Здравствуйте, мои дорогие!
Возник вопрос. П. 6.6* гласит следующее: Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп.6.1* и 6.2. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
У меня здание состоящее из спортзала, сауны и прачечной. Если следовать в порядке очередности, то: спортзал объем 3578 м3 (согласно табл.1 поз.4 пожаротушение не требуетя) сауна объем 540 м3 тоже не требуется прачечная 540 м3 категория В требуется пожаротушение 2*2,5. Далее все эти помещение разделены противопожарными стенами, но в них есть противопожарные двери, которые находятся на путях эвакуации и наш пожарник настаивает на том что надо брать по общему объему. Так вопрос то теперь в том: противопожарный водопровод делать во всех помещениях или только в прачечной с учетом общего объема?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 53)
|
17.5.2007, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата([SD]SYB @ 17.5.2007, 11:11)  Так вопрос то теперь в том: противопожарный водопровод делать во всех помещениях или только в прачечной с учетом общего объема? Ох уж этот п. 6.6*! Как-то думается, что ваш пожарный перестраховывается, но если так то тогда уж делать во всех помещениях. Или урезать немного прачечную или еще отдельный вход в нее сделать с улицы, например.
|
|
|
|
|
17.5.2007, 10:39
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Пожарный прав имхо двери на путях эвакуации будут открыты и не смогут препятствовать распространению пожара Имхо делать во всех. Если что удалите по замечаниям экспертизы. И все прикрыто.
Что то с Андреем иначе мы бы давно переехали в другой раздел
|
|
|
|
|
17.5.2007, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 17.5.2007, 11:39)  Пожарный прав имхо двери на путях эвакуации будут открыты и не смогут препятствовать распространению пожара Имхо делать во всех. Что то с Андреем иначе мы бы давно переехали в другой раздел Вопрос спорный, двери после эвакуации должны быть закрыты, на то они и противопожарные. Вот почитайте последний абзац п.6.6*: переход - он тоже путь эвакуации, но тем не менее. Но в данном случае не имеет смысла спорить с пожарным, как мне кажется. А Андрей в отпуске.  Отдыхает от нас.
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
17.5.2007, 13:30
|
Guest Forum

|
Мое мнение. Делать противопожарный водопровод только в прачечной. Причем хоть с учетом общего объема, хоть без учета получится 2 струи по 2,5л/с. (см. таблицу 2 СНиП 2.04.01-85* )
|
|
|
|
|
17.5.2007, 13:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Согласен с TimVic.
|
|
|
|
|
17.5.2007, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713

|
Цитата(TimVic @ 17.5.2007, 13:30)  Мое мнение. Делать противопожарный водопровод только в прачечной. Причем хоть с учетом общего объема, хоть без учета получится 2 струи по 2,5л/с. (см. таблицу 2 СНиП 2.04.01-85* ) Про расход я согласен, что он одинаков. А то что при эвакуации двери действительно открыты и не факт что их кто то закроет (делаю скидку на менталитет) тоже согласен. Было бы просто, я бы вопрос то и не задавал. Сделаю наверно везде хуже не будет, а лучше СниП не запрещает.
|
|
|
|
|
18.5.2007, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата([SD]SYB @ 17.5.2007, 11:11)  спортзал объем 3578 м3 (согласно табл.1 поз.4 пожаротушение не требуетя) сауна объем 540 м3 тоже не требуется прачечная 540 м3 категория В требуется пожаротушение 2*2,5. У меня "переночевалась" информация  ! Не надо категорировать прачечную и брать расход по табл.2 на основании СНиП 2.08.02-89 приложения 1 п. 3.3. Расшифровка этого п.3.3 приведена в пособии к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения", там в п.1.1 сказано: "Пособие распространяется на проектирование предприятий бытового обслуживания населения: приемных и комплексных приемных пунктов, домов бытовых услуг, домов мод, ателье, мастерских, парикмахерских, павильонов, салонов, комплексных предприятий стирки белья и химической чистки одежды, а также бань и банно-оздоровительных комплексов." Это означает, что все три узла относятся к общественному зданию. Объем общий составит 3578+540+540=4658 м3. Согласно табл.1 СНиП п.4 пожаротушение в здании предусматривать не надо!
|
|
|
|
|
18.5.2007, 8:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
В пособии нашел слово пожар трижды и не в контексте пожаротушения. Ваши способности в дедукции оставляют Ш.Холмса далеко позади
Сообщение отредактировал Сантехник - 18.5.2007, 8:26
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
18.5.2007, 14:32
|
Guest Forum

|
Не надо категорировать прачечную и брать расход по табл.2 Согласно табл.1 СНиП п.4 пожаротушение в здании предусматривать не надо! [/quote]
В прачечной есть склад белья. А это уже класс пожарной опасности Ф5, а не Ф3.5 (см. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5,21) и помещение относится уже к складским т.е. СНиП 31-04-2001 Складские здания п. 1,1. Т.О. вытекает отсюда пожаротушение в 2 струи по 2,5л/с
|
|
|
|
|
18.5.2007, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(TimVic @ 18.5.2007, 15:32)  В прачечной есть склад белья. А это уже класс пожарной опасности Ф5, а не Ф3.5 (см. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5,21) и помещение относится уже к складским т.е. СНиП 31-04-2001 Складские здания п. 1,1. Т.О. вытекает отсюда пожаротушение в 2 струи по 2,5л/с Любопытный ход мысли  ! У Вас сейчас получилось, что вместо спортзала, сауны, прачечной мы имеем склад  Если прачечная имеет объем 540 м3, то склад явно меньше 500 м3, откуда у Вас тогда 2 струи по 2.5?  При принятии решения по пожаротушению всегда интересует категория по пожарной опасности. Я уже как-то писала, что к общественному СНиПу выпущены комментарии. В этих комментариях (вып. 1) п.1.10 называется :"О категорировании по пожарной опасности общественных зданий в тех случаях, когда в них размещены пожароопасные помещения". Далее идет такой текст : "Общественные здания в целом и их помещения, за исключением макетных мастерских, по взрывоопасной и пожарной опасности не категорируются". Дальше идет еще текст, но к данному разговору он не имеет отношения.
|
|
|
|
|
19.5.2007, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713

|
Цитата(OlgaO @ 18.5.2007, 15:28)  Если прачечная имеет объем 540 м3, то склад явно меньше 500 м3, откуда у Вас тогда 2 струи по 2.5?  Если отбросить написанное выше, то я могу объяснить как получилось 2 струи по 2,5 л/с Помещения склада и ещё 2 помещения в сумме превышают 10% общей площади прачечной, следовательно согласно п.30 НПБ 105-03 вся прачечная становится категорией "В". вот. А раз не категорируется то, вопросы сами по себе отпадают. Надо будет поговорить с нашим экспертом.))) А где можно эти "комментарии" посмотреть, в Кодексе я что-то не нашел
|
|
|
|
|
19.5.2007, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата([SD]SYB @ 19.5.2007, 13:05)  Если отбросить написанное выше, то я могу объяснить как получилось 2 струи по 2,5 л/с Помещения склада и ещё 2 помещения в сумме превышают 10% общей площади прачечной, следовательно согласно п.30 НПБ 105-03 вся прачечная становится категорией "В". вот.
А где можно эти "комментарии" посмотреть, в Кодексе я что-то не нашел Но ведь пожарный Вам сказал считать по общему объему из-за путей эвакуации, а значит 10 % не будет. Но это так - отступление  Эти комментарии есть у меня в бумаге, они достаточно большие и выложить их полностью я не в состоянии. Если Вас устроит, то могу отсканировать в понедельник, вторник титульный лист+тот, про который говорила. Скажите мне, надо ли Вам в таком варианте эти комментарии?
|
|
|
|
|
22.5.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713

|
Цитата(OlgaO @ 19.5.2007, 12:29)  Но ведь пожарный Вам сказал считать по общему объему из-за путей эвакуации, а значит 10 % не будет. Но это так - отступление  Но ведь сначала определяем для каждой части отдельно))) Цитата(OlgaO @ 19.5.2007, 12:29)  Эти комментарии есть у меня в бумаге, они достаточно большие и выложить их полностью я не в состоянии. Если Вас устроит, то могу отсканировать в понедельник, вторник титульный лист+тот, про который говорила. Скажите мне, надо ли Вам в таком варианте эти комментарии? Да вполне устроит, буду признателен)
|
|
|
|
|
23.5.2007, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата([SD]SYB @ 22.5.2007, 13:30)  Да вполне устроит, буду признателен) Ну вот в таком виде. Файл весит 350 кб.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066

|
У нас с коллегами идёт жестокая дискуссия не на жизнь, а на смерть по поводу установки внутриквартирных пожарных кранов в каждой комнате гостиницы. Нарыли СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
Я считаю, что это бред, в гостиницу, где 9 номеров, в каждом номере ставить внутриквартирный пож. кран, вешать его в шкафчик и т.д. и т.п. Люди, живущие в домах без противопожарного водопровода, скажите, у вас есть в квартирах внутренние пожарные краны?
Хотя, я могу ошибаться.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Гостинницы думаю общественные здания.
СНИП 2.08.02-89 упоминает гостинницы. Так что надо СНиП 31-05-2003 читать.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066

|
Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 12:07)  Гостинницы думаю общественные здания.
СНИП 2.08.02-89 упоминает гостинницы. Так что надо СНиП 31-05-2003 читать. Это не ответ на вопрос. Я читала оба СНиПа. Данная гостиница приравнивается к жилому зданию.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 16:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
"Данная гостиница приравнивается к жилому зданию." Кем ? Как это здание называется в записке, ТЗ, Вы уж определитесь, а то многое придется переделывать. Расходы разные потребители разные.
Жилое это жилое гостинница это общественное и нормы проектирования разные, если для общественных зданий не прописано внутриквартирные пожарные краны то и ставить их не нужно.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 17:02)  Кем ? это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием...
|
|
|
|
|
21.6.2007, 16:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sonsumerek @ 21.6.2007, 16:06)  это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием... Словоблудие какое то.. Гостиница - все равно общественное.
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
21.6.2007, 16:19
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 21.6.2007, 17:06)  это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием... А это уже называется общежитие!
|
|
|
|
|
21.6.2007, 17:21
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066

|
в штампе прописано гостиница. 2 этажа. 9 номеров с санузлами, 2 гостинных и одна кухня-столовая. мои коллеги прочитали в СНиПе 31-01-2003: Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений , входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
В СНиП31-05-2003 общественные здания административного назначения не увидела в перечне гостиниц.
пожалуйста, подскажите, а то моя начальница настаивает на установке пож. крана в каждом номере. это бред. хотя пока я пытаюсь отстаивать свою точку зрения.
|
|
|
|
|
22.6.2007, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(TimVic @ 21.6.2007, 17:19)  А это уже называется общежитие!  упс... это я не правильно выразилась, не коммунального, а квартирного типа  (и правда на общежитие похоже) вот в МГСН гостиницами считают от 10 номеров, так что я не знаю как это здание рассматривать
|
|
|
|
|
22.6.2007, 16:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Полина(ПГУПС) @ 21.6.2007, 17:21)  в штампе прописано гостиница. 2 этажа. 9 номеров с санузлами, 2 гостинных и одна кухня-столовая. мои коллеги прочитали в СНиПе 31-01-2003: Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений , входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
В СНиП31-05-2003 общественные здания административного назначения не увидела в перечне гостиниц.
пожалуйста, подскажите, а то моя начальница настаивает на установке пож. крана в каждом номере. это бред. хотя пока я пытаюсь отстаивать свою точку зрения. А в чем проблема-то? Ставте раз настаивает. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть.
|
|
|
|
|
22.6.2007, 16:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Полина(ПГУПС) @ 21.6.2007, 14:50)  У нас с коллегами идёт жестокая дискуссия не на жизнь, а на смерть по поводу установки внутриквартирных пожарных кранов в каждой комнате гостиницы. Нарыли СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
Я считаю, что это бред, в гостиницу, где 9 номеров, в каждом номере ставить внутриквартирный пож. кран, вешать его в шкафчик и т.д. и т.п. Люди, живущие в домах без противопожарного водопровода, скажите, у вас есть в квартирах внутренние пожарные краны?
Хотя, я могу ошибаться. Крана нет, но непомешал бы.. СНиП 2.08.01-89* 3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.
|
|
|
|
|
23.6.2007, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9652

|
Здраствуйте. Хочу вернуться к началу темы - там где про сауну, прачечную. А разве по периметру помещений прачечной (цех стирки, сушки, склад белья) и по периметру сауны не нужно ставить противопожарный перфорированый сухотруб. У нас в Киеве это обязательно. Проектировал и прачечные и сауны (в частных домах) - требовали в обязательном порядке. Не зависимо от объма помещений
|
|
|
|
|
2.4.2009, 13:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2008
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123

|
Привет всем. Ребята сам из Украины, проектирую складское помещения в России обьёмом 36т.м3, подскажите во сколько струй будет осущ пожаротушение. Зарание спасибо огромное.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
Категория производства, степень огнестойкости, размеры в плане и высота. СНиП 2.04.01-85* табл. 2
|
|
|
|
|
2.4.2009, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2008
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123

|
а в электронном виде еть этот снип у кого
|
|
|
|
|
2.4.2009, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
СНиП_2.04.01_85__2000_.doc ( 11,58 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
2.5.2009, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
Коллеги, поиском пользовалась, но так и не нашла ответа на вопрос:
Как посчитать с-му пожаротушения в гостинице? 3 этажа, строительный объём здания около 250 м3. Каким принимать число струй и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение?
Спасибо.
|
|
|
|
|
2.5.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 1:33) [snapback]384161[/snapback] Как посчитать с-му пожаротушения в гостинице? 3 этажа, строительный объём здания около 250 м3. объем 250 м3????? исправьте цифру
|
|
|
|
|
2.5.2009, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
Правда 250 м3:) длина здания - 25 метров, высота этажа 3,3 метра, всего 3 этажа+подвал. Максимум 300м3 получится.. Гостиница на 75 мест (точнее гостиничный комплекс из 4-х однотипных корпусов объемом около 300м3)..
|
|
|
|
|
2.5.2009, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 12:07) [snapback]384183[/snapback] Правда 250 м3:) длина здания - 25 метров, высота этажа 3,3 метра, всего 3 этажа+подвал. Максимум 300м3 получится.. Гостиница на 75 мест (точнее гостиничный комплекс из 4-х однотипных корпусов объемом около 300м3).. Carrera, Вы даже не представляете насколько меня счас развеселили Все таки попытайтесь разузнать ширину здания. Ну надо же, оказывается какая распространенная проблема с объемом....каких только вариантов не услышишь.. Пока Вы определили только площадь наружной стены
|
|
|
|
|
2.5.2009, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
 ТОЧНО!!!!! вот что значит в 2 часа ночи считать В1 и Т3 Спасибо Вам огромное))) Итак, дубль два:) Оказывается есть такой параметр как ширина  Равен он 13 метрам. Получаем объем здания приблизительно 3300м3 плюс ещё какой-то обём подвала, приблизительно 1000м3. Можно ли принять по СНиПу по п.6.1 число струй =1, и расход=2,5л/с на 1 струю (как для общежитий и общественных зданий при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) ?
|
|
|
|
|
2.5.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Читайте п. 6.5*
|
|
|
|
|
2.5.2009, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 13:46) [snapback]384201[/snapback] Итак, дубль два:) Оказывается есть такой параметр как ширина  Равен он 13 метрам. Получаем объем здания приблизительно 3300м3 плюс ещё какой-то обём подвала, приблизительно 1000м3. .... Можно ли принять по СНиПу по п.6.1 число струй =1, и расход=2,5л/с на 1 струю (как для общежитий и общественных зданий при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) ?  Строительный объем считается по наружным граням и при таком примерном объеме в 4300 м3 я бы не стала торопится, а задала бы вопрос по строительному объему архитекторам, которые обязательно считают всегда строительный объем здания. Может получится, что Вы не учитываете какие-то выступающие части, например, или кровлю не всю охватываете. Если объем останется меньше 5000 м3, по пожаротушение внутреннее не нужно вообще, если больше 5000, то будете именно по п.6.1* табл. 1* п.4, так как в вашем МГСНе 4.16-98 сказано это: "9.51. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях гостиниц должны выполняться по СНиП 2.04.01-85 и Приложению 10 к МГСН 4.04-94.!
|
|
|
|
|
2.5.2009, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
Ольга, Спасибо Вам большое за помощь!  Разобралась=)
|
|
|
|
|
2.5.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 14:39) [snapback]384210[/snapback] Ольга, Спасибо Вам большое за помощь!  Разобралась=)
|
|
|
|
|
23.10.2009, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Уважаемые коллеги прошу помощи. у меня склад хранения колёсных пар,точнее вообще навес (колёса для ж/д транспорта,стальные) объём здания 9000 кубометров нужно ли мне здесь внутреннее пожаротушение? по НПБ 105-2003 кат по пож. опасн. Д по СНиП 2.01.02-85* степень огнестойкости III в итоге по СНиП 2.04.01-85* по табл 2 у нас выходит 2 струи по 2,5 л/с
я вот думаю а чего там собственно то тушить ???? мне вообще думается там не нужно пожаротушение? подскажите коллеги?
|
|
|
|
Гость_Максим_501__*
|
23.10.2009, 12:10
|
Guest Forum

|
С пожарными поспорить-что против ветра попис...ть!!!
|
|
|
|
|
23.10.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
МАХ думаешь всё правильно и пожарные краны нужны?
|
|
|
|
|
23.10.2009, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
насколько я понимаю навес это не здание, и ПК там не нужны
|
|
|
|
|
23.10.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
этот навес довольно таки серьёзен (металическая ферма высотой 10 м ) и вплотную примыкает к производственному цеху. такой навес вполне приравнивается к складу я так думаю.
|
|
|
|
|
24.10.2009, 17:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AlexCivilEng @ 23.10.2009, 13:52)  этот навес довольно таки серьёзен (металическая ферма высотой 10 м ) и вплотную примыкает к производственному цеху. такой навес вполне приравнивается к складу я так думаю. Ну так и ставьте гидранты.
|
|
|
|
Гость_Valter_*
|
27.11.2009, 13:55
|
Guest Forum

|
Коллеги подскажите. К жилому дому 5-ти этажному пристраивается поземная отапливаемая автостоянка - из нее будет проход в дом. Стены между ними противопожарные, двери то же. В автостоянке будет пожаротушение . А в доме???? По снипу в жилых домах ниже 12 эт не нужно пожаротушение - а в данном случае сомнения есть.
|
|
|
|
|
27.11.2009, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Прочтите главу 6 СНиП 2.04.01-85
|
|
|
|
Гость_Valter_*
|
30.11.2009, 10:20
|
Guest Forum

|
 Главу 6 конечно читал. Для автостоянки предусматривается противопожарный водопровод и спринклерная система, а для дома я не предусматриваю ничего. Смущает эта часть п 6.6 При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: ........ для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. , можно ли этот пункт трактовать что и в доме нужно делать противопожарный водопровод как в автостоянке???
|
|
|
|
|
30.11.2009, 15:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Valter @ 30.11.2009, 11:20)   Главу 6 конечно читал. Для автостоянки предусматривается противопожарный водопровод и спринклерная система, а для дома я не предусматриваю ничего. Смущает эта часть п 6.6 При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: ........ для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. , можно ли этот пункт трактовать что и в доме нужно делать противопожарный водопровод как в автостоянке??? В "Общих указаниях" пишите, что стоянка и дом разделены противопожарными стенами первого типа, согласовываете этот лист с архами и не делаете для дома ничего. Если все равно стрёмно - пишите письмо пожарным -просим рассмотреть и согласовать часть ВК проекта такого-то..
|
|
|
|
|
20.6.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 16:11)  В "Общих указаниях" пишите, что стоянка и дом разделены противопожарными стенами первого типа, согласовываете этот лист с архами и не делаете для дома ничего. Если все равно стрёмно - пишите письмо пожарным -просим рассмотреть и согласовать часть ВК проекта такого-то.. подскажите, пожалуйста, к производственному зданию пристроено еще одно здание, они разного функционального назначения, разделены противопожарной стеной. я могу считать для них разные расходы на внутреннее пожаротушение? обязательно чтобы стена была 1 категории?
|
|
|
|
|
20.6.2012, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(SweetDream @ 20.6.2012, 14:53)  я могу считать для них разные расходы на внутреннее пожаротушение? Можете. Цитата(SweetDream @ 20.6.2012, 14:53)  обязательно чтобы стена была 1 категории? I, II типов. п. 4.1.6 СП 10.13130.2009
|
|
|
|
|
20.6.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(aminopower @ 20.6.2012, 15:05)  Можете.
I, II типов. п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 спасибо, перечитала все темы про этот пункт, но не могу понять - при реконструкции одного из этих зданий, пожаротушение для обоих меняется или только для реконструируемого здания, при условии отделения противопожарной стеной 1 или 2 типа? при том, что ввод общий.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(SweetDream @ 20.6.2012, 15:17)  спасибо, перечитала все темы про этот пункт, но не могу понять - при реконструкции одного из этих зданий, пожаротушение для обоих меняется или только для реконструируемого здания, при условии отделения противопожарной стеной 1 или 2 типа? при том, что ввод общий. Например, есть производственная часть здания с расходом ВПВ 2х5,2 л/с и административная часть-1х2,6 л/с разделенные противопожарной стеной I типа. При этом расход на ВПВ для всего здания (для получения ТУ) будет 2х5,2 л/с.
Сообщение отредактировал aminopower - 20.6.2012, 14:56
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|