> Общая длина коридора, Что такое?
Fireman
сообщение 27.5.2007, 23:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



СНиП 2.04.01-85 п.6, табл. 1, п.1: то же, при общей длине коридора св. 10 м. Что это за коридор такой, и как узнать больше он у меня чем 10 метров или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 30)
andrey R
сообщение 27.5.2007, 23:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fireman @ 28.5.2007, 0:47) *
как узнать больше он у меня чем 10 метров или нет?

Померить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 28.5.2007, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Чиво мерить-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 16:58
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 28.5.2007, 17:35) *
Чиво мерить-то?

biggrin.gif коридор
максимальное расстояние, которое необходимо пройти до выхода в пределах одного этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2007, 17:01
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А поискать? wink.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=14813
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 28.5.2007, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
коридор
максимальное расстояние, которое необходимо пройти до выхода в пределах одного этажа


Вооот, теперь понятно. А это точно? Норма есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.5.2007, 17:17
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fireman @ 28.5.2007, 18:13) *
А это точно? Норма есть?

Как говаривал классик - Вы не в церкви, Вас не обманут... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 17:23
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 28.5.2007, 18:20) *
Пути эвакуации неисповедимы.

при длине коридора более 30 метров и наличии пожарных лестниц biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 28.5.2007, 17:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Че, если спросит экспертиза говорить, что BUFF сказал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2007, 17:59
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Архитект должон дать длину коридора в задании если вопрос спорный. И в своих Общих указаниях повторить. Иначе не согласовывайте ему чертежи. В экспертизе ими прикроетесь.
Или сами в своих Общих ук. напишите длину и пусть ГИП подпишет заглавный лист.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.5.2007, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 28.5.2007, 18:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А откуда надо пройти это расстояние и что считать выходом? Из дальнего угла квартиры до выхода или от выхода из квартиры до лестничной клетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2007, 18:22
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Уже писАли. Ссылку я дал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 28.5.2007, 18:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Извините, что надоедаю, но мож кто-нибудь источник подскажет, а то это украинский ДБН мне не подходит - москаль я
Да и к тому же меня есть проект согласованный, а там от самой удаленной квартиры до выхода на лестничную клетку 17 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 20:35
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 28.5.2007, 21:26) *
Может там на 17 метрах пути освещение из окон?

упс... интересно... а какая разница, есть там освещение, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 20:40
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2007, 18:59) *
Архитект должон дать длину коридора в задании если вопрос спорный. И в своих Общих указаниях повторить. Иначе не согласовывайте ему чертежи.

вообще, Арх согласовывает чертежи ВК... и такие вещи должон смотреть... извините, весь вопрос какой-то надуманный, Вам не кажется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.5.2007, 20:44
Сообщение #16





Guest Forum






упс... как грустно - не знаю. общественных не делал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2007, 14:51
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fireman @ 28.5.2007, 18:34) *
Извините, что надоедаю, но мож кто-нибудь источник подскажет, а то это украинский ДБН мне не подходит - москаль я
Да и к тому же меня есть проект согласованный, а там от самой удаленной квартиры до выхода на лестничную клетку 17 м.

Источник - архитектурный.

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.08.01-89*
1.21*. Наибольшие расстояния от дверей квартир и комнат общежитий до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по табл.2*.

Делайте допструю и не рискуйте.
В этом деле согласованный проект ничего не значит.
Либо пишите в Об ук длину меньше и пусть ГИП подпишет (зачитайте ему этот пункт). Мерять коридоры - не ваше дело.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.5.2007, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2007, 15:00
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BUFF @ 28.5.2007, 20:40) *
вообще, Арх согласовывает чертежи ВК... и такие вещи должон смотреть... извините, весь вопрос какой-то надуманный, Вам не кажется?

Посмотрел- но про допструю он не знает. Согласовал. Здание сгорело. Виноват - ВК.
Это вопрос скользкий. Всплывет на экспертизе - переделывать много прийдется..
Поэтому если коридор длиной вокруг 10м - надо писать скоко мерять в метрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 29.5.2007, 18:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Спасибо Serg Ivanov
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2007, 18:00
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2007, 11:21
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Хех... Нарыл я тут в старых бумагах такое дело.- Пособие распечатанное с дискеты на заре века электроники, раздел 2 подготовленный техотделом московского СантехНИИпроекта "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА". Пункт 2.2 гласит: В общую длину коридора, указанную в п.1 табл.1, входит суммарная длина коридоров, световых холлов, переходов, галерей и других аналогичных помещений на этаже (кроме лестничных клеток, лифтовых холлов).

Суммарная длина, блин. А не от дверей квартир до лестниц/лифтов.
Так что все гораздо хужее чем думалось...
За дезинформацию извиняюсь. tomato.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.12.2007, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.12.2007, 11:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 21.12.2007, 11:21) [snapback]204505[/snapback]
Нарыл я тут в старых бумагах такое дело.- Пособие распечатанное с дискеты на заре века электроники, раздел 2 подготовленный техотделом московского СантехНИИпроекта "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА".

Сергей, а в этом пособии что-нибудь еще ценное имеется?
Оно большое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2007, 17:52
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Больше ста страниц. Да у Вас оно наверное есть. Распространялось на 5 дюймовой дискете.
Вот аннотация к нему-
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0036100042.jpg ( 112,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  SWScan0036100043.jpg ( 90,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.12.2007, 19:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 21.12.2007, 17:52) [snapback]204703[/snapback]
Распространялось на 5 дюймовой дискете.

Стыдно признаться - не знаю, что такое 5 дюймовая дискета.
Нету такого пособия у меня, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2007, 13:06
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 21.12.2007, 20:16) [snapback]204748[/snapback]
Стыдно признаться - не знаю, что такое 5 дюймовая дискета.
Нету такого пособия у меня, к сожалению.

Правильно не знаете. Так долго люди не живут... smile.gif
У меня возможно есть эта дискета где-то. Но надо найти старый комп с 5 дюймовым дисководом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 13:55
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Но пожаротушение всего 5 страниц -отсканил, выкладываю-
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0036100050.jpg ( 67,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  SWScan0036100046.jpg ( 94,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  SWScan0036100047.jpg ( 102,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  SWScan0036100048.jpg ( 99,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  SWScan0036100049.jpg ( 104,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.12.2007, 20:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 13:55) [snapback]205540[/snapback]
Но пожаротушение всего 5 страниц -отсканил, выкладываю-

clap.gif Спасибо большое, Сергей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.12.2007, 21:33
Сообщение #28


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ольга раскажи что так обрадовало а то боюсь не вникну сквозь такой шрифт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.12.2007, 22:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 21:33) [snapback]205698[/snapback]
Ольга раскажи что так обрадовало а то боюсь не вникну сквозь такой шрифт

Неужели не очевидно, что порадовало? blink.gif
Пока внимание Сергея в частности ко мне. Я получила желаемое - это всегда приятно!
Уже распечатала все страницы и почитала пояснения. Пока есть несколько вопросов, думаю над ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.12.2007, 8:17
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Я имел в виду применимость и легитивность. Имхо следовать этим рекомендациям можно, но на них не сошлешся. Возможно в полном тексте есть ссылки на действующие документы их бы увидеть. Если какой либо спор с пожарниками.

Сам недавно выкинул все пятидюймовые дискеты, сомневаюсь что смогу найти сам дисковод, не то что организовать взаимодействие с современной машиной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 10:39
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 26.12.2007, 9:17) [snapback]205750[/snapback]
Я имел в виду применимость и легитивность. Имхо следовать этим рекомендациям можно, но на них не сошлешся. Возможно в полном тексте есть ссылки на действующие документы их бы увидеть. Если какой либо спор с пожарниками.

Сам недавно выкинул все пятидюймовые дискеты, сомневаюсь что смогу найти сам дисковод, не то что организовать взаимодействие с современной машиной

Пятидюймовый у меня есть, только я его опасаюсь ставить на ХР. И есть ли эта дискета в куче старых - тож вопрос...
А легитимность текста... Так я в начале дал кто готовил его в Москве. Вам там ближе запросить.
Во всяком случае лучше хоть что-то, чем измышлизмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных