Хитрая рециркуляция |
|
|
|
23.5.2007, 11:57
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
нет возможности расположить приточный и вытяжной вентиляторы рядом, поэтому родился вот такой хитрый вариант: вытяжка 1500 кубов, из них 900 забираем всасом приточки, а остальные 600 просто удаляем отдельной вытяжной системой. нигде ничего похожего не встречал, но по логике, если правильно расчитать и отрегулировать вроде должно работать, как думаете? делали ли Вы рециркуляцию, когда приточный и вытяжной вентиляторы расположены далеко друг от друга?
Прикрепленные файлы
recirk.JPG ( 88,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
23.5.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Конденсат на выпадет?Схема то приемлимая, только вот бедненько уж как то совсем.600 кубов свежего воздуха на кого расчитано подавать?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 12:48
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
дак всас на рисунке теплоизолирован до калорифера именно для защиты от выпадения конденсата 600 кубов - это для 10 человек в торговом зале (по 60 кубов на человека из СНиП 41-01-2003, приложение М)
|
|
|
|
|
23.5.2007, 13:03
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Похоже, имелось ввиду, что конденсат может быть в камере смешения. Надо по ид-диаграмме проверить точку смешения.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Именно.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 13:37
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
точно! выпадет! каларифера нада ставить до камеры смешения, аднака!
|
|
|
|
|
23.5.2007, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Или два?Как в кондерах с первой рециркуляцией.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 14:14
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
а какие преимущества в двухступенчатом нагреве?
в данном случае нужно 7,5 кВт + 4,6 кВт, в каталогах нашёл ближайшие это 6 кВт и 9 кВт вот и получается что: одноступечатый нагрев - один калорифер N=9 кВт; двухступечатый нагрев - два калорифера N1=6 кВт и N2=9 кВт
|
|
|
|
|
23.5.2007, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
у меня ни каталогов, ни программ нет. Вы в первом греете до температуры гарантирующей не выпадения конденсата из воздуха в камере смешения.Далее смесь и Т повышается, а далее второй нагрев и совсем не 9 квт должен быть.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 14:43
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
большое спасибо, я понял смысл, хотел спросить какие есть преимущества в двухступенчатом нагреве вообще, не в этом конкретном случае? по-моему двухступенчатый нагрев делают только в случае если один калорифер водяной, а другой электрический, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Егор - 23.5.2007, 14:48
|
|
|
|
|
23.5.2007, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это в справочник например посмотреть, а сходу: а вы гарантируете Т уходящего при текущем значении Т наружного?Вот и скачки Т притока взависимости от теплоизбытков, а дельта нормируется.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 14:54
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Вы хотите сказать, что всё дело в регулировании мощности калориферов? что смысл в том, что калорифер на нар. в-хе регулируется по датчику т-ры нар. в-ха, а калорифер на смеси - по т-ре смеси?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И это.Вы с одной ступенью как регулировать Т притока собирались?Считаю Т ух. постоянной?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 15:37
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
регулировать по температуре смеси, поддерживая её равной 18 град
Сообщение отредактировал Егор - 23.5.2007, 15:50
Прикрепленные файлы
regul.JPG ( 14,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
23.5.2007, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вот. И рег клапан на теплоносителе второго каллорифера будет закр\откр по температуре притока(термины), а не смеси ( и бог его знает какая в дискретный момент там Т)в промежутке меж калориферами.Ну а первый калорифер- чего ж я пересказываю бытовым достаточно языком справочник Староверова?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 16:08
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
вообще ничего не понял в последнем посте. я то имел ввиду поставить 1 калорифер электрический на всасе наружного воздуха, который будет поддерживать постоянной температуру смеси (ему не важно какая температура изменится Тнар.в-ха или Тух, в любом случае его автоматика увидит что изменилась Т смеси и подгонит её к 18 град)
|
|
|
|
|
23.5.2007, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это зимняя приточка?
|
|
|
|
|
23.5.2007, 16:15
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
круглогодичная
|
|
|
|
|
23.5.2007, 16:50
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
вообще так делали, работает нормально кстати, можно обойтись и одним калорифером до смешения (тем более если он электрический) просто канальный датчик температуры должен стоять в воздуховоде, где уже идёт смешанный воздух
а ну впринципе здесь эта мысль уже озвучена
Сообщение отредактировал e.o.l. - 23.5.2007, 16:52
|
|
|
|
|
23.5.2007, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
To Егор Цитата большое спасибо, я понял смысл, хотел спросить какие есть преимущества в двухступенчатом нагреве вообще, не в этом конкретном случае? по-моему двухступенчатый нагрев делают только в случае если один калорифер водяной, а другой электрический, или я ошибаюсь? Двухступенчатый нагрев применяют также в зимнее время при изоэнтальпическом охлаждении (в камере орошения, например), 1-ая ступень нагревает воздух от минусовой температуры до определенной (по расчету) и ставится до камеры орошения, 2-ая - после К.О., и нагревает воздух до температуры приточного. А на счет типа калориферов, водяной или электрика - в зависимости от возможностей заказчика.
|
|
|
|
|
23.5.2007, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Около 18-00 писал пост, но его нет. Егор постройте процес на ИД диаграмме для ТП и скажите каков будет прирост температуры в час, при добавлении горячего уходящего в тоже горячий приточный(уличный).В промтоварном освещение рекламное пышет, в продуктовом от холодильных прилавков тепло в зал, а покупатели с продавцами как?
Сообщение отредактировал инж323 - 23.5.2007, 22:58
|
|
|
|
|
  |