> Давление в системе ГВС высотного дома., Противоречие
AntonL
сообщение 8.5.2007, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Добрый день!

Есть такой федеральный закон "Правила оказания коммунальных услуг" (вышел в мае прошлого года). Много о него уже копий поломано...
Там в приложениях есть показатели качества ком. услуг, отклонение от которых карается перерасчетом.
В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа.
Т.е. если мы хотим обеспечить хотя бы 3 метра напора на 16-м этаже, то нужно на 1-м этаже минимум 51 метр, что уже выходит за границы.
С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.

Как преодолеть это противоречие?

Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер.
Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 89)
plumber
сообщение 8.5.2007, 9:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Так в этом случае делается зонирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 10:38) *
Добрый день!

В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа.

С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.

Как преодолеть это противоречие?

Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер.
Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).


3 м - это в принципе требование СНиПа. Это не маловато - это более менее (помыться уже сможете, конечно, больше по-лучше), учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку.
На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах.
Вот, кстати, может быть кто-нибудь знает: после того как регулятор установлен в квартире первоначально - он уже собственность квартиранта или это еще собственность коммунальщиков? Кто должен следить за его исправностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 8.5.2007, 11:16
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Могу предположить, если отталкиваться от счетчика, счетчик-собственность дома, перед счетчиком регулятор, значит и регулятор собственность дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 8.5.2007, 11:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) *
учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку.
На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах.


ну как же не нужно учитывать сопротивление?!?!
если последние 2-3 этажа откроют краны, то уже могут пропасть пара метров напора на стояке ГВС

а насчёт регуляторов, так они же вроде регулируют давление ПОТОКА
если просто тупо повтыкать вместо смесителей в каждой квартире по манометру, то чтобы на последнем этаже он показывал 0.03МПа, как не крути, а на первом этаже "должен" будет показывать где-то 0.51Мпа
и никакие регуляторы в такой игре с манометрами не помогут

или я ошибаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 8.5.2007, 11:51
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



ну смеситель же ставят после регулятора, т.е. у Вас давление перед арматурой больше чем 45 не будет, а то что в самой трубе (стояке) будет 60 метров это ж допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 13:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 12:44) *
ну как же не нужно учитывать сопротивление?!?!
если последние 2-3 этажа откроют краны, то уже могут пропасть пара метров напора на стояке ГВС


Вы же сами процитировали федеральный закон: "В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа."! Эта фраза означает, что независимо от того сколько кто открыл кранов и где, главное, что бы у Вас перед самим смесителем было 0,03МПа. Как этого добиться - это задача проектировщика сначало, это он все и должен как раз рассчитать, а потребитель должен получить свои 3 м smile.gif
Регулятор ставится сразу на вводе в квартиру, там где вентиль отключающий от домового стояка. Сейчас применяют регулятор+вентиль+фильтр в одном "стакане" - так называемый КФРД. Помоему в МГСНе прописано про его применение. До него давление может быть больше чем 0,45 МПа, а после него ни в коем разе. smile.gif Можно и отдельно применить регуляторы давления, сейчас разные есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 8.5.2007, 13:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Всё, теперь понял!
Просто не знал (пардон), как регулятор давления работает. Оказывается я неправильно себе представлял принцип его действия :-)
Кстати, стал искать в инете нормальную схемку регулятора давления (хороший чертёжик со стрелочками, циферками и обяснениями) и никак не могу найти! Может кто-нибудь кинет ссылочку?
Заранее благодарю...

PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2007, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Основная масса "советских" 16- ти этажек это типовая серия. И в них специально согласовывали через Госстрой нарушения Снипа в виде исключения(формальное нарушение)для обеспечения высокой индустриализации монтажа.Регулятиры начали ставить в конце 90-х(в Мос.) т.к. накопился опыт их эксплуатации.
По принятой(Мос) схеме границей балансовой и эксплуатационной ответственности считается резьба вентиля(дальняя от стояка) и регулятор надо ставить до нее(Жэку). Счетчик квартирный является собственностью жильца и его головная боль, как и все что после вентиля.Фильтр жильцу.
На каналье раструб тройника граница- остальное заботы хозяина.
Вроде как отвлечение от темы ,но это прояснит хозяйственные тонкости и облегчит понимание вобщем то как "инж. непроблема" может создать конфликтную ситуацию участникам потребления и эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) *
Всё, теперь понял!
Может кто-нибудь кинет ссылочку?
Заранее благодарю...

PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...


Вы знаете, при проектировании советских 16-этажках пользовались еще не измененным СНиПом. Раньше в СНиПе было требование до 60 м и для 16-этажек, вероятно, давление вписывалось в этот параметр. Если есть желание, то установите регулятор давления в водопровод сами, если есть силы и желание побадаться с ЖЭУ, то возможно со временем у Вас все и получится. Удачи! smile.gif
Хотела вам прицепить паспорт на регулятор, но пока не знаю как это сделать. Разберусь, выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 8.5.2007, 14:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 14:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 15:10) *
Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста!

Да, отправила, получайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2007, 16:35
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) *
3 м - это в принципе требование СНиПа. Это не маловато - это более менее (помыться уже сможете, конечно, больше по-лучше), учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку.
На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах.
Вот, кстати, может быть кто-нибудь знает: после того как регулятор установлен в квартире первоначально - он уже собственность квартиранта или это еще собственность коммунальщиков? Кто должен следить за его исправностью?

3м - стиральная машина не работает как надо, посудомоечная тож. На регуляторах особенно без фильтра за 2-3 года истираетс уплотнение и он начинае травить. А народ за время нормальной работы регулятора поставил себе китайские шланги к унитазам. Которые потом лопаются и заливают соседей.
Если напора в наружной сети не хватает и все равно ставите подкачку надо зонировать и 16 этажки.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.5.2007, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 19:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2007, 17:35) *
3м - стиральная машина не работает как надо, посудомоечная тож. На регуляторах особенно без фильтра за 2-3 года истираетс уплотнение и он начинае травить. А народ за время нормальной работы регулятора поставил себе китайские шланги к унитазам. Которые потом лопаются и заливают соседей.
Если напора в наружной сети не хватает и все равно ставите подкачку надо зонировать и 16 этажки.

Сергей, изначально спрашивали про записанные в федеральном законе 3 м. Человек не проектировщик, он просто хотел понять откуда эти 3 м и как держится диапазон от 0,03 до 0,45 МПа.
А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 8.5.2007, 21:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) *
PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...

ну вы господа даете..хехееее
во первых: для работы водоразбора в зоне от 3м. до 45м., придумано зонирование, и как раз оно и применялось на старых советских 16ти этажках, насосные агрегаты тупо стояли в ЦТП и повышали на вторую зону сразу несколько домов...А делать зонирование или нет, следует выбирать из экономич. выгодности, ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..
во вторых: признаюсь честно, не читал закон,
но те строчки кот. вы процитировали, очень умные, и если вы считаете их корявыми, значит вы умнее парней, кот. СНиП писали, или знаете какой-то глобальный сикрет, что настораживает... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 11:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 8.5.2007, 22:58) *
ну вы господа даете..хехееее
во первых: для работы водоразбора в зоне от 3м. до 45м., придумано зонирование, и как раз оно и применялось на старых советских 16ти этажках, насосные агрегаты тупо стояли в ЦТП и повышали на вторую зону сразу несколько домов...А делать зонирование или нет, следует выбирать из экономич. выгодности, ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..


Думаю, что форум перестал работать из-за Дудкаса! smile.gif Даже машина в ступор встала от Ваших, Дудкас, слов! smile.gif
Dudkas3, Вы посмотрите, пожалуйста, первый пункт предисловия к МГСН 3.01-01, может быть там перечислены фамилии Ваших учителей?!

МГСН 3.01-01. МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: "п. 5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:

насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;

однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;

зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;"

Я Вас, dudkas3, очень прошу - не бросайтесь словами! smile.gif

Елене троекратное Ура!!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 13.5.2007, 17:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 12:08) *
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;

однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;

зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;"

Я Вас, dudkas3, очень прошу - не бросайтесь словами! smile.gif

Елене троекратное Ура!!!! smile.gif

не убедили чет.. эти пункты разрешают одну зону до 17 этажей, но не запрещают там же 2 зоны..
инженерить надо инженерно... laugh.gif
и вообще, это мое личное мнение...
вы вот лучше обоснуйте мне, а я послушаю... давайте рассуждать ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 19:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



quote name='dudkas3' date='13.5.2007, 18:43' post='122139']
не убедили чет.. эти пункты разрешают одну зону до 17 этажей, но не запрещают там же 2 зоны..
инженерить надо инженерно... laugh.gif
и вообще, это мое личное мнение...
вы вот лучше обоснуйте мне, а я послушаю... давайте рассуждать ...
[/quote]

Дудкас, иметь личное мнение - это очень, очень хорошее дело! При этом к мнению других людей стоит прислушиваться! Когда Вы пишите: "ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..", то понимается это не иначе как - составители МГСН - некорректные специалисты и плохие проектировщики!!!!! Хотя..... дурные все ж, наверное, Вас не позвали, когда писали такое... smile.gif

Дудкас, когда Вы говорите, что две зоны на 16 этажный дом наааа много дешевле - Вы это экономически просчитывали???

Дудкас, Вы очень интересный человек, я люблю читать Ваши сообщения, но иногда позволяете себе такие обороты речи, что просто "дух захватывает" smile.gif Правда, может быть именно этим Вы мне и нравитесь biggrin.gif
В любом случае, прошу Вас становиться более корректным! smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.5.2007, 23:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Затраты на трубы транзитные до зоны это копейки, а создание в ЦТП второго комплекта оборудования для второй зоны это несколько подороже.
Да есть проблемы по Крд, но вторая зона это принципиально дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 13.5.2007, 23:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ну вот давай рассуждать про экономичность системы..
Нгар. - 20м. - это означает, что, при высоте этажа в 3 метра, можно запитать первую зону в шесть этажей..
При этом давление на первых шести этажах не зависит от ИТПшных насосов, что очень, согласитесь, хорошо..
насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..
ограничители не потребуются тож; автономные системы не зависят от аварии на одной из них;
эксплуатация с нагрузкой в 70м. у нижнего крана тож. не есть гуд...
и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.5.2007, 23:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла насосы на 16 эт. дом? Отдельной трубой? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2007, 23:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 0:09) *
и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...


Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН.
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....
Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался.
dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonL
сообщение 14.5.2007, 12:14
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 23:32) *
Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН.
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....
Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался.
dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.


Да, Ольга, спасибо огромное, во всём разобрался!
Раньше не отблагодарил, т.к. с форумом какие-то проблемы были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2007, 13:43
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два подземных. Зонировал на две зоны. Четыре ввода.
Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами. Хотя проектировать одну зону конечно проще за те же деньги. biggrin.gif Но не логично это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 14:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 0:12) *
А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла насосы на 16 эт. дом? Отдельной трубой? Или как?

как, как, обычно!!
шла труба с 20тью метрами, от нее отводом взяли на насосы и получилась вторая зона, а то что осталось - первая зона..

Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2007, 14:43) *
Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два подземных. Зонировал на две зоны. Четыре ввода.
Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами. Хотя проектировать одну зону конечно проще за те же деньги. biggrin.gif Но не логично это.

Вот и Иванов тоже так думает..
А то Ольга своим авторитетом просто таки задавила 2хзонное проектирование на корню..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 14:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 0:32) *
Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то....

где загнул??
у нас 20м., при стандартной высоте этажа в 2.8, получаем 5*2.8+1.3=15.30 итого 6ть этажей с потерями 4.70..
про фразу давайте подробней что вас смутило???
раздельная насосная на Т3 или совместная с В1, что лучше???
давайте опять рассуждать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.5.2007, 14:49
Сообщение #27


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Маловато 20 м на 6 этажей. Там же счетчик на вводе и в квартире От 1 до 5 м сожрут и излив для аэраторов на кранах 5 м , но может вы 2 берете. А потери на вводе как в школе учили 1,5 м

Сообщение отредактировал Сантехник - 14.5.2007, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 14:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну 5 этажей, мало чтоли 5 для зоны???
а гарантированый он в 35м. могет быть вполне.. и под 40..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.5.2007, 14:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



[quote name='dudkas3' date='14.5.2007, 15:41' post='122430']
как, как, обычно!!
шла труба с 20тью метрами, от нее отводом взяли на насосы и получилась вторая зона, а то что осталось - первая зона..
Вот ведь как просто?Ну и как сильно у вас стоимость этого варианта упала?При увеличении кол-ва цетей от ЦТП до дома и по дому, при уменьшении мощности движка(на сколько меньше?)
Опять цитаты не пойми как вставляются- Не встречал еще ТУ с гарантированным более 20 мвс.(один раз были 30). И увяжите зоны в ЦТП по Т4

Сообщение отредактировал инж323 - 14.5.2007, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.5.2007, 15:05
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Так все мероприятия в домах делаются, все в насосных и ИТП происходит (имхо)
я за зонирование вот жил бы в доме с регулятором может и проникся б 1 зонным водоснабжением а то стремно. У нас какая то эпопея с этим на морском фасаде на "кораблях"(престижный район питера) была подробностей не знаю, но залитые квартиры были и случаи не единичные. Может конечно сэкономили и не поставили регуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 15:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 15:54) *
Вот ведь как просто?Ну и как сильно у вас стоимость этого варианта упала?При увеличении кол-ва цетей от ЦТП до дома и по дому, при уменьшении мощности движка(на сколько меньше?)
Опять цитаты не пойми как вставляются- Не встречал еще ТУ с гарантированным более 20 мвс.(один раз были 30). И увяжите зоны в ЦТП по Т4

а я встречаю часто, через раз...мощность уменьшится нормально и на В1 и на Т3...
а вот увязывать Т3/Т4 с В1 на однозонной схеме сложней на много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.5.2007, 15:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



НЕ мощность! А стоимость.
Вы ЦТП двузонное делали на квартал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 15:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 16:21) *
НЕ мощность! А стоимость.
Вы ЦТП двузонное делали на квартал?

стоимость пропорциональна мощности..
ЦТП на квартал не делал...вообще ниразу ЦТП не делал...
А в ИТП увязку ГВС делаю регулярно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.5.2007, 15:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и откиньте реальные 2-3 этажа при 20 мвс на вводе- как сильно уменьшаться насосы(Из этого же типоразмера выйдете?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.5.2007, 18:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:41) *
Вот и Иванов тоже так думает..
А то Ольга своим авторитетом просто таки задавила 2хзонное проектирование на корню..


Эй, горячие русские парни! biggrin.gif Я плохо говорю по русски? Когда я успела задавить 2х-зонное проектирование на корню? smile.gif biggrin.gif
После первого сообщения Сергея, я написала вот это: "А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае." Этим я хотела сказать, что если у проектировщика есть веские аргументы делать две зоны - то как говорится "флаг в руку, барабан на пузо и вперед"!
Пока все что слышно: я делал, я считаю, это мое мнение - аргументов стоящих ноль, эмоций хоть отбавляй!
Я не понимаю фразу Сергея: "Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами."!?
Что значит сначало поднимать? У Вас все равно здание такое, что надо давление поднимать. Чем эти эксплуатационные затраты будут в полтора раза выше?
Насос второй зоны все равно надо подбирать на требуемое для здания давление. И прав инж323, когда спрашивает: " Из этого же типоразмера выйдете?"
Дудкас, Вы ведь в аспирантуру поступили - чем не тема для научного доклада!:) Вот Вы, как человек науки, конкретно, в цифрах сделайте изыскания, посчитайте в деньгах экономическую целесообразность второй зоны для зданий ниже 17 этажей (может и для 9 этажек будет выгодно) и доложите ВК-шной общественности все в деталях. Вот это будет действительно дело! А мы будем Вам все благодарны. Заодно "нос утрете" своим московским коллегам, которые составляли МГСН. smile.gif
А за идею от Вас, Дудкас, мне шоколадка - как минимум smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2007, 19:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ага..
чет не очень хочется делать два проекта, сначало с одной зоной потом его же с двумя...
а потом еще экономику считать сидеть...
неее, я лучше поспорю еще немного...
и вообще, вы тоже окромя МГСНа аргументов не привели чет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.5.2007, 19:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:48) *
где загнул??
у нас 20м., при стандартной высоте этажа в 2.8, получаем 5*2.8+1.3=15.30 итого 6ть этажей с потерями 4.70..
про фразу давайте подробней что вас смутило???


Смутило smile.gif : Вам в Москве гарантированный напор указывают на 1 этаже? smile.gif У нас, как правило, указывают гарантированный в точке подключения - это значит, что труба ниже уровня земли метра на 2, уровень земли не равен уровню 1 этажа, ну а дальше, как уже сказал Сантехник, потери в счетчиках, по длине, ну и, конечно же, не стоит ориентироваться при проектировании на свободный напор в 3 м, ну на горячке хотя бы в 5 м. И получится у Вас после всего этого не больше 4 этажей вместо 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.5.2007, 19:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 20:00) *
Ага..
чет не очень хочется делать два проекта, сначало с одной зоной потом его же с двумя...
а потом еще экономику считать сидеть...
неее, я лучше поспорю еще немного...
и вообще, вы тоже окромя МГСНа аргументов не привели чет..


Дудкас, как говорит АндрейР: "для тех кто в бронепоезде": я не спорю - потому что я никогда не делала экономических расчетов на эту тему - я пытаюсь сказать Вам только одно - не надо называть некорректными специалистами людей, которые думают не так как Вы, но которые пишут нормативы. И я уже устала это повторять, уже хочу сказать р-р-р.
Нет, явно я плохо говорю по-русски!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.5.2007, 20:35
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ОльгаО, в москве по ТУ дают чаще всего 10 мвс, но тоже именно в точке подключения.
Да и этаж то это 3 метра(перекрытие тож высота)в госдомах или больше у комерческих заказчиков.
К тому же от трубы до уровня 1-го эт .уже 3 м. статики.
Хотя я тоже не враг двузонным системам, а скорей их радетель, но денюжки меня заставят объяснять.(а это платно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.5.2007, 0:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 21:35) *
ОльгаО, в москве по ТУ дают чаще всего 10 мвс


Да, Андрей Р уже говорил об этом, не богато живете smile.gif
Поняла, что Дудкас 20 м просто так взял - поговорить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.5.2007, 0:21
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Но на манометре в этой точке может и 6 бар стоять.Но не гарантировано, а до окончания строительства соседнего райончика или комплекса.Игрища некие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2007, 11:34
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 18:51) *
Эй, горячие русские парни! biggrin.gif Я плохо говорю по русски? Когда я успела задавить 2х-зонное проектирование на корню? smile.gif biggrin.gif
После первого сообщения Сергея, я написала вот это: "А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае." Этим я хотела сказать, что если у проектировщика есть веские аргументы делать две зоны - то как говорится "флаг в руку, барабан на пузо и вперед"!
Пока все что слышно: я делал, я считаю, это мое мнение - аргументов стоящих ноль, эмоций хоть отбавляй!
Я не понимаю фразу Сергея: "Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами."!?
Что значит сначало поднимать? У Вас все равно здание такое, что надо давление поднимать. Чем эти эксплуатационные затраты будут в полтора раза выше?
Насос второй зоны все равно надо подбирать на требуемое для здания давление. И прав инж323, когда спрашивает: " Из этого же типоразмера выйдете?"
Дудкас, Вы ведь в аспирантуру поступили - чем не тема для научного доклада!:) Вот Вы, как человек науки, конкретно, в цифрах сделайте изыскания, посчитайте в деньгах экономическую целесообразность второй зоны для зданий ниже 17 этажей (может и для 9 этажек будет выгодно) и доложите ВК-шной общественности все в деталях. Вот это будет действительно дело! А мы будем Вам все благодарны. Заодно "нос утрете" своим московским коллегам, которые составляли МГСН. smile.gif
А за идею от Вас, Дудкас, мне шоколадка - как минимум smile.gif

Вы почему-то путаете капитальные затраты и эксплуатационные. По капитальным затратам 2зонная система будет дороже ( хотя с учетом установки большого количества редукторов на однозонную и их ремонт через 3 года не очень-то и дороже).
А вот затраты электроэнергии будут меньше на треть. Потому как объем воды который надо поднять до давления 70м будет на треть меньше.
И это затраты уже не водоканала.
Получается, что сначала мы тратим деньги на подъём давления, что нафиг не нужно для офисов/кафе в цоколе и 1-6 этажей, а потом тратим деньги на регулярную замену истирающихся уплотнений в редукторах.
Опять-таки лектричество у Вас в России слишком дешёвое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.5.2007, 19:37
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2007, 12:34) *
По капитальным затратам 2зонная система будет дороже ( хотя с учетом установки большого количества редукторов на однозонную и их ремонт через 3 года не очень-то и дороже).
А вот затраты электроэнергии будут меньше на треть. Потому как объем воды который надо поднять до давления 70м будет на треть меньше.


Прошу прощения, была занята весь день, предотпускное время smile.gif.
О какой трети Вы говорите?! Я тут позволила себе перевести наш разговор в цифры, но посчитала, конечно, не в ручную (некогда, извините), а в программке нехитрой (будем надеятся, что эта программулина не врет): допустим есть у нас 16 этажный жилой дом, проживает 300 человек. Первый этаж, я так понимаю, какие-нибудь офисы и они, естественно, запитаются напрямую. Дудкас говорит о 20 м гарантированных, как мы выяснили, это, бог даст, 4 этажа 1 зоны. Таким образом, получаем: жилых этажей 15, на каждом по 20 человек. Первая зона получается 60 человек, вторая - 240 человек. Расчет по программулине: 60 чел - 0,92 л/с, 1,92 м3/ч; 240 чел - 2,07 л/с, 4,99 м3/ч, ни у если одна зона на все: 300 чел - 2,39 л/с, 5,88 м3/ч. Согласитесь, что вторая зона (по объему воды) никак не является третью единственной зоны, а составляет 85% от нее по расходу, ну а напор все тот же.
Жаль, нет дома каталогов по насосам, но думаю, что речь идет по мощности что единственной зоны, что второй около 1.5-2 кВт. Если ошибаюсь - поправьте.
Ну и есть о чем говорить?
Вот насчет редукторов не знаю статистики. Неужели ломаются через 3 года????? Может быть это какие-нибудь некачественные? А если ставить нормальные, ну данфоссовские, допустим. Неужели нет "долгоиграющих" регуляторов давления?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 15.5.2007, 21:50
Сообщение #44





Guest Forum






а мне вот знаете, что интересно, как эти 3 мвс будут отмерять при рассмотрении жалобы жильца. или теперь манометры в квартрах предусмотрены или расход положенный будут ведрами отмерять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.5.2007, 21:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вообще то резьба на смесителе на душевой шланг трубная 1\2- и "жалобному" поставят и покажут(что сомнительно), а оскорбленный малым расходом прикрутит и посмотрит(что вероятней).И ведер не понадобиться. biggrin.gif
Хоть один смеситель да с трубной резьбой окажется при всем богатстве выбора или угловой кран: было бы желание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.5.2007, 22:02
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



эко как витеевато.. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 15.5.2007, 22:13
Сообщение #47





Guest Forum






"зато дешево, удобно и практично" (:ц) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 15.5.2007, 22:19
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 20:37) *
Вот насчет редукторов не знаю статистики. Неужели ломаются через 3 года????? Может быть это какие-нибудь некачественные? А если ставить нормальные, ну данфоссовские, допустим. Неужели нет "долгоиграющих" регуляторов давления?????


Меня тоже этот вопрос волнует, разговаривал с представителем данфоса, они из своего каталога 2007 убрали редукционные клапана которые были в 2006, сказали что из-за ненадежности, вот теперь и незнаю какие ставить. Интересно есть Bugatti, очень хорошо зарекомендовавшая себя фирма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.5.2007, 22:19
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Э -э ! Зубоскалы, надо же к красивому приучаться, даже если о грустной прозе говоришь. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2007, 9:12
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(x-ray @ 15.5.2007, 22:19) *
Меня тоже этот вопрос волнует, разговаривал с представителем данфоса, они из своего каталога 2007 убрали редукционные клапана которые были в 2006, сказали что из-за ненадежности, вот теперь и незнаю какие ставить. Интересно есть Bugatti, очень хорошо зарекомендовавшая себя фирма.

Перед редуктором надо ставить фильтр грубой очистки, затем фильтр тонкой очистки (естесно рассчитанный на мах давление). Иначе песочек сожрёть быстро редуктор..

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.5.2007, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 16.5.2007, 9:30
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Сергей, грубой очистки это обычный Y-образный с сеткой? А тонкой тогда какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 16.5.2007, 9:44
Сообщение #52





Guest Forum






как то лет 6 назад ставили регуляторы давления вирсбо тогдашние (теперь упонор). хотя они там по большому счету не нужны, но заказчик настоял. пока жалоб нет. но на вводе стоит сурьезная водоочитска, вода почти стирильная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2007, 9:51
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 19:37) *
Прошу прощения, была занята весь день, предотпускное время smile.gif.
О какой трети Вы говорите?! Я тут позволила себе перевести наш разговор в цифры, но посчитала, конечно, не в ручную (некогда, извините), а в программке нехитрой (будем надеятся, что эта программулина не врет): допустим есть у нас 16 этажный жилой дом, проживает 300 человек. Первый этаж, я так понимаю, какие-нибудь офисы и они, естественно, запитаются напрямую. Дудкас говорит о 20 м гарантированных, как мы выяснили, это, бог даст, 4 этажа 1 зоны. Таким образом, получаем: жилых этажей 15, на каждом по 20 человек. Первая зона получается 60 человек, вторая - 240 человек. Расчет по программулине: 60 чел - 0,92 л/с, 1,92 м3/ч; 240 чел - 2,07 л/с, 4,99 м3/ч, ни у если одна зона на все: 300 чел - 2,39 л/с, 5,88 м3/ч. Согласитесь, что вторая зона (по объему воды) никак не является третью единственной зоны, а составляет 85% от нее по расходу, ну а напор все тот же.
Жаль, нет дома каталогов по насосам, но думаю, что речь идет по мощности что единственной зоны, что второй около 1.5-2 кВт. Если ошибаюсь - поправьте.
Ну и есть о чем говорить?
Вот насчет редукторов не знаю статистики. Неужели ломаются через 3 года????? Может быть это какие-нибудь некачественные? А если ставить нормальные, ну данфоссовские, допустим. Неужели нет "долгоиграющих" регуляторов давления?????

Кто про что.. Я про свое. У меня пьезометр 130м. Ноль на 90. ниже три этажа -один жилье ,другой офисы еще подвал. Сверху еще 16эт. на этаже 19кв. Получаетс пять жилых этажей + офисы запитываю напрямую от водопровода. Остальное через насосы.

Цитата(x-ray @ 16.5.2007, 9:30) *
Сергей, грубой очистки это обычный Y-образный с сеткой? А тонкой тогда какой?

Тонкой - это в прозрачном стакане тканевой картридж. Который надо периодически менять. Или промывной ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.5.2007, 10:00
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2007, 10:51) *
Кто про что.. Я про свое. У меня пьезометр 130м. Ноль на 90. ниже три этажа -один жилье ,другой офисы еще подвал. Сверху еще 16эт. на этаже 19кв. Получаетс пять жилых этажей + офисы запитываю напрямую от водопровода. Остальное через насосы.


Вот так вот просто и непринужденно, "не рубя с плеча" как Дудкас, мы и подошли к фразе, написанной на первой странице: "А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае." smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2007, 10:15
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 10:00) *
Вот так вот просто и непринужденно, "не рубя с плеча" как Дудкас, мы и подошли к фразе, написанной на первой странице: "А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае." smile.gif

Ну я тут прикинул - если делать одну зону даже по нашим нормам (давление до 6ати) то получается перерасход электроэнергии за год порядка на 300баксов, ну и сами регуляторы еще 3000 баксов потянут..
Но если заказчик настоит на одной зоне - возражать не буду. Выбросить зону можно и без чертежей, а вставить - надо переделывать проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 16.5.2007, 10:24
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 11:00) *
Вот так вот просто и непринужденно, "не рубя с плеча" как Дудкас, мы и подошли к фразе, написанной на первой странице: "А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае." smile.gif

ну вот видите, зато подискутировали, а вы веть не хотели..хехехеее
а рубить с плеча, это моя основная профессия.. rolleyes.gif

фильтр тонкой очистки еще и с полимерным картреджем бывает,..
патери давления в нем впечатляющие..
300баксов - это у вас, а в Москве 3000 будет наверно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2007, 12:05
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 10:24) *
ну вот видите, зато подискутировали, а вы веть не хотели..хехехеее
а рубить с плеча, это моя основная профессия.. rolleyes.gif

фильтр тонкой очистки еще и с полимерным картреджем бывает,..
патери давления в нем впечатляющие..
300баксов - это у вас, а в Москве 3000 будет наверно

Не знаю почем у Вас киловат-час, у нас по 6,5 центов.
Но дело даже не в этом. Дело в надежности от затопления. Если при поломке регулятора давление подскочит выше 4,5-6ати.
ИМХО, тогда после регулятора в каждой квартире надо ставить предохранительный сбросной клапан на 6ати с отводом в канализацию. И это должно быть записано в нормах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.5.2007, 12:33
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 11:24) *
ну вот видите, зато подискутировали, а вы веть не хотели..хехехеее
а рубить с плеча, это моя основная профессия.. rolleyes.gif


smile.gif Да, не хотела, но разве с Вами это возможно!? smile.gif smile.gif

Дудкас про 3000 опять начинаете необоснованно!
Вот уже и Сергей ответил. 300 баксов - это он про электричество. Наверное уж, у нас оно дешевле, чем в Молдавии! Жильцы у нас платят по 90 копеек примерно, т.е. где-то 3,5 цента.
Сергей, чем Вас смущает 6 атм? Да плохо, особенно для смесителя, течь начнет быстро. Трубы как минимум расчитаны на 10 атм, вентиля тоже.
В каком узле обычно прорывает, если давление большое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.5.2007, 12:45
Сообщение #59


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Рвутся шланги с силуминовыми (вместо латунных) вставками, силуминовая запорная арматура. Но шланги - чемпионы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2007, 14:43
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 16.5.2007, 12:45) *
Рвутся шланги с силуминовыми (вместо латунных) вставками, силуминовая запорная арматура. Но шланги - чемпионы.

Святая правда. В том-то и дело, что если сразу 6 ати то такой шланг не поставят. А вот если регулятор держал 2-3 а потом накрылся- тоды ой... Ремонт соседям снизу.
Хороший регулятор стоит порядка 30баксов, да + фильтры. А сбросной клапан стоит долларов 5. отвод в ванну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2007, 15:03
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так Сегею Иванову и надо отдельный водопровод городить(офисы отдельно от жилья) и повезло в этом случае, что городского хватает.
Про бюджетное жилье не скажу, а в коммерческом песок в воде только если при монтаже попал и не вытряхнули. Фильтров немеряно как правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2007, 10:00
Сообщение #62


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 16.5.2007, 15:03) *
Так Сегею Иванову и надо отдельный водопровод городить(офисы отдельно от жилья) и повезло в этом случае, что городского хватает.
Про бюджетное жилье не скажу, а в коммерческом песок в воде только если при монтаже попал и не вытряхнули. Фильтров немеряно как правило.

Как всегда всё не так просто. У меня хоз-пит-противопожарный. Какие могут быть тонкие фильтры на пож байпасе? А пож кран раз в год положено испытывать на водоотдачу. Вот Вам и песочек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.5.2007, 14:48
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Конечно положено, но увы ни разу не видал.
А вы не байпасируете фильтры для пожслучая, если у вас хоз-противопожарный водопровод?(как на вводе)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2007, 18:05
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Фильтры тонкой очистки на 6л/сек круто даже для коммерческого жилья..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.5.2007, 18:42
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Круто конечно и дорого и места много надо(а это тож дорого), но востребовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2007, 23:38
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А потери напора при 6л/с на них какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2007, 13:23
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В моих случаях около 5 метров и более не будут иначе не фильтруется, а проскакивает через фильтр и выносит фильтрующую засыпку.Потому и бочек много на каждой ступене, нои дублировать не надо(ночью промоются)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 18.5.2007, 14:47
Сообщение #68





Guest Forum






а че интересно насчет недоскребов дон строя? где воще одна зона. интнтересно, если сломается РД, не разлетятся ли трубы и смесители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2007, 14:51
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Евгений79 @ 18.5.2007, 15:47) *
а че интересно насчет недоскребов дон строя? где воще одна зона. интнтересно, если сломается РД, не разлетятся ли трубы и смесители?

См. журнал АВОК за прошлый год.Про "одну" зону
А Никитин там не зря сидит, да же на мобильнике не отвечает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.6.2012, 22:30
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



что то зашел в ступор....как прикинуть надо ли квартирные регулятори давления на второй зоне при верхней разводке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.6.2012, 1:47
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вторая зона сама по высоте будет давать на нижних смесителях более 45 метров давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.6.2012, 5:39
Сообщение #72


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Типовой "этаж" - 3м. 5 этажей - 15м. Но это без потерь. Поэтому, согласно требований этого идиотского документа, на типовую 9-ти этажку надо делать 2 зоны. С 1-4 этаж - одна зона. На 1 этаже - 3 очка, на 4 ом - 3+1,2+потери=4,2+потери - не превышаем 4,5 очка. с 5-9 - другая. На 5 этаже - 3 очка, на 9 ом - 3+1,2+потери=4,2+потери - не превышаем 4,5 очка.Тогда перед каждым прибором обеспечим минимум 3 очка, но не более 4,5 очка (для горячей). И ли не?
А чего уж о 16-ти этажках говорить - там, получается минимум 4 зоны делать надо. И о чём Вы тут на полном серъёзе рассуждаете?

Сам эксплуатирую 17-этажку - там две зоны ХВС и ГВС. Впечатлений - через край. Любимый объект. А уж сколько раз на "на практике не работает" налетел! И про потери...И про циркуляцию ГВС...И, кстати - про пиковые расходы...(пересмотрел кучу фильмов - всё прикидываю, как удавить проектировщицу, чтоб меня не заподозрили. А то, пока - я подозреваемый№1)...

Сообщение отредактировал Usach - 10.6.2012, 5:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.6.2012, 9:57
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(инж323 @ 10.6.2012, 1:47) *
А вторая зона сама по высоте будет давать на нижних смесителях более 45 метров давления?

геометрическая высота да....48 м....один этаж как бы лишний.
потребный напор на верхнем этаже 125м
отметки нижнего и верхнего этажей 50м и 96м
верхняя разводка

Цитата(Usach @ 10.6.2012, 5:39) *
Сам эксплуатирую 17-этажку - там две зоны ХВС и ГВС. Впечатлений - через край. Любимый объект. А уж сколько раз на "на практике не работает" налетел! И про потери...И про циркуляцию ГВС...И, кстати - про пиковые расходы...(пересмотрел кучу фильмов - всё прикидываю, как удавить проектировщицу, чтоб меня не заподозрили. А то, пока - я подозреваемый№1)...

и чем Вам 2 зоны не подходит? в чем проблемы?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.6.2012, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.6.2012, 11:30
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В первый раз сталкиваюсь с подачей сверху для ГВС при двузонности. А зачем она вам?
Подайте снизу, а циркуляция в пару( в комплект стояков ) будет входить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.6.2012, 12:11
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ГВС - секционные узлы. если делать парные стояки-много металолома и потери давления больше выходят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.6.2012, 21:21
Сообщение #76


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Dima_UA @ 10.6.2012, 12:57) *
и чем Вам 2 зоны не подходит? в чем проблемы?

Пока не в чём. На воду не жалуются. Но если кто-нибудь из жильцов почитает "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....2;from=114247-0
, а особенно приложение1 пункт3 и пункт7 - то будут и не маленькие...Закон - есть закон...Проблема - в требовании давать минимум 3 очка во всём доме. С 1 по 16 этаж.
Смесители у всех импортные, у многих ванны с гидроамассажем и джакузи...Но не это главное - главное перерасчёт тарифов в связи с несоответствием техническому регламенту поставляемой (и продаваемой) питьевой и сантехнической воды. Тут даже на адвоката разорятся не надо - любой мировой судья может дело в пользу жильца вынести...

Сообщение отредактировал Usach - 10.6.2012, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 12.6.2012, 20:55
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Usach @ 10.6.2012, 22:21) *
Пока не в чём. На воду не жалуются. Но если кто-нибудь из жильцов почитает "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....2;from=114247-0
, а особенно приложение1 пункт3 и пункт7 - то будут и не маленькие...Закон - есть закон...Проблема - в требовании давать минимум 3 очка во всём доме. С 1 по 16 этаж.
Смесители у всех импортные, у многих ванны с гидроамассажем и джакузи...Но не это главное - главное перерасчёт тарифов в связи с несоответствием техническому регламенту поставляемой (и продаваемой) питьевой и сантехнической воды. Тут даже на адвоката разорятся не надо - любой мировой судья может дело в пользу жильца вынести...


Эх, совсем праздники в голову ударили... smile.gif,

Никаких проблем... минимум надо давать не 3 очка, а 0,3 очка, а с этим мы как нибудь справимся smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 12.6.2012, 21:02
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Usach @ 11.6.2012, 1:21) *
Пока не в чём. На воду не жалуются. Но если кто-нибудь из жильцов почитает "ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....2;from=114247-0
, а особенно приложение1 пункт3 и пункт7 - то будут и не маленькие...Закон - есть закон...Проблема - в требовании давать минимум 3 очка во всём доме. С 1 по 16 этаж.

А почитать внимательнее? На запятые посмотреть...
Минимальное давление 0,3 очка - от всей души желаю тому, кто это в свое время в нормы вписал всю жизнь жить с таким давлением в трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 12.6.2012, 21:58
Сообщение #79


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Йоп-перный театер...Ну, слава Боху...0,3 очка...В самом деле - ложная тревога.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.6.2012, 10:18
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SVKan @ 12.6.2012, 21:02) *
А почитать внимательнее? На запятые посмотреть...
Минимальное давление 0,3 очка - от всей души желаю тому, кто это в свое время в нормы вписал всю жизнь жить с таким давлением в трубах.

Это смотря как и где мерить. wink.gif Ежели при всех ваших открытых кранах у Вас 3м вод.ст. на самом дальнем от стояка приборе - а в нормах подразумевается именно это - то очень даже не плохо жить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 13.6.2012, 13:42
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Господа, так ведь 20 м перед прибором с 2013 года (новый СНиП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 13.6.2012, 14:29
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Serg Ivanov @ 13.6.2012, 14:18) *
Это смотря как и где мерить. wink.gif Ежели при всех ваших открытых кранах у Вас 3м вод.ст. на самом дальнем от стояка приборе - а в нормах подразумевается именно это - то очень даже не плохо жить. smile.gif

Кто бы это еще прописал... в том же ПП РФ.
Всякие УК обычно меряют в статике без разбора и считают, что так и надо...
И главное не только "ваших" кранах, но и чужих тоже... smile.gif
А в целом, тем же стиралкам и посудомойкам этого мало. Да и для полноценного душа маловато будет. А как скачет давление (когда все по минимуму) при добавлении/отключении потребителей... контрастный душ гарантирован.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2012, 14:42
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы не путайте эти скачки давления из за заниженных расчетных расходов при расчете сети, с скачками давления при нормальной эксплуатации. Да и эту границу, где мерить давление , и где оно обязано быть обеспеченным уже обсуждали. И потому запутывание получается. Пользуйтесь терминами и все станет ясным. а хозяйственные требования- в хозяйственных документах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 26.3.2013, 0:47
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Кто сейчас закладывает в проект свободный напор у прибора 3 м, как в СНиПе? Негласное правило минимум 7, а то и 10 м. И экспертиза это требует. Не говоря уже о новом СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.3.2013, 8:52
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(крокус @ 26.3.2013, 1:47) *
Кто сейчас закладывает в проект свободный напор у прибора 3 м, как в СНиПе? Негласное правило минимум 7, а то и 10 м. И экспертиза это требует. Не говоря уже о новом СП.

что за негласное правило такое? Пропишите в ТЗ конкретную цифру, чтобы в случае чего было к чему апеллировать. Экспертиза может требовать что угодно, но со ссылкой на норматив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2013, 9:50
Сообщение #86


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 26.3.2013, 8:52) *
что за негласное правило такое? Пропишите в ТЗ конкретную цифру, чтобы в случае чего было к чему апеллировать. Экспертиза может требовать что угодно, но со ссылкой на норматив.

Да гласное оно. Но не везде rolleyes.gif wink.gif
МГСН 4.19-05
8.5. Гидростатический напор у диктующих санитарно-технических приборов
или оборудования следует принимать по техническим характеристикам водоразборной
и смесительной арматуры или паспортным данным устанавливаемого оборудования,
но не менее 7,5 м. вод.ст.
http://www.lightonline.ru/files/docs/normy/mgsn_4_19_05.pdf

ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербург
9.13 Свободный напор у прибора Hf следует принимать с учетом характеристики устанавливаемых приборов, но не менее 7 м.
http://dwg.ru/dnl/1675
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.3.2013, 12:51
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



МГСН на здания выше 75м, мне пока проектировать подобные не приходилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2013, 16:32
Сообщение #88


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 26.3.2013, 12:51) *
МГСН на здания выше 75м, мне пока проектировать подобные не приходилось.

И какая разница, с прибором? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.3.2013, 10:56
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2013, 17:32) *
И какая разница, с прибором? rolleyes.gif

никакой, но МГСН уже не применишь wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2013, 12:42
Сообщение #90


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 27.3.2013, 10:56) *
никакой, но МГСН уже не применишь wink.gif

Ладно. Паспорт стиральной машины приложите smile.gif Там и 10м вод. ст. встречается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных