> суточный расход ливневых стоков, зачем суточный нужен? м3/сут
x-ray
сообщение 4.5.2007, 15:24
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



расчет ливневых стоков я получаю в л/с (формула по интенсивности и площади) а вот переводить этот расход в м3/сутки ведь не логично? дождь ведь не круглые сутки идет, есть средняя продолжительность? Просят выдать цифру в м3/сутки. Как быть, взять л/с перевести в м3/сутки просто так или учесть продолжительность дождя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
Vict
сообщение 4.5.2007, 16:39
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



учесть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 4.5.2007, 17:05
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



ок пасиб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katmandu
сообщение 4.5.2007, 17:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881



Для расчета суточных расходов ливневых вод нужно м3/ч умножить на 6 часов (продолжительность дождя в сутки), а годовой - м3/сут умножить на 150 дней (количество дней в году, когда идет дождь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 4.5.2007, 20:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Вообще-то для расчёта суточного количества, так же как и годового, есть определённый слой осадка... Рекомендации ВОдГео читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katmandu
сообщение 4.5.2007, 22:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881



Вообще то таких нормативных документов я насчитала пять штук. И везде разные рекомендации к расчету. Этот самый простой. И, кстати, прошедший согласования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 4.5.2007, 22:45
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.5.2007, 7:26
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент biggrin.gif Аргумент - это когда работает нормально biggrin.gif
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались smile.gif , а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают" smile.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 13.10.2008, 20:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(andrey R @ 6.5.2007, 8:26) [snapback]121058[/snapback]
Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент biggrin.gif Аргумент - это когда работает нормально biggrin.gif
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались smile.gif , а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают" smile.gif biggrin.gif


Спасибо за пособие. Так и не поняла, по какой формуле можно рассчитать объем ёмкости, по п. 5.2 "Определение расчётных объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку"? Ливневой канализации нет. Дождевые стоки будут собираться в ёмкость и вывозиться. Мне нужно рассчитать объем и количество ёмкостей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2008, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И для понимания значимости цифр- ссылку представлю: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%82%D0%BE%D1%80

Интересное сооружение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 21:52
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(katmandu @ 4.5.2007, 18:20) [snapback]120837[/snapback]
Для расчета суточных расходов ливневых вод нужно м3/ч умножить на 6 часов (продолжительность дождя в сутки), а годовой - м3/сут умножить на 150 дней (количество дней в году, когда идет дождь).

Вспомнил бородатый анекдот:
Профессор спрашивает студента на экзамене - Что такое лошадиная сила?
Немного подумав студетн выдает ответ - Это сила лошади весом 100 кг. и ростом 1 м.
Профессор удивленно и явно начиная интересоваться происходящим - И где же молодой человек вы видели такую лощадь?
Студент не теряясь - А ее и нельзя увидеть так запросто. Она находится в палате мер и весов в Париже.
И чегой то у судентов возникают такие идеи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2008, 21:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А когда новости смотришь,то ведущие эти бестолковые читают,что мол вот сегодня с утра дождь идет и по данным метеоцентра выпала уже двухмесячная норма. Это в какой СНиП вписать или утонуть заранее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 22:22
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А у нас дамба , еще более дорогостоящее и грандиозное сооружение, чем токийский коллектор и один хрен периодически топит.
Народ у меня проблема с созданием новой темы. Это только моя проблема , надо входить под другим ником, или у кого еще.

Сообщение отредактировал Сантехник - 13.10.2008, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:42
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 13.10.2008, 21:22) [snapback]302207[/snapback]
Народ у меня проблема с созданием новой темы. Это только моя проблема , надо входить под другим ником, или у кого еще.
попробовал создать тему - все Ок. Чет у вас глючит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 14.10.2008, 19:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Сантехник @ 13.10.2008, 22:52) [snapback]302184[/snapback]
Вспомнил бородатый анекдот:
Профессор спрашивает студента на экзамене - Что такое лошадиная сила?
Немного подумав студетн выдает ответ - Это сила лошади весом 100 кг. и ростом 1 м.
Профессор удивленно и явно начиная интересоваться происходящим - И где же молодой человек вы видели такую лощадь?
Студент не теряясь - А ее и нельзя увидеть так запросто. Она находится в палате мер и весов в Париже.
И чегой то у судентов возникают такие идеи?


Так как же посчитать суточный расход ливневых стоков?

Сообщение отредактировал lusia - 14.10.2008, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 19:38
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не знаю. Годовой сток и месячный включающие в себя для разных периодов талый сток дождевой сток и дренажный сток берем по справочной литературе. Охота узнать суточный ну поделите на 30. Хотя стопудово это неправильно. Для договоров нужен годовой. Для очистки задаемся слоем 10 мм. А суточный для чего? кто то советовал обратиться в гидромет заплатить бабки и так удовлетворить свое любопытство.

Сообщение отредактировал Сантехник - 14.10.2008, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 14.10.2008, 20:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 20:38) [snapback]302788[/snapback]
А суточный для чего?


Вообще-то мне нужно посчитать объем емкости для сбора дождевых стоков, так как ливневой канализации нет, будут вывозить приблизительно раз в неделю. Сколько же стоков соберется в емкости за неделю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 15.10.2008, 8:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Напомните номер ТСН МО и Пособия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.10.2008, 8:55
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AlexStar @ 15.10.2008, 9:18) [snapback]302923[/snapback]
Напомните номер ТСН МО и Пособия...

См. ссылки в закрепленной теме в этом разделе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 7.11.2008, 17:13
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17514



Подскажите, может я чего не поняла!
Мне попался расчет дождя, где объем воды, подлежащий очистке определен по формуле: W=10 * ha * F * средний коэф.стока
Посчитано все, а в конце написано: "Объем воды, подлежаций очистке составляет столько-то м3 в течение 36,6 часов."
Я про часы не поняла!!! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2008, 17:16
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Sonya @ 7.11.2008, 17:13) [snapback]312401[/snapback]
Мне попался расчет дождя

Надо, чтобы попался аффтар того расчёта - тогда и узнаете smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 7.11.2008, 18:21
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17514



А на самом деле, в этом есть какой-то смысел? (в часах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2008, 18:27
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Есть. Собранную воду надо отстоять и прогнать через фильтры. По пособию на это отводится двое суток, а по ТСН - трое. На отстаивание больше 4-6 часов не берут. Остальное время - сработка емкости через фильтры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 7.11.2008, 18:42
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17514



Т.е. я могу смело для своего расчета написать, что в аккумулирующих емкостях вода может отстаиваться 1-2 сут, сославшись на пособие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2008, 19:14
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если успеете почистить за оставшееся время smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 14.11.2008, 11:58
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17514



Я поняла! (только не думайте, что на это мне неделя потребовалась)))
Производительность очистной установки - 40 м3/ч, объем воды, подлежащий очистке - 200 м3. Следовательно, благополучно почистит все за 5 часов. И равномерно с расходом в 11,1 л/с будет очищенная вода сбрасываться в канализацию. Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.11.2008, 12:26
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ага smile.gif Только зачем Вам установка, которая почистит за 5 часов, когда можно двое суток чистить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sonya
сообщение 14.11.2008, 12:39
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17514



Да там уже все стоит! Мне нужно так посчитать, чтобы по трубе секундный расход не очень большой был, не полным сечением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 20.1.2011, 9:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 19:38) *
Не знаю. Годовой сток и месячный включающие в себя для разных периодов талый сток дождевой сток и дренажный сток берем по справочной литературе.


А не подскажете где для Москвы и области посмотреть можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusya
сообщение 29.9.2016, 8:13
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166030



В итоге про объем емкости не подсказали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 29.11.2016, 14:12
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



расход стока с парковки Qr= 5 л/с, расчетный объем на очистку Wос.д=11м3, расчетная производительность ОС (накопительных)=0,072 л/с при времени переработки 2 суток.
Вопрос: Какую взять производительность патрона и сколько штук, чтобы все было хорошо? (патроны есть на 2, 4, 6, 8, 16 м3/ч

Пролейте свету будте добреньки дабы не залепить горбатого (методика подбора сооружений по очистке по полученным расчетным данным, ну хоть в 2-х словах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twobrat
сообщение 30.11.2016, 13:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984



Цитата(kolimba @ 29.11.2016, 14:12) *
расход стока с парковки Qr= 5 л/с

значение очень маленькое. У вас парковка примерно на 0,1 га? Возможно ошибка. На такие маленькие площади лучше подойдут очистные без накопительного резервуара.
На сколько хорошо работают фильтр патроны не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 13.12.2016, 10:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



прошу прощения что пропал (мне не приходит уведомление по ответам). Да, небольшая парковка до 30 машин. Вопрос был в том: как дальше оперировать полученными цифрами (Qr, Wос.д, Qос) для подбора очистных (например патроны) на конкретном примере.

Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?

Сообщение отредактировал kolimba - 13.12.2016, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.12.2016, 14:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



30машин вроде мало и если парковка закрытая а уборка сухая то лос вроде и не нужно делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twobrat
сообщение 13.12.2016, 16:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.12.2015
Из: Казань
Пользователь №: 285984



Цитата(kolimba @ 13.12.2016, 10:33) *
Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?

Qr в л/с нельзя переводить в м3/ч. Нужно использовать W сут. Но из производительности фильтров 18 м3/ч, можно перевести в л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 15.12.2016, 10:36
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Цитата(Twobrat @ 13.12.2016, 16:04) *
Но из производительности фильтров 18 м3/ч, можно перевести в л/с.

ну дак это разве не одно и тоже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 15.12.2016, 13:33
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(kolimba @ 13.12.2016, 10:33) *
прошу прощения что пропал (мне не приходит уведомление по ответам). Да, небольшая парковка до 30 машин. Вопрос был в том: как дальше оперировать полученными цифрами (Qr, Wос.д, Qос) для подбора очистных (например патроны) на конкретном примере.

Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?


Добрый день.
Qr - расход предельный (самый максимальный, когда отводится весь слой выпавших осадков), рассчитываемый по методу предельных интенсивностей. Wос. д. - это объём стока отводимый на очистку с учётом того, что отводится не весь слой выпавших осадков, а только часть (hа в рекомендациях ВОДГЕО). Qос. - производительность очистных накопительного типа. Сток накапливается в течение дождя, а затем очищается с определённой производительностью, которая в разы меньше Qr, за определённое время.
В Вашем случае рекомендую посчитать производительность по п. 8.2 Рекомендаций ВОДГЕО 2014.Прикрепленный файл  ____________________2014.pdf ( 3,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151

В данном случае необходимо наличие байпаса для отвода стока с расходом выше расчётного.
Вроде бы, существуют в природе и на рынке опорные кольца для фильтропатронов с байпасом (точно сказать не могу, не разбирался).

Сообщение отредактировал leonidio - 15.12.2016, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 15.12.2016, 13:50
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(kolimba @ 29.11.2016, 14:12) *
расход стока с парковки Qr= 5 л/с, расчетный объем на очистку Wос.д=11м3, расчетная производительность ОС (накопительных)=0,072 л/с при времени переработки 2 суток.
Вопрос: Какую взять производительность патрона и сколько штук, чтобы все было хорошо? (патроны есть на 2, 4, 6, 8, 16 м3/ч

Пролейте свету будте добреньки дабы не залепить горбатого (методика подбора сооружений по очистке по полученным расчетным данным, ну хоть в 2-х словах)


К слову...А какие патроны можете рекомендовать?Сейчас есть несколько обращений, где рассматриваем возможность применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 15.12.2016, 17:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Спасибо за пояснение
Цитата(leonidio @ 15.12.2016, 13:33) *
Вроде бы, существуют в природе и на рынке опорные кольца для фильтропатронов с байпасом (точно сказать не могу, не разбирался).

Да, действительно есть подобное решение на просторах нета (правда без схемы) вероятно, сток предполагается разделять по принципу подпора созданым патроном в опорном кольце (две трубы одна над патроном другая под кольцом)
Цитата
К слову...А какие патроны можете рекомендовать?Сейчас есть несколько обращений, где рассматриваем возможность применения.

да они вроде все примерно похожие например
http://www.aquaventure.ru/page_202_filtruy...ie_patroni.html
А вот с опорным кольцом кстати
http://www.borodino-ug.ru/docs/%D0%9A%D0%9...D0%B0%20new.pdf
сомнительное разделение

Сообщение отредактировал kolimba - 15.12.2016, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 15.12.2016, 17:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(kolimba @ 15.12.2016, 17:21) *
да они вроде все примерно похожие например
http://www.aquaventure.ru/page_202_filtruy...ie_patroni.html
А вот с опорным кольцом кстати
http://www.borodino-ug.ru/docs/%D0%9A%D0%9...D0%B0%20new.pdf
сомнительное разделение

А на практике фильтрующий патрон ФОПС использовали?Интересно...Больно уж сайт красивый и испытан вроде с питерским ВК.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TatyanaM
сообщение 16.12.2016, 0:32
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



...и животноводство ведро с неонкой rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 16.12.2016, 11:32
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(TatyanaM @ 16.12.2016, 0:32) *
...и животноводство ведро с неонкой rolleyes.gif

В смысле?
Думаете провокация?
Я подобные вещи не эксплуатировал. Хотя проекты именно с фильтрующими патронами ФОПС видел.
Интересно узнать о реальной их эксплуатации.
Но как-то пока с достоверной информацией глухо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lesandro
сообщение 18.12.2016, 23:04
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.12.2016
Пользователь №: 311734



В прошлом году после отбора пробы выявили у нас небольшие превышения
по нефтепродуктам и железу.
Подсобная территория у нас небольшая, уборка регулярно проводится.
Постоянно работают погрузчики и ездит автотранспорт.
Руководство дало добро на обустройство очистных.
Вложились в перекладку участка ливнёвки и установили дополнительный
колодец, а в него смонтировали фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-1,2.
Система работает, работы эксплуатационные проводим как рекомендовано.
Такого, чтоб переполнило колодец с фильтром или перед ним
стоящий дождеприёмный не было.
До нормативов в ливнёвку очистку даёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 2.3.2017, 18:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(leonidio @ 16.12.2016, 11:32) *
В смысле?
Думаете провокация?
Я подобные вещи не эксплуатировал. Хотя проекты именно с фильтрующими патронами ФОПС видел.
Интересно узнать о реальной их эксплуатации.
Но как-то пока с достоверной информацией глухо.

Здравствуйте.
Переслали мне ссылочку на сайт этих ребят, на страничку с документами.
Судари вроде некое пособие выпустили в электронном виде по применению
своих фильтров ФОПС.
http://www.aquaventure.ru/222_docs/1.1.1_f...ektirovanie.pdf
Слышал, что должны и в печатном сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.3.2017, 15:15
Сообщение #45


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(andrey R @ 6.5.2007, 7:26) *
Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент biggrin.gif Аргумент - это когда работает нормально biggrin.gif
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались smile.gif , а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают" smile.gif biggrin.gif

СОГЛАСЕН. Переводить мгновенный расход (л/с) в суточный неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.3.2017, 20:03
Сообщение #46


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Вот пример расчета ОС проточного и накопительного типов. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/vdVoSZ203FDyau

Сообщение отредактировал ВКшник - 7.3.2017, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valkea
сообщение 22.11.2017, 13:44
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018



Подскажите, для расчёта сооружений очистных(производительности) поверхностных стоков, нужно брать Qr -? (без бетта), Qcal - это исключительно для расчёта коллектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.11.2017, 14:16
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Valkea @ 22.11.2017, 13:44) *
Qcal - это исключительно для расчёта коллектора?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guray
сообщение 2.2.2018, 7:25
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51676



Подскажите пожалуйста как найти Водоотведение, м.куб/сут . .

Краснодар

как расчет провести для Табл. 1 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
в ней указано все в сутках. есть секундный расход 26 лит/сек . теперь как родить этот показатель - Водоотведение, м.куб/сут

где показатель для Краснодара - продолжительность дождя часов в сутки? чтобы тупо перемножить лит/ сек на 3600 = лит/час и на этот показатель часов в сутки делим на 1000 и равно = м3/сут

и еще одна бредомысль есть .
смотрим в документ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ФГУП «НИИ ВОДГЕО»
находим там КРАСНОДАР . не находится? а вот именно.!
зато есть Сочи - 7 часов и Ростов 4 часа. А так как Краснодар примерно посередине, то принимаем.... ну вы меня поняли....))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ugabugaga
сообщение 6.11.2024, 13:51
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435625



Цитата(ВКшник @ 7.3.2017, 22:03) *
Вот пример расчета ОС проточного и накопительного типов. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/vdVoSZ203FDyau


Доброго времени суток, не могли бы вы пожалуйста обновить ссылку на ваш ресурс, благодарю заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных