> Устройство для управления электронагревателем, с управляющим сигналом 0-10В или 4-20мА
Itez
сообщение 7.5.2007, 17:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Может кто сталкивался. Имеется электронагреватель мощность ~ 5кВт(напряжения питания, пока, хз). Требуется подобрать недорогой тиристорный (можно и не тиристорный) блок управления мощности с управляющим сигналом 0-10В или 0(4)-20мА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Abysmo
сообщение 7.5.2007, 20:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Regin Pulser
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 8.5.2007, 7:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Спасибо. Нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 24.8.2007, 16:43
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Itez @ 7.5.2007, 20:03) [snapback]121485[/snapback]
Может кто сталкивался. Имеется электронагреватель мощность ~ 5кВт(напряжения питания, пока, хз). Требуется подобрать недорогой тиристорный (можно и не тиристорный) блок управления мощности с управляющим сигналом 0-10В или 0(4)-20мА.

Вопрос аналогичный. Но мощность - 70-100кВт, 3ф, 400В. Кто-нибудь может рекомендовать что-либо? И, желательно, за разумные деньги. Вариант деления на ступени отпадает - ступеней нет.

Сообщение отредактировал Slavik - 24.8.2007, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 27.8.2007, 14:52
Сообщение #5


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Slavik @ 24.8.2007, 17:43) [snapback]160097[/snapback]
Вопрос аналогичный. Но мощность - 70-100кВт, 3ф, 400В. Кто-нибудь может рекомендовать что-либо? И, желательно, за разумные деньги. Вариант деления на ступени отпадает - ступеней нет.

Однако... Если это действительно ТЭН то нужно много думать так сказать. Вариант №1 - ступени сделать самому перепбрав тэн и разделив его на ступени, вариант 2: взять тиристорный реулятор или подобный аналог как в приложенном файле

Сообщение отредактировал Fanat - 27.8.2007, 15:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тиристорный_регулятор_мощности.pdf ( 429,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 27.8.2007, 15:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



без ступеней 100кВт:
1. 2 твердотельных реле 125-250А
2. 1 IGBT модуль 300А, но с мостом и без гальванической развязки - несколько сложнее получается чем 1 вариант, цена примерно таже будет.
___
плюс контроллер, система охлаждения и датчик температуры силового модуля
тысяч в 15 вложитесь, если самому делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 27.8.2007, 18:47
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Fanat @ 27.8.2007, 17:52) [snapback]160621[/snapback]
Однако... Если это действительно ТЭН то нужно много думать так сказать. Вариант №1 - ступени сделать самому перепбрав тэн и разделив его на ступени, вариант 2: взять тиристорный реулятор или подобный аналог как в приложенном файле

Не, это не ТЭН. Это т.н. "электродный котёл". Слышали о таких? Типа кипятильника из бритвочек, тока ОЧЕНЬ мощный. smile.gif
Вариант 2 пока ещё рассматриваю. Он на втором месте - дорого... Для электродного котла стоимостью 7000руб... smile.gif

Цитата(Gizmo @ 27.8.2007, 18:28) [snapback]160638[/snapback]
без ступеней 100кВт:
1. 2 твердотельных реле 125-250А
2. 1 IGBT модуль 300А, но с мостом и без гальванической развязки - несколько сложнее получается чем 1 вариант, цена примерно таже будет.
___
плюс контроллер, система охлаждения и датчик температуры силового модуля
тысяч в 15 вложитесь, если самому делать

Но твердотельные реле ведь не плавно регулируются? Или я чего не понимаю? IGBT модуль 300А - в этом я вообще ничё не понимаю... Счас почитаю... Спасибо!
Пока на первом месте - Овеновский БУСТ и три симистора на 160А, - тоже около 15000р получается... Пока ещё думаю...

Сообщение отредактировал Slavik - 27.8.2007, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 28.8.2007, 7:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



в обоих случаях (твердотельное реле и IGBT) управление ШИМ
твердотельное реле это фактически оптосимистор. для управления 3х фазной нагрузкой без синхронизации с фазой достаточно 2шт, так Regin делает в TTC, у них период от 6 до 60 секунд т.е частота много меньше, чем 50Гц, для нагревателя вполне подходит
IGBT на постоянном токе дает более широкие возможности в управлении - до 20кГц, но нужно ставить драйвер, и развязки не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 16.2.2010, 14:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Дабы не плодить новых тем, не подскажет ли кто-нибудь что-нибудь эдакое, на 5-7 кВт, дин реечное, 3 фазное, с управлением 0..10В.
Режим работы как у реджина - ШИМ с периодом 60 сек вполне устраивает, а вот во всём остальном, хотелось бы, чтобы без излишеств.
Ну, или как вариант, есть преобразователь 0-10в, в нужный ШИМ, но на выходе 24АС, что неудобно в лоб на твердотелки из чип-и-дипа гнать, а диодный мостик колхозить не хочется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew48
сообщение 16.2.2010, 20:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533



Овеновский БУСТ-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikiffor
сообщение 17.2.2010, 13:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26784



Полупроводниковые регуляторы мощности Carlo Gavazzi с управлением 4...20 mA или 0...10 В :RM1E.., RN1F.., RSC..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 18.2.2010, 7:39
Сообщение #12


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(asm @ 16.2.2010, 17:52) *
Дабы не плодить новых тем, не подскажет ли кто-нибудь что-нибудь эдакое, на 5-7 кВт, дин реечное, 3 фазное, с управлением 0..10В.
Режим работы как у реджина - ШИМ с периодом 60 сек вполне устраивает, а вот во всём остальном, хотелось бы, чтобы без излишеств.
Ну, или как вариант, есть преобразователь 0-10в, в нужный ШИМ, но на выходе 24АС, что неудобно в лоб на твердотелки из чип-и-дипа гнать, а диодный мостик колхозить не хочется...


По моему в вашем случае почти идеально подойдёт такой регулятор... (цена весьма демократична)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TC_OEM_COMFORT.pdf ( 222,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 18.2.2010, 13:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(kdu @ 18.2.2010, 7:39) *
По моему в вашем случае почти идеально подойдёт такой регулятор... (цена весьма демократична)

Это не 3-фазный, как человек спрашивал, а аналг Pulsera 1/2-фазный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.2.2010, 13:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568




Их много тут есть.. ph34r.gif

http://www.e-automation.ru/SCRofSIPIN#9830787486
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupakabra
сообщение 25.2.2010, 13:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9236



thermokon до 83kW
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных