Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 28.9.2005, 15:18
Сообщение #1





Guest Forum






монтируем сейчас мульти сплит DAICHI.В инструкции указано что разводку по вн.блокам выполнитьс помощью ВР-блоков.
Какую функцию выполняют эти блоки и каков принцип их действия.
Можно ли обойтись без этих блокв. Просто я видел системы не DAICHI где разводка была выполнена толко с помощью рефнетов и все прекрасн работало?? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Prasolov
сообщение 28.9.2005, 15:43
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Конкретную модель укажите?
Скорее всего имеется в виду RMX(S), псевдо-VRF система с одним выводом жидкость-газ от нар. блока и разводкой тройниками-рефнетами. BP блоки в этом случае необходимы, а функция у них простая-там ЭРВ находится и увязка по автоматике с внутр. блоками мульти-сплитов.
В стандартном варианте внутр. блоки мульти-сплит системы подключаются к наружному индивидуальными фреоновыми и упр. линиями, ЭРВ входит в состав нар. блока.
То, что Вы видели раньше- VRF системы, в которых ЭРВ входит в состав внутр. блока.
У Daikin это RX(Y)Q(S).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 28.9.2005, 16:07
Сообщение #3





Guest Forum






Точно RMX.Получается и трубы и кабеля замкнуты на этот блок.
Еще я слышал при помощи этого блока система может работать в разных тепловых режимах?
Вроде бы он перенаправляет газообразный фреон не во внешний юлок, а во внутренний где он конденсируется и снова в другой вн. блок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 28.9.2005, 17:44
Сообщение #4


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Нет, RMX в режиме рекуперации не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных