Жилой дом. Между кухней и сан. узлом вентшахта, могу ли я пройти канализацией и водопроводом через эту вентшахту? В СНиПе ответа не нашел.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 41)
|
Гость_hydrotehnik_*
|
6.5.2007, 20:46
|
Guest Forum

|
если это вентканал, то нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 20:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В типовых домах это и не требуется. Можно мимо шахты спокойно пройти.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
А как обойти здесь:
Прикрепленные файлы
11.bmp ( 770,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
11.jpg ( 28,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 21:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А это - не типовой дом ОВшники видимо архитектору объяснили, что им нужны вентшахты, и он их предусмотрел. А ВКшники спали, для них сантехническую шахту забыли....
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И что ваши вредные ОВшники вам на 150 мм. блок не отодвинут для прохода ваших труб?Между стеной и вентблоком идите.Хотя в совмещенном С\У я попросил дверь сместить и поставил бы умывальник на правую стенку и перевернул бы ванну.(Тащить трубу меньше)
Сообщение отредактировал инж323 - 6.5.2007, 22:10
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Fireman @ 6.5.2007, 22:44)  А как обойти здесь: Задание конструкторам дайте, чтобы они отодвинули вентканалы от стены хотя бы на 200 мм и пройдете там всеми трубами.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ОльгаО. Как правило вентблок(его длина) меньше глубины С\У , так что получиться просто не придвигать вплотную, а оставить зазор в 150-200 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 22:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44892
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Fireman @ 6.5.2007, 20:51)  Жилой дом. Между кухней и сан. узлом вентшахта, могу ли я пройти канализацией и водопроводом через эту вентшахту? В СНиПе ответа не нашел. Есть ответ в нормах ( нахожусь дома под рукой нет, но гдето было) - категорически нет, таже нельзя эл кабелми, и даж светильник повесить на воздуховод.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 22:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А холодильник врезать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
6.5.2007, 22:59
|
Guest Forum

|
да, вентболоки они забахали, всем вентблокам вентблоки). если только это не стоэтажный дом думаю место должно найтись. Вы же все равно будете давать задание на "дырки".
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А может, один из них - как раз сантехническая шахта?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да не похоже, если ВКшники проспали значит это не их прямоугольнички.А вот стояков К,В,Т3 вообще нет- (из ведра ?), но приборы уже размещены
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
ВКшники может и проспали, но архитектор то не полный идиот, видимо понимает, что стояки куда то девать нужно. Мог и заложить шахту. А ВКшнику не сказал из хулиганских побуждений Средненький короб как раз для ВК подходящий....
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не это вентиляция двухзонная.Этажей 14-17 дом похоже, с естесной.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тады выходит, что арх. двоечник? Не должно бы... Неужели сантехническую шахту совсем забыл?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вот тут он как раз хулиганит- Унитаз же прижат к стене.Эдак сидя до дверной ручки не дотянешся  Туды и шахту вставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В принципе - можно. Но тогда длинные короба вентиляции нужно укоротить. Как раз получится типовая компоновка. Ну, почти типовая.  А с правой квартирой как быть? Вешать всё на чужие стояки? Низзя. Студент что ли делал архитектуру?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А они в реале и будут короче, две ширины вентблока есть глубина С\У+ толщина сантехшахты это в эргономике нормальное расстояние от левой стены до дверного проема(по кухне смотреть) для создания хороших пропорций для 1-12 метровых кунонь.
А вот в правой будет сантехшахта дополнительной в С\У пририсована. Там выше нолик пропал- т.е. 10-12 кв.м. кухонь
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 6.5.2007, 23:24)  две ширины вентблока есть глубина С\У+ толщина сантехшахты Угу. Но нарисовано иначе...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В левой ванной реальная ширина блока, а эти побольше- это по два блока составлено.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А два блока справа? Полуторные? Зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 6.5.2007, 23:23)  ОльгаО. Как правило вентблок(его длина) меньше глубины С\У , так что получиться просто не придвигать вплотную, а оставить зазор в 150-200 мм. Именно это я и имела ввиду. Но то что их не надо придвигать вплотную и надо сказать в задании конструкторам.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2007, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Прикрепленный не смотрел, а на этом черненьком- ну может два, но мне бы так казалось, но не автор я. ОльгаО. В этом я и несомневался, что именно это вы имели ввиду, но вопрос кстати звучит "через шахту", потому еще раз уточнил, что б в разных лингвистических фразах это прозвучало однозначно и понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
С шахтами я понял, спасибо. А как быть с этим: и с этим: Это проекция санузлов второго этажа на первый и подвал. Голубые линии в подвале - это выпуски К1
Сообщение отредактировал Fireman - 7.5.2007, 20:38
Прикрепленные файлы
1etazh.jpg ( 86,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
podval.jpg ( 80,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fireman @ 7.5.2007, 20:37)  А как быть с этим: Я усматриваю тут прямое нарушение СНиП. А выпуски видимо наобум нарисованы. На ранней стадии проектирования прикинули, когда планировок не было, да так и оставили. Теперь - Ваш ход. Приводите в соответствие.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
а в чем нарушение снип?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ваш зак увидев остатки от площадей на 1 этаже удавится- все же в трубах. На левом чертеже вы уже получается в стену жесткости влезли. Работать и работать еще над планировкой и размещением шахт.И лучше после этого согласовать с Заком-спокойней потом вам будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Поступило предложение: там где невозможно прижаться к стенам или колоннам пройти сотяками напрямую - прямо как есть а стояки зашить в красивенькие короба типа так и было задумано
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Плохое предложение. Халтурное и чреватое
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А выпуск у ступеней входа в подвал низя! Да и через щитовую транзитом (водосодержащие) трубы тоже низя!А у вас там С\У сверху как понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Согласен. Тока они через 3 недели хотят стадию П на согласование отдать и соответственно планировки менять не желают
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33482
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Однозначно получите замечания(исправите?)- затем смените планировки и полетят ТЭПы(корректировка ИРД) и снова в Экспертизу -второй раз и возможно снова двухзаходно(с замечаниями).По деньгам прикинуть? Или сразу поверите, что это дорого?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
При прокладке труба в трубе в полу, насколько больше должен быть диаметр кожуха, например для 32 трубы? И из чего кожух - гофра? а ее не сомнет под полом то? и сколько должно быть расстояние от верха кожуха до пола 10-15 м хватит?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2007, 22:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Обычно берут на два сортамента больше. Если кожух (футляр) стальной, прям в стяжке кладут. 15 метров - многовато...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2007, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Говорят есть какая-то изоляция вместо кожуха, т.е. и кожух изоляция сразу, подскажите где найти такую?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2007, 13:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
-флексы всякие
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Наталия_*
|
7.11.2010, 15:52
|
Guest Forum

|
А можно к вентшахтам крепить стояки В1 и Т3?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2013, 16:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211516

|
Добрый день! Подскажите как мне провести трубы ГВС, ХВС и канализации с кухни в ванную. Стояк канализации и разводка ГВС и ХВС как раз именно там. Мне мешает вентканалы. Мойка на кухне будет расположена как раз рядом с вентканалами. Все советут только обход. Но это получается мне нужно все в полу делать??? Как быть???
Прикрепленные файлы
plane.jpg ( 80,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2013, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Наталия @ 7.11.2010, 16:52)  А можно к вентшахтам крепить стояки В1 и Т3?  да видимо Цитата(motorbreathe @ 1.11.2013, 17:42)  Добрый день! Подскажите как мне провести трубы ГВС, ХВС и канализации с кухни в ванную. Стояк канализации и разводка ГВС и ХВС как раз именно там. Мне мешает вентканалы. Мойка на кухне будет расположена как раз рядом с вентканалами. Все советут только обход. Но это получается мне нужно все в полу делать??? Как быть??? через кладовку.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(motorbreathe @ 1.11.2013, 16:42)  Добрый день! Подскажите как мне провести трубы ГВС, ХВС и канализации с кухни в ванную. Стояк канализации и разводка ГВС и ХВС как раз именно там. Мне мешает вентканалы. Мойка на кухне будет расположена как раз рядом с вентканалами. Все советут только обход. Но это получается мне нужно все в полу делать??? Как быть??? в таких случаях прошу архитекторов отодвинуть каналы на 140 мм от стены и над полом закласть отверстие для туб
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2013, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211516

|
через кладовку. [/quote]
К сожалению кладовка метражом 1,44 это уже не моя квартира
|
|
|
|
|
|