> Ввод водопровода
Fireman
сообщение 6.6.2007, 19:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



При раздельном хоз-питьевом и пожарном водопроводе пожарный водопровод подключается до водомерного узла или после, или без разницы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
dudkas3
сообщение 6.6.2007, 20:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ввод общий, за первой стеной водомерная вставка, под вставкой обводная линия...вставка - для хоз.пит., обводная линия с эл. задвижкой - для пожара.. все вместе называется водомерным узлом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 20:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А зачем пускать пожарный расход через электрзадвижку если пожно до водомерного узла на пожар отпочковаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 20:14
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Для АТП так и делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 20:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А чо такое АТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 20:20
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



АПТ (сорри, сорри...) Автоматическое пожаротушение. Ну, спринклеры, дренчеры...
Тока не спрашивайте, что такое дренчеры... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.6.2007, 20:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Так значит и на простое пожаротушение так можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 20:30
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На простое - как сказал старина Дудкас. Ибо задвижку пломбируют, чтобы не выпили ненароком лишнего. А АПТ не опломбируешь, там давление постоянное должно быть в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2007, 20:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Буква "А" в этом сочетании- автоматическая.
Потому например в подземных гаражах стоянках, спринклерное пожаротушение врезают до всего водомерного узла, затем сразу идет узел с обводной (с эл.задвижкой) и водомерной вставкой и после узла только ответвление на противопожарный водопровод(со шкафами).
А АПТ со своей кучей насосов,регуляторов,клапанов с мудреными объвязками под непосредственного "товарища полковника"(пристрастия у них есть к вариантам), там ни капли не сольешь -потому и мимо эл.задвижки.Ну, это голая практика-мож и в снипе есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2007, 20:50
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



АПТ - это вообще не ВК. Раньше был спецразделом. Делали профильные институты. А теперь - все, кому не лень. Если бы не "товарищи полковники", давно бы ничего не работало... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2007, 21:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Перед многими и шляпу можно снимать - грамотные нормальные мужики и люди.
Встречаются и другие- но очень редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.6.2007, 6:34
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Согласен с Дудкасом. Водомер д.б. за первой стенкой после ввода, чтобы умные дяденьки не врезались и не обходили учет воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.6.2007, 20:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"умные дяденьки не врезались и не обходили учет воды"
Это не умные, счетчик же с показаниями ходят смотреть.Это шпана безмозглая.
А умным согласовывают не за первой стеной, если места нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.6.2007, 7:22
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну "умные" в кавычках smile.gif Водомерный узел так то должен закрываться на ключ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 18.6.2007, 14:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2007, 14:42
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Cherep @ 18.6.2007, 14:31) *
А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ???

Хороший вопрос!
В старой редакции СНиП 2.04.01-85 который у нас в Молдове действует было четко написано в п 11.5 "у наружной стены", в новой редакции написано "в удобном для съема показаний месте"
понимай как хош.. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.6.2007, 17:09
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Cherep @ 18.6.2007, 14:31) *
А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ???

ПП 167 от 12,02,99

34. ...Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.

Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.

Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.

В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.

Сообщение отредактировал Vict - 18.6.2007, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 18.6.2007, 17:19
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Перевожу - правила водопользования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2007, 17:56
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Перевожу перевод smile.gif
Правила пользования коммунальными системами водоснабжения и водоотведения.
Водопользование - это из другой оперы bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 18.6.2007, 20:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Дело действительно происходиит восновном в Москве.
Дак, если я правильно понял, в СНиПах и МГСНах нет требования водомер ставить за первой стеной (покрайней мере я не нашел такого) ???
А насчет ТУ да, но пишут не всегда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.6.2007, 21:12
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Про первую стенку - в федеральных "правилах пользования".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 19.6.2007, 8:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Ранее цитата из федеральных правил пользования уже приводилась

34. ..................
Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной
ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.
Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет абонента.

Хороша формулировочка, вобщем если в ТУ нет фразы первая стена то можно хоть на чердаке............
(про здравый смысл и врезки до водомера, все понятно, но это все лирика)

Сообщение отредактировал Cherep - 19.6.2007, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 8:43
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Правило номер раз - водоканал всегда прав.
Про прочие можно спокойно забыть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 19.6.2007, 8:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Cherep @ 19.6.2007, 9:40) *
если в ТУ нет фразы первая стена то можно хоть на чердаке...

конечно можно, если времени не жаль на переделки... да и здравый смысл еще никто не отменял rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 19.6.2007, 9:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Был приценденты когда заказчик переписывал ТУ:
Ляпнули в ТУ жироуловитель, а мест в кафе было 150 я прендложил ему на выбор ставить жироуловитель и его эксплуатировать или идти и периписывать ТУ ибо жироуловитель это лишь хотелка МВК второй вариант оказался дешевле переписали ТУ (вычеркнули из них жироуловитель)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 19.6.2007, 9:14
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



ну знаете ли, за деньги можно согласовать разрешение дорогу на красный свет переходить... это не показатель )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 19.6.2007, 9:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Пардон но причем тут красный свет в проекте соблюдены все нормы
(жироуловитель ставится на 200 и более мест)
А если в МВК пишут все ТУ под одну гребенку это не говорит о том что они правы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 9:20
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, жироловка и правда бред smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.6.2007, 9:57
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 19.6.2007, 8:43) *
Правило номер раз - водоканал всегда прав.
Про прочие можно спокойно забыть smile.gif

Отнюдь. Скажем водоканал требовал от бабушки-пенсионерки установить водомер в колодце. huh.gif Путем написания писем в мэрию перед выборами мэра добились установки в подвале у наружной стены. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 10:02
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я ж не говорю, что он непобедим... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 19.6.2007, 10:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2007, 10:57) *
установить водомер в колодце

blink.gif, ишь, чего откаблучивают...

хотя, там ведь тоже люди сидять, и им бывает скучно )), вот они и веселятся, как умеют... наверное ))
вообще я тут где то уже читала про водомеры в колодцах - для некоторых это норма жизни
у меня тоже ТУ недавно были, все вместе читали и так получается, что надо в колодец его... а позвонила, оказалось, мы все не правильно читали ))), за стенку его, в подвал! )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 10:05
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В Москве в колодец не ставят. Это на просторах водоканалы резвятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 15:04
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(инж323 @ 19.6.2007, 16:00) *
ни одного договора на водоснабжение и спуск сточных вод не был оформлен непосредственно пишущими.

Да нет, оформлял. И с той и с другой стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.6.2007, 15:18
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык... smile.gif Тут хоть выделяй, хоть как - не слушают же, все сами с усами... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GSergey_*
сообщение 19.12.2007, 16:48
Сообщение #35





Guest Forum






Как плавильно выполнить водомерный узел к колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2007, 18:18
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Cherep @ 18.6.2007, 15:31) [snapback]133809[/snapback]
А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ???

У Вас уже нигде, а у нас действует СНиП без *, там в пп11.5 написано -у наружной стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.10.2012, 9:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Fireman @ 6.6.2007, 20:56) *
При раздельном хоз-питьевом и пожарном водопроводе пожарный водопровод подключается до водомерного узла или после, или без разницы?

Цитата(andrey R @ 6.6.2007, 21:14) *
Для АТП так и делают.

В кой-то веки эксплуатация потребовала указать норматив, а почему, собсвтенно, ответвление на установку водояного АПТ до водомерного.
Пошерстил СП 5.13130.2009, пытался найти про ответвления, отрытую арматуру перед АПТ - увы.
Кто-нибудь подскажет, что с этим делать и есть ли мальчик в виде нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2012, 13:42
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 23.10.2012, 9:20) *
В кой-то веки эксплуатация потребовала указать норматив, а почему, собсвтенно, ответвление на установку водояного АПТ до водомерного.
Пошерстил СП 5.13130.2009, пытался найти про ответвления, отрытую арматуру перед АПТ - увы.
Кто-нибудь подскажет, что с этим делать и есть ли мальчик в виде нормы?

Мальчик есть - водомер должен пропускать пожарный расход. Это обычно от 50мм или выше. Иначе байпас (или ответвление при раздельных В1 и В2) с опломбированной электрозадвижкой с включением автоматическим. Или комбинированный водомер пропускающий пожрасход, по согласованию с водоканалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mary2210
сообщение 23.10.2012, 20:57
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147700



Добрый вечер! Немного глупый вопрос, но все же задам, мнения у нас в группе разделились...Торгово-офисный комплекс. Расход на хозяйственно-питьевые нужды около 17 л/с, АУПТ+ПК=37.8 л/с. Скорость где-то 3.02 м/с, точно не скажу, с собой нет таблиц. Итак вопрос: "Какой диаметр ввода водопровода?" И тут мнения разделилсь, кто говорит 150, кто 200...Помогите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.10.2012, 21:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



mary2210, у меня насчиталось 3.10 на д150. Смотря, куда и как округлять, но меньше 3,0 не получите, имхо. Я бы взял 200.
Serg Ivanov, то есть не рыпаться, и подключить АПТ после водомера? Склоняюсь к этому уже вразрез типовухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m1a
сообщение 23.10.2012, 21:22
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72430



Здравствуйте!
Подскажите и мне пожалуйста
Жилой многоквартирный дом 3 этажа, т.е. без пожаротушения,
общий расход воды (ГВС+ХВС) 2 л/с, или 4 м3/ч. какой диаметр ввода выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mary2210
сообщение 23.10.2012, 21:54
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147700



Спасибо, Алексей! Я к этому же склонялась, на что мне ответили, что у АПТ вообще скорость 10 м/с. Я даже спорить не стала, это бесполезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2012, 21:58
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 23.10.2012, 21:16) *
mary2210, у меня насчиталось 3.10 на д150. Смотря, куда и как округлять, но меньше 3,0 не получите, имхо. Я бы взял 200.
Serg Ivanov, то есть не рыпаться, и подключить АПТ после водомера? Склоняюсь к этому уже вразрез типовухе.

Если водомер пропускает пожарный расход - почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.10.2012, 22:04
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(m1a @ 23.10.2012, 21:22) *
Здравствуйте!
Подскажите и мне пожалуйста
Жилой многоквартирный дом 3 этажа, т.е. без пожаротушения,
общий расход воды (ГВС+ХВС) 2 л/с, или 4 м3/ч. какой диаметр ввода выбрать?


грубо на вскидку это 50-63 мм полиэтилен

Цитата(aleksey_v @ 23.10.2012, 21:16) *
mary2210, у меня насчиталось 3.10 на д150. Смотря, куда и как округлять, но меньше 3,0 не получите, имхо. Я бы взял 200.
Serg Ivanov, то есть не рыпаться, и подключить АПТ после водомера? Склоняюсь к этому уже вразрез типовухе.


в одном проекте предусмотрел подключение АУПГ до вомерного узла...экспертизу прошло на отлична, но когда пошли в водоканал...зарубили сразу....сказали только после водомера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m1a
сообщение 23.10.2012, 22:10
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72430



Цитата(Dima_UA @ 23.10.2012, 23:04) *
грубо на вскидку это 50-63 мм полиэтилен

в одном проекте предусмотрел подключение АУПГ до вомерного узла...экспертизу прошло на отлична, но когда пошли в водоканал...зарубили сразу....сказали только после водомера.



Спасибо за ответ!
Просто меня смущает, что 4-х секционный 3-х этажный дом питается водой и на ХВС и для подготовки ГВС по трубе Ду-50 мм.
Это 90 жителей.

Есть какие-нибудь мысли?

До этого у меня был опыт проектирования многоэтажных зданий- там ввод посолиднее: две трубы "сотки" на вводе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.10.2012, 22:37
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



все зависит от расхода....если правильно посчитан, то на 2 л/с 63 мм хватает и стальной Ду50 мм.
но надо смотреть гидравлический расчет....канешно можна диаметрами поигратся +- 1 сортамент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 24.10.2012, 7:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(m1a @ 23.10.2012, 23:10) *
Спасибо за ответ!
Просто меня смущает, что 4-х секционный 3-х этажный дом питается водой и на ХВС и для подготовки ГВС по трубе Ду-50 мм.
Это 90 жителей.

Вы случайно не из г.Выкса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 24.10.2012, 7:46
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



проектировал пару домов таких, 109 жителей, Ду50 получается нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m1a
сообщение 24.10.2012, 10:15
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72430



Цитата(Иван607 @ 24.10.2012, 8:29) *
Вы случайно не из г.Выкса


Нет не из Выксы, из . МО Ивантеевка

Цитата(Иван607 @ 24.10.2012, 8:46) *
проектировал пару домов таких, 109 жителей, Ду50 получается нормально


А у Вас по этой трубе расход воды шел и на ГВС и на подготовку ХВС ??
Возможно взглянуть на чертеж ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 24.10.2012, 10:35
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(m1a @ 24.10.2012, 11:15) *
А у Вас по этой трубе расход воды шел и на ГВС и на подготовку ХВС ??
Возможно взглянуть на чертеж ?

До квартиры идет только холодная, потом газовый котел и разводка по квартире
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 24.10.2012, 10:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



вот схема моя
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 741,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m1a
сообщение 24.10.2012, 15:51
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72430



Цитата(Иван607 @ 24.10.2012, 11:41) *
вот схема моя

Иван, спасибо за схему!

У нас немножко другая система будет- после узла учета отдельная труба идет в ИТП на подготовку ГВС.

Интересно было-бы увидеть для сравнения расходы воды по Вашему примеру: суточный и секундный- общий и ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 25.10.2012, 7:02
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(m1a @ 24.10.2012, 16:51) *
суточный и секундный- общий и ГВС

27,3м3сут
3,7м3/ч (max)
1,7 л/с
считается только общий при моей схеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m1a
сообщение 25.10.2012, 8:41
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72430



у меня похожие цифры получаются:

27,0 м3/сут;
3,67 м3/час;
1,68 м3/час.

Спасибо за информацию, значит мои сомнения были напрасными))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 25.10.2012, 8:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Вы бы свою схему скинули, а для спокойствия расчет запросите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 22:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных