> Пожаротушение п.6.6* СНиП 2.04.01-85*
[SD]SYB
сообщение 17.5.2007, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Здравствуйте, мои дорогие!

Возник вопрос.
П. 6.6* гласит следующее:
Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп.6.1* и 6.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.


У меня здание состоящее из спортзала, сауны и прачечной.
Если следовать в порядке очередности, то:
спортзал объем 3578 м3 (согласно табл.1 поз.4 пожаротушение не требуетя)
сауна объем 540 м3 тоже не требуется
прачечная 540 м3 категория В требуется пожаротушение 2*2,5.
Далее все эти помещение разделены противопожарными стенами, но в них есть противопожарные двери, которые находятся на путях эвакуации и наш пожарник настаивает на том что надо брать по общему объему.
Так вопрос то теперь в том:
противопожарный водопровод делать во всех помещениях или только в прачечной с учетом общего объема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
OlgaO
сообщение 17.5.2007, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата([SD]SYB @ 17.5.2007, 11:11) *
Так вопрос то теперь в том:
противопожарный водопровод делать во всех помещениях или только в прачечной с учетом общего объема?


Ох уж этот п. 6.6*! Как-то думается, что ваш пожарный перестраховывается, но если так то тогда уж делать во всех помещениях. Или урезать немного прачечную или еще отдельный вход в нее сделать с улицы, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.5.2007, 10:39
Сообщение #3


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Пожарный прав имхо двери на путях эвакуации будут открыты и не смогут препятствовать распространению пожара
Имхо делать во всех. Если что удалите по замечаниям экспертизы. И все прикрыто.

Что то с Андреем иначе мы бы давно переехали в другой раздел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.5.2007, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сантехник @ 17.5.2007, 11:39) *
Пожарный прав имхо двери на путях эвакуации будут открыты и не смогут препятствовать распространению пожара
Имхо делать во всех.
Что то с Андреем иначе мы бы давно переехали в другой раздел


Вопрос спорный, двери после эвакуации должны быть закрыты, на то они и противопожарные. Вот почитайте последний абзац п.6.6*: переход - он тоже путь эвакуации, но тем не менее.
Но в данном случае не имеет смысла спорить с пожарным, как мне кажется.
А Андрей в отпуске. smile.gif Отдыхает от нас. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 17.5.2007, 13:30
Сообщение #5





Guest Forum






Мое мнение.
Делать противопожарный водопровод только в прачечной.
Причем хоть с учетом общего объема, хоть без учета получится 2 струи по 2,5л/с. (см. таблицу 2 СНиП 2.04.01-85* )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.5.2007, 13:34
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Согласен с TimVic.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 17.5.2007, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(TimVic @ 17.5.2007, 13:30) *
Мое мнение.
Делать противопожарный водопровод только в прачечной.
Причем хоть с учетом общего объема, хоть без учета получится 2 струи по 2,5л/с. (см. таблицу 2 СНиП 2.04.01-85* )


Про расход я согласен, что он одинаков. А то что при эвакуации двери действительно открыты и не факт что их кто то закроет (делаю скидку на менталитет) тоже согласен.
Было бы просто, я бы вопрос то и не задавал.
Сделаю наверно везде хуже не будет, а лучше СниП не запрещает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.5.2007, 8:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата([SD]SYB @ 17.5.2007, 11:11) *
спортзал объем 3578 м3 (согласно табл.1 поз.4 пожаротушение не требуетя)
сауна объем 540 м3 тоже не требуется
прачечная 540 м3 категория В требуется пожаротушение 2*2,5.


У меня "переночевалась" информация smile.gif!
Не надо категорировать прачечную и брать расход по табл.2 на основании СНиП 2.08.02-89 приложения 1 п. 3.3. Расшифровка этого п.3.3 приведена в пособии к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения", там в п.1.1 сказано: "Пособие распространяется на проектирование предприятий бытового обслуживания населения: приемных и комплексных приемных пунктов, домов бытовых услуг, домов мод, ателье, мастерских, парикмахерских, павильонов, салонов, комплексных предприятий стирки белья и химической чистки одежды, а также бань и банно-оздоровительных комплексов."
Это означает, что все три узла относятся к общественному зданию. Объем общий составит 3578+540+540=4658 м3.
Согласно табл.1 СНиП п.4 пожаротушение в здании предусматривать не надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.5.2007, 8:25
Сообщение #9


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В пособии нашел слово пожар трижды и не в контексте пожаротушения. Ваши способности в дедукции оставляют Ш.Холмса далеко позади

Сообщение отредактировал Сантехник - 18.5.2007, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 18.5.2007, 14:32
Сообщение #10





Guest Forum






Не надо категорировать прачечную и брать расход по табл.2 Согласно табл.1 СНиП п.4 пожаротушение в здании предусматривать не надо!
[/quote]

В прачечной есть склад белья. А это уже класс пожарной опасности Ф5, а не Ф3.5 (см. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5,21) и помещение относится уже к складским т.е. СНиП 31-04-2001 Складские здания п. 1,1.
Т.О. вытекает отсюда пожаротушение в 2 струи по 2,5л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.5.2007, 15:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(TimVic @ 18.5.2007, 15:32) *
В прачечной есть склад белья. А это уже класс пожарной опасности Ф5, а не Ф3.5 (см. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5,21) и помещение относится уже к складским т.е. СНиП 31-04-2001 Складские здания п. 1,1.
Т.О. вытекает отсюда пожаротушение в 2 струи по 2,5л/с


Любопытный ход мысли smile.gif!
У Вас сейчас получилось, что вместо спортзала, сауны, прачечной мы имеем склад smile.gif
Если прачечная имеет объем 540 м3, то склад явно меньше 500 м3, откуда у Вас тогда 2 струи по 2.5? smile.gif
При принятии решения по пожаротушению всегда интересует категория по пожарной опасности. Я уже как-то писала, что к общественному СНиПу выпущены комментарии. В этих комментариях (вып. 1) п.1.10 называется :"О категорировании по пожарной опасности общественных зданий в тех случаях, когда в них размещены пожароопасные помещения". Далее идет такой текст : "Общественные здания в целом и их помещения, за исключением макетных мастерских, по взрывоопасной и пожарной опасности не категорируются". Дальше идет еще текст, но к данному разговору он не имеет отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 19.5.2007, 12:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(OlgaO @ 18.5.2007, 15:28) *
Если прачечная имеет объем 540 м3, то склад явно меньше 500 м3, откуда у Вас тогда 2 струи по 2.5? smile.gif


Если отбросить написанное выше, то я могу объяснить как получилось 2 струи по 2,5 л/с
Помещения склада и ещё 2 помещения в сумме превышают 10% общей площади прачечной, следовательно согласно п.30 НПБ 105-03 вся прачечная становится категорией "В".
вот.

А раз не категорируется то, вопросы сами по себе отпадают. Надо будет поговорить с нашим экспертом.)))

А где можно эти "комментарии" посмотреть, в Кодексе я что-то не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.5.2007, 12:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата([SD]SYB @ 19.5.2007, 13:05) *
Если отбросить написанное выше, то я могу объяснить как получилось 2 струи по 2,5 л/с
Помещения склада и ещё 2 помещения в сумме превышают 10% общей площади прачечной, следовательно согласно п.30 НПБ 105-03 вся прачечная становится категорией "В".
вот.

А где можно эти "комментарии" посмотреть, в Кодексе я что-то не нашел


Но ведь пожарный Вам сказал считать по общему объему из-за путей эвакуации, а значит 10 % не будет. Но это так - отступление smile.gif

Эти комментарии есть у меня в бумаге, они достаточно большие и выложить их полностью я не в состоянии. Если Вас устроит, то могу отсканировать в понедельник, вторник титульный лист+тот, про который говорила. Скажите мне, надо ли Вам в таком варианте эти комментарии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 22.5.2007, 12:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(OlgaO @ 19.5.2007, 12:29) *
Но ведь пожарный Вам сказал считать по общему объему из-за путей эвакуации, а значит 10 % не будет. Но это так - отступление smile.gif


Но ведь сначала определяем для каждой части отдельно)))

Цитата(OlgaO @ 19.5.2007, 12:29) *
Эти комментарии есть у меня в бумаге, они достаточно большие и выложить их полностью я не в состоянии. Если Вас устроит, то могу отсканировать в понедельник, вторник титульный лист+тот, про который говорила. Скажите мне, надо ли Вам в таком варианте эти комментарии?


Да вполне устроит, буду признателен)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.5.2007, 17:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата([SD]SYB @ 22.5.2007, 13:30) *
Да вполне устроит, буду признателен)


Ну вот в таком виде.
Файл весит 350 кб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Komentarii.rar ( 322,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полина(ПГУПС)
сообщение 21.6.2007, 14:50
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066



У нас с коллегами идёт жестокая дискуссия не на жизнь, а на смерть по поводу установки внутриквартирных пожарных кранов в каждой комнате гостиницы.
Нарыли СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

Я считаю, что это бред, в гостиницу, где 9 номеров, в каждом номере ставить внутриквартирный пож. кран, вешать его в шкафчик и т.д. и т.п.
Люди, живущие в домах без противопожарного водопровода, скажите, у вас есть в квартирах внутренние пожарные краны?

Хотя, я могу ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 21.6.2007, 15:07
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Гостинницы думаю общественные здания.

СНИП 2.08.02-89 упоминает гостинницы. Так что надо СНиП 31-05-2003 читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полина(ПГУПС)
сообщение 21.6.2007, 15:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066



Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 12:07) *
Гостинницы думаю общественные здания.

СНИП 2.08.02-89 упоминает гостинницы. Так что надо СНиП 31-05-2003 читать.

Это не ответ на вопрос.
Я читала оба СНиПа. Данная гостиница приравнивается к жилому зданию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 21.6.2007, 16:02
Сообщение #19


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



"Данная гостиница приравнивается к жилому зданию." Кем ?
Как это здание называется в записке, ТЗ, Вы уж определитесь, а то многое придется переделывать. Расходы разные потребители разные.

Жилое это жилое гостинница это общественное и нормы проектирования разные, если для общественных зданий не прописано внутриквартирные пожарные краны то и ставить их не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 21.6.2007, 16:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 17:02) *
Кем ?

это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2007, 16:14
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sonsumerek @ 21.6.2007, 16:06) *
это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием...

Словоблудие какое то.. Гостиница - все равно общественное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 21.6.2007, 16:19
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 21.6.2007, 17:06) *
это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием...


А это уже называется общежитие! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Полина(ПГУПС)
сообщение 21.6.2007, 17:21
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066



в штампе прописано гостиница. 2 этажа. 9 номеров с санузлами, 2 гостинных и одна кухня-столовая.
мои коллеги прочитали в СНиПе 31-01-2003: Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений , входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

В СНиП31-05-2003 общественные здания административного назначения не увидела в перечне гостиниц.

пожалуйста, подскажите, а то моя начальница настаивает на установке пож. крана в каждом номере.
это бред. хотя пока я пытаюсь отстаивать свою точку зрения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 22.6.2007, 8:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(TimVic @ 21.6.2007, 17:19) *
А это уже называется общежитие! biggrin.gif

упс... это я не правильно выразилась, не коммунального, а квартирного типа rolleyes.gif (и правда на общежитие похоже)

вот в МГСН гостиницами считают от 10 номеров, так что я не знаю как это здание рассматривать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2007, 16:38
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Полина(ПГУПС) @ 21.6.2007, 17:21) *
в штампе прописано гостиница. 2 этажа. 9 номеров с санузлами, 2 гостинных и одна кухня-столовая.
мои коллеги прочитали в СНиПе 31-01-2003: Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений , входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

В СНиП31-05-2003 общественные здания административного назначения не увидела в перечне гостиниц.

пожалуйста, подскажите, а то моя начальница настаивает на установке пож. крана в каждом номере.
это бред. хотя пока я пытаюсь отстаивать свою точку зрения.

А в чем проблема-то? Ставте раз настаивает. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2007, 16:44
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Полина(ПГУПС) @ 21.6.2007, 14:50) *
У нас с коллегами идёт жестокая дискуссия не на жизнь, а на смерть по поводу установки внутриквартирных пожарных кранов в каждой комнате гостиницы.
Нарыли СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

Я считаю, что это бред, в гостиницу, где 9 номеров, в каждом номере ставить внутриквартирный пож. кран, вешать его в шкафчик и т.д. и т.п.
Люди, живущие в домах без противопожарного водопровода, скажите, у вас есть в квартирах внутренние пожарные краны?

Хотя, я могу ошибаться.


Крана нет, но непомешал бы..
СНиП 2.08.01-89*
3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 23.6.2007, 12:39
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9652



Здраствуйте.
Хочу вернуться к началу темы - там где про сауну, прачечную. А разве по периметру помещений прачечной (цех стирки, сушки, склад белья) и по периметру сауны не нужно ставить противопожарный перфорированый сухотруб. У нас в Киеве это обязательно. Проектировал и прачечные и сауны (в частных домах) - требовали в обязательном порядке. Не зависимо от объма помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WKS
сообщение 2.4.2009, 13:36
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2008
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123



Привет всем. Ребята сам из Украины, проектирую складское помещения в России обьёмом 36т.м3, подскажите во сколько струй будет осущ пожаротушение. Зарание спасибо огромное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 2.4.2009, 13:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Категория производства, степень огнестойкости, размеры в плане и высота. СНиП 2.04.01-85* табл. 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WKS
сообщение 2.4.2009, 14:42
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2008
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123



а в электронном виде еть этот снип у кого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 2.4.2009, 14:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Прикрепленный файл  СНиП_2.04.01_85__2000_.doc ( 11,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 2.5.2009, 0:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Коллеги, поиском пользовалась, но так и не нашла ответа на вопрос:

Как посчитать с-му пожаротушения в гостинице? 3 этажа, строительный объём здания около 250 м3.
Каким принимать число струй и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 10:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 1:33) [snapback]384161[/snapback]
Как посчитать с-му пожаротушения в гостинице? 3 этажа, строительный объём здания около 250 м3.

объем 250 м3????? исправьте цифру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 2.5.2009, 11:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Правда 250 м3:)
длина здания - 25 метров, высота этажа 3,3 метра, всего 3 этажа+подвал. Максимум 300м3 получится.. Гостиница на 75 мест (точнее гостиничный комплекс из 4-х однотипных корпусов объемом около 300м3)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 11:24
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 12:07) [snapback]384183[/snapback]
Правда 250 м3:)
длина здания - 25 метров, высота этажа 3,3 метра, всего 3 этажа+подвал. Максимум 300м3 получится.. Гостиница на 75 мест (точнее гостиничный комплекс из 4-х однотипных корпусов объемом около 300м3)..

Carrera, Вы даже не представляете насколько меня счас развеселили biggrin.gif
Все таки попытайтесь разузнать ширину здания.
Ну надо же, оказывается какая распространенная проблема с объемом....каких только вариантов не услышишь.. biggrin.gif
Пока Вы определили только площадь наружной стены smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 2.5.2009, 12:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ТОЧНО!!!!! вот что значит в 2 часа ночи считать В1 и Т3 biggrin.gif
Спасибо Вам огромное)))

Итак, дубль два:) Оказывается есть такой параметр как ширина biggrin.gif Равен он 13 метрам.
Получаем объем здания приблизительно 3300м3 плюс ещё какой-то обём подвала, приблизительно 1000м3.

rolleyes.gif

Можно ли принять по СНиПу по п.6.1 число струй =1, и расход=2,5л/с на 1 струю (как для общежитий и общественных зданий при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.5.2009, 13:17
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Читайте п. 6.5*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 13:35
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 13:46) [snapback]384201[/snapback]
Итак, дубль два:) Оказывается есть такой параметр как ширина biggrin.gif Равен он 13 метрам.
Получаем объем здания приблизительно 3300м3 плюс ещё какой-то обём подвала, приблизительно 1000м3.
....
Можно ли принять по СНиПу по п.6.1 число струй =1, и расход=2,5л/с на 1 струю (как для общежитий и общественных зданий при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) ?

smile.gif
Строительный объем считается по наружным граням и при таком примерном объеме в 4300 м3 я бы не стала торопится, а задала бы вопрос по строительному объему архитекторам, которые обязательно считают всегда строительный объем здания. Может получится, что Вы не учитываете какие-то выступающие части, например, или кровлю не всю охватываете.
Если объем останется меньше 5000 м3, по пожаротушение внутреннее не нужно вообще, если больше 5000, то будете именно по п.6.1* табл. 1* п.4, так как в вашем МГСНе 4.16-98 сказано это:
"9.51. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях гостиниц должны выполняться по СНиП 2.04.01-85 и Приложению 10 к МГСН 4.04-94.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 2.5.2009, 13:39
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Ольга,
Спасибо Вам большое за помощь! wink.gif Разобралась=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 13:45
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 14:39) [snapback]384210[/snapback]
Ольга,
Спасибо Вам большое за помощь! wink.gif Разобралась=)

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 23.10.2009, 9:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Уважаемые коллеги прошу помощи.
у меня склад хранения колёсных пар,точнее вообще навес (колёса для ж/д транспорта,стальные)
объём здания 9000 кубометров
нужно ли мне здесь внутреннее пожаротушение?
по НПБ 105-2003 кат по пож. опасн. Д
по СНиП 2.01.02-85* степень огнестойкости III
в итоге по СНиП 2.04.01-85* по табл 2
у нас выходит 2 струи по 2,5 л/с

я вот думаю а чего там собственно то тушить ????
мне вообще думается там не нужно пожаротушение?
подскажите коллеги?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Максим_501__*
сообщение 23.10.2009, 12:10
Сообщение #42





Guest Forum






С пожарными поспорить-что против ветра попис...ть!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 23.10.2009, 12:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



МАХ думаешь всё правильно и пожарные краны нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.10.2009, 13:36
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



насколько я понимаю навес это не здание, и ПК там не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 23.10.2009, 13:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



этот навес довольно таки серьёзен (металическая ферма высотой 10 м )
и вплотную примыкает к производственному цеху.
такой навес вполне приравнивается к складу
я так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2009, 17:02
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexCivilEng @ 23.10.2009, 13:52) *
этот навес довольно таки серьёзен (металическая ферма высотой 10 м )
и вплотную примыкает к производственному цеху.
такой навес вполне приравнивается к складу
я так думаю.

Ну так и ставьте гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valter_*
сообщение 27.11.2009, 13:55
Сообщение #47





Guest Forum






Коллеги подскажите.
К жилому дому 5-ти этажному пристраивается поземная отапливаемая автостоянка - из нее будет проход в дом. Стены между ними противопожарные, двери то же. В автостоянке будет пожаротушение . А в доме???? По снипу в жилых домах ниже 12 эт не нужно пожаротушение - а в данном случае сомнения есть. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2009, 17:29
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Прочтите главу 6 СНиП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valter_*
сообщение 30.11.2009, 10:20
Сообщение #49





Guest Forum






huh.gif Главу 6 конечно читал.
Для автостоянки предусматривается противопожарный водопровод и спринклерная система, а для дома я не предусматриваю ничего.
Смущает эта часть п 6.6 При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
........для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. , можно ли этот пункт трактовать что и в доме нужно делать противопожарный водопровод как в автостоянке???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2009, 15:11
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Valter @ 30.11.2009, 11:20) *
huh.gif Главу 6 конечно читал.
Для автостоянки предусматривается противопожарный водопровод и спринклерная система, а для дома я не предусматриваю ничего.
Смущает эта часть п 6.6 При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
........для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. , можно ли этот пункт трактовать что и в доме нужно делать противопожарный водопровод как в автостоянке???

В "Общих указаниях" пишите, что стоянка и дом разделены противопожарными стенами первого типа, согласовываете этот лист с архами и не делаете для дома ничего. Если все равно стрёмно - пишите письмо пожарным -просим рассмотреть и согласовать часть ВК проекта такого-то..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 20.6.2012, 13:53
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 16:11) *
В "Общих указаниях" пишите, что стоянка и дом разделены противопожарными стенами первого типа, согласовываете этот лист с архами и не делаете для дома ничего. Если все равно стрёмно - пишите письмо пожарным -просим рассмотреть и согласовать часть ВК проекта такого-то..

подскажите, пожалуйста, к производственному зданию пристроено еще одно здание, они разного функционального назначения, разделены противопожарной стеной. я могу считать для них разные расходы на внутреннее пожаротушение? обязательно чтобы стена была 1 категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.6.2012, 14:05
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SweetDream @ 20.6.2012, 14:53) *
я могу считать для них разные расходы на внутреннее пожаротушение?

Можете.
Цитата(SweetDream @ 20.6.2012, 14:53) *
обязательно чтобы стена была 1 категории?

I, II типов. п. 4.1.6 СП 10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 20.6.2012, 14:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(aminopower @ 20.6.2012, 15:05) *
Можете.

I, II типов. п. 4.1.6 СП 10.13130.2009

спасибо, перечитала все темы про этот пункт, но не могу понять - при реконструкции одного из этих зданий, пожаротушение для обоих меняется или только для реконструируемого здания, при условии отделения противопожарной стеной 1 или 2 типа? при том, что ввод общий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.6.2012, 14:52
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1663
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SweetDream @ 20.6.2012, 15:17) *
спасибо, перечитала все темы про этот пункт, но не могу понять - при реконструкции одного из этих зданий, пожаротушение для обоих меняется или только для реконструируемого здания, при условии отделения противопожарной стеной 1 или 2 типа? при том, что ввод общий.

Например, есть производственная часть здания с расходом ВПВ 2х5,2 л/с и административная часть-1х2,6 л/с разделенные противопожарной стеной I типа. При этом расход на ВПВ для всего здания (для получения ТУ) будет 2х5,2 л/с.

Сообщение отредактировал aminopower - 20.6.2012, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных