> Хитрая рециркуляция
Егор
сообщение 23.5.2007, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



нет возможности расположить приточный и вытяжной вентиляторы рядом, поэтому родился вот такой хитрый вариант: вытяжка 1500 кубов, из них 900 забираем всасом приточки, а остальные 600 просто удаляем отдельной вытяжной системой. нигде ничего похожего не встречал, но по логике, если правильно расчитать и отрегулировать вроде должно работать, как думаете?
делали ли Вы рециркуляцию, когда приточный и вытяжной вентиляторы расположены далеко друг от друга?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  recirk.JPG ( 88,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
инж323
сообщение 23.5.2007, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Конденсат на выпадет?Схема то приемлимая, только вот бедненько уж как то совсем.600 кубов свежего воздуха на кого расчитано подавать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 12:48
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



дак всас на рисунке теплоизолирован до калорифера именно для защиты от выпадения конденсата
600 кубов - это для 10 человек в торговом зале (по 60 кубов на человека из СНиП 41-01-2003, приложение М)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 23.5.2007, 13:03
Сообщение #4


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Похоже, имелось ввиду, что конденсат может быть в камере смешения. Надо по ид-диаграмме проверить точку смешения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Именно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



точно! выпадет! каларифера нада ставить до камеры смешения, аднака!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 13:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Или два?Как в кондерах с первой рециркуляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 14:14
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а какие преимущества в двухступенчатом нагреве?

в данном случае нужно 7,5 кВт + 4,6 кВт, в каталогах нашёл ближайшие это 6 кВт и 9 кВт вот и получается что:
одноступечатый нагрев - один калорифер N=9 кВт;
двухступечатый нагрев - два калорифера N1=6 кВт и N2=9 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 14:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



у меня ни каталогов, ни программ нет.
Вы в первом греете до температуры гарантирующей не выпадения конденсата из воздуха в камере смешения.Далее смесь и Т повышается, а далее второй нагрев и совсем не 9 квт должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 14:43
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



большое спасибо, я понял смысл, хотел спросить какие есть преимущества в двухступенчатом нагреве вообще, не в этом конкретном случае? по-моему двухступенчатый нагрев делают только в случае если один калорифер водяной, а другой электрический, или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал Егор - 23.5.2007, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 14:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это в справочник например посмотреть, а сходу: а вы гарантируете Т уходящего при текущем значении Т наружного?Вот и скачки Т притока взависимости от теплоизбытков, а дельта нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 14:54
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Вы хотите сказать, что всё дело в регулировании мощности калориферов? что смысл в том, что калорифер на нар. в-хе регулируется по датчику т-ры нар. в-ха, а калорифер на смеси - по т-ре смеси?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 15:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И это.Вы с одной ступенью как регулировать Т притока собирались?Считаю Т ух. постоянной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 15:37
Сообщение #14





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



регулировать по температуре смеси, поддерживая её равной 18 град

Сообщение отредактировал Егор - 23.5.2007, 15:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  regul.JPG ( 14,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вот. И рег клапан на теплоносителе второго каллорифера будет закр\откр по температуре притока(термины), а не смеси ( и бог его знает какая в дискретный момент там Т)в промежутке меж калориферами.Ну а первый калорифер- чего ж я пересказываю бытовым достаточно языком справочник Староверова?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 16:08
Сообщение #16





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



вообще ничего не понял в последнем посте. я то имел ввиду поставить 1 калорифер электрический на всасе наружного воздуха, который будет поддерживать постоянной температуру смеси (ему не важно какая температура изменится Тнар.в-ха или Тух, в любом случае его автоматика увидит что изменилась Т смеси и подгонит её к 18 град)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 16:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это зимняя приточка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.5.2007, 16:15
Сообщение #18





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



круглогодичная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 23.5.2007, 16:50
Сообщение #19


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



вообще так делали, работает нормально
кстати, можно обойтись и одним калорифером до смешения (тем более если он электрический)
просто канальный датчик температуры должен стоять в воздуховоде, где уже идёт смешанный воздух

а ну впринципе здесь эта мысль уже озвучена

Сообщение отредактировал e.o.l. - 23.5.2007, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 23.5.2007, 17:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



To Егор
Цитата
большое спасибо, я понял смысл, хотел спросить какие есть преимущества в двухступенчатом нагреве вообще, не в этом конкретном случае? по-моему двухступенчатый нагрев делают только в случае если один калорифер водяной, а другой электрический, или я ошибаюсь?

Двухступенчатый нагрев применяют также в зимнее время при изоэнтальпическом охлаждении (в камере орошения, например), 1-ая ступень нагревает воздух от минусовой температуры до определенной (по расчету) и ставится до камеры орошения, 2-ая - после К.О., и нагревает воздух до температуры приточного. А на счет типа калориферов, водяной или электрика - в зависимости от возможностей заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 22:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Около 18-00 писал пост, но его нет.
Егор постройте процес на ИД диаграмме для ТП и скажите каков будет прирост температуры в час, при добавлении горячего уходящего в тоже горячий приточный(уличный).В промтоварном освещение рекламное пышет, в продуктовом от холодильных прилавков тепло в зал, а покупатели с продавцами как?

Сообщение отредактировал инж323 - 23.5.2007, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных