> Новая версия Vent-Calc V1.3, теперь решает задачи по увязке систем - прямой и обр. расчет ДК диафр.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 6.5.2007, 13:18
Сообщение #1





Guest Forum






Представляю Вашему вниманию новую версию Vent-Calc V1.3

Программа теперь может расчитывать дроссель-клапаны и диафрагмы
решая как прямую задачу определяя необходимый угол поворота заслонок
или размеры отверстий диафрагм для гашения определенного давления
так и обратный, определяя падение давления в зависимоти от поворота
заслонок или размера отверстий.

Скачать новый Vent-Calc V1.3!

С ув. Игорь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 35)
zvyagaaa
сообщение 6.5.2007, 18:18
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Отлично newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 18.5.2007, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Прикольная прога! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShooRooP
сообщение 30.5.2007, 20:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.10.2006
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412



Хорошая, даже отличная вещь!!! Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 3.8.2007, 11:08
Сообщение #5


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



уважаемый игорь, у вас в программе есть расчет калориферов, скажите, какими рекомендациями вы руководствуетесь при подборе диаметра подводок к смесительному узлу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гранат
сообщение 15.8.2007, 8:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.5.2007
Пользователь №: 7944



Хотелось бы узнать как расчитывалось количество тепла при подборе калорифера. непонятно откуда получается завышение тепла и соответственно расхода теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 30.9.2007, 14:47
Сообщение #7





Guest Forum






По просьбам коллег телоемкость воздуха при расчете
калорифера исправлена на 1,2 кДж/м3хС (ранее было 1,3)
Ранее теплоемкось была немного завышена для того что бы
можно было не учитывать потери в трубопроводах теплоснабжения
и прочие, теперь их рекомендую учитывать отдельно.
Благодарю за конструктивную критику.

С уважением, IgorIlin

P.S. Ссылка на подправленный Vent-Calc прежняя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 30.9.2007, 14:53
Сообщение #8





Guest Forum






Ув. zvyagaaa! Диаметр подводки определяется по скорости теплоностителя в трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVgosha
сообщение 1.10.2007, 17:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570



Уважаемый Игорь
Скачал Вашу прогу Vent-Calc, вещь нужная, и очень хорошо оформлена.
Вы хорошо потрудились, особенно порадовал модуль расчета естественной вентиляции. clap.gif
Но к сожалению обнаружил, что для воздуховодов с большой шероховатостью (например для кирпичных каналов)
потери на трение считаются не правильно. (речь идет о естественной вентиляции) sad.gif
Подробности отправлю по почте, которую Вы указали.

Сообщение отредактировал AVgosha - 3.10.2007, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 14.10.2007, 11:54
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте AVgosha!

Применяете ли вы при расчете воздуховодов с большой шероховатостью (например для кирпичных каналов)
поправочный коэффициент n приведенный в таб. 22.12 стр.204 согласно указаниям п.22.3 Справочника
проектировщика книга.2 М.Стройиздат, 1992г. ? Введение этого коэффициента увеличивает
сопротивление шероховатых каналов. Проверьте свои расчеты. VentCalc использует эту таблицу,
все промежуточные значения определяя интерполяцией.
Благодарю за сотрудничество.

С ув. Игорь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVgosha
сообщение 15.10.2007, 0:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570



Цитата
Применяете ли вы при расчете воздуховодов с большой шероховатостью (например для кирпичных каналов)
поправочный коэффициент n приведенный в таб. 22.12 стр.204 согласно указаниям п.22.3 Справочника
проектировщика книга.2 М.Стройиздат, 1992г. ?


Именно этот коэф. я и имел в виду. В других источниках он тоже почти совпадает (например для скорости 1 м/с и шероховатости 10 мм указанный коэф. 1.77 или 1.637 по другому источнику)
Этот коэф. применяется к линейным потерям на трение (согласно указанному справочнику).
Теперь делаем два расчета при помощи вашей программы, предварительно приняв все коэф. местных сопротивлений раными нулю (чтобы найти только потери на трение)
Первый расчет для шероховатости 0.1 мм (сталь)
Второй расчет для шероховатости 10 мм (кирпич)
Результаты отличаются примерно в 3.3 раза, а должны бы в 1.77 раза (если справчник прав) huh.gif
Мое предположение: а не учитываете ли вы этот коэф. два раза, первый раз при расчете коэф. трения по формуле
Альтшуля, а потом еще дополнительно вводите поправочный коэф. n согласно справочнику.
Я конечно тоже могу ошибаться, и в этом случае прошу не обижаться и не судить меня стого, просто хочется докопаться до истины.
Думаю, что коэф. n в справочнике это для тех, у кого нет компьютера (для ручного расчета по таблицам)
Поэтому нужно применять что нибудь одно, или учитывать шероховатость в формуле Альтшуля или применять коэф. n, но тогда в Альтшуле всегда брать шероховатость 0.1 мм.
И еще не факт, какой расчет будет точнее. Потому что, формула Альтшуля это всего лиш удачная апроксимация результатов практических опытов. Кроме Альтшуля есть и другие формулы, более сложные.
А про коэф. n в справочнике, я ничего сказать не могу. Если это всего лиш результаты расчетов по той же самой формуле Альтшуля, то это одно, а если это результаты практических опытов, то это совсем другое!
Может найдется кто то более знающий, кто прояснит эту ситуацию.

Сообщение отредактировал AVgosha - 15.10.2007, 2:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 21.10.2007, 15:36
Сообщение #12





Guest Forum






Таки может же быть что формула Альтшуля и не отражает реального положения вещей, затем и введен этот замечательный коэффициент n. Может кто из наших коллег прольёт свет на этот вопрос, рассчитав сопротивление шероховатого воздуховода на какой нибудь навороченной программе типа MagiCAD и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 24.10.2007, 10:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Цитата
уважаемый игорь, у вас в программе есть расчет калориферов, скажите, какими рекомендациями вы руководствуетесь при подборе диаметра подводок к смесительному узлу?

Цитата
Ув. zvyagaaa! Диаметр подводки определяется по скорости теплоностителя в трубе.


судя по результатам расчета скорость теплоносителя принимается 0,5-0,6 м/с?

Сообщение отредактировал maloi - 24.10.2007, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 24.10.2007, 12:42
Сообщение #14


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Цитата
Таки может же быть что формула Альтшуля и не отражает реального положения вещей, затем и введен этот замечательный коэффициент n.

ИМХО, этот коэффициент введен для той цели, что все таблицы расчетов, которые опубликованы в справочниках, созданы для оцинковки, так вот для перевода и нужен этот коэффициент. А если вы считаете по Альтшулю изначально, то там эта величина уже учтена, в коэффициенте лямбда (че-то типа кинематической вязкости, или как там, могу путать).
Поэтому я делаю вывод, что вы перезакладываете лишнего wink.gif

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 24.10.2007, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 25.10.2007, 9:24
Сообщение #15





Guest Forum






отличная вещь. clap.gif спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 26.10.2007, 11:06
Сообщение #16





Guest Forum






О.кей уважаемые товарищи! Поправлю расчет, скоро. Об обнародовании исправленной программы сообщу дополнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 7.11.2007, 10:03
Сообщение #17





Guest Forum






Программа подкорректирована, коэф .n для шершавых воздуховодв больше дополнительноне не учитывается.
Ссылка на програму прежняя (см. первую позцию спика сообщений)

С ув. Игорь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVgosha
сообщение 7.11.2007, 17:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570



Ура!
Теперь наслаждаемся в том числе и расчетом естественной вентиляции для кирпичных вентканалов biggrin.gif
Эх, еще бы и ограничение на температуру внутреннего воздуха +12 град. снять,
в гаражах, например, бывает +10 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 7.11.2007, 22:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Да, и в других помещениях (топочные, насосные, венткамеры и т.д.) вообще +5.

А программа очень хорошая!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVgosha
сообщение 9.11.2007, 1:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570



Ну с температурой +5 градусов перебор, коллега наверно давно не заглядывал в СНиП bestbook.gif
(Естественная вентиляция расчитывается для наружной температуры +5, поэтому если и внутри +5, то тяга нулевая)
Если уж вводить ограничение (защита от дурака) то надо принять: более +5 но менее +120 градусов.
Не удивляйтесь на верхний предел, для финской сауны это нормальный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 9.11.2007, 21:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ну, тяга нулевой не будет даже при равных температурах. Разница давлений и ветер сделают свое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur4eg
сообщение 28.11.2007, 19:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 12.7.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3378



хорошая программа biggrin.gif браво создателю clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 25.1.2008, 21:31
Сообщение #23





Guest Forum






Уважаемые коллеги!

В Vent-Calc 1.3 внесено небольшое исправление, а именно
при расчете тройников на разделение потери давления в Па
рассчитывались произведением КМС на дин.давл в устье, а
надо оказывается умножать на дин.давление в ответвлении.
В принципе на конечный результат это почти не оказывало никакого
влияния, т.к. динамическое давление почти одинаковое, разница
не превышала 2-3% например 12.8 Па вместо 12.6 Па, но
справедливости ради изменения я всё-таки внес.
При расчете слияния потоков рассчитывалось всё правильно и раньше.

Ссылка для скачивания прежняя (см. первую тему)

Благодарю Александра Панина за замечание!

С ув.И.И.

Сообщение отредактировал IgorIlin - 25.1.2008, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ondrik
сообщение 22.3.2008, 17:24
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.3.2008
Пользователь №: 16245



Программа очень хорошая. Скажите, можно ли сохранить свою наборку воздуховодов, чтобы не менять заново при каждом включении программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 25.3.2008, 18:15
Сообщение #25


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Подскажите. Почему при расчете естественной вентиляции нельзя выбирать круглые воздуховоды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 25.3.2008, 23:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



нельзя выбирать круглые воздуховоды
Такого закона не знаю!
Но знаю много зданий жилых с круглыми из оцинковки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 25.3.2008, 23:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



надо оказывается умножать на дин.давление в ответвлении.

Надо с тройниками (крестовинами) всегда следовать правилу:
  • КМС сборного равно нулю.
  • Потери в тройнике при слиянии/делении относить с ответвлению, т.е. КМС для каждого ответвления вычислять относительно скорости в в этом ответвлении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 29.3.2008, 22:59
Сообщение #28


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Kult_Ra @ 25.3.2008, 23:19) [snapback]234810[/snapback]
Цитата
нельзя выбирать круглые воздуховоды

Такого закона не знаю!
Но знаю много зданий жилых с круглыми из оцинковки.


Да я вообще-то про программу Vent-Calc.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roofer
сообщение 23.2.2009, 15:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 14.11.2007
Из: Minsk
Пользователь №: 12898



Цитата(-BuTeK- @ 25.3.2008, 19:15) [snapback]234721[/snapback]
Подскажите. Почему при расчете естественной вентиляции нельзя выбирать круглые воздуховоды?

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 23.2.2009, 22:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



ну так выберите 100*100=ф100 500*500=ф500 и будет вам счастье
т.к расчет ведется по "смоченному" периметру!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 31.3.2010, 11:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Что-то программа не скачивается!Ссылка битая что-ли....Хэлп!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ligaprog_*
сообщение 31.3.2010, 14:49
Сообщение #32





Guest Forum






не скачивается, битая ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 1.4.2010, 14:52
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



IgorIlin спасибо вам за программку - очень помогает в работе, но не могу скачать версию 1,3. Перезалейте пожайлуста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 5.4.2010, 10:16
Сообщение #34





Guest Forum






Версия 1.3 безнадежно устарела, попробуйте лучше версию 2.0.3 (скачать) программа притерпела значительные изменения, был улучшен интерфейс, добавлены новые расчетные модули, но самым примечательным новшеством стала возможность производить "ускоренный расчет вентиляционных сетей". Достаточно ввести начальный и конечный расходы воздуха, общую длину основной ветки, некоторые другие сведения и программа сама генерирует математически приближенный к реальному образ вентиляционной сети и выдает её сопротивление, вполне подходящее для подбора вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur4eg
сообщение 20.4.2010, 14:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 12.7.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3378



сколько стоит программа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 20.4.2010, 20:08
Сообщение #36





Guest Forum






Прайс на vent-calc.ru, Увы, правила форума не позволяют обсуждать сделки прямо здесь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных