корпус. Вопрос такой, требуется обеззараживать стоки от следующих потребителей или пускать напрямую в каналью:
- стоки от буфета (осуществляется только раздача пищи и мытье посуды);
- стоки от лаборатории (микробиологическое направлении, пристроена к инф. корпусу);
- прачечной;
- стоки от персонала (отдельно выделен этаж, с/у, души).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.12.2016, 16:55
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день, коллеги.

Решил не создавать новую тему. В составе некоего мясоперерабатывающего завода кроме бойни и собственно технологических линий есть еще и ветцентр. Все стоки соединяются в общую сеть и идут на локальные очистные. Вопрос: требуется ли сток от этого ветцентра сначала как-то обеззараживать перед сбросом в общую сеть? Стока от ветцентра около 1м3/сут, из которых 0,7м3 - это "промсток", а остальное хозбыт (видимо от персонала). И если нужно, то что лучше применять? По идее если какой-нибудь нехороший вирус попадет в общую сеть и на очистные, то персонал может легко заразиться при контакте со стоком. А контактируют они часто даже без перчаток и объяснения (и даже угрозы) помнят максимум пару часов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2016, 23:11
Сообщение #84


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 6.12.2016, 17:55) *
Добрый день, коллеги.

Решил не создавать новую тему. В составе некоего мясоперерабатывающего завода кроме бойни и собственно технологических линий есть еще и ветцентр. Все стоки соединяются в общую сеть и идут на локальные очистные. Вопрос: требуется ли сток от этого ветцентра сначала как-то обеззараживать перед сбросом в общую сеть? Стока от ветцентра около 1м3/сут, из которых 0,7м3 - это "промсток", а остальное хозбыт (видимо от персонала). И если нужно, то что лучше применять? По идее если какой-нибудь нехороший вирус попадет в общую сеть и на очистные, то персонал может легко заразиться при контакте со стоком. А контактируют они часто даже без перчаток и объяснения (и даже угрозы) помнят максимум пару часов...

Это технологи должны указать с какой патогенностью там работают.
Обсуждали подобное http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%ED%ED&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.12.2016, 9:01
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2016, 23:11) *
Это технологи должны указать с какой патогенностью там работают.

А не говорит никто smile.gif Не знает зак что у него там будет и как...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 7.12.2016, 9:55
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



разделить стоки от ветеринарии "с очисткой"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2016, 10:49
Сообщение #87


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 7.12.2016, 10:01) *
А не говорит никто smile.gif Не знает зак что у него там будет и как...

Запросите письмом - пусть так и напишет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных