> Воздуховоды в помещении бассейна
ARTEM
сообщение 26.4.2007, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Подскажите какие применить воздуховоды в приточно - вытяжной системе для помещения бассейна. Можно ли применять воздуховоды из оцинкованной стали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
and82
сообщение 26.4.2007, 10:20
Сообщение #2


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 26.4.2007, 10:28
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



И нужно!!
З.Ы. Если хотите поизвращаться, то материал может быть любой- стекло, пластик нержавейка,золото и др материалы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 27.4.2007, 2:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Спасибо за ответы.
А если воздух не только влажный, но и содержит пары хлора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 27.4.2007, 7:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Если воздух содержит пары хлора которым будет разъедаться оцинковка, то тогда в такой бассейн людей только в Л-1 можно пускать.
На сомом деле если вентиляция расчитана правитьно, то удаляемый воздух (кроме местных отсосов) не должен содержать вещества свыше ПДК, так что все должно быть ОК.
А бассейн то большой или так при сауне???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных