Присоединения к стоякам ниже отступов, Хочется, а нельзя. А может есть выход? |
|
|
|
19.5.2007, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Прошу уважаемых специалистов прочитать ВНИМАТЕЛЬНО длинный пост. Образовалась БОЛЬШАЯ проблема. Около 15 лет назад в одном небольшом российском городе один неудачливый и впоследствии разорившийся застройщик возвел 6-этажное здание. Построил кирпичные стены, положил перекрытия из пустотных плит и сгинул где-то в заграницах. В настоящее время это здание реконструируется под гостиницу. Выполнен рабочий проект ВК (все как положено: стояки вентилируемого типа из пластиковых канализационных труб по номерам, их много, чугунные выпуски в полу 1 этажа – все прошло все экспертизы), но когда монтажники зашли на объект, оказалось, что ни один стояк невозможно проложить вертикально без устройства отступов, потому что пустотные плиты перекрытий пляшут в своем пространственном положении как бог на душу положит, а конструктор не дает перерубить ни одно ребро плиты, так как сам трясется за несущую способность конструкций этого объекта… Кирпич повыкрошился за 15 лет, площадки опирания плит и так на грани возможного.
Все мы знаем, что существует запрет СНиП на присоединение приборов к стоякам ниже отступов по причине возможного срыва гидрозатворов у вышерасположенных приборов.. Технадзор на объекте – резвый молодой человек, который ЗАМЕРЯЕТ все отклонения от вертикального положения и проверяет уклоны трубопроводов и не дает прокладывать стояки с небольшими переломами в раструбах. ЧТО ДЕЛАТЬ: демонтировать 60-80 участков пустотных плит, делать усиление двутаврами и устраивать монолитные участки с положенными отверстиями под стоякиВК или ПОДУМАТЬ? Тем более, что стояки зашиваются гипроком и все контролирующие организации пройдены. -ВОЗНИКЛА ИДЕЯ, может быть тупая… Установить на всех ответвлениях, где есть риск срыва гидрозатворов, между стояком и первым от стояка прибором вакуумные клапаны для предотвращения срыва гидрозатворов. А может кто встречал методику расчета разрежения в стояке при наличии отступа? Или сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт ее решения? Главное при принятии решения: БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, что при наличии отступов на стояках и вент.клапанов на присоединениях гидрозатворы не сорвет ни у одного прибора. И в конце крик души: ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 35)
|
19.5.2007, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Alexplumb @ 19.5.2007, 13:26)  А может кто встречал методику расчета разрежения в стояке при наличии отступа? Или сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт ее решения? Где-то есть по этому поводу слова Добромыслова, если потерпите до понедельника, то поищу. На работу мне надо прийти для этого. Сильно обнадеживать не буду, но поищу.
|
|
|
|
|
19.5.2007, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Спасибо заранее, OlgaO! А на первый взгляд как идея показалась?
А еще может подскажете, при каком разрежении открываются HL-ские вентклапаны?
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
20.5.2007, 16:27
|
Guest Forum

|
а нет ли у Вас возможности до места отступа проложить еще один стояк и закончить его вакуумклапаном?
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
21.5.2007, 10:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexplumb @ 19.5.2007, 13:26)  Технадзор на объекте – резвый молодой человек, который ЗАМЕРЯЕТ все отклонения от вертикального положения и проверяет уклоны трубопроводов и не дает прокладывать стояки с небольшими переломами в раструбах. СНиП четко запрещает присоединять приборы ниже отступов, хоть с клапанами, хоть без них. Так что ваш резвый молодой человек из Технадзора все равно прицепится. С другой стороны это требование СНиП-а неоправдано. Присоединять ниже отступов можно, только нужно считать пропускную способрость данного стояка, так как ниже отступа этот стояк будет работать как невентилируемый.
|
|
|
|
|
21.5.2007, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(TimVic @ 21.5.2007, 11:01)  СНиП четко запрещает присоединять приборы ниже отступов, хоть с клапанами, хоть без них. Так что ваш резвый молодой человек из Технадзора все равно прицепится. С другой стороны это требование СНиП-а неоправдано. Присоединять ниже отступов можно, только нужно считать пропускную способрость данного стояка, так как ниже отступа этот стояк будет работать как невентилируемый. Alexplumb, я все таки нашла, что обещала  TimVic, абсолютно прав. Но думаю, что если Вы сумеете просчитать Ваш случай, по тем словам, что я Вам вышлю, то и Технадзору не к чему будет прицепиться и все будут довольны. Вот только одна проблема, я забыла, что с работы не могу прицеплять файлы, из дома в прошлый раз у меня тоже не получилось, но это было до зависания форума. Alexplumb, пришлите мне по эл. почте свой эл. адрес до 17 часов и дальше разместите присланное мной здесь, для того чтобы народ мог что-либо присоветовать. Или ждите до вечера, может мне удасться протолкнуть файл из дома.
|
|
|
|
|
21.5.2007, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Большое спасибо всем откликнувшимся!!! Постараюсь по порядку: 2 hydrotehnikдо места отступа проложить еще один стояк : К сожалению возможно, что на стояках будет по несколько отступов. 2 TimVicниже отступа этот стояк будет работать как невентилируемый: А точно как невентилируемый? Или все-таки в месте отступа поток не полностью перекрывает сечение? Если невентилируемый, тогда и считать не нужно, наверное. Ставь клапана везде ниже отступов. И все... OlgaO, еще раз спасибо!!! Адреса посылаю.
|
|
|
|
|
21.5.2007, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(OlgaO @ 21.5.2007, 11:25)  Или ждите до вечера, может мне удасться протолкнуть файл из дома. Пробую протолкнуть файл 75кб Уря  у меня заработало!
Сообщение отредактировал OlgaO - 21.5.2007, 20:03
|
|
|
|
|
21.5.2007, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
А что это за документик?? И где бы его полную версию найти, OlgaO подскажите пожалста.
|
|
|
|
|
22.5.2007, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Ура!!! В этом документе есть упоминание СП 40-102-2000, где в разделе 4.5 есть такой расчет. Если нужно - выложу. А ситуацию с объектом с такими кривыми стояками обещаю отслеживать до момента сдачи и сообщать об этом в этой теме, если кому интересно.
|
|
|
|
|
22.5.2007, 11:38
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fireman @ 21.5.2007, 21:49)  А что это за документик?? И где бы его полную версию найти, OlgaO подскажите пожалста. Вместо Ольги отвечаю  - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2180
|
|
|
|
|
22.5.2007, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
К этому вопросу кажется стоит добавить слесарную составляющую- пластиковые трубу с переломом в раструбе текут на 100%, но не все сразу а снекоторым опозданием друг от друга. Переломы не текут на совейской чугунине, и нормально "криво" чеканяться.Безраструбная чугунина тож не может спереломами в стыках.Так что "резвый молчел" не пустой педант. А отступы хоть считай хоть нет -есть весьма нехорошо.Кривые стояки будут получше в эксплуатации. И конечно все это запрещено Снипом!!
|
|
|
|
|
22.5.2007, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 22.5.2007, 12:44)  И конечно все это запрещено Снипом!!  Alexplumb, надо прислушаться ко всему, что сказал инж323, но с точки зрения СНиП небольшое уточнение: Vict дал ссылку на публикации в журнале, но все это сейчас заключено в официальный документ (и мой файл именно оттуда) называющийся "Водоснабжение, канализация, противопожарная безопасность. Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП40-102-2000)" выпуск 1. Поэтому если расчетом у Вас все получится и слова инж323 не смутят, то можно будет все это представить на суд Вашего технадзора.
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
22.5.2007, 13:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexplumb @ 21.5.2007, 18:16)  А точно как невентилируемый? Или все-таки в месте отступа поток не полностью перекрывает сечение? В какой-то момент и при определенных условиях может перектрываться полностью. Но в какой мометн и при каких условиях - НИКТО НЕ ЗНАЕТ! Так что лучше считать такие стояки как не вентилируемые, надежней будет.
|
|
|
|
|
4.12.2007, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата А ситуацию с объектом с такими кривыми стояками обещаю отслеживать до момента сдачи и сообщать об этом в этой теме Вряд ли до сдачи получится: не доработаю я там до сдачи ... А вот монтаж уже состоялся! Самое смешное, что когда зашла речь о цене вопроса (расчет делать некому, проект не мой, без расчетов - 50-60 вакуумных клапанов х 25-30 у.е.) все забегали, ГИП с сантехниками попросверливали пробно пустотки, выяснили места, в которых стояки проходят без переломов, архитекторша придворная (работающая в организации-ген- и субподрядчике, короче контора все сама делает) перегородки плюс-минус 5-10 см подвигала, - в результате ОКАЗАЛОСЬ, что мест, где необходимо делать отступ осталось... ОДНО!!! Это мне ГИП сказал... И сам я потом видел. НО!!! Чтобы вся эта активность состоялась, потребовалось ВСЮ эту тему (за май) распечатать, потрясти перед начальством мнением специалистов. Эта распечатка в делах по объекту подшита! Сам видел! Так что СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся! Рукописи не горят... ПОСТЫ, выходит, тоже.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Alexplumb @ 4.12.2007, 23:24) [snapback]198292[/snapback] НО!!! Чтобы вся эта активность состоялась, потребовалось ВСЮ эту тему (за май) распечатать, потрясти перед начальством мнением специалистов. Эта распечатка в делах по объекту подшита! Сам видел! Так что СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся! Рукописи не горят... ПОСТЫ, выходит, тоже.  Великолепно!  Осталось только поздравить с удачным решением вопроса и проектировщиков, и монтажников, и нас, и заказчика с эксплуатацией!
|
|
|
|
|
5.12.2007, 0:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Меня тоже порадовал финал этой темы. Но вот какими мыслями хочу поделиться всвязи. Я очень часто стал наблюдать опасную тенденцию пренебрежения нормами ВК. Благо (или скорее не благо) появились всякие такие штучки-дрючки типа вакуумных клапанов и прочих вещей, на первый взгляд позволяющих эти нормы не выполнять. Ну и "рабочая смекалка" подсказывает то в раструбе перелом сделать, то ещё что. А самый опасный фактор - примат соображений общестроительных, конструктивно-архитектурных над тем, что на жаргоне называется инженеркой. Инженерными сетями. И вот ВКшник начинает городить отступы и прокладывать лежаки в фальшполах, ставит сололифты и монолитит в стены пластиковые трубы, ОВшник завязывает в причудливые узлы венткороба ....а в сознании всей проектирующей братии укореняется стереотип, что это правильно и оправданно. Ну как же, стены ж двигать нельзя, а ригеля должны быть только там, где их мыслит себе конструктор. А ведь это в корне неверно. Строительные конструкции - это всего лишь вместилище той функции, которую несёт здание, и обслуживающих эту функцию инженерных систем. Эта тема ещё раз подчёркивает данный тезис. И еще. Если избавится от психологической зависимости от примата конструктива, чётко настаивать на выполнении основных правил устройства инженерных систем, то решение в 99% случаев находится. И без применения "костылей" в виде различных дополнительных устройств.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Цитата(andrey R @ 5.12.2007, 0:55) [snapback]198307[/snapback] Строительные конструкции - это всего лишь вместилище той функции, которую несёт здание, и обслуживающих эту функцию инженерных систем.
Как здорово сказано!
|
|
|
|
|
6.12.2007, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379

|
Когда о нас-технарях говорят, как о сухарях-это ложь!
|
|
|
|
|
6.12.2007, 12:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OLGUCHA @ 6.12.2007, 11:09) [snapback]198828[/snapback] Когда о нас-технарях говорят, как о сухарях-это ложь! Конечно ложь! Вот если бы Вы и Лена прошли сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 и оставили бы свой неповторимый образ там, то думается что andrey R то же самой в стихах написал бы
|
|
|
|
|
6.12.2007, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
 Прошла туда, куда Вы сказали и оставила то ,что хотели.
|
|
|
|
|
6.12.2007, 13:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Лена @ 6.12.2007, 12:05) [snapback]198864[/snapback]  Прошла туда, куда Вы сказали и оставила то ,что хотели. Во, теперь из Андрея можете вить веревки Андрей, я исправился!
|
|
|
|
|
6.12.2007, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vict @ 6.12.2007, 13:21) [snapback]198879[/snapback] я исправился!  Вот теперь, действительно, совсем другое дело  . А то в прошлый раз даже мне было удивительно  .
|
|
|
|
|
8.12.2007, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Строительные конструкции - это всего лишь вместилище той функции, которую несёт здание, и обслуживающих эту функцию инженерных систем. Да! Сказано, действительно, здорово. НО! ИМХО!!! Строительные конструкции имеют свойство обрушиваться при неправильном расчете и некачественном строительстве даже при надлежащем проектировании (аквапарки ит.д.), электричество убивает – даже если это не гроза и шаровая молния. Поэтому для себя, как ГИП, давно определил приоритеты между разделами. Возможно, всем это покажется странным, но если конструктор говорит, что этот выпуск канализации нельзя вывести ИМЕННО В ЭТОМ месте, потому что в нем нужна пригрузка свай стеной фундамента, а в этом месте нельзя проложить шахту дымоудаления или отверстие для прохода воздуха системы подпора, потому что у него там ядро жесткости, Я С НИМ НЕ СПОРЮ!!! Я с ним не спорю, потому что сам не конструктор, я ищу и предлагаю другие варианты прокладки сетей, затыкаю рот исполнителям разделов, которым что-то приходится перечерчивать … То же самое, с электриками. Душу выну за ПУЭ и СП 31-110-2003 и уберу всех других исполнителей с их пути, если они не могут по-другому … Потому что, возможно, у меня мало опыта, и я не видел (тьфу-тьфу) гибели людей из-за снижения температуры в помещении, недостаточного напора или отсутствия холодной или горячей воды, засора в канализации …А вот здания рушатся и электричество – сами понимаете …
|
|
|
|
|
8.12.2007, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А кто мешает убрать плиту, которой страшно перебить ребро, и заменить тут на монолитное перекрытие?Коли место одно это стало только. И еще не нормативная вещь, но без озвучки конструкторам-запараллельте место отступа второй трубой с присоединением её ниже отступа на 1.5 метра и выше отступа-и гуляет воздух как ему хоттца.Но этого опять нету в Снипе и еще где.Хулиганство вобщем в угоду конструкторам. Мне так же больше по душе позиция АндреяР-проблема конструкций здания стоит на время строительства, а проблемы инжсистем потом на всю жизнь здания и они могут сделать здание непригодным для того, под что его предполагали и проектировали.
|
|
|
|
|
8.12.2007, 21:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alexplumb @ 8.12.2007, 21:36) [snapback]199658[/snapback] Потому что, возможно, у меня мало опыта, На счёт опыта - не знаю, а вот со здравым смыслом всё в порядке Мне бы не хотелось, чтобы мои слова были восприняты, как призыв игнорировать ПУЭ или сопромат. Я работаю примерно так же. Сажаю всех за один стол и не выпускаю, пока не будет найдено взаимоприемлемое решение. Несущие конструкции здания - это святое, но существует вариантность размещения этих конструкций. И пока меня не убедят, что вот эта балка, которая заставляет меня вязать узлы из стояков, должна быть только здесь, и никак иначе, я буду настаивать на учёте ВСЕХ требований, а не только архитектурно-строительных.
|
|
|
|
|
8.12.2007, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата А кто мешает убрать плиту, которой страшно перебить ребро, и заменить тут на монолитное перекрытие Деньги! Цитата проблема конструкций здания стоит на время строительства Не согласен ! Падают иногда! Цитата могут сделать здание непригодным для того, под что его предполагали и проектировали ВЕРЮ! Но один стояк в одном месте???
|
|
|
|
|
8.12.2007, 21:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alexplumb @ 8.12.2007, 21:53) [snapback]199664[/snapback] Но один стояк в одном месте??? Способен надолго отравить жизнь многим людям, так или иначе вынужденным с ним соседствовать
|
|
|
|
|
8.12.2007, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
ДЫК!!! Суть гостиница! А вдруг и все в порядке будет? А не будет - для одного-двух человек ненадолго! А при наличии постоянных проблем рецепция туда народ заселять будет в крайнем случае ...
|
|
|
|
|
8.12.2007, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А мололитить участок перекрытия около места с перебитым ребром не так и дорого.А реконструировать целое здание где страшно за плиты перекрытия это не страшно?Эт правильно, уйти до времени наступления необходимости ставить подписи в актах для ИГАСНа.Но в журнале работ тогда подписи остаются.
|
|
|
|
|
8.12.2007, 22:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alexplumb @ 8.12.2007, 22:05) [snapback]199669[/snapback] А вдруг и все в порядке будет? Несолидно, коллега...
|
|
|
|
|
8.12.2007, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Несолидно, коллега... Бросьте, Андрей! Одним созданием этой темы я и все поучаствовавшие в теме форумчане УЖЕ помогли этому объекту! Объект не мой, ГИП знакомый совета попросил ... Получил его. Не пейте ж кровь! ВЫ ВСЕ ПРАВЫ! Но не буду я воевать ни с кем за этот последний отступ!!! Андрей! Ну Вы же не отвечаете за ВСЁ, что в столице в области ВК творится???!!!
|
|
|
|
|
8.12.2007, 22:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, без фанатизма, коллега Мы ж вроде вааще говорим, а не про этот конкретный отступ. Если обо мне, то спасать мир я не подписывался, просто стараюсь честно выполнять свою работу и там, где зависит от меня, делать по уму. Не более того. Но и не менее.
|
|
|
|
|
8.12.2007, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
|
|
|
|
|
9.12.2007, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Alexplumb @ 8.12.2007, 21:36) [snapback]199658[/snapback] Возможно, всем это покажется странным Да, показалось странным вообще-то. Показалось, что Вы встали посередине сантехнического отдела с большим количеством человек и прокричали, что мы здесь все второсортные  . Цитата но если конструктор говорит...Я с ним не спорю, потому что сам не конструктор, я ищу и предлагаю другие варианты прокладки сетей, затыкаю рот исполнителям разделов, которым что-то приходится перечерчивать … То же самое, с электриками. Душу выну за ПУЭ и СП 31-110-2003 и уберу всех других исполнителей с их пути, если они не могут по-другому … Такое впечатление, что Ваши ОВ и ВК-шники комикадце и только и ищут повод завалить здание или пройти через щиты электриков  . Цитата Поэтому для себя, как ГИП, давно определил приоритеты между разделами. А вот это Вы зря. ГИП на то и ГИП, чтобы все работало, а не воевало друг с другом! Цитата Потому что, возможно, у меня мало опыта, и я не видел (тьфу-тьфу) гибели людей из-за снижения температуры в помещении, недостаточного напора или отсутствия холодной или горячей воды, засора в канализации …А вот здания рушатся и электричество – сами понимаете …  Ну вообще-то бывали случаи обрушения зданий и от инженерных сетей, но не об этом хочу сказать. Здание не только должно быть безопасным, что безусловно важно. Оно еще должно быть комфортным в использовании. Задача проектировщиков всех разделов постараться сделать его таким. Одна задача у единой команды во главе с ГИПом - вот и все  . Alexplumb, было впечатление, что читаю слова военного  . Не стоит вынимать ни из кого душу. Стоит прислушиваться к проблемам всех проектировщиков. Если из-за лени перечерчивания конструктором готового узла надо будет завязать в узел стояк, то не уверена, что ...  . А так бывает, Вы не обращали внимания? Грамотно разруливать надо такие вопросы, а не рубить с плеча  . Ну это так - мысли в слух на Ваш пост, не применительно к той гостинице  .
|
|
|
|
|
10.12.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(инж323 @ 8.12.2007, 21:48) [snapback]199662[/snapback] А кто мешает убрать плиту, которой страшно перебить ребро, и заменить тут на монолитное перекрытие? а лень и мешает... и уверенность в том, что строитель/конструктор всегда прав... не далее как в прошлую пятницу приходила конструкторша с круглыми глазами и говорила, что "ну там же арматура... ну как же я вам там дырку под ваш стояк сделаю... тут монолитить надо, а это же мне все переделывать... может стояк поменьше сделаете, и так вон какой размахали 110 мм..." разумеется если встать на ее сторону, то жить станет веселее, при чем всем, начиная от меня и заканчивая теми, что будет в здании "удобствами" пользоваться
|
|
|
|