Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сапожник - без сапог, венткамера - без вентиляции?
Гость_ss.23_*
сообщение 19.9.2005, 1:47
Сообщение #1





Guest Forum






Хочу поднять довольно-таки интересную тему, над которой мимоходом задумывались многие, но не придавали этому большого значения или забывали о ней в текучке дел.
Вопрос, в общем-то, мелкий, но принципиальный.
Если внимательно сравнить раздел 7.10 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ из СНИП 41-01-2003 с таким же из СНИП 2.04.05-91*, то можно заметить, что в предыдущем нормативном документе оговаривается воздухообмен в помещении венткамеры (2 крата приток в приточной венткамере и 1 крат - вытяжка в вытяжной венткамере – кстати, оригинальный выбор), а в документе от 2003 года эти позиции уже отсутствуют.
Спрашивается, в СНИП 41-01-2003 воздухообмен в венткамере не оговаривается намеренно или это упущение авторов? Если это сделано намеренно, и решение отдано на откуп проектировщиков, то означает ли это, что они (проектировщики) полностью свободны в принятии решения, вплоть до отказа от вентиляции в помещении венткамеры? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
CAM
сообщение 19.9.2005, 7:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Я думаю, что просто в этом нет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 19.9.2005, 10:23
Сообщение #3





Guest Forum






а и правда, есть ли смысл?

По логике количество вентилируемого воздуха зависит от
количества людей (чтобы никто не дай бог не задохнулся),
площади помещения - строительные материалы выделяют в воздух всякую гадость, особенно первые месяцы эксплуатации
процессов, проходящих в помещении

Людей в венткамере быть не должно, если там что и выделяется - складов там нет, ничего не пропахнет....процессов "грязных" тоже не наблюдается.

Можно конечно вентилировать, но это если заказчик готов платить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 20.9.2005, 15:48
Сообщение #4





Guest Forum






По логике количество вентилируемого воздуха зависит от
количества людей (чтобы никто не дай бог не задохнулся

Интересно, а обслуга не в счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 24.9.2005, 15:34
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата
Интересно, а обслуга не в счет?


Обслуживающий персонал в вент.помещении - явление кратковременное и достаточно редкое.smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 25.9.2005, 14:46
Сообщение #6





Guest Forum






То Karrin

Обслуживающий персонал в вент.помещении - явление кратковременное и достаточно редкое.


Ваши бы слова, да производителям бы в уши!!! -_-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 26.9.2005, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Я вот тоже задумывался над проблеммой, почему в приточной венткамере кратность +2; а в вытяжной -1. Обяснение для себя нашел не сразу. Ведь действительно не логично же, давать подпор в помещение венткамеры, которая чаще всего располагается в подвале, или цоколе, рядом с более "чистыми" помещениями. Еще более нелогичны кратности. Почему в вытяжной венткамере, где обычно горадздо больше вентиляторов, больше их плотность, кратность почему-то меньше. Но как я понял, ноги тут растут из далекого прошлого, когда приточные камеры были еще в строительном исполнении. С "гермитичными" дверями, со стенами из кирпича и пр. В таких камерах были очень большие подсосы, вот для их компенсации и подавали приток в количестве +2. А в вытяжной камере кратность -1 довольно логично выглядит, учитывая опять таки неплотности воздуховодов.
Хотя если считать тепловыделения, и воздухообменом за счет неплотностей пренебречь, то в большой венткамере кратности должны быть гораздо большими. Поэтому, я считаю, правильно, что убрали нормативные кратности из СНиПа. Вообще, по моему, все кратности всегда должны быть рекомендуемыми, или иметь как в новых СНиПах минимальные нормативные значения, а если хочешь сделать больше и лучше, то пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 26.9.2005, 11:32
Сообщение #8


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



В вытяжной венткамере есть напорные воздуховоды, через возможные неплотности которых могут "вылетать" вредные вещества, да и сам вентилятор не такой уж герметичный, а могут еще и гибкие вставки слепить из мешковины на напорном участке и все...
ИМХО: на вредном производстве (особенно, химическом) в вытяжной венткамере просто необходим отрицательный дисбаланс.
Мы обычно делаем там дисбаланс в размере от 2 до 3, приток не заводим вообще. Дверь персонал откроет, вот и приток временный, а больше и не надо, т.к. в другое время, венткамера будет просто под разрежением.
Главное - чтобы воздух из вытяжной венткамеры не перетекал в коридор или смежные помещения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ford-M_*
сообщение 26.9.2005, 14:51
Сообщение #9





Guest Forum






clap.gif Так может лучше сделать нормальные камеры: без "подсосов" в притоке и ваккууме вытяжного "офиса"- ?!...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olly17
сообщение 6.4.2015, 15:19
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2014
Пользователь №: 222808



Цитата(Karrin @ 19.9.2005, 11:23) *
а и правда, есть ли смысл?

По логике количество вентилируемого воздуха зависит от
количества людей (чтобы никто не дай бог не задохнулся),
площади помещения - строительные материалы выделяют в воздух всякую гадость, особенно первые месяцы эксплуатации
процессов, проходящих в помещении

Людей в венткамере быть не должно, если там что и выделяется - складов там нет, ничего не пропахнет....процессов "грязных" тоже не наблюдается.

Можно конечно вентилировать, но это если заказчик готов платить...



Вентелирование венткамеры необходимо не из соображения, чтоб "не задохнуться"; например, в приточную делаем приток, чтобы компенсировать подсосы воздуха в установку, иначе в помещении воздух будет разряженным , да и дверь станет тяжело открываться. Наверняка кто-то возразит :"стыки воздуховодов хорошо изолированы как и подключение сети воздуховодов к установке", тем не менее подсосы есть и в месте стыковки к установке и сам корпус утановки проницаем. Наша задача здесь - не украсть расчетный нормированный расход воздуха из обслуживаемого помещения. В некоторых стучаях допустимо сделать переточный воздуховод в венткамеру с обратным клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinderrr
сообщение 8.11.2022, 21:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956



СП 60.13330.2020:
7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных