> Регуляторы давления "после себя" в водоснабжении
Гость_12522_*
сообщение 17.5.2007, 12:59
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, марку регуляторов давления "после себя" для водоснабжения (4.5атм, кроме отечественных)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_TimVic_*
сообщение 17.5.2007, 13:19
Сообщение #2





Guest Forum






Honeywell D06F например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12522_*
сообщение 17.5.2007, 14:15
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Футболёр
сообщение 17.5.2007, 22:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375



Данфос С101
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 18.5.2007, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Как это "после себя"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.5.2007, 9:39
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Бывают до себя , вместо себя не встречал но кто знает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2007, 10:14
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елена_НВК @ 18.5.2007, 9:26) *
Как это "после себя"?

Это означает, что датчик давление меряет после клапана. Т.е. давление стабилизируется после регулятора.
А бывают случаи когда надо наоборот.
Они еще бывают "мама-папа" -разницу знаете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 18.5.2007, 10:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2007, 11:14) *
Это означает, что датчик давление меряет после клапана. Т.е. давление стабилизируется после регулятора.
А бывают случаи когда надо наоборот.
Они еще бывают "мама-папа" -разницу знаете? rolleyes.gif


Разницу "Мама-папа" -знаю, но не знаю, в каких случаях какой нужно ставить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 18.5.2007, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Клапан "до себя" -"заточен" чтобы "держать" давление до клапана по ходу жидкости, как правило, нормально закрытый. При повышении давления "до себя"-открывается- т.е. держит давление согласно начальной установки
Клапан "после себя" -"заточен" чтобы "держать" давление после клапана по ходу жидкости, как правило, нормально открытый. При повышении давления "после себя"-закрывается- т.е. держит давление согласно начальной установки.
Есть регуляторы перепада....
Все клапаны начинают подбирать по условной пропускной способности-Kv
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 22.5.2007, 10:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
zr84, спасибо за толковый ответ!
Но есть вопрос - Вы видели где-нибуть "до себя", в реале?

Они в тепловых пунктах используются, если характеристика наружной сети теплоснабжения, точней ее обратка не устраивает нашу систему по уровню статического давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 22.5.2007, 11:38
Сообщение #11





Guest Forum






Тогда возникает вопрос, когда надо ставить "до себя" а когда "после"...

Сообщение отредактировал Awarija - 22.5.2007, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.5.2007, 12:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В реале регулятор до себя ставиться и нормально работает, например на обратке в ИТП при зависимом присоединении, как было выше написано.Все практически случаи описаны в "ТС" Ионин Братенков Терлецкая.
После себя чаще всего когда Р1 шибко велико при зависимом конечно присоединении.
При появлении вентиляционной нагрузки лучше применять регуляторы "непрямого" действия, но это более относится к рег. перепада давления ( расхода).
Даже при практически 95 %(наверное) независимом теплоснабжении в г.Москва- все это есть и работает.(В пили грязи и тараканах- но без сучка и задоринки, если не сломать конечно))
Все написанное - про тепло.Редактирую- а то оффтоп какой то.
О водоснабжении- в районных ЦТП ставят, более не встречал.(25ч210нж)в реале на ВС.

Сообщение отредактировал инж323 - 22.5.2007, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.5.2007, 14:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да , до фразы "и еще насос."
Насос получиться если вы в системе опустились по давлению ниже Р2, и насосом его поднимаете.
Это бывает когда перепад мал по Р1 и Р2 на сети вточке подключения, но Р2 выше Н здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 19.6.2007, 17:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Народ, кто знает: регулятор давления РДС-НО можно ставить на вертикальном трубопроводе? Может, у кого паспорт есть? Если нет, то подскажите, какой другой регулятор можно установить на вертикали? Желательно фланцевый диам.100мм. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 25.6.2007, 11:10
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



у меня вопрос в тему, сейчас читаю в справочнике проектировщика про регулирование давления в системах водопровода. Можно ведь вместо регулятора поставить обычную диафрагму, и не зальет соседей при выходе из строя регулятора, правда там написано что только для зданий высотой до 55м, но все зависит от расчета, почему все ставят регуляторы давления, шайбы это же дешевле, правда расчет нужно делать, с регулятором попроще. Так что, на высотках можно шайбы поставить? Это разумно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 25.6.2007, 11:12
Сообщение #16





Guest Forum






Шайбы ж зарастают....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 25.6.2007, 12:01
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Я как-то распилил трубу В1, дому 40 лет, заросла очень мало. На Т3 да, будет сильнее зарастать.
Интересно а если предусмотреть шайбы съемные под замену? или это изврат? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2007, 11:53
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(x-ray @ 25.6.2007, 11:10) *
у меня вопрос в тему, сейчас читаю в справочнике проектировщика про регулирование давления в системах водопровода. Можно ведь вместо регулятора поставить обычную диафрагму, и не зальет соседей при выходе из строя регулятора, правда там написано что только для зданий высотой до 55м, но все зависит от расчета, почему все ставят регуляторы давления, шайбы это же дешевле, правда расчет нужно делать, с регулятором попроще. Так что, на высотках можно шайбы поставить? Это разумно?

Опасный бред. Шайба не гасит напор при околонулевом расходе- в отличие от регулятора который закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.1.2010, 11:09
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2007, 12:53) *
Опасный бред. Шайба не гасит напор при околонулевом расходе- в отличие от регулятора который закрывается.

Возобновляю тему, ибо «припекло».
2 Serg Ivanov! Где написано, что при околонулевом расходе регулятор давления закрывается – достал подрядчик!
Прочитал ГОСТ12678-80 – понял, что потихоньку тупею.
Скачал паспорт на регулятор давления С101 (размещаю ниже, других паспортов на регуляторы в инете не нашел). В табл.1 для регулятора Ду50 диапазон регулирования от 0,675 до 32 м3/час.
В паспорте отсутствуют данные, как ведет себя регулятор в диапазоне от 0 до 0,675 м3/час, действительно ли он закроется?


Сообщение отредактировал Spok_only - 22.1.2010, 11:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C101.rar ( 725 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 11:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Регуляторов давления великое множество, посмотрите здесь, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.1.2010, 12:27
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей Гутман @ 22.1.2010, 11:48) *
Регуляторов давления великое множество, посмотрите здесь, например

Регуляторов в инете - много, а вот инструкций и паспортов на них - мало.
Я не могу найти описание, как ведет себя регулятор давления «после себя» при расходах близких к нулю (околонулевых)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeppelin
сообщение 22.1.2010, 12:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 33931



Если это клапан, работа исполнительных механизмов которого происходит за счет разницы давлений "до" и "после" клапана (чисто гидравлический) - то при расходах, близких к нулевым, клапан вроде бы должен полностью закрыться smile.gif
То есть при условии, что давление "слева" от клапана будет превышать заданное, гидравлика клапана закроет его полностью.

Для тех, кто увидел мой первоначальный пост - прошу извинить smile.gif

Сообщение отредактировал zeppelin - 22.1.2010, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2010, 12:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а есть клапана которые при 0 расходде перекривают поток в трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeppelin
сообщение 22.1.2010, 13:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 33931



Цитата(Dima_UA @ 22.1.2010, 11:55) *
а есть клапана которые при 0 расходде перекривают поток в трубе?


Насколько я знаю, регулировочные клапана не рекомендуется использовать как запорную арматуру. Поэтому для перекрытия все равно должна использоваться задвижка, баттерфляй и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2010, 13:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у меня ситуация такая:

резервуары чистой воды расположены на 160 м више водопотребителей,
мне нужно до 60 м (тоесть на 100 м) понизить напор.
В дневное время водорозбор будет, а в ночное время нет.....
На водоводе ставлю регулятор давления после себя,а кк он ночью будет работать когда нету водоразбора...
трубопровод после ред.дав. расчитан на 6 атм, тоэсть он уже существующий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 13:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Есть разные клапана, если запирающая резинка одна - клапан открыт при нулевом расходе, если две - закрыт, если клапан с мембраной - ещё больше вариантов, тут поставщику звонить нужно. Куда-то сунул паспорта, забыл, что нашёл выкладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_М_44_2.pdf ( 116,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл  RAF_80_Техпаспорт_Клапан_для_регулирования_давления_.Предохранительный_клапан.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 209
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeppelin
сообщение 22.1.2010, 13:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 33931



Цитата(Dima_UA @ 22.1.2010, 12:18) *
у меня ситуация такая:

резервуары чистой воды расположены на 160 м више водопотребителей,
мне нужно до 60 м (тоесть на 100 м) понизить напор.
В дневное время водорозбор будет, а в ночное время нет.....
На водоводе ставлю регулятор давления после себя,а кк он ночью будет работать когда нету водоразбора...
трубопровод после ред.дав. расчитан на 6 атм, тоэсть он уже существующий

ИМХО, в Вашем случае в ночное время клапан будет закрываться практически полностью. Если Ваша сеть после клапана идеальна (без протечек), и остаточное давление 60 м (оно же и заданное) будет сохраняться, то он и не станет открываться до начала водоразбора.
Однако поскольку задача клапана поддерживать заданное давление, то при небольшой утечке (и падении давления вследствие этого) клапан приоткроется.
Все еще конечно очень будет зависить от паспортных характеристик клапана - погрешность регулировки и т.д.
Это все мнение теоретика, ибо на практике чисто гидравлический клапан регулировки "после себя" не довелось попробовать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2010, 13:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
то он и не станет открываться до начала водоразбора.

клапан в принцыпе работает в динамеке...когда есть водоразбор.
а ночью когда все краны закриты (Q=0) как себя будет вести регулятор
(в инструкции на клапана етого не сказано)
Цитата
ИМХО, в Вашем случае в ночное время клапан будет закрываться практически полностью. Если Ваша сеть после клапана идеальна (без протечек), и остаточное давление 60 м (оно же и заданное) будет сохраняться, то он и не станет открываться до начала водоразбора.

а можна марки клапана?У

Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.1.2010, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 14:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Что-то в нете только клапаны с одной резинкой находятся, соответственно нормально открыт получается регулятор "после себя", нормально закрыт - "до себя", погуляйте, может я ошибаюсь. гулять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 25.1.2010, 16:35
Сообщение #30





Guest Forum






Для интересующихся принцип действия клапана, довольно просто и понятно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_отечественный.pdf ( 5,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 605
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.1.2010, 16:51
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Посмотрите сайт фирмы "Аркон"(Москва). Она выпускает вполне приличные регуляторы давления "после себя"
АРТ-85 . Применение регуляторов "после себя" недавно обсуждалось в подфоруме "пожаротушение". Схемы применения для пожарных систем там показаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 25.1.2010, 17:02
Сообщение #32


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



После продолжительных консультаций с фирмами, которые реализуют регуляторы делаю вывод (то, что это истина - не гарантирую), что при нулевых расходах:
-регулятор С101 – закроется;
-регулятор РД-6103 (21ч10нж) – не закроется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.1.2010, 17:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Spok_only @ 25.1.2010, 17:02) *
После продолжительных консультаций с фирмами, которые реализуют регуляторы делаю вывод (то, что это истина - не гарантирую), что при нулевых расходах:
-регулятор С101 – закроется;
-регулятор РД-6103 (21ч10нж) – не закроется.

Многие фирмы предлагают конструкции типа данфосовского С101. Никто не рекламирует их как запорно-регулирующие. Если после регулятора поставить предохранительный клапан с настройкой на требуемое давление, при отсутствии расхода он будет стравливать воду.Минимальный раход(расход стравливания) есть в паспортах регуляторов. Если не поставить предохранительный клапан- давление при отсутствии расхода после регулятора будет таким же, как и до него.

Сообщение отредактировал BTS - 25.1.2010, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 25.1.2010, 17:45
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Цитата(Spok_only @ 22.1.2010, 11:27) *
Регуляторов в инете - много, а вот инструкций и паспортов на них - мало.
Я не могу найти описание, как ведет себя регулятор давления «после себя» при расходах близких к нулю (околонулевых)!

Откройте секрет, какая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 25.1.2010, 17:59
Сообщение #35


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(BTS @ 25.1.2010, 18:33) *
Если после регулятора поставить предохранительный клапан с настройкой на требуемое давление, при отсутствии расхода он будет стравливать воду

Мы остановились на таком решении, применив РД-6103
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LLL_*
сообщение 27.1.2010, 12:08
Сообщение #36





Guest Forum






laugh.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.1.2010, 13:18
Сообщение #37


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(LLL @ 27.1.2010, 13:08) *
laugh.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Решение продиктовано количеством денег у заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.1.2010, 20:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



В своей практике встретилась такая же проблема. Рассуждал так. Клапан будет работать, пока не износится резинка. Как только клапан начнет пропускать воду ввиду такой неисправности, система встанет под высокое давление и произойдет порыв труб. Было принято неэкономичное, но надежное решение: Установили резервуары (баки) разрыва струи с поплавковым клапаном на входе воды. При неисправности такого клапана - перелив на рельеф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.1.2010, 10:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
В своей практике встретилась такая же проблема. Рассуждал так. Клапан будет работать, пока не износится резинка. Как только клапан начнет пропускать воду ввиду такой неисправности, система встанет под высокое давление и произойдет порыв труб. Было принято неэкономичное, но надежное решение: Установили резервуары (баки) разрыва струи с поплавковым клапаном на входе воды. При неисправности такого клапана - перелив на рельеф.


ну да....ето совсем не економично....если на водогоне надо ставить 2-3 каскада резервуаров! blink.gif

Цитата
После продолжительных консультаций с фирмами, которые реализуют регуляторы делаю вывод (то, что это истина - не гарантирую), что при нулевых расходах:
-регулятор С101 – закроется;


да я тоже говорил з представителями данфос, но они както неуверено сказали об етом... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 31.1.2010, 5:50
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Цитата(BTS @ 25.1.2010, 22:51) *
Посмотрите сайт фирмы "Аркон"(Москва). Она выпускает вполне приличные регуляторы давления "после себя"
АРТ-85 . Применение регуляторов "после себя" недавно обсуждалось в подфоруме "пожаротушение". Схемы применения для пожарных систем там показаны.

Ткните пальцем где, в смысле, ссылку можно показать, а то не смог найти
Буду очень благодарен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2010, 10:32
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(krvit @ 31.1.2010, 5:50) *
Ткните пальцем где, в смысле, ссылку можно показать, а то не смог найти
Буду очень благодарен smile.gif

http://www.arkonnpo.ru/c-regulyatory-02.htm

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...E5+%F1%E5%E1%FF

Сообщение отредактировал HeatServ - 31.1.2010, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 31.1.2010, 14:58
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Секрета так и не узнал... biggrin.gif
Кроме "До себя" и "После себя" клапаны бывают "Нормально закрытый" (НЗ) и "Нормально открытый"(НО). Однако, следует помнить, что клапан регулирующий не предназначен для герметичной запорной функции. НЗ клапан, закроется, может даже не пропускать - но это дело случая и производитель Вам такой гарантии не даст, потому и смысла нет искать ответ на вопрос поста №21.
ГОСТ 12893-83. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.
См.рисунок.
Дросселировать избыток предохранительным клапаном так же не допускается.
Думаю, проще всего поискать запорно-регулирующий клапан НЗ. (напр. ПОУ-М и т.п).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 74,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.2.2010, 13:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(toddd @ 25.1.2010, 17:45) *
Откройте секрет, какая разница?

Ув. toddd! Сложность определения работы регулятора давления "после себя" на практике всязана прежде всего с переменными условиями. Известно, что клапан выбирается из условий максимального расхода воды через него. При этом расходе устанавливается настройка давления. При постоянном расходе и постоянном напоре перед клапаном на выходе будет постоянным и давление. Данный режим можно отобразить графически, построив Кv клапана(регулятора), нагрузки и сетей. В режимах работы водопроводной сети близких к мин расходам воды или его отсутствия и наличия зоны нечувствительности система регулирования становиться неустойчивой. Фирмы, производители регуляторов по этой причине и не могут дать рабочие характеристики на регуляторы и гарантии их работы, поскольку принципы работы основаны на гидродинамике. И как сказано было на форуме, регулирующий клапан работает только в условиях некоторого расхода воды в системе, и не предназначен для других условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 1.2.2010, 13:28
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Ув.KGP1! Спасибо, читал Ваш пост не моргая. Сообщение №42 тоже теперь буду игнорировать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LLL_*
сообщение 1.2.2010, 13:42
Сообщение #45





Guest Forum






To Spok Only:
Заказчик - это я... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал LLL - 1.2.2010, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 1.2.2010, 17:35
Сообщение #46


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(LLL @ 1.2.2010, 13:42) *
To Spok Only:
Заказчик - это я... rolleyes.gif

Верю!
Жаль, что не могу стать невидимым.
Форум, к сожалению, покидаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 1.2.2010, 17:47
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Пикантненько biggrin.gif

я про ситуацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LLL_*
сообщение 3.2.2010, 14:28
Сообщение #48





Guest Forum






Да уж... rolleyes.gif
По сути. А почему "дросселировать избыток через клапан - не допускается"? В чем там крамола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.2.2010, 14:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(LLL @ 3.2.2010, 14:28) *
Да уж... rolleyes.gif
По сути. А почему "дросселировать избыток через клапан - не допускается"? В чем там крамола?

Ну почему не допускается? Допускается, если Вы установите клапан на участке водопровода, где расход изменяется в некотором пределе и не равен 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LLL_*
сообщение 4.2.2010, 11:13
Сообщение #50





Guest Forum






Ну слава Богу...
Да, поставлю на разборном узле (коллекторе) непосредственно перед многоэтажками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2010, 23:24
Сообщение #51


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Нужен совет/мнение от всех, у кого есть опыт применения/подбора регуляторов давления "после себя".
Порекомендуйте что-нибудь...

Есть нестабильные условия:
- расход от 0 до 15 т/ч
- давление на входе от 4 до 7 кг/см2

Требуется создать условия:
- расход от 0 до 12 т/ч
- регулируемое давление "после себя" от 4 до 2 кг/см2 при давлении "до" от 4 до7 кг/см2

Вопрос изучаю давно, для себя предварительно отверг варианты отечественные - права на ошибку/поломку нет, в импорте запутался совсем, он-лайн проги предлагают на мой взгляд не вполне адекват, не скажу почему, просто ощущение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2010, 23:31
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(HeatServ @ 15.3.2010, 22:24) *
Требуется создать условия:
- расход от 0 до 12 т/ч
- регулируемое давление "после себя" от 4 до 2 кг/см2 при давлении "до" от 4 до7 кг/см2
седня врод бы не пьятница... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2010, 23:40
Сообщение #53


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 15.3.2010, 23:31) *
седня врод бы не пьятница... rolleyes.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  13_max_svar_2.gif ( 8,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 0:23
Сообщение #54


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



угу,... пьятница продолжается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 7:51
Сообщение #55


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Викт, если у вас что-то по теме есть - выкладывайте, в противном случае прошу не путать раздел с ТСО, тема не нуждается в эмоциональной окраске и флуде даже под самым благовидным предлогом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 9:35
Сообщение #56


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



По существу вопроса:
из данфосса рассматриваю три варианта
AVD, AFD и SAVA, и всё бы ничего, но в мануалах на эти регуляторы возможность или невозможность применения в системах ГВС обойдена формулировкой "предназначены для использования в системах централизованного теплоснабжения". У кого какие есть мысли на этот счёт?

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 9:51
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 6:51) *
Викт, если у вас что-то по теме есть - выкладывайте, в противном случае прошу не путать раздел с ТСО,
кажись вы и перепутали разделы(по постановке вопроса)... а при тех условиях что вы задаете - вряд ли кто вам чем поможет..


Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 8:35) *
из данфосса рассматриваю три варианта
AVD, AFD и SAVA,
SAVA - "до себя"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 10:18
Сообщение #58


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 9:51) *
кажись вы и перепутали разделы(по постановке вопроса)... а при тех условиях что вы задаете - вряд ли кто вам чем поможет..

Да новую тему создавать просто не вижу смысла, а формулировка - уж как смог...
Цитата(Vict @ 16.3.2010, 9:51) *
SAVA - "до себя"...

Во! А он-лайн прога настоятельно рекомендует именно SAVA. Или я ввожу чего не того...
Вобщем-то ясно, что регуляторы "после себя" игрушки довольно дорогие и нечасто используемые, поэтому и промахнуться нежелательно.
Вот вроде бы всем хорош AVD, но тогда чем от него отличается AFD?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 10:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



SAVA вообще-то рекомендуется для перепуска и монтируется на бай-пасс, хотя и на прямой будет работать. У него 2 импульса и всё зависит от точек их включения.
Но этот клапан очень дорогой.
Для перепада от 1-5 бар подходят несколько классов клапанов. Но при расходе = 0, ни один клапан прямого действия не поддерживает давления после себя. Должен быть минимальный проток. В прицепе, на скорую руку на русском сайте Данфосс прикинул клапан на 12 м3, по минимальному падению на клапане выбирается Kvs и, соответственно DN.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 10:52
Сообщение #60


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 16.3.2010, 10:43) *
SAVA вообще-то рекомендуется для перепуска и монтируется на бай-пасс, хотя и на прямой будет работать. У него 2 импульса и всё зависит от точек их включения.
Но этот клапан очень дорогой.
Для перепада от 1-5 бар подходят несколько классов клапанов. Но при расходе = 0, ни один клапан прямого действия не поддерживает давления после себя. Должен быть минимальный проток. В прицепе, на скорую руку на русском сайте Данфосс прикинул клапан на 12 м3, по минимальному падению на клапане выбирается Kvs и, соответственно DN.....

Йота, спасибо большое. Насчёт дороговизны SAVA это конечно да, поэтому его можно исключить.
Минимальный проток вобщем-то не возбраняется, горячая вода (расход) на объекте практически никогда не равен нулю. Как думаете, AVD Ду 32 подойдёт?
Вобщем максимальный подходит, минимальный тоже ясно, вот с шумом и кавитацией что делать?
Не очень понятно, что с установкой - когда на байпасс, а когда на прямую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 11:06
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если на ГВ, то температура там до 70*С и кавитации быть не может. Насчёт шума ничего не могу сказать. Шумовых характеристик в зависимости от расхода на сайте нет. Но я думаю, что шум может быть при максимальном расходе (расход ведь регулируется потребителями, клапан лишь держит давление). Поэтому я бы брал бОльший диаметр с меньшим падением давления на полностью открытом клапане.
Тем более давление до клапана у вас может сравняться с требуемым после. Если давление на клапане будет при максимальном расходе велико (а в предложенном Вами DN32 будет dPv>1bar), то после клапана получите не 4 бара, а меньше 3 бар.
Оптимально падение dPv стоит брать 0,3 - 0,5 бар.....можно и меньше, но цена клапана растёт геометрически с размером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 11:17
Сообщение #62


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 9:52) *
Как думаете, AVD Ду 32 подойдёт?
Ду подбирайте по Ду трубопровода....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 11:19
Сообщение #63


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 16.3.2010, 11:06) *
, но цена клапана растёт геометрически с размером

Вот как раз из этих соображений выше Ду 32 залезать не хочется. Дело в том, что давление перед регулятором в 4 кг - явление крайне редкое, на такие моменты можно просто байпасс предусмотреть, персоналу объяснить, что если "стрелкама тута то байпаса открывама", а всё основное время пусть себе дросселируется через регулятор.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 11:25
Сообщение #64


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 10:19) *
Вот как раз из этих соображений выше Ду 32 залезать не хочется.
угу... мысли инженера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 11:26
Сообщение #65


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:17) *
Ду подбирайте по Ду трубопровода....



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:25) *
угу... мысли инженера?


?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 11:32
Сообщение #66


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



и что вам непонятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 11:32
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть другой вариант. Постоянный проток + регулируемый параллельно. Тогда постоянный проток по среднему расходу с установкой балансовым вентилем, а регулируемый - выше среднего. В этом случае Ду регулируемого потока можно выбрать меньше.
Ручное регулирование - это включение человеческого фактора, а значит вся автоматика теряет смысл.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 11:40
Сообщение #68


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:32) *
и что вам непонятно?

Непонятно, зачем вы всё-таки флудите. Суммарная ценность ваших постов в теме катастрофически приближается к нулю.

Цитата(jota @ 16.3.2010, 11:32) *
Есть другой вариант. Постоянный проток + регулируемый параллельно. Тогда постоянный проток по среднему расходу с установкой балансовым вентилем, а регулируемый - выше среднего. В этом случае Ду регулируемого потока можно выбрать меньше.
Ручное регулирование - это включение человеческого фактора, а значит вся автоматика теряет смысл.....

Т.е. если например установленного Ду 32 (если всё-таки выбор остановится на нём) по каким-то причинам не хватит для корректной работы, то можно вполне будет поставить ещё один байбасс с балансировочником?

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 11:43
Сообщение #69


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037





Для вас, то что я пишу - флуд, потому что не волокете в вопросе, и соответсвенно оценивать мои ответы вы можете только на вашем уровне знаний, которых вам не хватает, несмотря что давно этим занимаетесь.
А для меня, то что вы пишите - даже не флуд, а просто билиберда... Т.к. кроме расхода и давления есть еще и скорости....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 11:48
Сообщение #70


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:43) *
Для вас, то что я пишу - флуд, потому что не волокете в вопросе, и соответсвенно оценивать мои ответы вы можете только на вашем уровне знаний, которых вам не хватает, несмотря что давно этим занимаетесь.
А для меня, то что вы пишите - даже не флуд, а просто билиберда... Т.к. кроме расхода и давления есть еще и скорости....

По сути дела будут пожелания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 11:55
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 10:40) *
то можно вполне будет поставить ещё один байбасс с балансировочником?

Наоборот: основной расход с балансовым, бай пасс с регулятором перепада давления - дополнительный при расходе выше среднего (т.е. когда на балансовом падает слишком много)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 12:29
Сообщение #72


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 10:48) *
По сути дела будут пожелания?
будут.
Раз вы поборник в профтемах только профвопросы обсуждать, то эти самые вопросы и задавайте изначально профессионально.
При редуцировании давления в два раза, у вас и расход почти в два раза упадет(при неизменой скорости), т.е. изначально вы поставили нереальную задачу для подбора регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 13:24
Сообщение #73


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 12:29) *
При редуцировании давления в два раза, у вас и расход почти в два раза упадет(при неизменой скорости), т.е. изначально вы поставили нереальную задачу для подбора регулятора.

Давайте вернёмся к моему посту:
"Есть нестабильные условия:
- расход от 0 до 15 т/ч
- давление на входе от 4 до 7 кг/см2

Требуется создать условия:
- расход от 0 до 12 т/ч
- регулируемое давление "после себя" от 4 до 2 кг/см2 при давлении "до" от 4 до7 кг/см2"


Что тут нереального?
Рассмотрим варианты:
1. Давление "до" 7 кг - надо после сделать 2 кг.
2. Давление "до" 4 кг - надо сделать 2 кг.
3. Давление "до" 7 кг - надо сделать 4 кг.
4. Давление "до" 4 кг - надо сохранить 4 кг.
Во всех случаях расход от 0 до 12 тонн/ч. Не строго 12 тонн и не строго 0 тонн. Между.
Что нереального?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 14:03
Сообщение #74


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 12:24) *
Что нереального?
раз мысленно не можете просчитать.... нарисуйте(надеюсь что умеете) график характеристики вашего трубопровода - сами все увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 14:13
Сообщение #75


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 16.3.2010, 14:03) *
раз мысленно не можете просчитать.... нарисуйте(надеюсь что умеете) график характеристики вашего трубопровода - сами все увидите.

Как загадочно.... мысленно просчитать... нарисовать.... увидеть... Можно как-то без пафоса обрисовать нереальность постановки задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2010, 15:19
Сообщение #76


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Мд-я...
Где пафос увидели?
В том что бы нарисовать характеристику, и увидеть графически, раз не видите просто написанного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 15:24
Сообщение #77


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 16.3.2010, 11:55) *
Наоборот: основной расход с балансовым, бай пасс с регулятором перепада давления - дополнительный при расходе выше среднего (т.е. когда на балансовом падает слишком много)

Регулятором перепада? Это ж уже регулирование расходной характеристики, а нужно регулировать давление. Или Вы имели ввиду именно регулятор "после себя"?

Важно именно давление, поскльку сама ситуация является продолжением темы "Борьба за культуру водопользования". Там такая катавасия (на объекте): сняли статистику давлений на верхней точке коллектора (около 15 м), самое низкое 3.5, самое высокое 5.5, среднее 4.47. Сопоставил почасовые архивы давления и расхода - никакой корелляции, т.е. дебит достаточный и уровень водоразбора зависит от доли разбора из ПС и ОС (в которых давления 7/5 кг). Немного поиграл с цифрами и формулами, объединяя похожие по расходу периоды, создал не претендующую на высокую точность модель объекта и проимитировал снижение давления в верхней точке, получил возможную экономию до 25-30 процентов. Если даже процентов будет 10 -15, то уже имеют смысл такие телодвижения. Решили ставить вобщем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.3.2010, 15:28
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Конечно РД после себя - описка.
Но для ваших целей не лучше ли регулятор расхода с ограничением максимума. Тем более, по-моему чугунные РРы рассийские ещё производятся......а это на порядок дешевле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2010, 15:37
Сообщение #79


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 16.3.2010, 15:28) *
Конечно РД после себя - описка.
Но для ваших целей не лучше ли регулятор расхода с ограничением максимума. Тем более, по-моему чугунные РРы рассийские ещё производятся......а это на порядок дешевле

Есть и рассейские, даже говорят неплохо работают, но вот говорят ещё, что залипают оне. А ещё одной темы типа "Обратный. Муфтовый. Латунный" ("Регулирующий. Седельный. Чугунный") можно и не пережить. rolleyes.gif Предварительно определились на импорт. Хочется конечно отечественный попробовать, но это потом. В качестве эксперимента, когда денег лишних будет много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikolai Egorov_*
сообщение 22.6.2011, 14:27
Сообщение #80





Guest Forum






Про российские регулирующие клапана слышал, что не очень работают да и надежнось крайне низкая. То одно сломается то другое, а то вообще не сработает когда надо biggrin.gif Нам в последний раз поставлялись израильские регулирующие клапана. Пока проблем с ним не было, эффективно работают и в обслуживание не нуждаются. Если рассматривать израильские клапана то у них более менее адекватные цены и сроки поставки маленькие.
По моему нам их поставляла компания Промводочистка, они их представители в России. Гарантию и обслуживание то же они осуществляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
муханик
сообщение 26.7.2011, 8:37
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.7.2011
Из: пригород Самары
Пользователь №: 116043



марку израильских можно озвучить?

Сообщение отредактировал муханик - 26.7.2011, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.7.2011, 9:55
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Случайно обратил внимание, и показалось, что от темы топик стартера давно отвлеклись.
Каждый свое мнение агрессивно навязывает. Если израильский производитель Вас интересует, то самый солидный - Dorot Automatic Control Valves, а клапан (по моему нужен был типа -100PR(Dorot)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Babaj
сообщение 5.3.2013, 12:11
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123



Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.

Сообщение отредактировал Babaj - 5.3.2013, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.3.2013, 15:08
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Подсказать, к сожалению, не могу. Но вопрос ради любопытства имею. А нужен ли? Можете ли внести ясность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 9.3.2013, 19:47
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 15:11) *
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.

Регуляторов прямо действия таких диаметров нет, только электрические
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santech AGP
сообщение 12.4.2013, 8:55
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331



Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 14-ти этажном жилом доме есть ли необходимость устанавливать регуляторы давления на всех этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bee
сообщение 12.4.2013, 9:37
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177



Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 13:11) *
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.


Mankenberg не смотрели?
Вполне возможно, что у них можно подобрать нужный вам регулятор.
Они конечно золотые, но весьма качественные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 12.4.2013, 9:54
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(bee @ 12.4.2013, 9:37) *
Mankenberg не смотрели?
Вполне возможно, что у них можно подобрать нужный вам регулятор.
Они конечно золотые, но весьма качественные.

Мне тоже надо,на 200 мм трубу, чтобы снижал с 6 атм до 5 атм. Расход 70 л/сек.
Где взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bee
сообщение 12.4.2013, 11:45
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177



Цитата(@@@ @ 12.4.2013, 10:54) *
Где взять?


Из дилеров, кто их представляет - это АДЛ (Москва и Петербург), и "Академия тепла" (Петербург).
Может быть еще кто-то есть, но я общалась в основном с этими фирмами.
Надеюсь, не сочтут за рекламу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 12.4.2013, 13:51
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 15:11) *
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.


А трубу нельзя поделить на несколько параллельных меньшего диаметра и на каждую по регулятору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 12.4.2013, 16:05
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Попробуйте в этом прайсе. Есть и 300 мм.

Сообщение отредактировал P.Karlo - 12.4.2013, 16:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Price_TEXMAPKET_2013.pdf ( 851,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2013, 17:25
Сообщение #92


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(santech AGP @ 12.4.2013, 8:55) *
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 14-ти этажном жилом доме есть ли необходимость устанавливать регуляторы давления на всех этажах?

На верхних - скорее всего не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 14.4.2013, 8:32
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(santech AGP @ 12.4.2013, 9:55) *
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 14-ти этажном жилом доме есть ли необходимость устанавливать регуляторы давления на всех этажах?

Определитесь с напором, потом решайте. В 14-ти этажном жилом доме,запроектированном по СНиП2.04.01-85, регуляторов вообще не требуется.
По поводу "...на всех этажах..." следует учесть,что стоимость такой "игрушки" более, чем в десять раз выше стоимости стояка в пределах этажа, так что целесообразнее установить дополнительный стояк на первые 10 - 12 этажей с одним регулятором на входе, т. е. вспомнить старую добрую зонную систему. Да и жильцам меньше мороки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santech AGP
сообщение 15.4.2013, 1:52
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331



Спасибо, за помощь. У нас мнения по этому поводу разделились. Просто попался московский проект жилого дома и у них на всех этажах стояли регуляторы давления. Понятно, что этот проект не показатель, но теперь наших сантехников не возможно переубедить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.4.2013, 19:00
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(santech AGP @ 15.4.2013, 5:52) *
Спасибо, за помощь. У нас мнения по этому поводу разделились. Просто попался московский проект жилого дома и у них на всех этажах стояли регуляторы давления. Понятно, что этот проект не показатель, но теперь наших сантехников не возможно переубедить...

Заставить бы их обслуживать все это...
Нежные это штуки. А если дешевые, то вообще не жильцы. Гробятся быстро и или перекрывают частично поток или травят.
В результате на приборах внизу могут получиться очень даже милые величины давления. Китайские ГП отлетают только в путь. И не только они...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2013, 8:51
Сообщение #96


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(santech AGP @ 15.4.2013, 1:52) *
Спасибо, за помощь. У нас мнения по этому поводу разделились. Просто попался московский проект жилого дома и у них на всех этажах стояли регуляторы давления. Понятно, что этот проект не показатель, но теперь наших сантехников не возможно переубедить...

Ну по московским нормам так и должно быть: МГСН 3.01-01
Цитата
5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
установку современной энергосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры, в том числе с керамическим запорным узлом.
Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора.
С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе.

Умножать стояки без особой надобности то же не лучший вариант, особенно с учётом ГВС с циркуляционными стояками. Что касается надёжности регуляторов давления, то вариант с выходом из строя общего регулятора на зону гораздо хуже чем выход одного квартирного..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LyFer
сообщение 17.4.2013, 19:34
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 186418



Кто нибудь может подсказать: регулятор давления AID фирмы Danfoss можно установить на вертикальном трубопроводе? Если нет, то подскажите, какой другой регулятор можно установить на вертикали? Желательно диам.50мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.4.2013, 21:49
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посмотрите хонейвел, ставил ихние регуляторы на вертикальных участках, созванивался с ними и они дали добро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LyFer
сообщение 23.4.2013, 10:20
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 186418



Кто нибудь может подсказать: регулятор давления AID фирмы Danfoss можно установить на вертикальном трубопроводе? Если нет, то подскажите, какой другой регулятор можно установить на вертикали? Желательно диам.50мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 1.8.2014, 8:21
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(santech AGP @ 15.4.2013, 2:52) *
Спасибо, за помощь. У нас мнения по этому поводу разделились. Просто попался московский проект жилого дома и у них на всех этажах стояли регуляторы давления. Понятно, что этот проект не показатель, но теперь наших сантехников не возможно переубедить...

Вот и у нас разделились мнения...
Теория:
Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
Теоретически гидростатический напор у наиболее низко расположенного прибора равен напору, создаваемому насосом+ высота столба воды. У верхнего прибора - то же самое, только без столба воды. Получается при напоре после насоса 45 м регуляторы надо ставить на ВСЕХ этажах.
Но, если почитать МГСН, например, то из него косвенно следует мысль, что только на нижних.
Рабочее давление, на которое рассчитана водоразборная арматура - 1 МПа и 0,63 МПа в зависимости от группы (по ГОСТ 19681-94).
Из практики:
Общались с технадзором - при установке регуляторов на верхних этажах расход, выдаваемый на квартру, не 70 и не 50% процентов приборов, только-только по расчету СНиП, на квартиру 0,27 л/с или около того, на 5 квартир (в проекте один стояк на 5 квартир) общей площадью 300 м2 0,5 л/с. То есть 2 человека принимают ванну и один моет руки на 300 м2. Всё, чай никто не пьет. Регулятор настроен на 35 м. Может, надо было на 45 м и настроить...? Сняли регулятор - расход обеспечивается на более чем половине приборов. Регуляторы Данфос. На нижних этажах такой проблемы нет.

Какое решение будет оптимальным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных